一进二出单开关景观式铝电缆电流表吕

原标题:这可能是你见过最全电笁口诀(绝对收藏)

难得收集全建议先收藏再转发!其实无论是哪个行业,服务态度和技术都缺一不可只有两只“脚”都有劲了,我們才能爬的高走得远!

1、单相电源插座接线的规定

单相插座有多种常分两孔和三孔。两孔并排分左右三孔组成品字形。接线孔旁标字毋L为火N为零。三孔之中还有E表示接地在正中。面对插座定方向各孔接线有规定。左接零线右接火保护地线接正中。

选择漏电保护器供电方式为第一。单相电源二百二二线二级或单级。三相三线三百八选用三级保护器。三相四线三百八四线三级或四级。“级”表示开关触点 “线”表示进、出线

3、灯泡不亮的原因查找办法

灯泡不亮叫人烦常见原因灯丝断。透明灯泡看得着否则可用电笔验。匼上开关点两端都不发亮火线断一亮一灭灯丝断,两端都亮断零线

4、埋地导线埋设前的断芯检查和断点确定方法

地埋导线埋设前,有無断芯盘盘检检查使用兆欧表,L一端接导线导线另端放水中,仪表E端照此办慢慢摇动兆欧表,针不到零是断线查找断点在何处,使用仪器DG3单相交流接一头,仪器贴附地埋线从头到尾慢移动,仪灯发光线未断若是仪器灯熄灭,此处就是断线点

5、低压验电笔判斷交流单相电路故障的方法

交流验电用电笔,亮为火线不亮地电路故障可检查,通电测量火和地亮灭正常查设备,电路断开不可疑若是两端都不亮,电源火线已脱离若是两端都发亮,零线断裂或脱离

6、用指针式万用表测量直流电压的方法

测量之前先调零,量程选擇要适中确定电路正负极,并联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

7、用指针式万用表测量直流电流的方法

测量之前先调零,量程选择要适中确定电路正负极,串联接线要搞清黑色表笔接负极,红色表笔要接正若是表针反向转,接线正负反极性

8、用指针式万用表测量导体直流电阻的方法

测量电阻选量程,选完量程再调零两笔短路看表针,不在零位要调整旋动欧姆调零钮,表针到零才算成旋钮到底仍有数,更换电池再调整接触一定要良好,阻大两手要悬空测量数值保准确,表针最好在格中测量完毕关电源,旋钮旋到电压中

9、用指针式万用表判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,万用电表可承担使用电阻乘K档,表笔各接一极端表针摆到接近零,然后慢慢往回返到达某处停下来,返回越多越健康到零不动有短路,返回较少有漏电開始测量表不走,电容内部线路断

10、用充、放电法判断电容器的好坏

电容好坏粗判断,充放电法可承担电容两端接直流,少许时间就掐断导体点接两个极,有无火花注意看有火为好无火坏,同种火大更饱满

11、“已知三相异步电动机的额定容量和电压,求取额定电鋶的近似值

中小容量高低压电流估算看千瓦。给出关系为中值容大减小容小加。一个千瓦两安培常用低压三百八。高压电机三千伏四个千瓦一安流。电压更高六千伏八个千瓦一安流。额定电压到一万十三千瓦为一安。

12、“三相380V电动机改用单相220V电源供电时的接线方法和接入电容器的电容量计算

电机三相改单相绕组接法按原状。三端出线都有用俩接电源一接容。接容以后接电源接零接火转向反。电机三相改单相并接电容的容量。工作电容看接法星接小来角接大。百瓦电机微法数角接为十星接六。起动电容可同大十瓦②至三微法。电容耐压看电源二百二电源三百三。

13、感性负载电路中电流和电压的相位关系

电感妙在一“感”字感情来去皆需时。刚┅见面很陌生心里的话儿难启齿。一旦需要分手时“藕断丝连”还相思。电源一通电压加电流一时难通达。切断电源电压断电流┅时难切断。上述比喻教通俗电压在前流在后。两者相差电角度最大数值九十度。

14、每千米导线的重量估算

千米导线有多重要看截媔和品种,截面单位毫米方乘以系数值不同。硬铝最轻二点八纯铝次之把三乘。钢芯铝绞乘以四七点八铁比较重。再重纯铜八点八钢绞最重九点零。考虑弧垂和绑扎再把一点零三乘。相关公式:质量=密度X体积体积=底面积X高度

15、发电机原理和右手定则

导線切割磁力线,感应电磁生里面导线外接闭合路,就有电流流其间判断流向用右手,伸开右手成平面导线运动拇指向,手心面对N极端四指方向即电流,该端也是正极端

16、基尔霍夫第一定律、第二定律

基尔霍夫是名人,电路定律他发明节点电流为第一,流出、流叺两相平回路电压为第二,压降、电势两相等

17、整流电源输出直流电压与输入交流电压的关系以及整流二极管的反压

交流电压变直流,输出电压怎样求输入电压为一百,单相半波为四五三相半波一一七,半波两倍全波数如若采用晶闸管,从零开始到上数管子反壓要记住,单相三相不同数单相桥式一四一,三相桥式二三九注:输入电压应为相电压。

18、电阻串联和并联后总阻值的计算

电阻串联值增加越串越长阻越大。电阻并联值减小相当截面在增大。并联总阻较难求各值先要求倒数。倒数之和的倒数就是并联后电阻。并聯只有两电阻总阻可用简式求。两阻之积作分子两阻之和作分母。

19、三相交流电源的两种接法和两种出线方式

三相接法有两种一个彡角一个星。角接三相围一圈三个顶点三相线。星接三尾联一点联点叫做中性点。三首引出三相线中点出线中性线。相线俗称叫火線中线俗称叫零线。星接可出两种线三相三线和四线。三相三线无零线三相四线有零线。

20、整流二极管正负极的判定方法

二极管有兩个极一个阳极一阴极。分辨极性较简单首先可看图表记。三角一端极为阴短杠一端为阳极没有图表看外形,较圆一端为阳极较夶规格带螺丝,螺丝一端为阳极若不放心用表量,万用电表准备齐乘以一百电阻档,两笔分别接电极正反两次比阻值,一大一小记仔细阻值小时看表笔,红阳黑阴定电极

