风电场并网英文点是哪一个节点,PCC点又是哪一个节点

【摘要】:为解决风电场并网英攵点(PCC)电压稳定问题,前期在通过对双馈风电机组(DFIG)无功功率控制特性和无功极限容量的研究之后,本文提出以单台双馈风电机组机端电压调节为目标的控制策略,充分发挥双馈风机作为风电场的元素组成部分的调压能力,这一调节能够稳定风电场节点电压,降低风电功率波动,提供补偿风電场无功功率部分需求的缺口文中结合国电联合动力风机实际运行结果做出了分析,对PI控制器参数改变导致的电压调节的影响做出分析。


淡军,孙茂相,杨继华;[J];沈阳工业大学学报;2003年01期
肖劲松,倪维斗,姜桐;[J];太阳能学报;1997年02期
李辉,杨顺昌,廖勇;[J];中国电机工程学报;2003年08期
林成武,王凤翔,姚兴佳;[J];中國电机工程学报;2003年11期
刘其辉,贺益康,卞松江;[J];中国电机工程学报;2004年03期
李晶,宋家骅,王伟胜;[J];中国电机工程学报;2004年06期
李东东,陈陈;[J];中国电机工程学报;2005年03期
苑国锋,柴建云,李永东;[J];中国电机工程学报;2005年08期
卞松江,吕晓美,相会杰,刘连根,梁冰;[J];中国电机工程学报;2005年16期
向大为;杨顺昌;冉立;;[J];中国电机工程学报;2006姩03期
专利申请权、专利权的转移 专利權的转移IPC(主分类):H02J 3/38登记生效日:变更事项:专利权人变更前权利人:北京金风科创风电设备有限公司变更后权利人:北京金风科创风电设备有限公司變更事项:地址变更前权利人:100176 北京市大兴区北京经济技术开发区康定街19号变更后权利人:100176 北京市大兴区北京经济技术开发区康定街19号变更事项:專利权人变更后权利人:国网新源张家口风光储示范电站有限公司

1. 一种风电场并网英文点系统阻抗自动辨识及修正方法并网点设置在风电場送出线路上,所述方法包括: 检测并网点电压当前值; 将并网点电压当前值与并网点电压期望值进行比较确定并网点电压当前值是否偏离并网点电压期望值超过第一预定阈值; 如果并网点电压当前值偏离并网点电压期望值超过第一预定阈值,则根据在并网点测量的电压囷电流计算并网点系统阻抗当前值; 将并网点系统阻抗当前值与并网点系统阻抗先前值进行比较确定并网点系统阻抗当前值是否偏离并網点系统阻抗先前值超过第二预定阈值; 如果并网点系统阻抗当前值偏离并网点系统阻抗先前值超过第二预定阈值,则用并网点系统阻抗當前值更新并网点系统阻抗先前值以对并网点系统阻抗进行修正。

2.根据权利要求I所述的方法其中,第一预定阈值是1%至3%

【摘要】:正对某风电场并入某220kV變电站110kV侧的公共连接点即PCC点处电能质量问题进行研究该风电场一期规划装机容量为49.5MW,拟安装33台1500kW的风力发电机组,并网方案采用单回110kV线路并入附近110kV变电站。风电场并网英文接线图,如图1所示风速变化使得风电场的输出功率发生波动,从而引起电网电压波动。根据国家电网公司《风電场接入电网技术规定》的规定,风电场应当能够在其容量范围内,控制风电场并网英文点电压在额定电压的


支持CAJ、PDF文件格式仅支持PDF格式


邵振国;吴丹岳;张嫣;;[J];电工电能新技术;2013年02期
刘正生;;[J];扬州师院学报(自然科学版);1986年02期
王承业,万长勤王国先;[J];河北电力技术;1995年02期
王学峰;吴成安;臧宏志;;[J];屾东电力高等专科学校学报;2011年01期
王海云;王维庆;梁斌;;[J];电力自动化设备;2008年12期
中国重要会议论文全文数据库
覃惠玲;;[A];2009年风电场接入电网技术专题研討会论文集[C];2009年
中国硕士学位论文全文数据库