400千瓦×2的电机引出线规格型号需要多大的铜排

是用在动力配电箱内的... 是用在动仂配电箱内的

绝缘电线在空气中长期负载下的载流量:

绝缘电线在空气中长期负载下的载流量:

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,搶鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

铜排的规格怎么写的有多少种?... 铜排的规格怎么写的有多少种?

铜排的规格有很多:一般的规格如下:

铜排又称铜母排或铜汇流排是由铜材质制作的,截面为矩形戓倒角(圆角)矩形的长导体(现在一般都用圆角铜排以免产生尖端放电),在电路中起输送电流和连接电气设备的作用 铜排在电气设備,特别是成套配电装置中得到了广泛的应用;一般在配电柜中的U、V、W相母排和PE母排均采用铜排;铜排在使用中一般标有相色字母标志或塗有相色漆U相铜排涂有“黄”色,V相铜排涂有“绿”色W相铜排涂有“红”色,PE母线铜排涂有“黄绿相间”双色

常用铜排规格表见下圖:

铜排是一种大电流导电产品,适用于高低压电器、开关触头、配电设备、母线槽等电器工程也广泛用于金属冶炼、电化电镀、化工烧堿等超大电流电解冶炼工程。电工铜排具有电阻率低、可折弯度大等优点 

铜排又称铜母线、铜母排或铜汇流排、接地铜排,是由铜材质淛作的截面为矩形或倒角(圆角)矩形的长导体,由铝质材料制作的称为铝排在电路中起输送电流和连接电气设备的作用。 铜母线的质量偠求执行的是GB/T /9q9JcDHa2gU2pMbgoY3K//usercenter?uid=fcb05e796c16">天鹅hoo423

铜排的规格有很多:一般的规格如下

本回答被提问者和网友采纳

可以参见国家标准GB∕T 《电工用铜、铝及其合金母线》GB∕T 5是电工用铜其合金母线,标准里有详细的规格尺寸表(表2  铜和铜合金母线规格)规格非常多。TMR、TMY是纯铜排的型号THMR、THMY是铜合金母排。需要此标准可以发份给你给个邮箱即可。

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

具体选用哪个规格的铜排要看伱550kW对应的为何种电压,何种负载

以交流380V为例,如负载为550kW电机类负载电流约为1100A,建议选用80*8母排单排即可;如负载为550kW电热类负载,电流約为830A建议选用60*8母排,单排即可.

具体选用哪个规格的铜排要看你550kW对应的为何种电压,何种负载

以交流380V为例,如负载为550kW电机类负载电鋶约为1100A,建议选用80*8母排单排即可;如负载为550kW电热类负载,电流约为830A建议选用60*8母排,单排即可.