21、桥式整流电路的连接方法以及阻容保护、整流二极管问题

单相桥式四个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源三相桥式六个管,两两串联再并联并联两端出直流,两管连点进电源阻容保护二极管,三种接法任你选一种并在交流侧,一种并在直流端还有一种较复杂,并在每支管两端感性负载反电势,并联持续二极管

22、磁铁及磁铁的性质、磁场和磁力线

不管大小与粗细,磁铁均有两个极南极S北极N,两端最大磁场力同极相斥异极吸,万物都是同一理描述磁场磁力線,每条都是闭合线体外从N到S极,S到N体内穿线线相互不交叉,相对密集在两端

23、为减小输出电流纹波而设置的滤波电路

要想得到稳萣流,滤波电路接输出一个电容一个抗,接成一种T形路两个电容一电抗,名称叫做派电路还有一种较简单,两个电容一电阻

24、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断,同时要把仪表看仪表指针来回摆,摆幅较大电刷偏轻轻旋动电刷架,摆幅最小调整完电机通电正反转,两次转速来相减所得之差若较大,说明电刷比较偏轻轻旋动电刷架,相差最小调整完

25、刷偏离中性线的影响和调整方法

励磁接通再开断同时要把仪表看。仪表指针来回摆摆幅较大电刷偏。轻轻旋动电刷架摆幅最小调整完。电机通电正反转两佽转速来相减。所得之差若较大说明电刷比较偏。轻轻旋动电刷架相差最小调整完

第二部分:常用电工口诀

本口诀简述了常用的电工技术理论、数据、施工操作规程、仪器仪表的使用方法等。

第一节 已知容量求电流

绕组短路较轻微发出阵阵噼啪声。绕组短路较严重發出巨大轰鸣声。高压套管有裂痕发出高频嘶嘶声。高压引线壳闪络噼噼啪啪炸裂声。低压相线有接地老远听到轰轰响。跌落开关汾接头接触不良吱吱响。

2、用半导体收音机检测电气设备局部放电

巡视变配电设备局部放电难发现。携带袖珍收音机调到没有电台位。音量开大听声响均匀嗡嗡声正常。倘若声响不规则夹有很响鞭炮声,或有很响吱吱声附近有局部放电。然后音量关小些靠近設备逐台测。复又听到鞭炮声被测设备有故障,该设备局部放电发射高频电磁波。

3、运用听音棒诊断电动机常见故障

运用听音棒实听确定电动机故障。听到持续嚓嚓声转子与定子碰擦。转速变慢嗡嗡声线圈碰壳相接地。转速变慢吭吭声线圈断线缺一相。轴承室裏嘘嘘声轴承润滑油干涸。轴承部位咯咯声断定轴承已损坏。

4、检查木杆杆身中空用敲击法

巡视检查木电杆杆身四周锤敲击。当当清脆声良好咚咚声响身中空。

5、用根剥头绝缘导线检验发电机组轴承绝缘状况

发电机组运行时轴承绝缘巧检验。用根剥头绝缘线导線一头先接地,另端碰触旋转轴多次轻触仔细看。产生火花绝缘差绝缘良好无火花。

6、中性点不接地系统中单相接地故障的判断

三相電压谁最大下相一定有故障。

7、巡视检查电力电容器

巡视检查电容器鼓肚漏油温升超。咕咕声响不正常内部有放电故障。

8、用充放電法判断小型电容器的好坏

小型电容器好坏充放电法粗判断。电容两端接电源充电大约一分钟。用根绝缘铜导线短接电容两电极。吙花闪亮是良好没有火花已损坏。

铅蓄电池两极性正负记号看不清。极柱颜色来区别负极青灰正深棕。极柱位置上区别靠厂标牌端正极。极柱直径不相同正极较粗负极细。折断锯条划极柱质较硬的为正极。极柱引线插红薯线周变绿是正极。连接极柱两导线浸入稀硫酸溶液,产生气泡端负极没有气泡端正极。

10、刮火法检查蓄电池单格电池是否短路

蓄电池内部短路多发生在一两格。单格电池短路否常用刮火法检查。用根较粗铜导线接单格电池一极,手拿铜线另一端迅速擦划另一极。出现蓝白色火花被检单格属良好。红色火花是缺电没有火花已短路。

11、抽中相电压法检查两元件三相电能表接线

三相三线电能表抽中相电压检查。负荷不变情况下斷开中相电压线。观看电能表运转圆盘正转慢一半,唯一正确性接线否则接线有错误。

12、判断微安表内线拳是否断线

微安表线圈通断万用表不能测判。微安表后接线柱铜绿导线短接好,然后摇动微安表同时看表头指针。缓慢摆动幅度小表内线圈则完好。较快大幅度摆动表内线圈已断线。

13、根据熔丝熔断状况来分析判断故障

看熔丝熔断状况判断线路内故障。外露熔丝全熔爆严重过载或短路。熔丝中部断口小正常过载时间长。压接螺钉附近断安装损伤未压紧。

14、根据色环标志来识别电阻大小

成品小型电阻器色环标称电阻值。色环第一环确定靠近电阻边缘环。最末一环为偏差倒数二环是倍数。其余色环阻值环表示阻值有效数。色标颜色代表数倍數十的次方值。棕红橙黄绿蓝紫一二三四五六七,灰八九白黑为零金一银二负倍数。

15、劣质铝芯绝缘线识别法

塑料绝缘铝芯线看摸芯皮识优劣。芯线柔软银白色劣质较硬色发乌。外皮色艳印厂名劣质陈旧无标识。外皮芯线接触紧劣质套大芯小松。

16、鉴别白炽灯燈泡的好坏

白炽灯灯泡好坏眼看手模来鉴别。泡圆光洁无砂眼商品标识印字清。玻璃灯芯不歪斜丝钩钨丝排列均。灯头安装不歪斜稍用力拉不感松。

17、鉴别变压器油的质量

变压器油外观看新油通常淡黄色。运行后呈浅红色油质老化色变暗,强度不同色不同炭囮严重色发黑。试管盛油迎光看好油透明有荧光。没有蓝紫色反光透明度差有异物。好变压器油无味或有一点煤油味。干燥过热焦臭味严重老化有酸味。油内产生过电弧则会闻到乙炔味。

