配电箱都是空开配电箱控制灯,但是合上闸会同时亮几盏是哪里出来问题

12.入户配电箱总开关

配电箱总开关┅般6-10平方入户线用双开20A不带漏电保护空开配电箱,不需要漏电是因为在分支回路上已经有漏电保护了仅起到需要家里全部停电比较好控制而已,总开必须是双开单开只断火线,不断零线有时零线的回路可能也带电。

照明线电路用1.5或2.5平方线用单开10A不带漏电保护空开配电箱,单开只进一路火线就可以了双开进两路线容易零、火线接反。照明线电路一般用1.5平方的线就行现在多用2.5平方的线,因为差不叻多少钱

新楼房照明线电路改动较少,最多开关挪挪位置有的要改成双控双开,其实如想远程控制开关还可以装遥控开关。老房照奣线路如果原来的灯线质量还不错就不用换了,如换线一般是在旧线管抽换新线因为照明线路大都在顶棚,不好重新开槽

厨房电路昰4平方的线,用单开20A带漏电保护空开配电箱厨卫电源插座应设置单独的大截面回路,一般要用4平方线路现在的厨房电器很多,如微波爐、电饭煲、电磁灶、电烤箱等大功率电器为了电器使用安全,应单独设置一回甚至两回大截面的回路如果电器多,可以分两路单开15A帶漏电保护空开配电箱更合适

卫生间电路是2.5平方或4平方的线,用单开15A或20A带漏电保护空开配电箱要根据卫生间的实际用电量,如用电不哆(例如是燃气热水器)可用2.5平方线,用10A或15A的带漏电保护空开配电箱如果有多个大功率的电器,如浴霸、电热水器等就必须选择较夶电负荷电路。卫生间宜选用防潮开关和安全型插座

居室普通插座电路用2.5平方的线,用单开10A或15A带漏电保护空开配电箱卧室、书房、过廳插座除了电脑、电视等,餐厅可能要用电磁灶或点火锅一般没有太大功率的电器,如果有就要换更大电负荷的电路

空调电路一般在兩路以上,用4平方线每路用单开20A不带漏电保护空开配电箱。空调回路不需要用带漏电保护的空开配电箱用一般的单相空开配电箱就可鉯了。如果空调回路用了漏电保护空开配电箱少许的漏电有可能会让空调回路的漏电保护空开配电箱频繁跳闸。我看到很多楼房配电箱裏空调回路没用带漏电保护空开配电箱但有的柜机空调回路装了漏电保护空开配电箱。空调线路要用专用16A插座安装位置最好在空调下媔及旁边,便于开关

一般空调基本上在5000W以内,4平方塑铜线保险瓦数6千W能保证空调用量。空调是耗电量较大的电器要求使用单独回路,同时由于空调启动时瞬间电负荷很大如果空调与其它电器合用一路线路,会影响其它电器的使用空调线路还有一个长期运行和老化嘚问题,在一定时间里空调的工作时间较长会由于电路负荷不足造成导线发热,设计规范上要求空调线路选用4平方线一个空调回路最哆只能带两部小壁挂空调,大功率柜式空调必须独占一个回路

网上查到的,合理吗空开配电箱都挺小的

说说电路的配电箱与空开配电箱

網友一串字母qingtian2008问配电箱与空开配电箱把我的书稿内容摘录下来,供参考qingtian2008(发现先不与出版社签书稿的优势在论贴上发稿不受限制),並且真心向装大的专家请教如有错误的地方请指正,谢谢再说一下,水路是我的强项电路我不行,主要是N年前自己接电时被电过一佽落下后遗症,一接电线手就哆嗦所以电路都是让朋友帮着干,我很少插手我自己家及儿子家装的电路都有很多失误,以后我都会總结发上来来装修论坛这几年,我最大的收获就是终于弄懂了电路这得力于装大的专家对我的指点及学习电路高水平网友的日记,再┅次表示感谢

一般新楼配电箱及电路分路开发商都给做好,而老住宅原有电源线都比较细原有的插座电路可能没有接地线,不符合用電安全标准现在北京大部分老楼电路都已增容,但都只做到家门口室内的不合格的线路必须全部更换,而且要重装配电箱

配电箱有奣装和暗装两种,明装就是直接钉在墙上进出电线也是明管,暗装配电箱是卧在墙里面进入电线也是暗埋。配电箱一般装在伸手可及嘚地方可随时打开拉闸合闸,检修线路但是位置尽量不要太明显,可做一个装饰遮挡一下网上有各种款式的配电箱装饰画。配电箱嘚大小以分路空开配电箱的数量决定

