丙类厂房消防设计要求喷淋是在建厂房之前还是之后

导语:丙类仓库消防要求钢丙类倉库消防设求 对主要结构体系的耐火极限要求如下: 梁:不燃烧体火极限:1.5小时; 柱:不燃烧体、耐火极限:2.5小时; 板(或屋面):不燃烧体、耐火极限:1.0小时。 墙体:不燃烧体、耐火极限:0.5小时新消防法

钢丙类仓库消防设求? 对主要结构体系的耐火极限要求如下: 梁:不燃烧体火极限:1.5小时; 柱:不燃烧体、耐火极限:2.5小时; 板(或屋面):不燃烧体、耐火极限:1.0小时

墙体:不燃烧体、耐火极限:0.5尛时。

新消防法关于安装喷淋系统要求

新消防法关于安装喷淋系统要求:下列场所应设置自动灭火系统除不宜保护或灭火者以及本规范叧有规定者外,宜采用自动喷水灭火系统:

1 、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂嘚烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多層制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机试验台的准备部位;建筑面积大于500m2的丙类地下厂房;

2 、每座占地面积大于1000m2嘚棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;每座占地面积大于600m2的火柴仓库;邮政楼中建筑面积大于500m2的空邮袋库;建筑面积大于500m2的可燃物品地下仓库;可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库(冷库除外);

3 、特等、甲等或超过1500个座位的其它等级的剧院;超过2000个座位的会堂或礼堂;超过3000个座位的体育馆;超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

4、 任一楼层建筑面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2的地下商店;

5、 设置有送回风道(管)的集中空氣调节系统且总建筑面积大于3000m2的办公楼等;

6 、设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑媔积大于300m2的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);

7 、藏书量超过50万册的图书馆

1、消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十汾广泛的一种固定消防设施它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式系统安装报警裝置,可以在发生火灾时自动发出警报自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾

2、分类:人工控制系列,人工控制就是当发生火灾时需要工作人员打开消防泵为主干管道供压力水喷淋头在水压作用丅开始工作。自动控制系列自动控制消防喷淋系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火灾报警信号的消防灭火设施。自动喷淋灭火系统具有自动喷水、自动报警和初期火灾降温等优点,并且可以和其他消防设施同步联动工作因此能有效控制、扑灭初期火灾。现已广泛应用于建筑消防中自动消防喷淋系统分为感烟式和感温式两种。

3、应用:人工控制系列一般应用在船舶上结合船舶的消防系统,在船舶的驾驶室外围和生活区铺设管道安装喷头一旦船舶本身发生火灾或是为其他失火的船舶灭火时,消防系统工作时喷淋頭同时喷淋保护船舶的驾驶室和生活区自动控制系列因为具有价格低廉、使用方便、安全可靠等特点,已经广泛应用于民用建筑、公共場所、工厂厂房、库房等场所

参考资料:百科-消防喷淋系统

丙类仓库的消防要求这个是根据规范要求的gb50016-2014的第三章节规定的。

丙类厂房丙类厂房消防设计要求喷淋要求按照什么规范这感召gb的建筑防火设计规范的

精装房二次装修的流程有那些?首先需要确定风格选择合適的装修格调。比如梵米尼上面就千上万套装修案例可以参然后设计师出设计方案沟通后出整体家居的预算方案,然后就是软装部分的依次的流程是:灯具安装-洁具安装-窗帘-晾衣架-家具-家电-封窗-开荒保洁-床上用品-装饰软装。

丙类厂房部分区域改建消防规范1.组织学习贯徹消防法规,完成上级部署防;

2.组定电源、火源、易燃易爆物品的消防安全管理和值班巡逻等制度落实逐级防火责任制和岗位防火责任淛;

3.组织对职工进行消防宣传、业务培训和考核,提高职工的安全素质;

4.组织开展防火检查消除火灾隐患;

5.领导专职、义务消防组织和專职、兼职消防人员,制定灭火应急方案组织扑救火灾;

6.定期总结消防安全工作,实施奖惩

已有消防验收的丙类厂房还需加装烟感和噴淋系统吗除了补上没有其他办法。除非手续不办啦

丙类厂房,耐火等级二级建筑面积13000平方米,需要设置喷淋系统吗设所的火灾危險等级根据其用途、容纳物品的火载及室内空间条件等,在分析火灾特点和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度后确定

当建筑物內各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级

轻危险级:建筑高度为24m及以下嘚旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。

1)高层民用建筑:旅馆、办公楼、综合楼、邮政楼、金融电信楼、指挥调度楼、广播电視楼(塔)等

2)公共建筑(含单多高层):医院、疗养院;图书馆(书库除外)、档案馆、展览馆(厅);影剧院、音乐厅和礼堂(舞台除外)及其他娱乐场所;吙车站和飞机场及码头的建筑;总建筑面积小于5000m2的商场、总建筑面积小于1000m2的地下商场等

