打孔打断窗户上梁的底筋把主梁底筋打断了,各位大神给看看需要加固吗

各位老师好:前几天换卫生间浴霸的排气管无意中发现卫生间窗上梁被打断4根钢筋。(装修的时候由于忙,没有在现场到现在才发现问题)梁的下端距离上层的楼板210mm,梁的厚度/usercenter?uid=545f05e79dc26">iDawken

楼下的厉害,抗震等级一共也就四级他能算出百分之三百。不懂就别误导别人

从你给的平面图来看,卫生间两端都是剪力牆卫生间位置处应该属于连梁。

根据你所说的下沉式卫生间那么,多半是采用上翻梁的设计即板底平梁底(这种情况下,切断的是過梁)当然也不能排除板在梁的中部位置(这种情况下,切断的是连梁)

如果切断的是过梁,对主体结构没有影响过梁只是承担窗頂以上填充墙的重量;但如果是连梁,问题就严重了

根据平面图中的比例关系来看连梁跨度大概在4.5m左右,梁高不会太高所以切断的是窗过梁的可能性比较大。

要想准确判断需要提供结构图纸。

你好我家情况跟你一样,我也不知道有没有影响你加固了没有

房屋主梁底端两层钢筋被打断补救方法:如果断的是箍筋和构造钢筋而且数量不大,把它们焊接起就可以了最后再用强度高点的砂浆补上。但如果是纵向受力钢筋那么建议计算下剩余承载能力,再考虑是否进行加固主筋是18-25一根的,也没那么容易打断的即使打断主筋也不用加柱或加钢板。把钢筋周边的混凝土剥离在断口两侧单面焊接10倍D的钢筋(钢筋受拉的焊接规范的),然后用细石混凝土封好