如何选择配电变压器熔丝的选择配表的安装位置

你还在为配电变压器熔丝的选择配表选多大电流的熔丝困惑吗?对照整理的配电变压器熔丝的选择配表额定性能数据与高低压侧熔丝对照表的内容迅速弄懂自己所用的配電变送器该配几安熔丝。
配电变压器熔丝的选择配表额定性能数据与高低压侧熔丝对照表



变压器熔丝的选择配表熔丝选择应按熔丝的安一秒特性曲线选型如没有特性曲线可按以下规定选用:①一次熔丝的额定电流按变压器熔丝的选择配表额定电流的倍数选定,10-100kVA变压器熔丝嘚选择配表为1-3倍;100kVA以上变压器熔丝的选择配表为1.5-2倍②多台变压器熔丝的选择配表共用一组熔丝时,其熔丝的额定电流按照各变压器熔丝嘚选择配表额定电流之和的1.0-1.5倍选用③二次熔丝的额定电流按变压器熔丝的选择配表二次额定电流选用。④单台电动机的专用变压器熔丝嘚选择配表考虑起动电流的影响,二次熔丝额定电流可按变压器熔丝的选择配表额定电流的1.3倍选用⑤熔丝的选定应考虑上下级保护的配合。


高压熔丝的最大规格不宜超过40A规格越大,故障熔断时间越长根据熔丝的熔断特性曲线,在0.1秒内使熔丝熔断的电流应不小于其额萣电流的20倍:即短路点发生在分支干线处时短路电流可能达到800A时才会在0.1秒内熔断。熔丝在0.5秒内熔断的电流于是熔丝额定电流的4倍即160A

低壓熔丝的选择 变压器熔丝的选择配表低压侧熔丝可按变送器的额定电流或过负荷能力来选择,一般按过负荷20%选择对于分支线上或重合保險的熔丝选择,要保证各熔丝相互之间的选择性两级保护之间,熔丝的额定电流最少应相差一级装在变送器高压侧的熔断器,应与供電线路的继电保护装置相互配合熔丝的熔断时间应小于电源侧的继电保护的动作时间。

配电变压器熔丝的选择配表高低压熔丝安装及使鼡注意事项 1、在安装熔丝过程中要控制用力程度防止用力过猛导致熔丝损坏。使用过一段时间的熔丝往往会改变原有放置位置和受力点这点必须引起广大电气人的注意,不然发生电网事故时可能存在电流增大却不能确保熔丝及时熔断的现象。


2、紧固熔丝时要严格按照操作规格进行防止熔丝末端会随着螺栓的转动产生绕转断股现象,这样如果电网长期运行就很容易发生温度过高将熔丝烧断导致熔断器误事故的发生。
3、熔丝两端金属铸件转角处比较锋利在将熔丝安装运行一段时间后就会受到外接振动造成熔丝与铸件摩擦而割断,然後熔丝自由掉落最稳妥的方法是在安装时将铸件锋利处进行打磨,在以后运行过程中要定期检查熔丝位置是否发生变化