<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #& 总则
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.1 &为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.2& 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收,同时,适用于既有建筑节能改造工程的验收。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.3& 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.4& 建筑工程施工质量控制和竣工质量验收除应遵守本规范外,尚应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范的规定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #& 术语
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.1& 建筑节能工程
&&&&&&& 为节约建筑使用能耗所进行的建筑施工及安装工程。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.2& 围护结构
&&&&&&& 1、建筑物及房间各面的围挡物,如墙体、屋面、地面和门窗等。分内、外围护结构两类。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #、两侧分别面向不同空间,如室内和室内或室内和室外的建筑构造层。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.3& 导热系数
稳态条件下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.4& 传热系数
稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.5& 热桥
&&&&&& 围护结构两侧在温差作用下,形成热流密集的传热部位。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.6& 保温浆料
&&&&&& 由胶粉料与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配,使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.7& 凸窗
&&&&&& 凸出围护结构外侧的窗户。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.8倾斜窗
&&&&&& 与维护结构形成夹角的窗户。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.9 玻璃遮阳系数
&&&&&& 实际透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.10 透明幕墙
可见光可直接透射入室内的幕墙。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.11 非透明幕墙
不能将可见光透射入室内的幕墙。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.12制冷性能系数(COP)
&&&&&& 制冷机在规定工况下的制冷量(W)与相应输入功率(W)的比值。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.13 热水采暖系统耗电输热比(EHR)
&&&& 在采暖室内外计算温度条件下,集中热水采暖系统热水循环泵在设计工况点的轴功率(kW)跟建筑物的供热负荷(kW)与水泵在设计工况点的效率乘积的比值。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.14室外管网热输送效率
&&&& 供热系统在正常运行条件下,检测持续时间内的各热力入口处的总热量(MJ)(管网输入总热量减去管网各段热损失)与在锅炉房或热力站总管处测得的总热量(MJ)之比值。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.0.15供热系统补水率(Rmu)
&&&& 供热系统在正常运行条件下,检测持续时间内系统的补水量(kg)与设计循环水量(kg)之比。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #& 基本规定
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1& 技术与管理
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.1 承担建筑节能工程的施工企业应具备相应的资质,施工现场应建立有效的质量管理体系、施工质量控制和检验制度,具有相应的施工技术标准。
条文说明 本条对承担建筑节能工程的施工企业提出资质要求。执行中,在国家尚未制定专门的节能工程施工资质前,应按照国家现行规定具备相应的建筑工程的施工资质。如国家制定专门的节能工程施工资质,则应按照国家规定执行。
对施工现场的要求,本规范与统一标准及各验收规范一致。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.2 参与工程建设各方不得任意变更建筑节能施工图设计。当确实需要变更时,应与设计单位洽商,办理设计变更手续。
&&& 当变更可能影响节能效果时,设计变更应获得原审查机构的审查同意;并应获得监理或建设单位的确认。
条文说明& 由于材料供应、工艺改变等原因,建筑工程施工中可能改变节能设计。为了避免这些改变影响节能效果,故需要对涉及节能的变更加以限制。本条规定,如确需改变时,应事先得到设计单位的书面认可。此时设计单位应认真核算并确认变更对节能带来的影响,出具洽商或设计变更,并承担相应的责任。
&&& 当变更对于节能效果带来的影响较大,有可能使得该工程达不到原定节能目标时,原设计单位也不能自行确定是否应该同意这种变更。此时应报原负责节能设计审查的机构审查同意。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.3 建筑节能工程采用的新技术、新设备、新材料、新工艺,应按照有关规定进行鉴定或备案。施工前应对新的或首次采用的施工工艺进行评价,并制订专门的施工技术方案。
条文说明& “新技术、新设备、新材料、新工艺”通常被称之为“四新”。国家鼓励建筑节能工程施工中采用“四新”技术,但为了防止不成熟的技术或材料被应用到工程上,国家同时又规定了对于“四新”技术要进行技术鉴定或实行备案等措施。节能施工中应遵照执行。
考虑到建筑节能施工中涉及的新材料、新技术较多,对于从未有过的施工工艺,或者其他单位虽已做过但是本施工单位尚未做过的施工工艺,应进行“预演”并进行评价,需要时应调整参数再次演练,直至达到要求。施工前还应制定专门的施工技术方案以保证节能效果。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.4 单位工程的施工组织设计应包括建筑节能工程施工内容。建筑节能工程施工前,施工企业应编制建筑节能工程施工技术方案并经监理单位(建设单位)审批。施工现场应对从事建筑节能工程施工作业的专业人员进行技术交底和必要的实际操作培训。
条文说明& 鉴于建筑节能的重要性,每个工程的施工组织设计中均应列明有关本工程与节能施工有关的内容以便规划、组织和指导施工。施工前,施工企业还应专门编制建筑节能工程施工技术方案,按照规定经监理单位审批后实施。没有实行监理的工程则应由建设单位审批。
从事节能施工作业的人员操作技能对于节能施工效果影响较大,且许多节能材料和工艺某些施工人员并不熟悉,故规定应在节能施工前对相关人员进行技术交底和必要的实际操作培训。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.5 既有建筑节能改造工程必须确保建筑物的结构安全和主要使用功能。当涉及主体和承重结构改动或增加荷载时,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位对既有建筑结构的安全性进行核验、确认。
条文说明& 既有建筑节能改造已经有许多技术规范。但是鉴于既有建筑未知因素较多等复杂情况,本条特别规定任何节能改造必须以确保该建筑的结构安全和主要使用功能为前提。不能顾此失彼,一方面改善了节能效果另一方面却牺牲或降低了建筑的安全储备或其他重要功能。
保证节能改造不致影响原建筑结构安全储备的具体措施是:当改动主体结构或增加荷载时,必须由原设计单位或具备相应资质的设计单位按照工程实际情况对既有建筑结构的安全性进行核查。这种核查通常包括:现场踏勘和调查,原设计资料审查,结构安全性核算,提出涉及结构安全的限制性要求(例如限制增加的最大荷载量)并最终对改造方案加以确认。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.6 承担建筑节能工程检测试验的检测机构应具备相应的资质。
条文说明& 本条根据国家对于检测实验机构的资质规定作出要求。目前建设部关于检测机构资质管理办法(第141号建设部令)中尚未包括节能专项检测资质,故目前承担建筑节能工程检测试验的检测机构应具备见证检测资质和节能试验项目的计量认证。待国家颁发节能专项检测资质后应按照相关规定执行。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2& 材料与设备
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.1 建筑节能工程使用的材料、设备应符合施工图设计要求及国家有关标准的规定。严禁使用国家明令禁止和淘汰使用的材料、设备。
条文说明& (本条意义较为明确,也可不作条文说明)材料、设备是节能工程的物质基础,通常在设计中规定或在合同中约定。凡设计有要求的应符合设计要求,同时也要符合国家有关产品质量标准的规定,对它们的质量应进行双控。对于设计未提出要求的材料和设备,则应该在合同中约定,或在施工方案中明确,并且应该得到监理或建设单位的同意或确认。这些材料和设备,同样必须符合质量标准的要求。
近几年来,国家对于技术指标落后或质量存在较大问题的材料、设备明令禁止使用,节能工程施工应严格遵守这些规定,施工中不得使用。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.2 材料和设备进场时应对其品种、规格、包装、外观和尺寸进行验收并应经监理工程师(建设单位代表)检查认可,并形成相应的质量记录。材料和设备应有质量合格证明文件、中文说明书及相关性能检测报告;进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。
条文说明& 本条是对材料和设备进场验收的规定。材料和设备进场时均应进行验收,这种进场验收主要是对其品种、规格、包装、外观和尺寸等“可视质量”和技术资料进行核检查验收,并应经监理工程师(建设单位代表)核准。进场验收必须形成相应的质量记录。
由于进场验收只能核查材料和设备的外观质量,其内在质量则需由各种技术资料加以证明。故进场验收的一项重要内容是对材料和设备附带的技术资料进行检查。这些技术资料主要包括质量合格证明文件、中文说明书及相关性能检测报告;进口材料和设备应按规定进行出入境商品检验。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.3 建筑节能工程所使用材料的燃烧性能等级和阻燃处理,应符合设计要求和国家现行标准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222和《建筑设计防火规范》GBJ16的规定。