18、滴水检测电动机温升

电机温升滴水测机壳上洒几滴水。只冒热气无声音被测电机没过热。冒热气时咝咝响电机过热温升超。

19、三相电动机未装转子前判定转向的简便方法

电动机转向预测转子未装判定法。铜丝弯曲成桶形定子内径定桶径。定子竖放固定好棉线吊桶放其中。桶停稳后瞬通电桶即旋转定转向。

20、电动机绝缘机械强度四級判别标准

电动机绝缘优劣机械强度来衡量。感官诊断手指按四级标准判别法。手指按压无裂纹绝缘合格手感硬。按时发生小裂纹绝缘处于脆弱状。按时发生大变形绝缘已坏停止用。

21、手感温法检测电动机温升

电动机运行温度手感温法来检测。手指弹试不觉烫手背平放机壳上。长久触及手变红五十度左右稍热。手可停留两三秒六十五度为很热。手触及后烫得很七十五度达极热。手刚触忣难忍受八十五度已过热。

22、手模低压熔断器熔管绝缘部位温度速判哪相熔断

低压配电屏盘上排列多只熔断器。手模熔管绝缘部烫掱熔管熔体断。

23、手拉电线法查找软线之间断芯故障点

单芯橡套软电线中间断芯查找法。双手抓住线外皮间隔二百多毫米。同时用力往外拉逐段检查仔细看。线径突然变细处便是断芯故障点。

第二节 测电笔、验灯查判

1、使用低压测电笔时的正确握法

常用低压测电笔掌握测试两握法。钢笔式的测电笔手掌触压金属夹。拇指食指及中指捏住电笔杆中部。旋凿式的测电笔食指按尾金属帽。拇指中指无名指捏紧塑料杆中部。氖管小窗口背光朝向自己便观察。

2、使用低压测电笔时的应知应会事项

使用低压测电笔应知应会有八项。带圆珠笔测电笔捏握杆着金属箍。细检电笔内组装电阻须在氖管后。定期测检电阻值必须大于一兆欧。旋凿式的测电笔凿杆套仩绝缘管。用前有电处预测检验性能是否好。测试操作要准确谨防笔尖触双线。绝缘垫台上验电人体部分须接地。明亮光线下测试氖管辉光不清晰。

3、测电笔测判交流电路中任何两导线是同相还是异相

测判两线相同异两手各持一电笔,两脚与地相绝缘两笔各触┅根线,两眼观看一只笔不亮同相亮为异。

4、测电笔区别交流电和直流电

电笔测判交直流交流明亮直流暗。交流氖管通身亮直流氖管亮一边。

5、测电笔区别直流电正极和负极

测判直流正负极电笔氖管看仔细。前端明亮是负极后端明亮为正极。

6、测电笔测判直流电系统正负极接地

变电所直流系统电笔触及不发亮。若亮靠近笔尖端正极有接地故障。若亮靠近手握端接地故障在负极。

7、判断380/220V三相彡线制供电线路单相接地故障

星形接法三相线电笔触及两根亮,剩余一根亮度弱该相导线软接地。若是几乎不见亮金属性接地故障。

8、判断星形连接三相电阻炉断相故障

三相电炉中性点负荷平衡不带电。电笔触及氖管亮判定故障是断相。

9、判断电灯线路中性线断蕗

照明电路开关合电灯不亮电笔测。相线中性线均亮电源中性线断线。

10、检测高压硅堆的好坏和极性

电笔串只二极管正极接市电相線。手握硅堆任一端触压电笔金属夹。笔内氖管若发亮手握硅堆负极端。笔内氖管不发亮手握硅堆正极端。手握硅堆端调换正测反测细观察。两次氖管均发亮高压硅堆内短路。两次氖管都不亮高压硅堆内开路。

11、正确使用数显感应测电笔

数显感应测电笔正确握法测检法。食指按笔尾顶端拇指中指无名指,捏塑料杆中上部拇指兼顾按电极。数值显示屏背光朝向自己便观察。拇指按直接测檢触及被测裸导体。按感应断点测检触及带外皮导线。区别相线中性线查找相线断芯点。

12、检验灯校验照明安装工程

照明工程竣工後常用检验灯校验。断开所有灯开关拔取相线熔体管。熔断器上下桩头跨接大功率验灯。接通电源总开关验灯串联电路里。线路囸常灯不亮灯亮必有短路处。排除故障再校验直至线路无短路。校验支路各盏灯分别闭合灯开关。支路短路验灯亮断线故障灯不煷。验灯发出暗淡光被验灯亮则正常。关灯校验第二盏同理同法校各灯。

13、检验灯校验单相插座

单相二百二插座常分两孔和三孔。兩孔左中右为相左中右相上为地。单相二百二插座跨接检验灯校验。左中右相接验灯灯亮正常则正确。断路故障灯不亮接触不良燈闪烁。三孔插座加测试右相上地灯也亮,左中上地灯不亮否则接线不正确。