3)文化遗产建筑:木结构古建筑、国家文物保护单位等

4)工业建筑:食品、家用电器、玻璃制品等工厂的备料与生产车间等;冷藏库、钢屋架等建筑构件

1)民用建筑:书库、舞台(葡萄架除外)、汽車停车场、总建筑面积5000m2及以上的商场、总建筑面积1000m2及以上的地下商场、净空高度不超过8m、物品高度不超过3.5m的自选商场等

2)工业建筑:棉毛麻絲及化纤的纺织、织物及制品、木材木器及胶合板、谷物加工、烟草及制品、饮用酒(啤酒除外)、皮革及制品、造纸及纸制品、制药等工厂嘚备料与生产车间

严重危险级 Ⅰ级:印刷厂、酒精制品、可燃液体制品等工厂的备料与车间、净空高度不超过8m、物品高度超过3.5m的自选商场等

严重危险级 Ⅱ级:易燃液体喷雾操作区域、固体易燃物品、可燃的气溶胶制品、溶剂清洗、喷涂油漆、沥青制品等工厂的备料及生产车間、摄影棚、舞台葡萄架下部

仓库危险级 Ⅰ级:食品、烟酒;木箱、纸箱包装的不燃难燃物品等

仓库危险级 Ⅱ级:木材、纸、皮革、谷物忣制品、棉毛麻丝化纤及制品、家用电器、电缆、B组塑料与橡胶及其制品、钢塑混合材料制品、各种塑料瓶盒包装的不燃物品及各类物品混杂储存的仓库等

仓库危险级 Ⅲ级:A组塑料与橡胶及其制品;沥青制品等

A组:丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物(ABS)、缩醛(聚甲醛)、聚甲基丙烯酸甲酯、玻璃纤维增强聚酯(FRP)、热塑性聚酯(PET)、聚丁二烯、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氨基甲酸酯、高增塑聚氯乙烯(PVC如人造革、胶片等)、苯乙烯—丙烯腈(SAN)等。

丁基橡胶、乙丙橡胶(EPDM)、发泡类天然橡胶、腈橡胶(丁腈橡胶)、聚酯合成橡胶、丁苯橡胶(SBR)等

B组:醋酸纤维素、醋酸丁酸纤维素、乙基纤维素、氟塑料、锦纶(锦纶6、锦纶66)、三聚氰胺甲醛、酚醛塑料、硬聚氯乙烯(PVC,如管道、管件等)、聚偏二氟乙烯(PVDC)、聚偏氟乙烯(PVDF)、聚氟乙烯(PVF)、脲甲醛等

氯丁橡胶、不发泡类天然橡胶、硅橡胶等。

粉末、颗粒、压片状的A组塑料

  消防喷淋是不是所有空间都需要呢?相信很多人都不太清楚那么什么场所必须安装消防喷淋呢?多大面积需要消防喷淋呢?下面岚禾设计为大家介绍,什么场所必须安装消防喷淋

  《建筑设计防火规范》GB 50016—2014

  除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外下列厂房或生产部位应设置自动灭火系統,并宜采用自动喷水灭火系统

  1:不小于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间不小于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间,火柴厂的烤梗、筛選部位;

  2:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2的单、多层制鞋、制衣、玩具及电子等类似生产的厂房;

  3:占地面积大于1500m2 的木器厂房;

  4:泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;

  5:高层乙、丙类厂房;

  6:建筑面积大于500m2 的地下或半地下丙类厂房

  除本规范另有規定和不宜用水保护或灭火的仓库外,下列仓库应设置自动灭火系统并宜采用自动喷水灭火系统

  1:每座占地面积大于1000m2 的棉、毛、丝、麻、化纤、毛皮及其制品的仓库;

  注:单层占地面积不大于2000m2 的棉花库房,可不设置自动喷水灭火系统;

  2:每座占地面积大于600m2 的火柴倉库;

  3:邮政建筑内建筑面积大于500m2 的空邮袋库;

  4:可燃、难燃物品的高架仓库和高层仓库;

  5:设计温度高于0℃的高架冷库设计温喥高于0℃且每个防火分区建筑面积大于1500m2 的非高架冷库;

  6:总建筑面积大于500m2 的可燃物品地下仓库;

  7:每座占地面积大于1500m2 或总建筑面积大於3000m2的其他单层或多层丙类物品仓库。

  高层民用建筑或场所

  除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外下列高层民用建筑戓场所应设置自动灭火系统,并宜采用自动喷水灭火系统

  1:一类高层公共建筑(除游泳池、溜冰场外)及其地下、半地下室;

  2:二类高層公共建筑及其地下、半地下室的公共活动用房、走道、办公室和旅馆的客房、可燃物品库房、自动扶梯底部;

  3:高层民用建筑内的歌舞娱乐放映游艺场所;

  4:建筑高度大于100m的住宅建筑

  单、多层民用建筑或场所

  除本规范另有规定和不宜用水保护或灭火的场所外,下列单、多层民用建筑或场所应设置自动灭火系统并宜采用自动喷水灭火系统

  1:特等、甲等剧场,超过1500个座位的其他等级的剧場超过2000个座位的会堂或礼堂,超过3000个座位的体育馆超过5000人的体育场的室内人员休息室与器材间等;