条文说明& 本条对建筑节能工程所使用材料的耐火性能作出规定。耐火性能是建筑工程最重要的性能之一,直接影响用户安全,故有必要加以强调。对材料耐火性能的具体要求,应由设计提出,并应符合相应标准的要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.4 建筑节能工程使用的材料应符合国家现行有关材料有害物质限量标准的规定,不得对室内外环境造成污染。
条文说明& 为了保护环境,国家制定了建筑装饰材料有害物质限量标准,建筑节能工程使用的材料与建筑装饰材料类似,往往附着在结构的表面,容易造成污染,故规定应符合这些材料有害物质限量标准,不得对室内外环境造成污染。目前判断室内环境是否污染仍按照《民用建筑室内环境污染控制规范》GB50325的要求进行。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.5 建筑节能工程进场材料和设备的复验项目应符合本规范附录A及各章的规定。复验项目中应有30%为见证取样送检。
条文说明& 为方便使用,本规范将各章提出的建筑节能工程进场材料和设备的复验项目汇总在附录A中以方便查找和使用,但是执行中仍应对照和满足各章的具体要求。
参照建设部建建字[2000]211号文件规定,重要的试验项目应实行见证取样和送检,故本规范规定建筑节能工程进场材料和设备的复验项目中,应有30%为有见证取样送检。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.6建筑节能性能现场检验应由建设单位委托具有相应资质的检测机构对围护结构节能性能和系统功能进行检验。
条文说明& 根据建设部141号令规定,建筑节能性能现场检验应由建设单位进行委托,并应委托具有相应资质的检测机构进行。检验内容主要包括围护结构节能性能和系统功能等。由于这种现场检验对于节能性能的判定十分重要,故参与工程建设各方均应对抽取试样或受检部位的方法,其真实性、代表性以及检测机构的公正性加以重视。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.7 现场配制的材料如保温浆料、聚合物砂浆等,应按设计要求或试验室给出的配合比配制。当无上述要求时,应按照施工方案和产品说明书配制。
条文说明& 现场配制的材料由于现场施工条件的限制,其质量较难保证。本条规定了现场配制必须按设计要求或配合比配制,并规定了应遵守的配置要求的顺序。即:首先应按设计要求或试验室给出的配合比进行现场配制。当无上述要求时,可以按照产品说明书配制。执行中应注意上述配置要求,均应具有可追溯性,并应写入施工方案中。不得按照经验或口头通知配置。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.8采暖与空调系统及其他建筑机电设备的技术性能参数应符合国家有关标准的规定。严禁使用技术性能不符合国家标准的机电设备。
条文说明& 本条与3.2.1条呼应。由于采暖与空调系统及其他建筑机电设备的技术性能参数对于节能效果影响较大,故特别列出加以要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.9当建筑节能工程采用本规范未列出的其他材料、设备、工艺或做法时,应符合下列规定:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #、所采用的保温材料,应符合本规范第3.2.1条至第3.2.4条的规定;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #、施工工艺或做法,应符合施工图设计要求和施工技术方案的要求;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #、节能工程的施工质量,应符合本规范相关章节的规定。
条文说明& 建筑节能工程采用的材料、设备、工艺较为广泛,且新的材料、设备、工艺仍在不断涌现,难以一一列出。本条对于规范未列出的其他材料、设备、工艺或做法提出了三款基本要求,以控制其使用及效果。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3& 施工与验收
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.1建筑节能工程施工应当按照经审查合格的设计文件和经审批的节能施工技术方案的要求施工。
条文说明& 本条是对节能工程施工的基本要求。设计文件和施工技术方案,是节能工程施工实际也是所有工程施工均应遵循的基本要求。注意对于设计文件,应当经过设计审查机构的审查,对于施工技术方案,则应通过建设或监理单位的审查。施工中的变更,同样应经过审查,见本规范相关章节。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.2 建筑节能工程施工前,对于重复采用建筑节能设计的房间和构造做法,应在现场采用相同材料和工艺制作样板间或样板构件,经有关各方确认后方可进行施工。
条文说明& 制作样板间的方法是在长期施工中总结出来行之有效的方法。不仅可以直观地看到和评判其质量与工艺状况,还可以对材料、做法、效果等进行直接检查,并可以作为验收的实物标准。因此节能工程施工也应当借鉴和采用。样板间方法主要适用于重复采用同样建筑节能设计的房间和构造做法。制作时应采用相同材料和工艺在现场制作,经有关各方确认后方可进行施工。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.3 建筑节能工程的施工作业环境条件,应满足相关标准和施工工艺的要求。
条文说明& 建筑节能工程的施工作业往往在主体结构完成后进行,其作业条件各不相同。部分节能材料对环境条件的要求较高,例如保温材料对环境湿度及施工时气候的要求等。这些要求多数在工艺标准或施工技术方案中规定,因此本条要求建筑节能工程的施工作业环境条件,应满足相关标准和施工工艺的要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.4 建筑节能工程为单位建筑工程的一个分部工程,见表3.3.4《建筑节能分部、子分部、分项工程表》。其子分部、分项工程和检验批应按照下列规定划分和验收:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #建筑节能分部工程的子分部、分项工程和检验批划分,应与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范规定一致。当上述规范未明确时可根据实际情况按本规范相关章节确定,&
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #当建筑节能验收内容包含在相关分部工程时,应按已划分的子分部、分项工程和检验批进行验收,验收时应按本规范对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #当建筑节能验收内容未包含在相关分部工程时,应按照本规范进行验收。
表3.3.4& 建筑节能分部、子分部、分项工程表
子分部工程
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
主体结构基层;保温材料;饰面层。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
主体结构基层;隔热材料;保温材料;幕墙玻璃;单元式幕墙板块;遮阳设施。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
门;窗;玻璃;遮阳设施。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
基层;保温隔热层;保护层;防水层;面层。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
基层;保温隔热层;隔离层;保护层;防水层;面层。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
散热器;设备、阀门与仪表;保温材料;热力入口装置;调试。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
通风与空气调节
风机、空气调节设备;空调末端设备;阀门与仪表;绝热材料;调试。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
空调与采暖系统的冷热源和附属设备及其管网
冷、热源设备;辅助设备;管网;阀门与仪表;绝热、保温材料;调试。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
配电与照明
低压配电电源;照明光源、灯具;附属装置;控制功能;调试。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
监测与控制
冷、热源、空调水的监测控制系统;通风与空调系统的监测控制系统;监测与计量装置;供配电的监测控制系统;照明自动控制系统;综合控制系统。
条文说明& 由于建筑节能验收属于专业验收的范畴,其许多验收内容与原有建筑工程的分部分项验收有许多交叉,故建筑节能工程验收的定位有一定困难。为了与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300一致,本规范将建筑节能工程做为单位建筑工程的一个分部工程来进行划分和验收,并规定了其子分部、分项工程和检验批划分的原则。
本规范对于子分部、分项工程和检验批划分的原则主要有二个:
一是与原有划分尽量一致的原则。《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范凡是已经划分了的,不再重新划分。当建筑节能验收内容包含在相关分部、子分部、分项工程内时,应按已划分的检验批进行验收,但验收时应按本规范要求对有关节能的项目独立验收,做出节能项目验收记录并单独组卷。
二是原来没有划分的,可以重新划分的原则。即当建筑节能验收内容未包含在原已划分的子分部、分项工程和检验批内时,应按照本规范的要求进行划分和验收。例如,《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB0210中原来没有包括墙体外保温工程的检验批划分和验收,此项即应按照本规范的要求进行划分和验收。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.5 建筑节能工程的各检验批,其合格质量应符合下列规定:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #各检验批应按主控项目和一般项目验收;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #主控项目应全部合格;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #一般项目应合格,当采用计数检验时,应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #各检验批应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。
条文说明& 本条是对建筑节能工程检验批验收合格质量条件的基本规定。本条规定与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300和各专业工程施工质量验收规范完全一致。这些规定主要是:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #各检验批应按主控项目和一般项目验收。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #主控项目应全部合格。如果出现不合格情况时应返工修理直至合格并进行重新验收。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #一般项目亦应合格。当出现不合格情况时,亦应进行返工修理。但是对于采用计数检验的验收项目,允许适当放宽,即允许有90%以上的检查点合格即可通过验收。同时对其余10%以下的不合格检查点虽然未达到合格,但是要求不得有严重缺陷。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #各检验批的施工操作依据和质量验收记录应基本齐全。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.6建筑节能工程的分项工程质量验收合格应符合下列规定:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。