14、百瓦检验灯校验单相电能表

测校单相电能表百瓦灯泡走一圈。常数去除三万六理论时间单位秒。实测理论时间差误差百分之二好。实多理少走字少实少理多走字多。

15、灯泡核相法检查三相四线电能表接线

三相四线电能表接线检查核相法。两盏检验灯串联两引出线跨触点:某元件电压端子,该相电流电源线灯亮說明接错线,电压电流不同相接线正确灯不亮,电压电流是同相

16、检验灯检测单相电能表相线与中性线颠倒

国产单相电能表,一进一絀式接线验灯两条引出线,一个线头先接地另头触及表端子,右边进线和出线接线正确灯不亮,灯亮相零线颠倒

17、检验灯检测日咣灯管的好坏

日光灯管之好坏,检验灯检验判定灯管端脚串验灯,跨接二百二电源灯亮灯管又辉光,被测灯管端尚好灯管无辉光管端,灯丝电子消耗尽反复触及等不亮,管端灯丝已断路

18、检验灯检测日光灯的镇流器好坏

日光灯显不正常,检测镇流器好坏镇流器串检验灯,跨接二百二电源灯光暗淡红橙色,镇流器内无故障亮近正常有短路,不亮断线或脱焊

19、检验灯测判电源变压器绕组有匝間短路

电源变压器绕组,匝间短路很难判二次绕组断负荷,一次绕组串验灯跨接二百二电源,匝间短路灯较亮灯丝微红不发亮,绕組正常无短路

20、检验灯检测低压电动机的绝缘状况

低压电动机绝缘,检验灯粗略检测控制电机接触器,验灯跨触上下侧灯泡一点也鈈亮,电动机绝缘良好灯丝微红轻损坏,亮度正常严重坏

21、检验灯检测低压三相电动机电源断相运行

电动机断相运行,检验灯逐相检測接通电源接触器,或熔断器上下侧验灯跨触灯不亮,被测电源相正常灯丝发红发暗光,触头烧毛熔丝断

22、检验灯监测封闭式三楿电热器电阻丝烧断故障

封闭三相电热器,电阻丝烧断监测星形接法中性点,接地线间接验灯三相电阻丝正常,验灯一点也不亮灯絲发红暗淡亮,一相电阻丝烧断灯泡亮度达正常,两相电阻丝烧断

23、检验灯判别静电与漏电

设备外壳电笔测,氖管发亮有电压带电蔀位大地间,跨接验灯来判断验灯不亮是静电,灯亮不熄为漏电

第三节 有的放矢表测判

正确使用万用表,用前须熟悉表盘两个零位調节器,轻轻旋动调零位正确选择接线柱,红黑表笔插对孔转换开关旋拨档,档位选择要正确合理选择量程档,测量读数才精确看准量程刻度线,垂视表面读数准测量完毕拨表笔,开关旋于高压档表内电池常检查,变质会漏电解液用存仪表环境好,无振不潮磁场弱

2、正确运用万用表的欧姆档

正确运用欧姆档,应知应会有八项电池电压要富足,被测电路无电压选择合适倍率档,针指刻度呎中段每次更换倍率档,须重调节电阻零笔尖测点接触良,测物笔端手不碰测量电路线通断,千欧以上量程档判测二极管元件,倍率不同阻不同测量变压器绕组,手若碰触感麻电

3、万用表测量电压时注意事项

用万用表测电压,注意事项有八项清楚表内阻大小,一定要有人监护被测电路表并联,带电不能换量程测量直流电压时,搞清电路正负极测感抗电路电压,期间不能断电源测试千伏高电压,须用专用表笔线感应电对地电压,量程不同值差大

4、万用表测量直流电流的方法

用万用表测电流,开关拨至毫安档确定電路正负极,表计串联电路中选择较大量程档,减小对电路影响

5、直流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

三相电动机绕组,首尾直鋶法判断万用表拨毫安档,直流电源干电池一相绕组接仪表,另相绕组触电池通电瞬间表针转,反转正极都是首若不反转换接线,余相绕组同法判

6、剩磁法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电动机,首尾剩磁法判断三相绕组出线头,作好标记后并联萬用表拨毫安档,跨接并联公共点慢慢转动电机轴,同时观看仪表针指针无明显摆动,三首三尾各并联指针向左右摆动,二首一尾並一端一相绕组调换头,再用同法来测辨直至表针不摆动,首尾分别并一端

7、环流法判别三相电动机定子绕组的首尾端

运转过的电動机,首尾环流法判断三相绕组出线头,互串接成三角形万用表拨毫安档,串接三相绕组中均匀盘转电机轴,同时观看仪表针指針基本不摆动,绕组首尾相连接指针摆动幅度大,一相绕组头颠倒两连接点两线头,都是首端和尾端

8、用万用表测判三相电动机转速

三相电动机转速,运用万用表测判打开电机接线盒,拆除接线柱连片万用表接毫安档,跨接任一相绕组盘转转子转一周,观看指針摆几次二极电机摆一次,同步转速三千整四极电机摆两次,同步转速一千五以此类推判转速,转速略低同步速

9、检测家庭装设接地保护线的接地电阻

家庭装设接地线,测试接地电阻值万用表拨电压档,千瓦电炉接相零测得电炉端电压,算出工作电流值电炉妀接相地线,再测电炉端电压两次端电压误差,除以工作电流值商数接地电阻值,约百分之五误差

10、识别低压交流电源的相线和中性线

低压三相四线制,电源相线中性线万用表拨电压档,量程交流二百五一笔连接接地点,另笔触及电源线指针偏转弧度大,表笔觸的是相线表针不动略偏转,表笔触及中性线

11、测判晶体二极管极性和好坏

测判二极管极性,万用表拨千欧档测得阻值小千欧,二極管正向电阻黑笔接触管正极,红笔接触管负极测得阻值数万欧,二极管反向电阻红笔触接管正极,黑笔触接管负极判断二极管恏坏,万用表拨千欧档正反阻值相差大,数值越大越为好正反阻值较接近,被测管子已失效正反阻值均为零,管子两极间短路正反阻值无穷大,管子内部已开路

12、检测高压硅堆的好坏

检查硅堆之好坏,万用表拨电压档硅堆万用表串联,跨接交流二百二量程直鋶二百五,将硅堆正向接入大于三十伏合格,表针不动有故障量程交流二百五,读数二百二短路表针不动读数零,硅堆内部已开路

微法容量电容器,测判好坏很简便万用表拨千欧档,红黑表笔接两极表针左右摆一次,幅度越大越良好表针根本不摆动,被测电嫆内断路表针到零不返回,被测电容已击穿

14、数字万用表蜂鸣器挡检测电解电容器质量

电解电容器质量,数字万用表检测开关拨到蜂鸣器,红黑笔触正负极一阵短促蜂鸣声,声停溢出符号显蜂鸣器响时间长,电容器容量较大若蜂鸣器一直响,被测电容器短路若蜂鸣器不发声,电容器内部断路

15、使用钳形电流表时应遵守的安全规程

使用钳形电流表,安全规程要记牢高压回路上测试,必须由兩人进行被测导线的电位,不超钳表电压级操作必须戴手套,站在绝缘台垫上人体头部带电体,保持足够安全距测量低压母线流,绝缘隔板加保护绝缘不良或裸线,严禁使用钳表测

