配套FANUC OT的数控车床PMC输出220v中间继电器接线图损坏,无法正常启动

来源:-- 作者:-- 浏览:477

    配套FANUC OT的数控车床由于PMC输出220v中间继电器接线图损坏,使得机床的尾架向前動作无法进行经电工更换后,重新启动机床工作正常。但在操作尾架向前后机床突然断电,系统无法正常启动   检查发现系统電源单元的熔断器F14已经熔断,测量外部的+24E与OV之间未短路试换上其他机床的熔断器F14后,再次操作尾架向前后机床又断电,F14再次熔断现場检查,测量外部的+2

  配套FANUC OT的数控车床由于PMC输出220v中间继电器接线图损坏,使得机床的尾架向前动作无法进行经电工更换后,重新启動机床工作正常。但在操作尾架向前后机床突然断电,系统无法正常启动

  检查发现系统电源单元的熔断器F14已经熔断,测量外部嘚+24E与OV之间未短路试换上其他机床的熔断器F14后,再次操作尾架向前后机床又断电,F14再次熔断现场检查,测量外部的+24E与0V之间确实未短路经了解该机床在更换220v中间继电器接线图前,F14未熔断故障发生是由于更换了220v中间继电器接线图后引起的,因此首先检查了220v中间继电器接线图的连接。经查该机床在更换220v中间继电器接线图时,将继电器线圈两侧并联的二极管方向接反当尾架输出向前信号,使PMC内部晶体管导通后引起+24E与0V之间通过该二极管短路,使F14熔断