条文说明& (此条可不加条文说明)
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.7 建筑节能工程分部、子分部工程质量验收,应在各相关分项工程验收合格的基础,进行质量控制资料检查及观感质量验收,并应对主要材料、设备有关节能的技术性能,
以及有代表性的房间或部位和系统功能的建筑节能性能进行见证抽样现场检验。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #主要材料和设备有关节能的技术性能见证抽样检测结果应符合有关规定;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #严寒、寒冷地区的建筑外窗,应按照本规范第15章规定的方法和数量进行见证抽样现场检查其气密性,并出具检测报告。
&&& 3建筑工程完工后,应抽取有代表性的房间或部位,按照本规范第15章的规定对
建筑节能性能中围护结构节能性能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。
&& 4建筑设备工程完工后,应抽取有代表性的系统或部位,按照本规范第15章的规定
对建筑节能性能中系统功能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。
条文说明& 考虑到建筑节能工程的重要性,建筑节能工程分部、子分部工程质量验收,除了应在各相关分项工程验收合格的基础上,进行质量控制资料检查及观感质量验收外,增加了对主要材料、设备的有关节能的技术性能,以及有代表性的房间或部位以及系统功能的节能性能进行见证抽样现场检验。在分部工程验收时进行的这种检查,可以更真实地反映该工程的节能性能。具体检查内容有4项:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #主要材料和设备有关节能的技术性能见证抽样检测结果应符合国家有关标准规定或符合设计技术要求;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #外窗气密性检查。对严寒、寒冷地区的建筑外窗,由具备资格的检测单位按照本规范附录E规定的方法和数量现场抽查其气密性,并出具检测报告。
&&& 3 房屋外墙传热系数检查或房屋综合节能效果检验。对于完工的建筑工程,由具备资格的检测
单位抽取有代表性的房间或部位,按照本规范第15章的规定对建筑节能性能中围护结构节能性能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。
&&& 4建筑设备工程完工后,由于竣工时间和季节条件的限制有些设备不能严格按要求进行调试和
运行因此,应抽取有代表性的系统或部位,按照本规范第15章的规定对建筑节能性能中系统功能进行见证抽样现场检验,并出具检验报告或评价报告。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.8单位工程竣工验收前,必须按照本规范第3.3.5条至第3.3.7条的规定进行建筑节能分部工程的专项验收并达到合格。
条文说明& 本条规定建筑节能分部工程的专项验收应该作为单位工程竣工验收的必要条件。即必须首先按照本规范第3.3.5条至第3.3.7条的规定进行建筑节能分部工程的专项验收并达到合格,然后才能进行单位工程的整体验收。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.9建筑节能工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,会同参与工程建设各方共同进行。其验收的程序和组织应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定。
建筑节能工程的验收资料应列入建筑工程验收资料中。
条文说明& 本条是对建筑节能工程验收程序和组织的规定。其验收的程序和组织与《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定一致。即应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,会同参与工程建设各方共同进行。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.10 建筑节能工程分部、子分部、分项工程和检验批的质量验收记录格式见本规范附录B。
&&& 1分部、子分部工程质量的验收表见本规程附录B中表B.0.1;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #分项工程质量验收表见本规程附录B中表B.0.2;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #检验批质量验收表见本规程附录B中表B.0.3。
条文说明& 本规范给出了建筑节能工程分部、子分部、分项工程和检验批的质量验收记录格式。该格式系参照其他验收规范的规定并结合节能工程的要求制定。具体见本规范附录B。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #&& 墙体
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1& 一般规定
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.1 &本章适用于采用板材、浆料、块材等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。
条文说明& 本条规定了第4章墙体的适用范围。除了所列举的板材、浆料、块材、构件外,其他墙体节能材料也应遵照执行。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.2& 墙体节能工程应在主体结构及基层质量验收合格后施工,与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。
条文说明& 一般墙体节能工程均为在主体结构内侧或外侧表面增做保温层,故应在主体结构及基层质量验收合格后施工。但是与主体结构同时施工的墙体节能工程如现浇夹心复合保温墙板等,则无法分别验收,而应与主体结构一同验收。验收时结构部分应符合相应的结构规范,而节能工程应符合本规范的要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.3 对既有建筑进行节能改造施工前,应对基层进行处理,使其达到设计和施工工艺的要求。
条文说明& 既有建筑的节能改造,往往需要对原有的基层表面进行处理,然后进行保温层和面层施工。这种基层表面处理对于保证安全和节能效果十分重要,但属于隐蔽工程,施工中容易被忽略。故本条强调对原有基层表面进行的处理应按照设计和施工工艺的要求进行,使其达到要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.4& 当墙体节能工程采用外保温成套技术或产品时,其型式检验报告中应包括耐候性检验。
条文说明& 墙体节能工程采用的外保温成套技术或产品,是由供应方配套提供。对于其生产过程中采用的材料、工艺及产品耐久性能难以在施工现场进行检查。因此主要依靠厂方提供的型式检验报告加以证实。其中耐久性能在短期内更是难以判断。型式检验报告本应包含耐久性能检验,但是由于该项检验较复杂,部分不规范的型式检验报告不做该项检验。故本条规定型式检验报告的内容应包括耐候性检验。当施工中出现缺少耐久性检验参数时,应由具备资格的检测机构予以补做。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.5& 墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料,进场时应对其下列性能进行复验:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #保温板材的导热系数、材料密度、压缩强度、阻燃性;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #保温浆料的导热系数、压缩强度、软化系数和凝结时间;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #粘结材料的粘结强度;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #增强网的力学性能、抗腐蚀性能;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #其他保温材料的热工性能;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #必要时,可增加其他复验项目或在合同中约定复验项目。
条文说明& 本条列出墙体节能工程通常采用的保温材料和粘结材料进场复验的具体要求。复验指标是否合格应依据设计要求和产品标准判定。复验抽样频率在第4.2.2条中规定,最少同一厂家的同种类产品应抽查不少于一组。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.6 墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #保温层附着的基层及其表面处理;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #保温板粘结或固定;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #锚固件;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #增强网铺设;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #墙体热桥部位处理;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #预置保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #现场喷涂或浇注有机类保温材料的界面。
条文说明& 本条列出墙体节能工程通常应该进行隐蔽工程验收的具体部位和内容,以规范隐蔽工程验收。当施工中出现本条未列出的内容时,应在施工方案和隐蔽工程验收要求中加以补充。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.7& 墙体节能工程的隐蔽工程应随施工进度及时进行验收。
条文说明 &隐蔽工程本应随施工进度及时进行验收。但是当分段施工时某些隐蔽工程验收未能及时进行,而是等整体做完后再验收,导致部分隐蔽工程在隐蔽前未进行认真检查验收,这可能给节能工程留下隐患。为防止这种做法,本条作出隐蔽工程应随施工进度及时进行验收的规定。及时验收的含义为“随做随验”,即每处(段)隐蔽工程都要在对其隐蔽前进行验收,不应后补。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.8& 墙体节能工程验收的检验批划分应按本规范3.3.4条的规定执行。