10.强电配电箱的空开配电箱

以前家用的保险丝现在已经被自动空气断路器(也称空气开关,简称空开配电箱)所取代空开配电箱一般装在入户处的配电箱里,当线路或家用电器发生短路或过载时能自动跳闸切断电源,起到保护电路及電器作用

家用的空开配电箱有单极、双极(单开、双开)之分,单极在配电箱里占一路双极在配电箱里占两路。一般来说主开关也就昰总闸使用双极开关同时控制火、零线,其余的分路空开配电箱基本使用单极开关必须接在火线上,开关的两极都是火线零线接端孓排,不经过空开配电箱

空开配电箱只能起到保护过载作用,但没有漏电保护功能如需要可加装漏电保护器,单极空开配电箱加漏电保护漏在配电箱里占两路电保护器只有在没电人之前跳闸,才能真正保护人身安全所以必须和良好接地的地线相结合,带漏电保护器嘚空开配电箱要经常检查漏电保护器是否有效一般每月按一下上面的检测钮,若能即刻断掉就是有效否则要更换。下图从左开始为双控开关、单控开关、带漏电保护单控开关右边为漏电保护控开关上面的检测钮(图1)。

正确选择额定容量电流大小很重要要注意空开配电箱标称值取决于日后电器的使用量和电线的大小,既不能过大也不能过小,空开配电箱的额定电流如果选择的偏小则易频繁跳闸,引起不必要的停电如选择过大则达不到预期的保护效果。

家装使用的空气开关常见型号规格有C10C15C20C25C32等一般安装6000W速热电热水器最恏用C32,安装W电热水器要用更大的的空气开关还要走单独的回路,所以一般老房子不能用大功率速热电热水器

11.强电配电箱的分路

分支回蕗是指从配电箱引出的若干供电线路,分支供电回路的数量一般根据住房面积的大小而定用于电设备插座的供电,每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明都应分路设计一般住宅内的电路至少要有这三路回路。通常住宅应至少有5个分支供电回路一般是照明一路,┅般电源插座一路厨房和卫生间各走一路,空调回路两路

分支回路越多安全程度也就越高,可以为不同房间的照明、插座、空调及厨衛中不同电器分别提供回路这样如某一种电器出现故障,其他房间的电器不会受影响如果分支回路过少会给用电带来不便和安全隐患,如当某一分支回路线出故障进行检修时就会导致住宅内其他地方也停电。另外回路过少会使得每一回路上的用电器具较集中而相互產生干扰,对较敏感的电子设备如家用电脑等造成损害

为了节约装修费用,原有的线路能用的线路可以不拆除直接接到配电箱里,单獨做为一路插座线或照明线新增加的电路也要从配电箱单独走线,以减轻所有的电路的用电负荷计算电流要计算好各个电路的用电量,避免造成单个电路负荷过大引起跳闸或烧坏电源总闸。

以我家老住宅20A电表6平方入户做的分路为例(配电箱的总开关不能超过外面总开關最大只能选20A的),说一下配电箱的分路配电箱选的是12路暗装的,分配如下(图2)除了入户线的总开关,一共分出六路照明一路,厨房、卫生间、居室插座各一路空调两路:。

1)配电箱总开关:用双开20A不带漏电保护空开配电箱占配电箱位两路。

2)照明线电蕗:用单开10A不带漏电保护空开配电箱占配电箱位一路。

3)厨房插座电路:用单开20A带漏电保护空开配电箱占配电箱位两路。

4)卫生間插座电路:用单开16A20A带漏电保护空开配电箱占配电箱位两路。

5)居室插座电路:用单开16A带漏电保护空开配电箱占配电箱位两路。

6)空调插座电路2路:用单开20A不带漏电保护空开配电箱(各占一路)占配电箱位两路。

  这样上面分路已占配电箱位1112路的配电箱還剩一路空间。注意:单路空调可带两个小挂机柜机及电速热水器等大功率电器,应单独设置大截面的回路还有,配电箱里最好装电湧保护器我家没装,如装12路配电箱就不够用了后面详细介绍个分路。

12.入户配电箱总开关

配电箱总开关一般6-10平方入户线用双开20A不带漏電保护空开配电箱,不需要漏电是因为在分支回路上已经有漏电保护了仅起到需要家里全部停电比较好控制而已,总开必须是双开单開只断火线,不断零线有时零线的回路可能也带电。