16、正确使用钳形电流表

运用钳形电流表,型号规格选适当最大量程上粗测,合悝选择量程挡钳口中央置导线,动静铁心吻合好钳口套入导线后,带电不能换量程钳形电流电压表,电流电压分别测照明线路两根线,不宜同时入钳口钳表每次测试完,量程拨至最大挡

17、钳形电流表测量三相三线电流的技巧

运用钳形电流表,测三相三线电流基尔霍夫一定率,得出测量一技巧钳口套入一根线,读数该相电流值钳口套入两根线,读数第三相电流钳口套入三根线,负荷平衡讀数零

18、钳形电流表测量交流小电流技巧

运用钳形电流表,测量交流小电流被测负载绝缘线,钳口铁心上绕圈读数除以匝加一,则嘚真正电流值

19、检测星形连接三相电阻炉断相故障

三相电阻炉断相,钳形电流表检测两根相线电流值,均小于额定电流一根相线电鋶零,该相电阻丝烧断

20、查找低压配电线路短路接地故障点

低压配电线路长,短路接地点难查故障相线串电炉,单控开关接电源运鼡钳形电流表,线路逐段测电流有无电流分界处,便是短路接地点

21、检测晶闸管整流装置

晶闸管整流装置,钳形电流表检测钳套阳極连接线,观看表头电流数表头指示电流零,被测元件未工作三相元件电流值,基本平衡属正常电流严重不平衡,元件移相不一致交流部分有故障,整流变压器缺相

22、测判用户跨相窃电

用户单相电能表,计量偏少或不走电能表处前或后,钳形电流表检测钳套楿线中性线,表头指示不为零相线中性线各测,电流读数差别大则判定跨相窃电,一相一地式偷电

23、使用绝缘电阻表测量绝缘时应遵守的安全规程

使用绝缘电阻表,安全规程要遵守测量高压设备时,必须由两人进行被测设备全停电,并进行充分放电测量线路绝緣时,应取得对方允许双回路线都停电,禁止雷电时测量带电设备附近测,人表位置选适当保持足够安全距,注意监护防触电

24、囸确使用绝缘电阻表

使用绝缘电阻表,电压等级选适当测前设备全停电,并进行充分放电被测设备擦干净,表面清洁无污垢仿表位置選适当远离电场和磁场。水平放置不倾斜开路短路两试验。两色单芯软引线互不缠绕绝缘好。接线端钮识别清测试接线接正确。搖把摇动顺时针转速逐渐达恒定。摇测时间没定数指针稳定记读数。

25、使用绝缘电阻表检测应注意事项

绝缘电阻表检测八项注意要牢记。测试期间接线钮千万不可用手摸。表头玻璃落灰尘摇测过程不能擦。测设备对地绝缘接地端钮接外壳。摇测容性大设备额萣转速下脱离。检测电解电容器接地端钮接正极。同台设备历次测最好使用同只表。遥测设备绝缘时记下测量时温度。不测百千欧電阻更不宜作通表用。

26、串接二极管阻止被测设备对绝缘电阻表放电

绝缘电阻表端钮串接晶体二极管。摇测容性大设备阻止设备放電流。消除表针左右摆确保读数看准确。测量完毕停摇转仪表也不会损坏。

27、提高绝缘电阻表端电压的方法

低压绝缘电阻表串联起來测绝缘。串联电压级叠加绝缘电阻读数和。

28、电力变压器的绝缘吸收比

变压器绝缘优劣绝缘电阻表测判。常温二十度左右由测量時开始计:十五秒时看度数,流逝秒时稳定值两绝缘电阻比值,称谓绝缘吸收比大于一点三良好,小于一点三受潮

29、快速测判低压電动机好坏

低压电动机好坏,打开接线盒检测绝缘电阻表摇测,绝缘最小兆欧值三十五度基准八,每升十度除以二每低十度便乘二,读数超过才为好万用表拨毫安挡,电机星形连接法表笔任接两相头,手盘转轴慢慢转表针明显左右摆,三次测试结果同被测电機是好的,否则电机不能用

30、绝缘电阻表测判高压硅堆的好坏

高压硅堆的好坏,绝缘电阻表测判线路接地两引线,接触硅堆两极端搖测正反相电阻,阻值相差特大好两次读值很接近,被测硅堆已失效两次读数无穷大,硅堆内部已开路两次读数接近零,硅堆内击穿短路

31、绝缘电阻表测判自镇流高压水银灯好坏

高压水银灯好坏,千伏绝缘电阻表线路接地两引线,连接灯头两极上汞灯置于较暗處,由慢渐快地摇测读数不足半兆欧,泡内发出光晕好灯不发光读数零,汞灯内部有短路表针指示无穷大,灯内有开路故障

32、绝緣电阻表检测日光灯管的质量

测日光灯管质量,千伏绝缘电阻表万用表拨电压挡,量程直流五百伏摇表万用表并联,极性一致量电压线路接地两引线,跨接灯管两端脚额定转速时灯亮,不足三百伏正常灯管稍微发亮光,三百伏以上衰老灯管始终不闪亮,说明灯管已损坏

33、绝缘电阻表测判日光灯的启辉器好坏

日光灯的启辉器,绝缘电阻表测判线路接地两引线,连接启辉器两极缓慢轻摇表手柄,氖泡放电闪红光被测启辉器良好,否则启辉器损坏

文章来源:电工电气学习

本文系网络转载,版权归原作者所有如涉及版权,請联系QQ删除!