当需要划分检验批时,可按照相同材料、工艺和施工做法的墙面每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500 m2也为一个检验批。
检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
条文说明 &所有节能工程检验批划分已由本规范3.3.4条作出规定。即多数检验批划分与原验收规范一致,并不需要重新划分检验批。如果出现需要划分检验批的情况时,可按照本条规定进行。本条规定的原则实际也与原验收规范保持一致。
应注意墙体节能工程检验批的划分并非是唯一或绝对的。当遇到较为特殊的情况时,检验批的划分也可根据方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2& 主控项目
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.1& 用于墙体节能工程的材料、构件等应符合设计要求和相关标准的规定。
检验方法:检查材料的质量证明文件、性能检测报告或型式检验报告。
检查数量:按进场批次每批抽样不少于一件。
条文说明& 本条是对墙体节能工程的材料、构件等的基本要求。即应符合设计要求和标准的规定。是否能够满足本条规定,除了对进场材料进行进场验收外,主要依靠对质量证明文件的检查。包括检查材料的出厂(场)合格证、出厂检测报告、进场复验报告及型式检验报告等。对于新材料、新构件,还应检查是否符合本规范相关规定。
应该引起重视的是,当上述质量证明文件和检测报告为复印件时,应加盖证明其真实性的相关单位印章和经手人员签字,并应注明原件存放处。
检查频率规定为按进场批次每批均应抽样检查,每次最少抽样不少于一件。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.2& 用于墙体节能工程的保温材料、粘结材料、增强网等的复验应符合第4.1.5条规定。
检验方法:检查复验报告。
检查数量:同一厂家的同种类产品抽查不少于一组
条文说明& 墙体节能工程材料的复验项目已在本规范第4.1.5条中规定。此处列为主控项目,要求在验收时应检查材料的进场复验报告并确认其参数全部合格。本条规定的检查数量为最少抽样要求,即当有多个材料生产厂家时,每个材料生产厂家均应抽样复验,同一厂家的同种类产品抽查不少于一组。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.3& 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的墙体节能材料,尚应符合下列要求:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #外保温使用的粘结材料,应进行冻融试验,其结果应符合有关规定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #采用浆料保温时,在抹面层施工前应控制封闭在保温浆料层内的实际含水率,使其不应降低保温效果。
检验方法:检查试验报告;对含水率的检查方法由施工技术方案规定。
检查数量:每类粘接材料应不少于一次;实际含水率按检验批抽样检查,每个检验批应抽查不少于2处。
条文说明& 严寒、寒冷、夏热冬冷地区的墙体节能材料,由于处在较为严酷的条件下,故对其增加了要求。对外保温粘结材料的冻融试验,应按照有关产品标准进行,其结果应符合产品标准的规定。对浆料保温层,要求封闭前应控制被封闭在保温浆料层内的实际含水率,使其不应降低保温效果。由于实际情况较为复杂,各地采用的材料、工艺及施工条件,以及施工时的环境温湿度有很大差异,故难以作出统一规定。本条要求由施工单位根据当地气温、湿度及工艺等实际条件自行决定应采取的措施,但检查数量应不少于本条规定,并应将其写入施工技术方案中。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.4& 墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理,并符合保温层施工工艺的要求。
检验方法:对照施工方案,观察检查。
检查数量:全数检查。
条文说明& 墙体节能工程往往需要对原有的基层表面进行处理,然后进行保温层施工。这种基层表面处理对于保证安全和节能效果十分重要,且属于隐蔽工程,施工中容易被忽略。故本条强调对原有基层表面进行的处理应按照设计和施工工艺的要求进行,满足保温层施工的需要。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.5& 墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。
检验方法:对照设计和施工方案观察检查。检查隐蔽工程验收记录。
检查数量:按检验批抽样检查不少于三处。
条文说明 &除面层外,墙体节能工程各层构造做法均为隐蔽工程,完工后难以检查。因此对于隐蔽工程验收应随做随验,并做好记录。检查的内容主要是墙体节能工程各层构造做法是否符合设计要求,以及施工工艺是否符合施工方案要求。检验批验收时应检查这些隐蔽工程验收记录,并应对照设计要求和施工方案进行目测抽查。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.5 &墙体节能工程的施工,应符合下列要求:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #保温材料的厚度应符合设计要求;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #保温板与基层及各构造层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求和相关标准的规定;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #浆料保温层应分层施工。当外墙采用浆料做外保温时,浆料保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #当墙体节能工程采用预埋或后置锚固件时,其数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #对墙体的热桥部位应按照设计要求和施工方案采取隔断热桥措施。
检验方法:观察;手扳检查;检查试验报告、施工记录和隐蔽工程验收记录;抽样实测粘接强度和锚固深度、厚度采用钢针插入或剖开尺量检查。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明 &本条对墙体节能工程施工提出5款基本要求,这些要求主要关乎安全和节能效果,十分重要。本条的要求比较具体,可以直接操作。其中第5款“墙体的热桥部位应按照设计要求和施工方案采取隔断热桥措施”,应根据工程的具体情况采取措施。当设计有要求时,按照设计要求处理;当某些热桥部位设计未给出处理方案时,应由施工方案决定采取适宜的技术措施加以弥补。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.6& 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温材料的验收应执行本规范第4.2.2条的规定;保温板的安装应位置正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土应粘结牢固。
混凝土和模板的验收,应执行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204的相关规定。
检验方法:对照设计观察检查,进行隐蔽工程验收,必要时抽样剖开检查。对粘结牢固应采用拉i法试验检查。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明& 外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,除了保温材料外,容易出现的主要质量问题是保温板移位的问题。故本条要求施工单位安装保温板时应做到位置正确、接缝严密,在浇筑混凝土过程中应采取措施保证保温板不得移位、变形、损坏等。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.7& 当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件试件,检测其导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间。
检验方法:检查检测报告
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件。
条文说明& 外墙保温层采用保温浆料做法时,由于施工现场的条件所限,保温浆料的配制与施工质量不易控制。为了检验浆料保温层的实际保温效果,本条规定应在施工中制作同条件试件,以检测其导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间。具体要求在本规范附录C中加以规定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.8 &墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定,并应符合下列要求:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、干净,含水率应符合饰面层施工的要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,必须保证保温层与饰面砖的安全性。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #外墙外保温工程的饰面层不应渗漏。当外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,保温层表面应具有防水功能。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #外墙外保温层及饰面层与其他部位交接的收口处,应采取密封措施。
检验方法:对照设计观察检查。检查试验报告和隐蔽工程验收记录。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明 &本条是对墙体节能工程的各类饰面层施工质量的规定。除了应符合设计要求和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定外,本条提出了4项要求。提出这些要求的主要目的是防止外墙外保温出现安全问题和保温效果失效的问题。
第2款提出外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层的要求,是鉴于目前许多外墙外保温工程较多地采用饰面砖饰面,而考虑到外墙外保温工程中的保温层强度一般较低,如果表面粘贴较重的饰面砖,使用年限较长后容易变形脱落。故本规范建议不宜采用。当一定要采用时,则规定必须有保证保温层与饰面砖安全性的措施。
第3款提出不应渗漏的要求,是保证保温效果的重要规定。特别对外墙外保温工程的饰面层采用饰面板开缝安装时,特别规定保温层表面应具有防水功能,以防止保温层浸水失效。如果设计无此要求,应提出洽商解决。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.9 采用保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温功能的砂浆砌筑。砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。砌体的水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝饱满度不应低于80%。
检验方法:检查复验报告,施工纪录。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5处。