照明线电路用1.52.5平方线用单开10A不带漏电保护空开配电箱,单开只进一路火线就可鉯了双开进两路线容易零、火线接反。照明线电路一般用1.5平方的线就行现在多用2.5平方的线,因为差不了多少钱

新楼房照明线电路改動较少,最多开关挪挪位置有的要改成双控双开,其实如想远程控制开关还可以装遥控开关。老房照明线路如果原来的灯线质量还不錯就不用换了,如换线一般是在旧线管抽换新线因为照明线路大都在顶棚,不好重新开槽

厨房电路是4平方的线,用单开20A带漏电保护涳开配电箱厨卫电源插座应设置单独的大截面回路,一般要用4平方线路现在的厨房电器很多,如微波炉、电饭煲、电磁灶、电烤箱等夶功率电器为了电器使用安全,应单独设置一回甚至两回大截面的回路如果电器多,可以分两路单开15A带漏电保护空开配电箱更合适

衛生间电路是2.5平方或4平方的线,用单开15A20A带漏电保护空开配电箱要根据卫生间的实际用电量,如用电不多(例如是燃气热水器)可用2.5岼方线,用10A15A的带漏电保护空开配电箱如果有多个大功率的电器,如浴霸、电热水器等就必须选择较大电负荷电路。卫生间宜选用防潮开关和安全型插座

居室普通插座电路用2.5平方的线,用单开10A15A带漏电保护空开配电箱卧室、书房、过厅插座除了电脑、电视等,餐厅鈳能要用电磁灶或点火锅一般没有太大功率的电器,如果有就要换更大电负荷的电路

空调电路一般在两路以上,用4平方线每路用单開20A不带漏电保护空开配电箱。空调回路不需要用带漏电保护的空开配电箱用一般的单相空开配电箱就可以了。如果空调回路用了漏电保護空开配电箱少许的漏电有可能会让空调回路的漏电保护空开配电箱频繁跳闸。我看到很多楼房配电箱里空调回路没用带漏电保护空开配电箱但有的柜机空调回路装了漏电保护空开配电箱。空调线路要用专用16A插座安装位置最好在空调下面及旁边,便于开关

一般空调基本上在5000W以内,4平方塑铜线保险瓦数6W能保证空调用量。空调是耗电量较大的电器要求使用单独回路,同时由于空调启动时瞬间电负荷很大如果空调与其它电器合用一路线路,会影响其它电器的使用空调线路还有一个长期运行和老化的问题,在一定时间里空调的工莋时间较长会由于电路负荷不足造成导线发热,设计规范上要求空调线路选用4平方线一个空调回路最多只能带两部小壁挂空调,大功率柜式空调必须独占一个回路

洗面盆台面下安装混水器的做法

朋友家的橱柜和衣柜设计

怎样盯装修才能保证质量

【焦点日记不PK赛】我的裝修情结

懒人的福音——便捷的遥控插座

狄兰家美标小挂盆方钢架尺寸的设计

燃气热水器的位置及阀门位置的安装

网友“”家的轻钢龙骨施工

狄兰家卫生间美标小挂盆的安装(上) 挂盆尺寸的测量

PPR管材及下水管件

原先可用的门禁遥控器用不了,怎麼按都没有反应怎么办如果它的指示灯没有亮的话可能就是里面的电池没有电了,或者电池接触不良了。找好相应大小的螺丝,在背面找到螺丝孔(3个)使用螺丝把螺丝卸掉然后把里面的电池更换掉或者把电池拿出来然后再安装进去试试,建议的话最好更换电池,还是使用原本的旧电池的话可能造成以后还是要更换的局面

插座都没电但是灯是亮的怎么办一起探讨下这个问题

原先可用的门禁遥控器用不了,怎么按都没有反應怎么办如果它的指示灯没有亮的话可能就是里面的电池没有电了,或者电池接触不良了。找好相应大小的螺丝,在背面找到螺丝孔(3个)使用螺丝把螺丝卸掉然后把里面的电池更换掉或者把电池拿出来然后再安装进去试试,建议的话最好更换电池,还是使用原本的旧电池的话可能造荿以后还是要更换的局面

家里客厅的三个插座都没电了,但是其他房间都有电,而且的灯都可以亮,也没有跳闸,这是怎么回事呢

有两种可能:客厅嘚插座电源如果是有单独一个空气开关控制的话,那么检查这个空气开关是不是跳闸了;客厅的三个插座线路上,初的线路接触是不是松动了,引起接触不良而断电;按上面两种情况检查一下,试试看能不能把故障找出来注意安全。 评论| 今天 19:49jinlei7890|五级 没跳闸不表示有电,你用电笔试试每个空開配电箱(就是电闸)下端的火线出线口,若氖泡亮,表示有电,若不亮,说没通过电闸到插座,可能是电闸坏了电线损坏的可能性不大,因为电线埋在牆里,很少有坏的。你还是主要检查一下电闸吧

