火线从漏电开关出来后分别进三個开关1是系统开关2是空调3是灯当把3的零线断开后1和2都能正常合漏电开关(2的开关是合闸状态)一接上3的零线就跳闸(灯的开关都没开),然后又把1和/usercenter?uid=52f05e79ff1a">迷玄彬373
看了半天你只提到火线从漏开出来,没提到零线零线必需经漏开控制,否则零线旁路漏开会误认为是漏电了,所以就跳闸
你对这个回答的评价是
说明你的灯线路漏电。你的灯开关控制的是零线不是火线。所以接零线就跳闸
你对这个回答的评價是?