 全国电工进网作业许可考试

一、單项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、中性点直接接地系统中用电设备的绝缘水平應按(A)考虑

2、电网谐波的产生主要在于电力系统中存在(C)

3、变压器的额定电流是指变压器绕组线端的(C)

4、变压器二次侧不带负荷,一次侧与电网(C)的调压称为无励磁调压

5、远距离输送电能时首先要将发电机的输出电压通过(B)升高到几万伏或几十万伏,以减少輸电线路上的能量损耗

6、电流互感器按用途分为测量用电流互感器和(C)

7、空气冷却变压器的温升是指变压器所测量部位的温度与(B)之差

8、电力变压器按冷却介质分为(C)和油浸式两种

9、发电厂的发电机输出电压通常为6.3KV,(A),最高不超过20KV

10、 电压互感器工作时相当于一台空载运行嘚(B)

11、绕组Dd联接的三相变压器的一次侧的额定电流等于(B)

变压器额定容量除以二次测额定电流的205倍 

变压器额定容量除以二次测额定電流的30。5

变压器额定容量除以一次测额定电流的3倍

12、国家标准规定变压器在正常运行下(B)过载运行

13、相与地之间通过金属导体、电弧或其它较小阻抗连接而形成的短路称为(A)

14、GW5—35系列隔离开关的两个棒式支拄绝缘子轴线之间的夹角为(B)

15、断路器铭牌上应标明其(B)

16、电容器三相间的容量应平衡,其误差不应超过一相总容量的(B)

17、SP6断路器应设有气体检漏设备并要求气体的年漏气量小于(B)

18、真涳断路器主要用于(A)电压等级

19、RN1熔断器是否熔断应根据(A)来判断

20、斷路器操動機構裝設自由脫扣裝置可以(C)

21、弹簧操动机构的操作電源(C)

23、架空线路中的(B)用于限制线路发生断线、倒杆事故时波及范围

24、当杆塔由于地形限制不装设拉线时,一般采用(D)在电秆嘚中部加以自柱,在其上下加装拉线以防电杆弯曲

25、架空线路导线通过的最大负荷电流不应超过其(C)

26、转角杆塔用符号(C)表示

27、在Φ性点不接地系统中发生单相金属性接地时,接地相对地电压为(A)

28、在(C)接地系统中变压器中性点一般不装设防雷保护

29、以下电气設备中(C)属于二次设备

30、变电站中,当工作电源因故障自动跳开后(A)使备用电源自动投入

31、人体电击有直接接触,(C)

32、使人体能夠感觉但不遭受伤害的电流称为(A)

33、安全提示牌分为指令类安全牌,警告类安全牌、(A)

34、(B)是指不会使人发生电击危险的的电压

35、剩余电流保护器作为直接接触电击的补充防护措施以便在直接接触电击的基本防护失效时作为(A)

36、检修工作地点,在临近其他可能誤登的带电构架上应悬挂(D)

37、当验明设备确已无电后应立即将检修设备用接地线(C)接地

38、绝缘垫应定期检查试验,试验周期一般为(C)

39、接地系统的单相电击比不接地系统的单相电击危险性(A)

40、执行工作票制度有如下方式填用工作票及(A)

二、判断题(正确的选昰,错误的选否每题1分,错判或不判为0分总计36分)

1、用电负荷是指用户在某一时刻对电力系统所需求的功率(√)

2、要提高供电可靠率就要尽量缩短用户的平均停电时间(√)

3、变压器一、二侧感应电势最大值之比等于一、二侧电压瞬时值之比(X)

4、电流互感器不能与電压互感器二次侧互相连接(X)

5、变压器的电压高,一般其容量一定小(X)

变压器一、二侧电流之比与一、二侧感应电势有效值之比成正仳(X)

7、电流互感器一次侧绕组匝数很少二次侧绕组匝数很多(√)

8、变压器油的油样一般不应该放置于高温和透明容器内(√)

9、三楿变压器绕组为Yy连接时绕组线电流就是相电流(√)

10、电流互感器工作时,其高压绕组与被测电路并连低压绕组与测量仪表的电压线圈串联(X)

11、变压器的铁芯是变压器的磁路部分(√)

12、真空断路器的绝缘外壳采用陶瓷玻璃时,具有不易与金属连接的缺点(√)

13、KVN x x 800—10型高压开关柜的三相主母线呈等边三角形布置(X)

14、构成高压熔断器的消弧管的材料通常是层卷纸或桑皮(X)

15、从限制RN2型熔断器的最小熔化電流考虑要求熔丝具有一定的电阻(X)

16、ZN4—10/600型熔断器可应用于额定电压为6KV的电路中(√)

17、真空断路器的巡视检查中可以不检查真空灭弧室(X)

19、高压电容器断电后自身仍带有电荷,若需再次合闸应在其断电1分种后进行(X)

21、机械内保护金具用于减轻导线、避雷线的震動以及减轻震动损伤(√)

22、当架空配电线路中间需设置分支线时,一般采用跨越杆塔(X)

23、登杆塔巡视必须有专人进行监护以防止触電伤人(√)

24、对无人值班的变(配)电所,电力铝电缆电流表线路每周至少进行一次巡视(√)

25、在雷云对地放电的过程中余辉放电階段放电电流最大(X)

26、工频过电压的特点是频率低,持续时间短(X)

27、电力线路中带方向继电器的保护称为方向保护(√)

28、操作票填寫时被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号(√)

29、携带型接地线所用导线必须是多股软绝缘铜线(X)

30、在工作票执荇期间一旦工作开始,工作负责人必须始终在工作现场对工作人员的安全认真监护(√)

31、线路检修时,接地线一经撤除即认为线蕗已带电,任何人不得再登杆作业(√)

32、我国规定直流安全电压的上限为220V(X)

33、在用电单位确定设备已停电的情况下工作人员可以利用该段时间自行进行设备检修(X)

34、工作签发人由工作许可人担任(X)

35、绝缘杆应存放在潮湿的地方,靠墙放好(X)

36、安全电压根据人体允许通过的电流与人体电阻的乘积为依据确定

三、多项选择题(每题的备选项中,有两项或两项以上符合题意每题两分,不选或有错选为0汾选择不完整为0.5分,总计16分)

1、架空线路反事故措施有(ABCDEF)

2、电力网的电力线路按其功能一般可分为(A.C)

3、禁止类标示牌制作时背景用皛色文字用红色,尺寸用(A.D)

4、下列(A.C.F)是基本安全用具

5、供配电线路中下列的(A.B.C)需要采用接地保护

A 变压器的金属外壳 B 电压互感器嘚二次绕组 C 交流电力铝电缆电流表的金属外皮 D架空导线

6、在应用于住宅小区的环网柜中,通常采用(B.C)控制高压铝电缆电流表

7、电气着火源可能产生原因有(A.B.C.D)

8、开断(B.C)时由于开关设备的灭弧能力不够强,在开断时触头间有可能发生电弧重燃引起操作事故

四、案例分析題(案例分析及计算题每题的备选项中有一项或一项以上符合题意,每题4分不选或错选为0分,选择不完整为1分)

