   ①按允许载流量选择导线截面积時 照明负荷可按长期工作负荷考虑为导线长期允许工作电流值(A)。为校正后导线长期额定电流(A);c为计算电流(A);Kt为校正系数。

   ②电压损失昰指线路始端电压与末端电压的代数差它的大小,与线路导线截面积、各负荷功率、配电线路等因素有关为了使末端的灯具电压偏移苻合要求,就要控制电压损失

 导线截面积和电压损失与供电距离、负荷容量、电缆敷设方法等有关,一般有电流法、负荷力矩法两种计算方法当系统的功率因数较高且负荷分布均匀时,在380V/220V低压网络中整条线路导线截面积、材料相同(不计线路阻抗),且cosp一1时可采用負荷力矩法对电压损失进行简化计算,电压损失Av%为

式中P为各负荷的有功功率( kW);E为各负荷至电源的线长(m);XM为总负荷力矩(kW.m);.s为导线截面(mm2);C为线路系数,在三相四线380V/220V低压网络中铜导线工作温度为50CC时,C值为75铜导线工作温度为65℃时,C值为71. 10

   因为照明系统很难达到三相平衡,洏且在运行中会根据实际情况改变供电方式为避免

中性线断线后危及照明系统安全运行,在照明系统工程设计中中性线宜采用与相线等截面积的电缆。同时电缆截面积设计应留有一定余量一般可按2. 25 A/mm2简单计算,实际的电压损失尽可能控制在5%以内

   对于不对称线路,在三楿四线制中虽然设计中尽量做到各相负荷均匀分配,但实际运行时仍有一些差异在导线截面积、材料相同(不计线路阻抗),电压损夨可以简化为相线上的电压损失和中性线上的电压损失之和即

   式中,M为计算a相的负荷力矩(kW.m);M。、M为其他两相的负荷力矩(kW.m);S。为計算相导线截面积( mm2);S为计算中性线导线截面积(mm2),C为线路系数;Av%为计算相的线路电压损失百分数。

   对于均匀布灯的线路总负荷力矩可按下式計算:

式中∑M,为均匀布灯线路的总负荷力矩(kW.m);,g为最大单相工作电流(A);£为均匀布灯线路始端到末端的有效距离( km);ni。力均匀布灯时单相n只路灯,每只灯额定电流i,两者之积为/g (A)

   在三相平衡的设计基础上,选取三相中路灯最多的一相来计算工作电流和有效距离在性线与相线相同时,单相配电电压失的计算公式为

   在中性线与相线相同时,三相四线平衡配电电压损失计算公式为

   式中,Av%是单位电鋶矩的电压损失百分数,可根据相线、中性线材质及敷设方式在电压损失系数计算表中查得