条文说明& 保温砌块砌筑的墙体,通常设计均要求采用具有保温功能的砂浆砌筑。由于其灰缝饱满度与密实性直接影响节能效果,故对于保温砌体灰缝砂浆饱满度的要求应严于普通灰缝。本规范要求水平灰缝饱满度不应低于90%,竖直灰缝不应低于80%,实践证明是可行的。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.10& 采用预制保温墙板现场安装的墙体,应符合下列要求:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #预制保温墙板产品及其安装性能应有型式检验报告。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #保温墙板的结构性能、热工性能及与主体结构的连接方法应符合设计要求,与主体结构连接必须牢固。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #保温墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应符合设计要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #保温墙板板缝不得渗漏。
检验方法:检查墙板的出厂检验报告、进场验收记录和隐蔽工程验收记录。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明 &采用预制保温墙板现场安装组成保温墙体,具有施工进度快、产品质量稳定、保温效果可靠等优点。但是组装过程容易出现连接、渗漏等问题。为此本条规定首先应有型式检验报告证明预制保温墙板产品及其安装性能合格,包括保温墙板的结构性能、热工性能等均应合格,其次墙板与主体结构的连接方法应符合设计要求,墙板的板缝、构造节点及嵌缝做法应与设计一致。安装好的保温墙板板缝不得渗漏。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.11& 当设计要求在墙体内设置隔汽层时,隔气层的位置、使用的材料及构造做法应符合设计要求和相关标准的规定。隔气层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。
检验方法:检查材料质量证明文件,观察检查,进行隐蔽工程验收。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明& 墙体内隔汽层的作用,主要为防止空气中的水分进入保温层造成保温效果下降,进而形成结露等问题。本条针对隔气层容易出现的破损、透气等问题,规定隔气层设置的位置、使用的材料及构造做法,应符合设计要求和相关标准的规定。要求隔气层应完整、严密,穿透隔汽层处应采取密封措施。隔汽层冷凝水排水构造应符合设计要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.12 外墙和毗邻不采暖空间墙体上的门窗洞口四周墙面,凸窗四周墙面或地面,应按设计要求采取隔断热桥或节能保温措施。
检验方法:对照设计观察检查,必要时抽样剖开检查。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明& 本条所指的门窗洞口四周墙面,是指窗洞口的侧面,即与外墙面垂直的4个小面。这些部位容易出现热桥或保温层缺陷。对于外墙和毗邻不采暖空间墙体上的上述部位,以及凸窗外凸部分的四周墙面和地面,均应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。当设计未对上述部位提出要求时,施工单位应与设计、建设或监理单位联系,确认是否应采取处理措施。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # .3& 一般项目
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.1& 当采用外墙外保温时,建筑物的抗震缝、伸缩缝、沉降缝的保温构造做法应符合设计要求。
检验方法:对照设计观察检查。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明& 外墙外保温在建筑物的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等处的保温构造做法,较为复杂,也比较容易出现问题。通常设计应给出这些部位的施工要求。当缺少设计要求时,应按照施工技术方案给出具体要求进行施工。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.2& 当采用玻纤网格布作防止开裂的加强措施时,玻纤网格布的铺贴和搭接应符合设计和施工工艺的要求。表层砂浆抹压应严实,不得空鼓,玻纤网格布不得皱褶、外露。
&&检验方法:观察检查。
检查数量:按检验批进行抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明& 本条是对于玻纤网格布的施工要求。玻纤网格布属于隐蔽工程,其质量缺陷通常需较长时间方能发现。施工中应加强管理和要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.3& 外墙附墙或挑出部件如梁、过梁、柱、附墙柱、女儿墙、外墙装饰线、墙体内箱盒、管线等,应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。
检验方法:对照设计观察检查。使用热工成像检查仪器检查。
检查数量:按墙体检验批抽查不少于3处。
条文说明& 本条所指外墙附墙或挑出的各种部件,均是容易产生热桥的部位,对于墙体总体保温效果有一定影响。这些部位或构件均应按设计要求采取隔断热源或节能保温措施。当缺少设计要求时,应按照施工技术方案进行处理。施工中采用红外成像扫描设备可以清楚了解其处理措施是否有效。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.4 &施工产生的墙体缺陷如穿墙套管、脚手眼、孔洞等,应采取隔断热桥的保温密封修补措施。
检验方法:对照施工方案观察检查。
检查数量:按墙体检验批抽查不少于3处。
条文说明 &同4.3.4条文说明。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.5 &墙体保温板材接缝方法应符合施工工艺要求。保温板拼缝应平整严密。
& 检验方法:观察、尺量检查。
检查数量:按检验批抽样检查。
条文说明 &(此条可不加条文说明)
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.6 &墙体采用保温浆料时,保温浆料层宜连续施工;保温浆料厚度应均匀、接茬应平顺密实。
检验方法:观察;按检验批进行抽样检查。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明& 从施工工艺角度看,除配制外,保温浆料的抹灰与普通装饰抹灰基本相同。保温浆料层的施工,包括对基层和面层的要求、对接茬的要求、对分层厚度和压实的要求等,均应按照抹灰工艺执行。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.7& 不同材料基体交接处、容易碰撞的阳角及门窗洞口转角处等特殊部位的保温层应采取防止开裂和破损的加强措施。
& 检验方法:观察、尺量检查。
检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明& 本条主要要求容易碰撞、破损的部位保温层不被损坏。具体防止开裂和破损的加强措施通常由设计或施工技术方案确定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.8 &采用现场喷涂或模板浇注有机类保温材料做外保温时,有机类保温材料应达到陈化时间后方可进行下道工序施工。
检查方法:检查有机类保温材料陈化时间。
检查数量:全数检查。
条文说明 &有机类保温材料做外保温时对陈化时间的要求,是材料本身体积稳定性的要求。其具体陈化时间可根据不同有机类保温材料的产品说明书确定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 建筑幕墙
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1 一般规定
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.1 本章适用于透明和非透明的各类建筑幕墙的节能工程质量验收。
条文说明 本章的内容包括了所有透明的和非透明的幕墙节能工程的施工验收。
建筑幕墙包括玻璃幕墙(透明幕墙)、金属幕墙、石材幕墙及其它板材幕墙,种类非常繁多。随着建筑的现代化,越来越多的建筑使用建筑幕墙,建筑幕墙以其美观、轻质、耐久、易维修等优良特性被建筑师、业主所亲媚,在建筑中不使用建筑幕墙是不可能的。
虽然建筑幕墙的种类繁多,但作为建筑的围护结构,在建筑节能的要求方面还是有一定的共性,节能标准对其性能指标也有着明确的要求。玻璃幕墙属于透明幕墙,与建筑外窗在节能方面有着共同的要求。但玻璃幕墙的节能要求也与外窗有着很明显的不同,玻璃幕墙往往与其它的非透明幕墙是一体的,不可分离。非透明幕墙虽然与墙体有着类似的节能指标要求,但由于其构造的特殊性,施工与墙体有着很大的不同,所以不能与墙体的施工验收在一起。
另外,由于建筑幕墙的设计施工往往是另外进行专业分包,施工验收往往也是单独进行的,所以将建筑幕墙单列比较符合实际情况,操作上也更加便利。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.2 &附着于主体结构上的隔汽层、保温层应在主体结构工程质量验收合格后施工。
条文说明: 有些幕墙的非透明部分的隔汽层和保温层是附着在建筑主体的实体墙上。对于这类建筑幕墙,保温材料和隔汽层需要在实体墙的墙面质量满足要求后才能进行施工作业,否则保温材料可能粘贴不牢固,隔汽层(或防水层)附着不理想。另外,主体结构往往是土建单位施工,幕墙是分包,在施工中若不是进行分阶段验收,出现质量问题容易发生纠纷。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.3当幕墙节能工程采用隔热型材时,隔热型材生产企业应提供型材隔热材料的力学性能和耐老化性能试验报告。
条文说明 铝合金隔热型材、隔热钢型材在一些幕墙工程中已经得到应用。隔热型材的隔热材料一般是尼龙或发泡的树脂材料等。这些材料是很特殊的,既要保证足够的强度,又要有较小的导热系数,还要满足幕墙型材在尺寸方面的苛刻要求。从安全的角度而言,型材的力学性能是非常重要的,对于有机材料,其抗老化性能也是非常重要的。型材的力学性能主要包括:抗剪强度、抗拉强度等。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.4 幕墙节能工程使用的材料、构件进场时,应对其下列性能进行复验:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 保温材料:导热系数、密度、阻燃性;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 幕墙玻璃:可见光透射比、传热系数、遮阳系数、中空玻璃露点;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 隔热型材:拉伸、抗剪强度。
条文说明& 为了保证幕墙节能工程使用的材料、构件的节能性能指标达到要求,保证幕墙的节能性能,对材料和构件进行进场复验是必要的。
非透明幕墙最为重要的节能问题是传热系数和冷桥问题。降低非透明幕墙的传热系数主要靠保温材料,保温材料最重要的是导热系数。导热系数与密度有着非常密切的关系,密度的变化也会导致导热系数的变化。另外,有些保温材料为有机材料,易燃,不能在幕墙中使用,所以对有机的保温材料必须复验其阻燃性能。所以应该复验材料的导热系数、密度、阻燃性。