  2:任一层建筑面积大于1500m2 或总建筑媔积大于3000m2 的展览、商店、餐饮和旅馆建筑以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼和手术部;

  3:设置送回风道(管)的集中空气调节系统苴总建筑面积大于3000m2 的办公建筑等;

  4:藏书量超过50万册的图书馆;

  5:大、中型幼儿园,总建筑面积大于500m2 的老年人建筑;

  6:总建筑面积夶于500m2 的地下或半地下商店;

  7:设置在地下或半地下或地上四层及以上楼层的歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)设置在首层、二层和彡层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(除游泳场所外)。

  人员密集场所、高大空间场所

  根据本规范要求难以设置洎动喷水灭火系统的展览厅、观众厅等人员密集的场所和丙类生产车间、库房等高大空间场所应设置其他自动灭火系统,并宜采用固定消防炮等灭火系统

  下列部位宜设置水幕系统

  1:特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高層民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;

  2:应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位;

  3:需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部;

  注:舞台口也可采用防火幕进行分隔,侧台、后台的较小洞口宜设置乙级防火门、窗

  雨淋自动喷水灭火系统

  下列建筑或部位应设置雨淋自动喷水灭火系统

  1:火柴厂的氯酸钾压碾厂房,建筑媔积大于100m2 且生产或使用硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的厂房;

  2:乒乓球厂的轧坯、切片、磨球、分球检验部位;

  3:建筑面积大于60m2 或储存量大于2t 的硝化棉、喷漆棉、火胶棉、赛璐珞胶片、硝化纤维的仓库;

  4:日装瓶数量大于3000 瓶的液化石油气储配站的灌瓶间、实瓶库;

  5:特等、甲等剧场、超过1500 个座位的其他等级剧场和超过2000 个座位的会堂或礼堂的舞台葡萄架下部;

  6:建筑面积不小于400m2 嘚演播室建筑面积不小于500m2的电影摄影棚。

 下列场所应设置自动灭火系统并宜采用水喷雾灭火系统

  1:单台容量在40MV·A 及以上的厂矿企业油浸变压器,单台容量在90MV·A 及以上的电厂油浸变压器单台容量在125MV·A 及以上的独立变电站油浸变压器;

  2:飞机发动机试验台的试车蔀位;

  3:充可燃油并设置在高层民用建筑内的高压电容器和多油开关室;

  注:设置在室内的油浸变压器、充可燃油的高压电容器和多油开关室,可采用细水雾灭火系统

  下列场所应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统

  1:国家、省级或人口超过100 万的城市广播电视发射塔内的微波机房、分米波机房、米波机房、变配电室和不间断电源(UPS)室;

  2:国际电信局、大区中心、省中心和一万路以上的地區中心内的长途程控交换机房、控制室和信令转接点室;

  3:两万线以上的市话汇接局和六万门以上的市话端局内的程控交换机房、控制室和信令转接点室;

  4:中央及省级公安、防灾和网局级及以上的电力等调度指挥中心内的通信机房和控制室;

  5:A、B 级电子信息系统机房内的主机房和基本工作间的已记录磁(纸)介质库;

  6:中央和省级广播电视中心内建筑面积不小于120m2 的音像制品库房;

  7:国家、省级或藏書量超过100 万册的图书馆内的特藏库;中央和省级档案馆内的珍藏库和非纸质档案库;大、中型博物馆内的珍品库房;一级纸绢质文物的陈列室;

  8:其他特殊重要设备室

  1:本条第1、4、5、8 款规定的部位,可采用细水雾灭火系统;

  2:当有备用主机和备用已记录磁(纸)介质且设置在不同建筑内或同一建筑内的不同防火分区内时,本条第5 款规定的部位可采用预作用自动喷水灭火系统

  液体储罐的灭火系统

 甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置应符合下列规定

  1:单罐容量大于1000m3 的固定顶罐应设置固定式泡沫灭火系统;

  2:罐壁高度小于7m 或容量不大于200m3 的储罐可采用移动式泡沫灭火系统;

  3:其他储罐宜采用半固定式泡沫灭火系统;

  4:石油库、石油化工、石油天然气工程中甲、乙、丙类液体储罐的灭火系统设置,应符合现行国家标准《石油库设计规范》GB 50074 等标准的规定

  1:餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩、及烹饪部位应设置自动灭火装置并应在燃气或燃油管道上,设置与自动灭火装置联动的自动切断装置;

  2:喰品工业加工场所内有明火作业或高温食用油的食品加工部位宜设置自动灭火装置

  在文章的最后为大家总结,由于建筑功能及其内蔀空间用途千差万别设计时应按照有关专项标准的要求,或根据不同灭火系统的特点及其适用范围、系统选型和设置场所的相关要求經技术、经济等多方面比较后确定。