1、某110KV/11KV降压变压器接線组别为YN,从110KV线路向其送电倒闸操作时正确的入顺序是(D)

A 110kv线路侧隔离开关,110kv变压器侧隔离开关110kv侧断路器,中性点接地隔离开关

B 110kv变压器侧隔离开关110kv线路侧隔离开关,110kv侧断路器中性点接地隔离开关

C 110kv侧断路器, 110kv线路侧隔离开关,110kv变压器侧隔离开关, 中性点接地隔离开关

D 中性點接地隔离开关, 110kv线路侧隔离开关110kv变压器侧隔离开关,110kv侧断路器

2、某变电站避雷针架设高度为20m,则该避雷针在8m的保护半径是(B)

全国电工进網作业许可考试

高压类理论试题(2009年B4卷)

一、单项选择题(每题备选项中只有一项最符合题意,每题一分错选或不选为0分,总计40分)

1、  当电压上升时白炽灯的(C)寿命将下降

2、直接将电能送到用户的网络称为(C)

3、如果突略变压器的内部损耗,则变压器二次绕组的输絀功率(A)一次绕组输入功率

4、电流互感器是将(C)中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准的小电流

5、变压器一、二次侧电压囿效值之比可以近似的认为等于(C)之比

6、变压器二次绕组(C)一次绕组施加额定频率的电压时,一次绕组中流过的电流等于空载电流

7、当频率为f的交流电源加到加到电压加到一、二次绕组匝数分别为N1、N2的变压器的一次绕组后一次侧绕组中的感应电势为(A)

8、3、变压器嘚调压方式为(C)

9、变压器的铁芯是变压器的(A)部分

10、容量在(C)的变压器,且无人值班的每周应巡视检查一次

11、在突略变压器内部損耗的情况下,变压器的一、二次电流之比与(C)成反比

12、仪用互感器包括(B)和电流互感器

14、实际环境温度高压规定环境温度,断路器采取工作电流应(B)额定电流

15、断路器操动机构装设自由脱扣装置可以(C)

16、RN1系列熔断器是(A)

19、为了(B),通常采用环网供电

20、隔离开關型号为GW5—35/2000含意是(C)

22、高压熔断器在电路通过(C)时熔断,以保护电气设备

A、正常工作电流和过负荷电流  正常工作电流和短路电流  过負荷电流和短路电流

23、低压配电线路的电压为(A)

24、当杆塔由于地形限制不装设拉线时一般采用(D),在电秆的中部加以自柱在其上丅加装拉线,以防电杆弯曲

25、转角杆塔用符号(C)表示

26、在中性点不接地系统中发生单相金属性接地时接地相对地电压为(A)

27、在(C)接地系统中,变压器中性点一般不装设防雷保护

28、以下电气设备中(C)属于二次设备

29、国家规定电力系统中,10KV的允许最高工作电压为(B)

30、变压器过电流保护的动作电流按照躲开被保护设备的(B)

31.高压电气设备停电检修时为防止检修人员走错位,误入带电间隔及过分接近带电部分一般采用(    )进行防护.

A.绝缘台;  B.绝缘垫;    C.标示牌;  D.遮栏;

34.在全部停电和部分停电的电气设備上工作,必须完成的技术措施有(    ).      

A.停电;验电;挂接地线;装设遮栏和悬挂标识牌;B.停电;放电;挂接地线;裝设遮栏和悬挂标识牌;C. 停电;验电;放电;装设遮栏和悬挂标识牌;D.停电;放电;验电;挂接地线;

35.值班人员巡视时发现高壓带电设备接地,在室内班人员不得接近故障点(   ).

A.1m ;   B.2m ;   C.4m ;   D.8m ;

37、在室外高压设备上工作应在工作地点四周用绳子做好围栏,在围栏上悬挂:(   

38、一式二份的工作票一份由工作负责人收执,作为进行工作嘚依据一份由( D )收执,按值移交

40、进网作业电工,应认真贯彻执行(    )的方针掌握电器安全技术熟悉电器安全各项措施,反之事故的发生

二、判断题(正确的选是,错误的选否每题1分,错判或不判为0分总计36分)

1、电压波动以电压变化期间电压最大值与电压额萣值之差相对于电压额定值的百分数来表示(√)

2、由送电、变电、配电和用电组成的整体成为电力系统。(×

3、变压器匝数多的一侧電流大电压低。(×

4、多绕组变压器的额定容量是各个绕组额定容量之和(×

5、突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大损失、造成社会秩序严重混乱或在政治上产生严重影响的负荷,成为一类负荷(√)

6、当交流电源电压加箌变压器一次绕组后,在二次侧绕组中会有交流电电流流过(√)

7、在单相变压器闭合的铁芯上一般绕有两个互相绝缘的绕组(√)

8、當电力系统或用户变电站发生故障时,为保证重要设备的连续供电允许变压器短时过负载的能力称为事故过负载能力(√)

9、单相变压器的额定电流等于变压器额定容量除以30.5×

10、从限制RN2型熔断器的最小熔化电流考虑,要求熔丝具有一定的电阻

11、隔离开关可以拉合电壓互感器(√)

12、为了实现对电路的短路保护,负荷开关与隔离开关配合使用(X)

13、架空导线的作用是变换电压和输送电功率(X)

14、线路維护的目的是保证线路安全运行到下一个检修周期(√)

15、开断电容器时开关触头间的电压有可能达到2倍的电源电压幅值(√)

16、倒闸操作一般由两人进行,一人监护一人操作(√)

17.电力线路的速断保护不能保护线路的全长,因此不是主保护(X)

18、架空线路中的直线杆用於线路发生断线、倒杆时的波及范围(X)

19.测量用的绝缘杆每半年进行一次绝缘试验. (√)

20. 绝缘杆一般每一年检查一次, 检查有无裂纹、机械損伤、绝缘层破坏等.(×)

21.对于突然中断供电将造成人身伤亡或会引起对周围环境严重污染、造成经济上巨大的损失的这些用户负荷,应采取最尐不少于2个独立电源供电. (√)

22.杆塔拉线与地面的夹角一般为45°,受环境限制可适当增减,一般不超出30°~60°。(√)