对于玻璃幕墙而言,其性能主要取决于玻璃的性能。玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数均非常重要。玻璃的性能可以通过测试和计算得出。这一测试是取玻璃系统中各个玻璃单片的样品,测试其300nm至2500nm波长范围内的透射比、前反射比和后反射比,并测试玻璃前后表面的远红外半球发射率。采用《建筑玻璃可见光透射比、太阳光直接透射比、太阳能总透射比、紫外线透射比及有关窗玻璃参数的测定》GT/T 2680 C 94(或ISO 9050),并结合ISO 10292,即可计算出玻璃的可见光透射比、传热系数、遮阳系数等。刚刚发布的《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》给出了更加详细的玻璃系统热工性能的计算方法。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.5 幕墙节能工程施工应对以下部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 保温材料的固定;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 幕墙周边与墙体缝隙保温的填充;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 构造缝、沉降缝;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 隔汽层;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 热桥部位、断热节点;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 单元式幕墙板块间的接缝构造;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 凝结水收集和排放构造;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 幕墙的通风换气装置。
条文说明 &对建筑幕墙节能工程施工进行隐蔽工程验收是非常重要的。这样一方面可以避免工程质量纠纷,另一个重要的方面则是确保节能工程的施工质量。
在非透明幕墙中,幕墙保温材料的固定是否牢固,可以直接影响到节能的效果。如果固定不牢,保温材料可能会脱离,从而造成部分部位无保温材料。另外,如果采用彩釉玻璃一类的材料作为幕墙的外饰面板,保温材料直接贴到玻璃很容易使得玻璃的温度不均匀,从而玻璃更加容易自爆。
幕墙的隔汽层、凝结水收集和排放构造等都是为了避免非透明幕墙部位结露,结露的水渗漏到室内,让室内的装饰发霉、变色、腐烂等。一般,如果非透明幕墙保温层的隔汽好,幕墙与室内侧墙体之间的空间内不会有凝结水。但为了确保凝结水不破坏室内的装饰,不影响室内环境,许多幕墙设置了冷凝水收集、排放系统。
幕墙周边与墙体缝隙保温的填充,幕墙的构造缝、沉降缝、热桥部位、断热节点等,这些部位虽然不是幕墙能耗的主要部位,但处理不好,也会大大影响幕墙的节能。这些部位主要是密封问题和热桥问题。密封问题对于冬季节能非常重要,热桥则容易引起结露,所以必须将这些部位处理好。
单元式幕墙板块间的缝隙的密封是非常重要的。由于单元缝隙处理不好,修复特别困难,所以应该特别注意施工质量。这里质量不好,不仅会使得气密性能差,还常常引起雨水渗漏。
许多幕墙安装有通风换气装置。通风换气装置能使得建筑室内达到足够的新风量,同时也可以使得房间在空调不启动的情况下达到一定的舒适度。虽然通风换气装置往往耗能,但舒适的室内环境可以使得我们少开空调制冷,因而通风换气装置是非常必要的。
一般,以上这些部位在幕墙施工完毕后都将隐蔽,所以,为了方便以后的验收,应该进行隐蔽工程验收。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.6 幕墙节能工程的保温材料在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施。
条文说明& 幕墙节能工程的保温材料许多都是多孔材料,很容易潮湿变质或改变性状。比如岩棉板、玻璃棉板容易受潮而松散,膨胀珍珠岩板受潮后导热系数会增大等。所以在安装过程中应采取防潮、防水等保护措施,避免发生上述情况。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.7 幕墙节能工程检验批划分及检查数量,应按照《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210的规定执行。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2& 主控项目
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.1 幕墙材料、构件应符合下列规定:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 保温材料
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #)导热系数应不大于设计值;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #)密度偏差不超过10%;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #)阻燃性应达到阻燃级以上(阻燃、难燃、不燃)。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 幕墙玻璃
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #)品种应符合设计要求;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #)传热系数、遮阳系数应不大于设计值;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #)可见光透射比不小于设计值;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #)中空玻璃露点应满足产品标准要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 隔热条、隔热附件
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #)导热系数应不大于设计值;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #)隔热型材的力学性能及耐老化性能应符合设计要求和相关产品标准的规定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 遮阳构件的尺寸、材料及构造应符合设计要求。
检验方法:检查材料的质量证明文件、进场复验报告。
检查数量:同一生产厂家的同种类产品抽查不少于一组。
条文说明 幕墙的保温材料的导热系数非常重要,而达到设计值往往并不困难,所以应要求不大于设计值。保温材料的密度与导热系数有很大关系,而且密度偏差过大,往往意味着材料的性能也发生了很大的变化,所以要求密度偏差不超过10%。另外,有些保温材料为有机材料,易燃,不能在幕墙中使用,所以保温材料的阻燃性应达到阻燃级以上(阻燃、难燃、不燃)。
幕墙玻璃是决定玻璃幕墙节能性能的关键构件,玻璃品种应采用设计的品种。幕墙的品种主要内容包括:结构、单片玻璃品种、中空玻璃的尺寸、气体层、间隔条等内容。玻璃的传热系数越大,对节能越不利;一般遮阳系数越大,对空调的节能越不利(严寒地区由于冬季很冷,且采暖期特别长,情况正好相反);可见光透射比对自然采光很重要,可见光透射比越大,越对采光有利。中空玻璃露点是反映产品密封性能的重要指标,露点不满足要求,产品的密封则不合格。
隔热型材的隔热条、隔热材料(一般为发泡材料)等,其导热系数对框的传热系数影响很大,所以导热系数必须满足设计的要求,不大于设计值。隔热型材的力学性能及耐老化性能非常重要,直接关系到幕墙的安全,所以应符合设计要求和相关产品标准的规定。
有些幕墙采用隔热附件来隔断热桥,而不是采用隔热型材。这些隔热附件往往是垫块、连接件之类。对隔热附件,其导热系数也应该不大于设计值。
幕墙的遮阳构件种类繁多,如百叶、遮阳板、遮阳挡板、卷帘、花格等。对于遮阳构件,其尺寸直接关系到遮阳效果。如果尺寸不够大,必然不能按照设计的预期遮住阳光。遮阳构件所用的材料也是非常重要的。材料的光学性能、材质、耐久性等均很重要,所以材料应为所设计的材料。遮阳构件的构造关系到其结构安全、灵活性、活动范围等,应该按照设计的构造制造遮阳的构件。
幕墙的密封条是确保幕墙密封性能好的关键材料。密封材料要保证足够的弹性(硬度适中、弹性恢复好)、耐久性。密封条的尺寸是幕墙设计时确定下来的,应与型材、安装间隙相配套。如果尺寸不满足要求,要么大了合不拢,要么小了漏风。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.2 幕墙的气密性能指标应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于建筑外墙面积50%或3000m2时,应按本规范第15章的规定进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。
密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。
检查方法:检查气密性能检测报告;查单元式幕墙安装隐蔽验收记录;观察及启闭检查。
检查数量:现场检查按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于5件(处)。
条文说明& 幕墙的气密性能指标是幕墙节能的重要指标。一般,幕墙设计均规定有气密性能的等级要求,幕墙产品应该符合要求。
但是,由于幕墙是特殊的产品,其性能需要现场的安装工艺来保证,所以一般要求进行建筑幕墙的三个性能(气密、水密、抗风压性能)的检测。然而,多少面积的幕墙需要检测,工程建设国家标准和行业标准一直都没有规定。由于幕墙的气密性能与节能关系重大,所以当建筑所设计的幕墙面积超过一定量后,应该对幕墙的气密性能进行检测。
在保证幕墙气密性能的材料中,密封条很重要,所以要求镶嵌牢固、位置正确、对接严密。
单元幕墙板块之间的密封一般采用密封条。单元板块间的缝隙有水平缝和垂直缝,而且还有水平缝和垂直缝交叉处的十字缝,为了保证这些缝隙的密封,单元式幕墙都有特殊的设计。所以施工时应该严格按照设计进行安装,第一方面,需要密封条完整,尺寸满足要求;第二方面,单元板块必须安装到位,缝隙的尺寸不能偏大;第三方面,板块之间还需要在少数部位加装一些附件,并进行注胶密封,保证特殊部位的密封。
幕墙的开启扇是幕墙密封的另一关键部件。开启扇位置到位,密封条压缩合适,开启扇方能关闭严密。由于幕墙的开启扇一般是平开窗或悬窗,气密性能比较好,只要关闭严密,可以保证其设计的密封性能。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.3保温材料应可靠固定,保温材料的厚度应不小于设计值。
检验方法:对保温板或保温层采取针插法或剖开法,尺量厚度;手扳检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
条文说明& 在非透明幕墙中,幕墙保温材料的固定是否牢固,可以直接影响到节能的效果。如果固定不牢,容易造成部分部位无保温材料。另外,也可能影响彩釉玻璃一类外饰面板材料的安全。
保温材料的厚度越厚,保温隔热性能越好,所以应不小于设计值。由于幕墙材料一般比较松散,采取针插法即可检测厚度。有些板材比较硬,可采用剖开法检测厚度。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.4 遮阳设施的安装位置应满足设计要求。遮阳设施的安装应牢固。
检验方法:观察;尺量。
检查数量:全数检查。
条文说明& 幕墙的遮阳设施若要满足节能的要求,应该安置在室外。由于对太阳光的遮挡是按照太阳的高度和方位来设计的,所以遮阳设施的安装位置对于遮阳而言非常重要。只有安装在合适位置的、合适尺寸的遮阳装置,才能满足节能的设计要求。
