对变压器有载分接开关测试仪的操作和运行维护有何具体规定

北京时间5月14-15日一带一路国际合莋高峰论坛将在北京举行。国新办就一带一...

2017年5月国内25家主要装载机生产企业合计销售各类装载机8524台,同比去年...

工程机械行业在持续了多姩的低迷之后迎来了一波10个月的连续增长,着实令...

核心提示:近几年中国工程机械行业遭遇新常态,工程机械企业不可避免地遭...

年关將至经历了5年的深度调整,工程机械行业仍在低谷中徘徊细数2016年来...

2016年下半年以来,随着房地产开工面积增加、基建复苏,工程机械板块销量开始回...

纵横千里,连接百城承载众人,日夜驰骋高铁成了必备的交通工具。作为中...

2017年6月份11家纳入统计的平地机生产企业合计销售岼地机427台,相比去年同...

一.变压器有载调压开关测试仪功能特点
    变压器有载调压开关测试仪是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关测试仪电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数嘚测量用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。
    该仪器具有对所测數据进行分析、存贮、打印等功能解决了目前电力变压器有载分接开关测试仪测量方法落后,没有专用测试手段的问题可在电力设备預防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义.

有以下几种优点 ——光线示波器功能仪器分三通道,可同时记录A,B,C三相过渡过程中所有过度及跳变的过程包括可看出跳变点的时间值。不受天气引响功能远比光線示波器优越。


——较强的综合测量能力在一台仪器内可实现对有载分接开关各种参数的测量。如开关选择、切换全过程中有无开断点、过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等
——较全面的测量结果分析。用户可通过大屏幕液晶显示屏配合各功能按键,分析波形中每点、每段的电阻值和每段的时间各时间段的时间以及三相不同期等,通过屏幕分析可了解切换过程中,每个瞬间三相开关各種参数的变化情况也可将波形打印、存贮及查阅历史波形进行分析和对比。
——打印输出仪器配有一台面板式前换纸型打印机,可直接作为开关的测试报告存档
——菜单驱动,操作灵活所有操作功能及提示和测量结果,都显示在一个240×128点的大屏幕液晶屏上用户只偠根据提示按动功能键即可进行测量。
——具有良好的抗干扰性能全铝合金机箱和仪器内配有电源噪音滤波器及抗干扰电路,可在电源質量较差, 且有强电磁场干扰的现场进行可靠测量
——数据保持,使用者所测量的数据及波形可保存在仪器内,所存贮的内容不会因断電而丢失

    整个仪器由测量本体和标准行式打印机组成。其中测量本体采用独立机箱结构具有抗震、防电磁干扰特性,仪器的操作面板洳图1所示

 1.打印机 本仪器采面版式前换纸WH-A40-8型微型打印机保证输出波形的精细平滑和测试结果的清晰。

 2.显示器 本仪器配有240×128点大屏幕点陣式液晶显示器控制器为T6963C,通过专用并行口与单片机相连用于显示仪器的功能菜单、测量结果、参数设置、故障指示、波形曲线等,鈳实现人机对话

 3.键盘:本仪器键盘、显示屏详细布局如图2所示


    仪器设功能键4个,即打印、测试、处理和设置功能调整键4个,即确认、仩移、下移、和退出这4个键在显示波形时其功能分别为 时间比例、波形上移、波形下移和幅值比例。如图2所示按“确认”键放大如图3所示。


当按“退出”键时则改变波形的幅度,其变化关系如下 X1→X2→X4→X8→X1
    仪器上设置有4组游标键当用户对波形进行处理时,对每个游标均可用按键来调整调整后显示屏上将直接显示出波形各段的时间和电阻平均值。

(一)接线1、带变压器线圈测量


如图所示为一典型带有載分接开关的电力变压器原理图
    将仪器内附的4根(红、绿、黄、黑)大线夹取出来用大线夹夹住变压器高压端子的A、B、C和中性点O端,将線的另一接线端子分别插入仪器面板上的A、B、C、O插孔用小夹子将变压器低压侧的A、B、C、O端子短路接地即可。

2、吊芯测量有载分接开关
    在變压器大修时有载分接开关吊出没有线圈如图所示。先把每一相中开关连接的触点短路用仪器附带的4根(红、绿、黄、黑)小线夹分別夹住ABC相的短路点和中性点。另一接线端子分别插入仪器即可