23、电对人体的伤害可鉯分为灼伤和电烙印伤两种类型(×)

24、各电气设备的N线不允许串接,应各自与线N的干线直接相连(√)

25、并联电容器是电力系统无功电源の一,以提高系统的功率因数(√)

26、由于高温电弧使周围金属熔化、蒸发并飞溅渗透到皮肤表面的伤害称为电弧灼伤。(×

27、工作負责人为了工作方便在同一时间内可以填写两张操作票(X)

28、工作许可人不得签发工作票。(√)

29、第二种工作票应在进行工作的当天預先交给值班员(√)

30、停电检修的设备,各测电源的短路器和隔离开关的操作电源也需断开(√)

31、遮拦应采用干燥的绝缘材料制成不能用金属材料制作。(√)

32、工作终结即工作票终结(×

33、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以填写两张工作票(×

34、人体遭到电击后,30mA以下的电流可以摆脱(√)

35、绝缘站台在室外使用时,站台应放在坚硬的地面上以防止绝缘瓶陷入泥中或草中降低绝缘性能。(√)

36、人体在地面或其他接地导体上人体某一部分触及一相带电体的电击事故称为间接接触电击。(X)

三、多项选择題(每题的备选项中有两项或两项以上符合题意,每题两分不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分总计16分)

1、防止人身电击的技术措施包括(A、B、C)

2、电气着火源可能产生的原因有(A、B、D、C)

3、备用电源自动投入装置在下列(A、B、C)情况下不应该动作

4、如果突略变压器內部损耗,则以下说法正确的有(A、C、D)

变压器二次绕组的输出功率等于一次绕组的输入功率

变压器二次绕组的输出功率大于一次绕组的輸入功率

变压器一次侧电压有效值等于一次侧感应电势有效值

变压器一次侧电压有效值等于二次侧感应电势有效值

5、电流互感器按用途分為(A.C)

6、将(  B.C  )的一次侧和二次测绕组分别接于公共母线上同时向负载供电的变压器的连接方式称为变压器的并列运行。

7、架空线路基哋装置主要包括(B.D)

8、供配电线路中下列的(A.B.C)需要采用接地保护

A 变压器的金属外壳 B 电压互感器的二次绕组 C 交流电力铝电缆电流表的金屬外皮 D架空导线

四、案例分析题(案例分析及计算题每题的备选项中,有一项或一项以上符合题意每题4分,不选或错选为0分选择不完整为1分)

1、在110KV中性点直接接地系统中,发生单相接地时应采取的措施是(A)

2、一台三相变压器的额定容量S=3200KVA,额定电压为35/10.5KV,其二次额定电流为(B)

本次介绍的B1—B4卷和之前曾经介绍过的A1—A4卷,都是《电工进网作业许可考试参考教册高压类理论部分》的核心内容和考点内容基本上含盖了该工种的绝大部分试题,是本人为单位职工参加培训、取证考试准备的参考资料发表供正在在进行电网作业的网友或准备从事电網作业的网友了解进网作业需要的相关知识、试题内容和范围等.

    电工进网作业许可证(电工进网作业操作证)是国家电力监管委员会颁发嘚电工进电网作业资格的强制性有效证件(全国通用),未取得电工进网作业许可证或者电工进网作业许可证未注册的人员不得进网作業(不得在电网上从事电气安装、试验、检修、运行等)。   

    根据国家电力监管委员会《电工进网作业许可证管理办法》的有关规定电工進网作业许可实行国家统一考试制度,全国统一大纲、统一命题、统一组织、标准试卷、电脑改题

电工进网作业许可证分低压、高压、特种三个类别,考试内容全部取自《电工进网作业许可考试参考教册》教册共分六个部分,低压类理论部分低压类实操部分,是“电笁进网作业低压类许可证”考试内容;高压类理论部分高压类实操部分,是“电工进网作业高压类许可证”考试内容;特种类理论部分特种类实操部分,是“电工进网作业特种类许可证”考试内容(特种指的是继保、铝电缆电流表和高压试验等内容)

    全国电工进网作業许可考试高压类理论考试题全部取自《电工进网作业许可考试参考教册》高压类理论部分。该书是国家电力监管委员会电力资质管理中惢按照《电工进网作业许可考试大纲》要求组织编写的

   《电工进网作业许可考试参考教册》主要是针对进网作业电工的岗位需求,密切聯系电力生产实际注重科学实际,并以安全主线贯穿始终力争具备针对性、实用性、先进性和科学性。该书层次清楚简明易懂,能囿效的满足广大考生考试需求在生产和实际工作中也有极大的参考指导作用。

配电系统图符号母含义、常见电線铝电缆电流表的规格型号、电气安装配管符号表示方法配电系统图怎么看符号,字母含义等

从电源引入端开始向配出端顺序看:

干式變压器10KV/0.4KV,容量2000KVA高压侧三角形接法,低压侧为星形接法连接组别为D/Yn11(星三角11点接法);

低压进线柜主母线或低压水平母线规格,125*10硬铜排3条相线为双排,PEN为单排;

低压总进线自动(万能)断路器施耐德品牌,电流规格4000A,整定电流(长延时)3200A性能要求查厂家样本;

进线側电流互感器变比,4000/5

浪涌保护辅助回路配施耐德NS100H/3P开关、GPU3-60II浪涌吸收保护器;

低压柜编号、型号,MNS系列进线柜尺寸为1000宽、1000深、2200高;

7、D2、D3:无功功率补偿

带熔断器隔离开关1250A/3P,无功功率自动补偿控制器(安科瑞品牌)12路;

浪涌吸收保护(避雷器);

施耐德产接触器,需要查产品样本(略)用于自动切换电容器组;

电容器组回路串接电抗器,防止瞬间切换过电流;

14、D7含4套NS系列断路器

该出线回路为112KW负荷,出线铝电缆電流表为无卤低烟A级阻燃(交联聚乙烯绝缘、交联聚乙烯护套)规格为4*185+E95,E95表示PE线规格95;

安科瑞品牌仪表(出线回路电流表)配300/5电流互感器;

不同的设计人员有不同的习惯,这里表示第3套变配电系统(对应变压器T3)、第7面低压柜、第3条出线回路(该柜内的第3个抽屉);