7.5千瓦电机用多大交流接触器要安装多大的交流接触器丶

该楼层疑似违规已被系统折叠 

只偠选用30A以上的应该就差不多
电机上应该也有额定电流 比那个大的都行


您好 只要是根据电机的额定电流、电压来选择 例如: 电机型号:Y100L2-4 功率:3KW 额定电流:6.8A 使用电压:380V 选择: 一、交流接触器用9A-10A(或12A)的。至于控制线圈的电压根据需要定 可鼡交流接触器型号有: CJ10-10、CJ20-10、CJX1-9/22、CJX1-12/22。 它们的线圈电压有:380V、220V、110V、48V、36V、24V等 二、热继电器用: 型号:JR16B-20/3或JR16B-20/3D; 额定电流:7.2A 电流调节范围:4.5A-7.2A 三、电线用:2.5平方毫米(铜芯)。 2.5平方毫米(铜芯)电线的安全使用电流:34A、工作电流:95A、熔断电流:190A 四、熔断器用:6.8A*7选45A-50A或60A