由于遮阳设施一般安装在室外,而且是突出建筑物的构件,遮阳设施很容易受到风荷载的吹袭。遮阳设施的抗风问题在遮阳设施的应用中一直是热门问题,我国的《建筑结构荷载规范》对这个问题没有很明确的规定。在工程中,大型的遮阳设施的抗风往往需要进行专门的研究。在目前北方普遍采用外墙外保温的情况下,活动外遮阳设施的固定往往成了难以解决的问题。所以,在设计安装遮阳设施的时候应考虑到各个方面的因素,合理设计,牢固安装。由于遮阳设施的安全问题非常重要,所以要进行全数的检查。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.5 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施应有效可靠,断热节点的连接应牢固。
检验方法:对照幕墙热工性能设计文件,观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
条文说明& 幕墙工程热桥部位的隔断热桥措施是幕墙节能设计的重要内容,在完成了幕墙面板中部的传热系数和遮阳系数设计的情况下,隔断热桥则成为主要矛盾。这些节点设计如果不理想,首要的问题是容易引起结露。如果大面积的热桥问题处理不当,则会增大幕墙的传热系数,使得通过幕墙的热损耗大大增加。判断隔断热桥措施是否可靠主要是看固体的传热路径是否被有效隔断,这些路径包括:通过型材截面,通过幕墙的连接件,通过螺丝等紧固件、中空玻璃边缘的间隔条等。
型材截面的断热节点主要是通过采用隔热型材来实现,其安全性取决于型材的隔热条或发泡材料。通过幕墙连接件、螺丝等紧固件的热桥则需要进行转换连接的方式,通过一个尼龙件进行连接的转换,隔断固体的热传递。由于这些转换连接都多了一个连接,所以其是否牢固则成为较大的安全隐患问题,必须进行相关的检查和确认。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.6 幕墙隔汽层应完整、严密、位置正确,穿透隔汽层处的节点构造应采取密封措施。
检验方法:观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10处。
条文说明& 非透明幕墙的隔汽层是为了避免非透明幕墙部位内部结露,结露的水很容易使保温材料发生性状的改变,如果结冰,则问题更加严重。如果非透明幕墙保温层的隔汽好,幕墙与室内侧墙体之间的空间内不会有凝结水,为了实现这个目标,隔汽层必须完整,隔汽层必须在保温材料靠近水蒸汽压较高的一侧。如果隔汽层放错了方向,不但起不到隔汽作用,反而有可能使结露加剧。一般冬季比较容易结露,所以隔汽层应放在保温材料靠近室内的一侧。
幕墙的非透明部分常常有许多需要穿透隔汽层的部件,如连接件等。这些节点构造采取密封措施很重要,应该进行密封处理,以保证隔汽层的完整。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.7 冷凝水的收集和排水应通畅,并不得渗漏。
检验方法:通水试验、观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10处。
条文说明& 幕墙的凝结水收集和排放构造是为了避免非透明幕墙部位结露的水渗漏到室内,让室内的装饰发霉、变色、腐烂等。为了确保凝结水不破坏室内的装饰,不影响室内环境,冷凝水收集、排放系统应该发挥有效的作用。为了验证冷凝水的收集和排放,可以进行一定的试验。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3& 一般项目
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.1 镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。中空玻璃应采用双道密封。中空玻璃的均压管应密封处理。
检验方法:观察,检查施工记录。
检验数量:按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于10件(处)。
条文说明& 镀(贴)膜玻璃在节能方面有两方面的作用,一方面是遮阳,另一方面是降低传热系数。对于遮阳而言,镀膜可以反射阳光或吸收阳光,所以镀膜一般应放在靠近室外的玻璃上。对于低辐射玻璃(Low-E玻璃),低辐射模应该置于中空玻璃内部。
为了避免镀膜层的老化,镀膜面一般在中空玻璃内部,单层玻璃应将镀膜置于室内侧。
目前制作中空玻璃一般均应采用双道密封。因为一般来说密封胶的水蒸汽渗透阻还不足够保证中空玻璃内部空气不受潮,需要在加一道丁基胶密封。有些暖边间隔条将密封和间隔两个功能置于一身,本身的密封效果很好,可以不受到此限制,实际上这样的间隔条本身就有双道密封的效果。
为了保证中空玻璃在长途(尤其是海拔高度、温度相差悬殊)运输过程中玻璃不至于损坏,或者保证中空玻璃不至于因生产环境和使用环境相差甚远而出现损坏或变形,许多中空玻璃设有均压管。在玻璃安装完成之后,为了确保中空玻璃的密封,均压管应进行密封处理。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.2 单元式幕墙板块组装应符合下列要求:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 密封条:规格正确,长度无负偏差;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 保温材料:固定牢固,厚度无负偏差;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 隔汽层:密封完整、严密;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 冷凝水排水通畅,无渗漏。
检验方法:观察检查;手扳检查;通水试验。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
条文说明& 单元式幕墙板块是在工厂内组装完成运送到现场的。运送到现场的单元板块一般都将密封条、保温材料、隔汽层、冷凝水收集装置都安装好了,所以幕墙板块到现场后应对这些安装好的部分进行检查。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.3 幕墙与周边墙体间的缝隙应采用弹性闭孔材料填充饱满,并应采用耐候胶密封胶密封。
检查方法:观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
条文说明& 幕墙周边与墙体缝隙部位虽然不是幕墙能耗的主要部位,但处理不好,也会大大影响幕墙的节能。由于幕墙边缘一般都是金属边框,所以存在热桥问题,应采用弹性闭孔材料填充饱满。另外,幕墙有水密性要求,所以应采用耐候胶进行密封。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.4 建筑伸缩缝、沉降缝、抗震缝的保温或密封做法应符合设计要求。
检验方法:对照设计观察检查。
检查数量:按检验批抽样检查。
条文说明& 幕墙的构造缝、沉降缝、热桥部位、断热节点等,处理不好,也会影响到幕墙的节能和结露。这些部位主要是密封问题和热桥问题,密封问题对于冬季节能非常重要,热桥则容易引起结露。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.5 活动遮阳设施的调节机构应灵活、调节到位。
检验方法:试验,观察检查。
检查数量:按检验批划分的检查数量抽查。
条文说明& 活动遮阳设施的调节机构是保证活动遮阳设施发挥作用的重要部件。这些部件应灵活,能够将遮阳板等调节到位。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #&& 门窗
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1& 一般规定
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.1 &本章适用于建筑门窗节能工程,包括金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗,以及门窗玻璃安装等节能工程的施工质量验收。
条文说明 &与室外空气接触的凸窗、天窗、倾斜窗以及不封闭阳台的门连窗,其保温隔热节能验收,均应按本规范对建筑外窗的规定验收。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.2& 严寒、寒冷地区的建筑外窗不应采用推拉窗。其他地区设有空调的房间,其建筑外窗不宜采用推拉窗。当必须采用时,其气密性和保温性能指标应在原要求基础上提高一级。
条文说明& 严寒、寒冷地区主要考虑建筑的冬季防寒保温,建筑门窗的开启方式对建筑的采暖能耗影响很大,在正常工艺制作条件下,由于平开窗开启扇位置采用了胶条密封,推拉窗采用毛条密封;平开窗开启缝长度比推拉窗小;平开窗开启扇在关闭状态密封胶条的压紧力比推拉窗密封毛条压紧力大。平开窗推拉窗节能性能要好些。所以在严寒、寒冷地区的建筑外窗不应采用推拉窗。当必须采用时,其气密性和保温性能指标应在原要求基础上提高一级。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.3& 严寒、寒冷地区的建筑外窗不宜采用凸窗。夏热冬冷地区当采用凸窗时,其气密性和保温性能应符合设计和产品标准的要求。凸窗凸出墙面部分应采取节能保温措施。
条文说明& 凸窗虽然美观,但是由于其设计的原因,在凸出位置不容易形成空气对流,尤其在严寒、寒冷地区,冬季气温较低,极易形成节露,导致墙体、门窗长毛,所以不宜采用凸窗。夏热冬冷地区当采用凸窗时,其气密性和保温性能应符合设计和产品标准的要求。凸窗凸出墙面部分应采取节能保温措施。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.4 &建筑外窗进入施工现场时,应按下列要求进行复验:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 严寒、寒冷地区应对气密性、传热系数和露点进行复验;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 夏热冬冷地区应对气密性、传热系数进行复验;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 夏热冬暖地区应对气密性、传热系数、玻璃透过率、可见光透射比进行复验。
条文说明& 为了保证进入工程用的门窗质量达到标准,保证门窗的性能,需要在建筑外窗进入施工现场时进行复验:由于在严寒、寒冷地区对门窗保温节能性能要求更高,门窗容易节露,所以需要对门窗的气密性、传热系数和露点进行复验;对于夏热冬冷地区应对气密性、传热系数进行复验;而夏热冬暖地区由于夏天阳光强烈,太阳辐射对建筑能耗的影响很,考虑到门窗的夏季隔热,所以在应对气密性、传热系数进行复检的基础上增加对玻璃透过率、可见光透射比的复验。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.5 &外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体缝隙的保温填充进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料。
条文说明 &为了更好的控制施工质量,保证建筑节能,在外门窗工程施工中,应对门窗框与墙体缝隙的保温填充进行隐蔽工程验收。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.6 &金属外门窗隔断热桥措施应符合设计要求和产品标准的规定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.7 &外门窗工程的检验批应按下列规定划分:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 同一品种、类型、规格和厂家的金属门窗、塑料门窗、木质门窗、各种复合门窗、特种门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。