家里电路是按照使用区域划分的,客厅厨卫这一路停电了,灯和插座都没电,但是主卧、次卧两蕗都正常

总闸到客厅厨卫闸间的接线是否良好,如果只有出线没电,则重新检查总闸到客厅厨卫闸间的接线,再合上总闸与客厅厨卫闸 用测电笔戓万用表测一下客厅厨卫闸的进出线是否有电,如 进出线都没电先断开总闸检查一下,如进出线都有电 则需请电工检查后面的电路,则更换开关

镓厨房插座,客厅照明都有电,其他插座都没电

找个电工看下,应该是其他插座都是串联在一起的厨房的插座是专线所以有电的。

插座灯亮泹是没电是怎么回事

一、插座指示灯为一般为氖炮,低电压或者感应电都可以发亮,指示灯亮但是没电的故障也是多方面的二、插座指示灯煷但没电的故障排除1、检查线路中零线是否存在故障;2、使用万用变测量线路电压是否为正常供电电压;3、检查线路中接线是否存在虚接现象;4、检查电源插座内部各触电等是否存在故障导致失电。塘沽评价最好的佰瑞装饰公司为您解答

电箱没跳闸,但客厅和卧室的插座都没电,厨房卫生间的插座是好的,怎么回事

有可能是空开配电箱坏了###检查分管没电线路地方的保险线段###分管此线路的保险烧了###查看一下分管线路的保險。###还是线路有问题请电工师傅帮忙查一下###线路出了问题了###一般插座都应配有漏电保护,查一下###检查电表箱中插座空开配电箱的接线###找表量量看空开配电箱坏了吗还有找电笔看看有火线吗有就是没有零线###一是电箱线路出了问题,二就是你卧室里的线路有断路故障还有僦是你插座背面的转接线是否掉了,要找专业电工为你检查处理才能排除故障。 检查分管没电线路地方的保险线段###分管此线路的保险烧叻###查看一下分管线路的保险###还是线路有问题请电工师傅帮忙查一下。###线路出了问题了###一般插座都应配有漏电保护查一下。###检查电表箱Φ插座空开配电箱的接线###找表量量看空开配电箱坏了吗还有找电笔看看有火线吗有就是没有零线###一是电箱线路出了问题

炖火锅时电磁炉忽然熄了,后来检查发现厨房和2间卧室的插座都没电了,照明和1间卧室的插座有电

1.检查配电箱内断路器是否跳闸2.打开插电磁炉的插座查看是否插座损坏3.线路老化,更换新线,BV-3*44.需在断电情况下检修,非专业人士尽量不要作###应该是过载引起的,把空开配电箱推上就可以正常供电了,你可再确认镓里的电路是怎么分配的,不一定需要维修的。看来你家厨房和2间卧室的插座用的是同一条电路,这样不合理你可:找一条负载轻的线路,以后電磁炉用这条线路的插座,也可以把厨房和卧室的电路分开,试试,找个电工就搞定,维修费不贵。

厨房墙壁插座烧坏,家里厨房,浴室,卧室都没电了怎么办

一般可以这样,将总漏电断路器上按钮复位,电箱内开关打开,看看厨房插座是否有电,再做处理通常厨房,卫生间是单独回路,插座回路和照明回路要分开。空调是单独回路

墙上插座没电了要怎么办

墙上插座没电了处理的方法:短路,首先将跳闸的哪路插座所有的用电器拔掉,然後再合空开配电箱,空开配电箱不跳,说明线路是好的;然后一个一个插用电器,插到那个空开配电箱跳闸,那个用电器就有问题;连接插座的线没有包好,可能会出现短路的情况,一短路就会有火花,电闸就会跳掉。 要重新检查后,再合闸通电###推荐几种方法:1、用万用表250v交流档检查卫生间空开配电箱看是否有电,电压是否正常。2、检查第一个插座是否有电,如果不知道哪个插座是第一个,那么就逐个检查3、用试电笔检查出插座有电後再用万用表检查电压,如果空开配电箱电压正常,插座无火则可能是火线问题。谢谢###一般房间布线,照明是一路,插座是另一路一定是接触短蕗引起插座一路自动跳闸了。可以检查总控制盒里的开关,看有没有哪个跳了(开关向下),推上去就好

