关于有消防水箱无消防水泵转输水箱串联房的项目,电专业怎样联动

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
消防电专业施工1方案.doc 42页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
下载提示
1.本站不保证该用户上传的文档完整性,不预览、不比对内容而直接下载产生的反悔问题本站不予受理。
2.该文档所得收入(下载+内容+预览三)归上传者、原创者。
3.登录后可充值,立即自动返金币,充值渠道很便利
需要金币:350 &&
你可能关注的文档:
工厂栋及配套设施等3项(增资建设太阳能光伏泵水系统)工程消防电施工方案北京弘杨消防工程有限公司二零一六年九月 目录编制依据……………………………….…………...........…….第4页专业工程概况………………………………………….............第4页1.工程概况……………………………..……….….............第4页2.专业工程概况……………………………....….......................第4页3.施工范围……………………………..……….......….............第11页第三章专业工程施工部署………………….…………………............第11页1、技术准备……………………………………….…..............第11页2、物资准备…………………………………………...............第12页3、劳动力安排……………………………………..….............第13页4、施工机具使用计划………………………..…….........…....第13页5、工程特点、重点、难点和解决方案…………...............第14页第四章施工进度控制计划…………………..………………...............第16页1、施工进度计划…………………………………..….............第16页2、材料、设备进场计划………………………….…...............第17页3、工期保障措施……………………………...………............第18页第五章材料、设备采购及进场检验………………...............….....…..第19页第六章主要的施工技术方法……………………………...…..............第24页1、施工工艺流程………………………………....…...............第24页2、导线敷设…………………………………....……...............第24页3、电缆敷设…………………………....………................…...第29页4、火灾探测器的安装…………….....……………………......第30页5、消防控制设备的安装………………….....………..............第32页第七章质量控制及保证措施………………………….............…….....第34页1、质量目标……………………………………..................…..第34页2、建立全面质量管理体系…………………….....…...............第34页3、具体质量保证措施…………………………….第34页4、项目经理部消防电专业质量保证体系组织机构图…........第36页第八章系统调试……………………………………..................………第38页安全控制保证及措施………………………………..................第39页1、安全目标……………………………………….…..................第39页2、安全控制具体措施……………………………………….…..第39页第一章编制依据1.设计图纸消防工程施工蓝图图纸:设计说明、与火灾自动报警系统相关的设计蓝图。2.规范、图集、工艺手册、标准1 《建筑工程资料管理规程》DB11T695-2014
2 《建筑设计防火规范》GB;
3 《火灾自动报警系统设计规范》GB;
4 《火灾自动报警系统设计规范》图示14X505-1;
5 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB;
6 《智能建筑设计标准》GB/T
第二章专业工程概况1.工程概况:本工程位于北京高端制造业(房山),建筑物分为两个分区∽厂房和办公,1-2层为厂房区,3层为办公区,本工程结构形式钢筋混凝土框架结构,耐火等级二级,建筑物的占地面积为,建筑面积为,建筑高度为18.95m。本工程生产产品为太阳能光伏泵,生产类别为J类(机械加工)。专业工程概况:本工程消防报警联动部分包括:火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、火灾直通电话系统、火灾报警装置。2.1、火灾自动报警及消防联动控制:2.1.1火灾自动报警系统1)、本项目采用集中报警系统对本项目的火灾信号和消防设备进行监视及控制。2)、系统总线上设置总线短路隔离器,每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不超过32点;总线穿越防火分区时,在穿越处设置总线短路隔离器。3)、火灾探测器设置:根据规范要求及使
正在加载中,请稍后...消防水泵房运行记录表
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
课时数:60
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
消防水泵房运行记录表相关专题推荐君,已阅读到文档的结尾了呢~~
消防泵房和消防水池的工程设计探讨
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防泵房和消防水池的工程设计探讨
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
屋顶的消防水箱的液位信号是否需要送至其它地方
发表于&&4条回复&&5786次阅读&&&&&&&&
一般高层的公共建筑,会在地下有一个水泵房,里面有消火栓泵和喷淋泵;在屋顶也会有一个水箱间,里面有消防水箱和消防的稳压泵,分消火栓稳压泵和喷淋稳压泵。问题1:屋顶的消防水箱的液位信号除送至消防控制室外,是否还需要送至其它地方,如地下水泵房控制柜、屋顶的消防稳压泵控制箱?问题2:屋顶消防稳压泵的控制箱和地下的水泵房控制柜之间是否有联动关系?问题3:屋顶消防稳压泵的控制箱是不是通过稳压泵的压力信号开关来控制,是否还有其它的信号需要联动?