(二)测试1. 检查无误后,打开仪器电源开关则屏幕上显示出上一次存贮茬仪器中的三条波形曲线,并在右上方显示出当前时间如图4


2、 按“测试”键仪器显示“正在充电”,同时可见到屏幕显示正在刷新的三條波形线待显示波形呈直线状态且数值相对稳定时(注 这是一个充电过程),再按“测试”键屏幕画面如图5所示: 此时表示仪器正在测量开关从7档到8档的开关切换过程。(默认为07-08)
启动有载开关当听到有载开关动作对触头进行切换的声音时,阻值随之发生变化,采集的波形也发生小跳变如图6所示;这时请按任一键结束测量,否则屏幕显示的测量结果就会因被刷新而找不到结束测试后显示的画面就是所测开關一次调压的全部动作过程。此时可通过按“↑”“↓”键把小跳变的波形移动到显示屏上部按“确认”键把波形长度放大到比例适中即可。按“退出”键改变幅度比例适中即可这样可人工寻找出开关切换波形。也可以进行处理开机时按“设置”键,在查找方式中选擇自动方式查找{见P9}
    人工或自动找到波形后,按“处理”键则显示如图9所示移动光标到“参数查阅”处按“确认”键则出现如图8所示畫面。则仪器将显示经平滑处理后的波形
用图2中的“游标键”调整游标位置到波形串联.并联.串联的明显转折处游标调节好后显示屏上将矗接显示出波形各段的时间和电阻值。各段参数的意义如图9所示按“相序选择”键,选择调整A.B.C三项处理好三项的参数后,再按“打印”键进行打印这时打印的图纸包括波形和处理的参数值。

(三)存储及查阅移动光标到“波形存储”处按“确认”键则出现如图10所示菜單


    用“↑”、“↓”键可改变“ 2”的数值即当前储存的位置选择存储位置后,按“确认”键仪器自动删改 2的内容“ 2”变为“OK”字样后則存储完毕。(注 波形未经参数测量不能存储)
2、按“处理”键选择“波形查阅”后,按“确认”键进入查阅菜单则显示屏出现如图11所礻画面可用“↑”、“↓”键改变闪烁光标的位置即要查阅波形的位置,再按“确认”键则显示屏显示出要查阅的波形再按“打印”鍵即可打印出所查阅的波形。

四、设置     按“设置”键仪器显示如图12所示菜单每项设置功能均用“↓”或“↑”键移动手形光标指定再按“确认”键选定,具体每项功能如下


    名称档位—按“确认”键选定菜单可设定当前测量开关的型号或名称逐位修改,“确认”键移动光標“↓”“↑”键调整数值,“退出”键修改完毕(字母变化顺序为 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVYZ,-./:;<=>?@) 设定好名称按退出键后进行档位设定“xx→ xx”按“↑”键上調,例如“07→08”,按“↑”则变为“08→09”,按“↓”则变为“08→07”按“确认”键修改完毕。
    查找方式—设置波形的查找方式按“确认”键顯示手动方式,手动查找的作用是按“测量”键后仪器始终循环采集,直到按任一键才停止测量波形要人工查找放大。需要自动方式时茬手动方式菜单时按“↑”键出现自动方式,按“确认”键表示选中选中后显示1.5ohm(开机默认为1.5ohm),对不同的开关查找电阻R一般设置為过度电阻的一半合适,它主要用于设定波形搜索的起点条件用“↑”“↓ ”键改变其数值按“确认”键表示选中。选中后显示128ms(开机默认为128ms)用“↑”键改变其数值“确认”键表示选中自动查找的作用是停止测量后,仪器将自动搜索并显示*个满足大于触发电阻的条件徝后所设时间的波形
    滤波参数—当选择“滤波参数”时,则显示“05 1”表示当前波的滤波常数该项功能是为了在处理时对波形进行滤波。可用“↑”“↓ ”键改变其数值在“000 1”设定状态下为原始波形,当数值越大时波形越平滑进行设置可改变波形的显示和打印效果。
    系统时钟--年、月、日及时间的设置用“↑”“↓”键移动光标到“时间设置”处,按“确认”键则时间处出现一闪烁光标用“↑”“↓”键改变其数值,用“确认”键改变其位置再按“退出”键则“时间”变成“年、月、日”,同理设置年月日设置好后按“退出”鍵结束。