&&& 2 同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。3 对于异型或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和数量,由监理(建设)单位和施工单位协商确定。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.8 &检查数量应符合下列规定:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 建筑门窗每个检验批应至少抽查5%,并不少于3樘,不足3樘时应全数检查;高层建筑的外窗,每个检验批应至少抽查10%,并不得少于6樘,不足6樘时应全数检查。
&2 特种门每个检验批应至少抽查50%,并不得少于10樘,不足10樘时应全数检查。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2& 主控项目
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.1 &建筑外窗的气密性、传热系数、露点、玻璃透过率和可见光透射比应符合设计要求和相关标准中对建筑物所在地区的要求。
检验方法:检查产品技术性能检测报告,进场复验报告和实体抽样检测报告。
检查数量:按第6.1.8条执行。
条文说明& 见6.1.3条文说明
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.2& 建筑门窗玻璃应符合下列要求:
建筑门窗采用的玻璃品种、传热系数、可见光透射比和遮阳系数应符合设计要求。镀(贴)膜玻璃的安装方向、应正确。
检验方法:观察,检查施工记录,检查技术性能报告。
检查数量:按第6.1.8条执行。
条文说明& 门窗的节能很大程度上取决于门窗所用玻璃的形式(如单玻、双玻、三玻等)、种类(普通平板玻璃、浮法玻璃)及加工工艺(如单道密封、双道密封等),为了达到节能要求,建筑门窗采用的玻璃品种、传热系数、可见光透射比和遮阳系数应符合设计要求。镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.3& 中空玻璃的中空层厚度和密封性能应符合设计要求和相关标准的规定。中空玻璃应采用双道密封。
检验方法:检查产品合格证、技术性能报告,观察。
检查数量:按第6.1.8条执行。
条文说明& 见6.2.2条文说明
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.4& 外门窗框与副框之间应使用密封胶密封;门窗框或副框与洞口之间的间隙应采用符合设计要求的弹性闭孔材料填充饱满,并使用密封胶密封。
检验方法:检查隐蔽工程验收记录,观察及启闭检查。
检查数量:按第6.1.8条执行。
条文说明 外门窗框与副框之间以及门窗框或副框与洞口之间间隙的密封也是影响建筑节能的一个重要因素,控制不好,容易导致透水、形成热桥,所以应该对缝隙的填充进行要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.5& 严寒、寒冷地区的外门安装,应按照设计要求采取保温、密封等节能措施。
检验方法;观察检查。
检查数量:全数检查。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.6 &外窗的遮阳设施,其功能应符合设计要求和产品标准;遮阳设施安装的位置、可调节性能应满足使用功能要求,安装牢固。
检验方法:检查产品合格证、技术性能报告,观察。
检查数量:全数检查。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.7 &凸窗周边与室外空气接触的围护结构,应采取节能保温措施。
检验方法:检查保温材料厚度。
检查数量:全数检查。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.8 &特种门的节能措施,应符合设计要求。
检验方法:对照设计文件观察检查。
检查数量:全数检查。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3 一般项目
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.1& 门窗扇和玻璃的密封条,其物理性能应符合相关标准中对建筑物所在地区的规定。密封条安装位置正确,镶嵌牢固,接头处不得开、裂;关闭门窗时密封条应确保密封作用,不得脱槽。
检验方法:检查产品合格证、技术性能报告,观察及启闭检查。
检查数量:按第6.1.8条执行。
条文说明 门窗扇和玻璃的密封条的安装及性能对门窗节能有很大影响,使用中经常出现由于断裂、收缩、低温变硬等缺陷造成门窗渗水。所以密封条质量应该符合《塑料门窗密封条》GB/T12002标准的要求。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.3.2&&&&& 外窗遮阳设施的角度、位置调节应灵活,调节到位。
检验方法:观察;尺量。
检查数量:按第6.1.8条执行。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #&& 屋面
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1& 一般规定
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.1 &本章适用于建筑屋面的节能工程,包括采用松散、现浇保温材料、板材、块材等保温隔热材料的屋面节能工程的质量验收。
条文说明& 本条规定了建筑屋面节能工程验收适用范围,包括采用松散、现浇板材及块材等保温隔热材料施工的平屋面、坡屋面、倒置式屋面、架空屋面、种植屋面、蓄水屋面等。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.2& 屋面保温隔热工程的施工,应在基层质量验收合格后进行。
条文说明& 本条对屋面保温隔热工程施工条件提出了明确的要求,要求敷设保温隔热层的基层质量必须达到合格,基层的质量不仅影响屋面工程质量,而且对保温隔热的质量也有直接的影响,保温隔热敷设后已无法对基层再处理。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.3 &屋面保温隔热工程采用的保温材料,进场时应对其下列性能进行复验:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #板材、块材及现浇等保温材料的导热系数、密度、压缩(10%)强度、阻燃性;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 松散保温材料的导热系数、干密度和阻燃性;
条文说明& 在屋面保温工程中,保温材料的性能对于屋面保温隔热的效果起到了决定性的作用。为了保证用于屋面保温隔热材料的质量,避免不合格材料用于屋面保温隔热工程,参照常规建筑工程材料进场验收办法,对进场的屋面保温隔热材料也由监理人员现场见证随机抽样送有资质的试验室,对有关性能参数进行复验,复验结果作为屋面保温隔热工程质量验收的一个依据。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.4 屋面保温隔热工程应对下列部位进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字和图片资料:
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 基层;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 保温层的敷设方式、厚度和缝隙填充质量;
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 屋面热桥部位。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: # 隔气层。
条文说明& 本条对将影响屋面保温隔热效果的隐蔽部位提出隐蔽验收要求。主要包括:①基层;②保温层的敷设方式、厚度及缝隙填充质量;③屋面热桥部位;4、隔汽层。因为这些部位被后道工序隐蔽覆盖后无法检查和处理,因此在被隐蔽覆盖前必须进行验收,只有合格后才能进行后序施工。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.5 屋面保温隔热层施工完成后,应及时进行找平层和防水层的施工,避免保温层受潮、浸泡或受损。
条文说明& 屋面保温隔热层施工完成后的防潮处理非常重要,特别是易吸潮的保温隔热材料。因为保温材料受潮后,其孔隙中存在水蒸气和水,而水的导热系数(λ=0.5)比静态空气的导热系数(λ=0.02)要大20多倍,因此材料的导热系数也必然增大。若材料孔隙中的水分受冻成冰,冰的导热系数(λ=2.0)相当于水的导热系数的4倍,则材料的导热系数更大。黑龙江省低温建筑科学研究所对加气混凝土导热系数与含水率的关系进行测试,其结果见表
加气混凝土导热系数与含水率的关系
导热系数λ
[W/(m2?k)]
导热系数λ
[W/(m2?k)]
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.13
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.21
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.16
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.24
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.19
&&& 上述情况说明,当材料的含水率增加1%时,其导热系数则相应增大5%左右;而当材料的含水率从干燥状态(ω=0)增加到20%时,其导热系数则几乎僧大一倍。还需特别指出的是:材料在干燥状态下,其导热系数是随着温度的降低而减少;而材料在潮湿状态下,当温度降到0℃以下,其中的水分冷却成冰,则材料的导热系数必然增大。
&&& 含水率对导热系数的影响颇大,特别是负温度下更使导热系数增大,为保证建筑物的保温效果,在保温隔热层施工完成后,应尽快进行防水层施工,在施工过程中应防止保温层受潮。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.6 建筑屋面节能工程的检验批划分参照《屋面工程质量验收规范》GB50207执行。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.1.7 建筑屋面节能工程的检查数量应按下列规定执行:
&&&& &1按屋面积每100m2抽查一处,每处10 m2,且不得少于3处;
&&&&& 2 热桥部位的保温做法全数检查
&&&&& 3.保温隔热材料进场复检按同一单体建筑、同一生产厂家、同一规格、同一批材料为一个检验批, 每个检验批随机抽取一组.
条文说明 &本条规定了建筑屋面节能工程中分项工程施工质量检验批的抽查数量,保温隔热层施工质量检验批的抽查数量参照《屋面工程质量验收规范》GB50207确定的。热桥部位的处理对屋面节能效果和防止室内屋面结露都非常重要,数量又不多,所以规定全数检查。屋面保温材料进行复检按每一单体建筑、同生产厂家、同一规格、同一生产批为一个抽样检验批。既保证了每个建筑屋面工程的保温隔热材料都进行了检查,全面覆盖,又不致于抽检过多,对其它增加更多的投资。
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2& 主控项目
<SPAN lang=EN-US style="FONT-SIZE: 9 COLOR: #.2.