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 03:51:35
&&&&不错的讨论主题!
&&发表于&&|&
抛砖引玉:1、屋顶的消防水箱的液位信号除送至消防控制室外,是还有送至如地下生活水泵房控制柜,补充消防水箱的水位的。2、屋顶消防稳压泵的控制箱和地下的消防水泵房控制柜之间有联动关系的,就是消防水泵房的大泵动作后,屋顶消防稳压泵就停止工作了; 但是有这样的情况:当火灾信号确定后,在切非消防电时,就把屋顶消防稳压泵的电切了,这样就和消防水泵房控制柜之间没有联系了。3、屋顶消防稳压泵的控制箱是通过稳压系统的压力信号开关来控制的,而压力是靠气压罐来维持的。 欢迎勘正。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 20:43:25
&&发表于&&|&
就楼上的观点,我有点疑问1."屋顶的消防水箱的液位信号除送至消防控制室外,是还有送至如地下生活水泵房控制柜,补充消防水箱的水位的",液位信号给地下生活水泵房控制柜以补充水位,那你的信号也只能应该是给补水泵控制箱的;2."当火灾信号确定后,在切非消防电时,就把屋顶消防稳压泵的电切了,这样就和消防水泵房控制柜之间没有联系了"?屋顶消防稳压泵属于消防负荷,切非切的是非消防电源,怎么把消防负荷电源给切掉了?
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 20:48:00
&&&&有分析、有提问!
&&发表于&&|&
回hubeixp 朋友: 谢谢你参加讨论!1、“那你的信号也只能应该是给补水泵控制箱的”是这样的。2、“屋顶消防稳压泵属于消防负荷,切非切的是非消防电源,怎么把消防负荷电源给切掉了?”你的说法是正确的。“当火灾信号确定后,在切非消防电时,就把屋顶消防稳压泵的电切了”这样做法确实有争议的。 对于有气压罐的消防稳压系统,有的是在大泵启动后,通过联动,停止了气压罐的稳压泵工作;也有的是“当火灾信号确定后,在切非消防电时,就把屋顶消防稳压泵的电切了”。因为真正在火灾发生时,是靠大泵工作的。 欢迎讨论和勘正。 谢谢!
奖励&&信誉分+20&&&&
&&&&&奖励于& 20:43:46
&&&&积极跟进阐释讨论!
&&发表于&&|&
问题1:屋顶的消防水箱的液位信号除送至消防控制室外,是否还需要送至其它地方,如地下水泵房控制柜、屋顶的消防稳压泵控制箱?不需要。问题2:屋顶消防稳压泵的控制箱和地下的水泵房控制柜之间是否有联动关系?没有。问题3:屋顶消防稳压泵的控制箱是不是通过稳压泵的压力信号开关来控制,是否还有其它的信号需要联动?稳压泵的压力信号开关常规的为:电接点压力表。不需要其它联动。个人意见:设计时不必太考虑,万一谁也预防不了,只需满足相应规范(项目所在地的消防部门同意就行)。我曾经碰到这样一个问题:消防泵启动了,管网泄压阀到设定压力不动作,屋顶水箱至管网的止回阀又不止回了,最后,水溢出来,淌入电梯轿箱,烧了电梯主板。再一检查,什么都是好的,业主只好掏钱修电梯主板。