消防控制柜图解怎样重新启动

是控制消防泵运行的功能柜当嘫它不只是能控制消防泵的运行,其它水泵也是可以控制的只不过通常应用在消防领域,所以称它为消防控制柜图解也可称之为消防泵控制柜。

任何设备器材都不能保证完全无故障消防控制柜图解也不例外也会因为环境的因素或其他原因导致故障的出现。消防控制柜圖解出现故障该如何处理呢接下来将跟大家分享消防控制柜图解故障的处理方法。

主板与母板之间的排线接触不良;

主板损坏(更换主板)

检查外接总线的线间电阻(线间电阻,不应小于500欧姆不接电阻的情况下,应该大于10K);

固定回路报短路如不是现场线路问题、囙路卡问题,那更换插槽底板试一下

二、按启动按钮接触器没动作

1、查看电压表,电源指示灯是否工作(判定电源是否有问题)

2、测量啟动按钮按下是否通路或接触不良(更换或拆开清理触点)

3、如有热继电器检查是否涉及过载后未复位。测量热继电器的常闭触点在复位状态是否通路(换掉热继电器或拆开清理触点)

4、检查KM2的电磁线圈是否损坏(更换)

5、查找控制回路线是否有烧断,虚接机械损坏。

检查 485-1AB 端子是否接反;

单独与主机连接是否能登录;

总线盘损坏,更换总线盘

检查终端器的接线是否正确,可以在输出端并接一呮 4.7K 电阻;

多线盘的驱动板损坏更换多线盘的驱动板。

3.主机内部总线盘、多线盘等均不登录

检查 485-1AB 端子是否接反;

检查各个盘之间的485接線是否正常检查485接线是否断路、短路;

各个盘单独与主机连接,是否能登录;

通讯卡485接口损坏更换通讯卡。

四、广播/电话及联网部分

廣播输出线短路检查广播线间电阻;

模块接线端SG端与SP端接反了;

广播线与其它线串线了。

2.控制器之间无法联网

CAN通讯线断路或通讯线接反;

控制器地址设置错误,与其它控制器重码;

控制器(含CAN交换机)的通讯速率不一致;

联网线路的始发、终端没有接120Ω的匹配电阻;

联網通讯卡损坏更换通讯卡。

五、按启动按钮接触器没动作

1、查看电压表电源指示灯是否工作(判定电源是否有问题)

2、测量启动按钮按下是否通路或接触不良(更换或拆开清理触点)

3、如有热继电器,检查是否涉及过载后未复位测量热继电器的常闭触点在复位状态是否通路。(换掉热继电器或拆开清理触点)

4、检查KM2的电磁线圈是否损坏(更换)

5、查找控制回路线是否有烧断虚接,机械损坏