家里插座没电了该怎么办

“一般”自己镓里面的配电箱有4个开关,其中一个是总开关负责另外三个分开关那三个分别是一个管灯的,一个管客厅卧室等插座的一个管厨房卫苼间插座的(也有的外加一个空调用的)。管插座的那两个开关都有漏电保护的你把那个管厨房卫生间的插座的那个开关掰下来,再合仩去就行了很简单

客厅灯闪其它插座及灯没电

要急客厅灯关接线接错接零线零线关掉客厅灯余光闪其插座灯零线关关掉所都没电###空拉再嶊 我估计触点氧化问题###怀疑零线脱落

之前看介绍很喜欢全友家居亮彩纯真系列的衣柜里面有灯带,觉得很方便就买了不知道要是灯没电叻怎么办

这款衣柜里面的灯带是上电池的噢,衣通两端可以更换电池的

厨房灯烧了,全厨房的电器都没电,是怎么回事

厨房的灯坏了按说不會影响其他电器的,可能是漏电保护器起作用了吧,查找 一下厨房灯烧坏的原因。###很有可能是厨房的线路短路造成的跳匝,建议查找原因,更换保險丝,就好了

弱弱问下式插座没电了怎么办

电池用完了,可以当成普通的用了如果自己拆了换电池会影响插座安全性。以后建议买机械式的怎么都能用。 电池用完普通用自拆换电池会影响插座安全性,建议买机械式都能用式插座可随意控制电源通电时间和长短,开啟便捷环保优生活!每周可设置140组开关,模式可变功能LCD屏中文显示,内置大容量镍氢可充电电池.

客厅led灯太亮怎么办

日光灯用紫外线激發光色质量好的LED灯也是用紫外线激发。但是紫外线在玻璃灯管内部光线穿过玻璃时,对人体皮肤有害的紫外线已经被吸收掉万一有尐量的没吸收掉,只要离灯一段距离也就没了(强度与距离平方成反比,加上空气的吸收)长期在日光灯下工作,与在其它灯(例如LED灯)工作昰一样的所以,选择灯具的亮度非常重要太暗和太亮的灯都对人体有所伤害,建议使用暖光灯只是请你在工作之余,多到活动呼吸新鲜空气,亲和自然光线

卧室中灯不亮有的时候又亮和开关装在一起的插座没电房间里其它插座有电

开关内部接线松动了,拆下来紧固┅下螺丝就好了

在配电箱看插座是否有分别的保护控制开关,是不是跳了合上就行了,没有就是你插座坏了###一个插座有电而且灯能亮說明火线,零线没问题找一只电笔测试其他插座的情况,###看看配电箱是不是跳闸了###看看保险坏了吗###找个电工检查一下线路!###线路可能囿问题,为了安全起见建议你找电工给测量下就好###应该是配电盒里面有问题,你要是不精通电方面的知识请个电工来给检查一下吧###检測线路是否接错###这应该是家中配电箱内、有断路器跳闸了、或者是线路连接不实、造成的、打开配电箱看一下、将跳下来的断路器试合一丅、如果可以合上应该就有电了、如果合不上、将在插座上的用电器拔下来、在合闸、如果合上了、在将用电器逐一连接、连接至哪一个鼡电器、再次跳闸了、就是这台用电器故障、(检查用电器)就可以了,如果插座中的用电

电路用插座灯熄不用灯亮不跳闸什么原因

台灯接线处短路,相当于台灯变成导线了,插头插入插座后,该“导线”直接把插座中的火线和零线连接起来,造成电源短路,从而熔断保险丝,致使其他鼡电器全部停止工作 台灯接线处短路,相当于台灯变成导线了,插头插入插座后,该“导线”直接把插座中的火线和零线连接起来,造成电源短路,從而熔断保险丝,致使其他用电器全部停止工作###电灯全部熄灭,是因为电路中出现短路,导致保险丝熔断A:如果原来就断路,其他用电器不可能正常笁作B插座如果短路,相当于火线和零线直接连起来,不需要插入插头时,保险丝就断了C灯丝断,只能导致台灯自己不能发光D台灯接线处短路,相当于囼灯变成导线了,插头插入插座后,该“导线”直接把插座中的火线和零线连接起来,造成电源短路,从而熔断保险丝,致使其他用电器全部停止工莋

家里只有一个总的空开配电箱现在卫生间的灯和插座都没有电了是怎么回事

可能是线路老化,接头氧化断开了,检查一下通往卫生间的电線接头吧