五.测试仪记录波形判读说明


(一)测量记录过程的理想直流波形及测试规范
    从有载开关动作过程来看有几个参数尤为重要,其┅即开关触头变换程序具体须测量出整个切换过程的动作时间t4切换过程的波形变化,从波形图上应能看出三相是否同步等;其二是各触頭联接的过渡电阻其中阻值还包括引线部分。如下表所示列出了长征电气一厂有载开关的参考指标(厂家不同指标有所不同)和测量参栲值
切换开关触头变换程序 (单位:ms)
(二)、直流电流示波图形的判读说明
根据吊芯和不吊芯情况,系统测量的结果略有差异如下图所示为一有载开关吊芯后测量的波形图。 
    图中所示波形纵坐标刻度表示电阻值我们可以看出该开关动作前测试线等引起的零点电阻为0.8欧姆左右,而开关动作A相接入R1的电阻值为2.5欧接入R2的电阻约为2.5欧左右。
    波形的三项同期性由T0的参数所决定.BC项以A项为参照,值有正负之分見等号处,等号为正、负号为负.注意 吊芯后测量的波形将非常平滑勿须再作平滑处理。对于不吊芯测试(一般现厂均采用这种方式)其測量波形图如下所示。
    我们比较发现该波形与吊芯后测量的波形(即传统方法测量)相比,在触头变换过程中可看到明显的毛刺这主偠是开关变换过程中触头弹跳时、变压器线圈中电流引起反电势造成的,这进一步真实地反映出开关在变压器实际运行过程中的状态这對触头的好坏提供了一个定性的判断,特别是出现明显的断开情况即波形中某一段阻值大于40欧以上并保持一段时间(如2ms以上),则应视為开关有问题
    为了便于观察开关带变压器线圈后的触头变换波形。我们可从“设置”菜单进入“滤波参数”一栏加大滤波比例后,再進入“参数查阅”屏幕将显示平滑后的波形
    如下图所示,其平滑程度可由“处理”菜单中的“滤波参数”决定比例越大则越光滑。
(彡)、根据标准分析测试波形判断开关有何故障
1号 图中的波形无断开点,过度总时间T4=46在标准的35~50ms之内开关动作前测试线等引起的电阻T0=01Ω左右,开关动作接入的电阻值R1=5Ω,R2= 5Ω左右,且两个电阻桥接的过程很清楚。说明开关正常。
2号 图中的波形有明显断开点过度总时间在标准之内。但开关动作接入的电阻值R1=45Ω以经断开,本仪器测量有效值为42Ω超过就视为断开,而且断开时间达20ms严重超过标准中偶而断开时间2ms以內的规定。开关以经损坏要检修如不检修带电操作将造成严重后果。
3号 图中的波形有明显断开点过度总时间在标准之内。开关动作接叺的电阻值正常但两个电阻桥接的过程有5ms的断开时间。可以肯定开关有开路性故障一定要检修后才能投入使用。
图中的波形有断开点过度总时间T4=46在标准的35~50ms之内。开关动作前后接入的电阻值正常且两个电阻桥接的过程很清楚。但从R2往线包过渡桥接时有断开这时要通过坐标的时间刻度,看断开点有没有超过标准中偶尔断开时间2ms以内的规定如果没有超过2ms或电阻zui大值没有超过本仪器测量有效值42Ω。就可以继续使用。超过了就重复测试几次看是不是都超过标准,如果都超标准说明有问题。

六、主要技术指标及安全操作注意事项为确保操莋者和仪器的安全,生产厂提醒用户注意!1.在使用仪器前一定要认真阅读本说明书;


2.仪器的操作者应具备一般电气设备或仪器的使用瑺识;
3.环境温度-5℃~40℃相对湿度≤80%范围内都能正常工作,但户外使用时应避免淋雨、阳光直射液晶显示屏 ;
4.电源插座上设有保护地線请将插头插入带地线三眼插孔内。
5.仪器输出zui高电压24V现场测试时先接好所有引线,再打开仪器电源;
6.仪器换线夹时必须关闭电源仪器可带线圈进行测量,但严禁带电测量;
7.不能将两组以上的线连在一起作为一路测量不用的线要开路;
8.测试结束后,先关闭仪器再拆除所有接线;

七、变压器有载开关测试仪附录一、接线图    下列图形中介绍了三种接线方法


变压器有载分接开关测试仪测试儀

名称:变压器有载分接开关测试仪测试仪

YZ-K变压器有载分接开关测试仪测试仪又称变压器开关测试仪、有载开关测试仪变压器有载开关測试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,偠求检查有载分接开关的动作顺序测量切换时间等要求。

别称:变压器有载分接开关测试仪测试仪变压器有载分接开关测试仪测试仪廠家变压器开关测试仪有载分接开关测试仪有载开关测试仪

YZ-K变压器有载开关测试仪又称变压器有载分接开关测试仪测试仪及电力变壓器有载开关测试仪变压器有载开关测试仪用于测量和分析电力变压器及特种变压器有载分接开关测试仪电气性能指标的综合变压器有載开关测量测试仪,变压器有载开关测试仪可自动捕捉和显示过渡过程中过渡电阻及时间跳变的过程

YZ-K变压器有载开关测试仪适用于测量囷分析电力系统中电力变压器及特种变压器有 载分接开关的电气性能指标的综合测量测试仪,武汉卓亚电力产品研发中心根据电力行业标准DL/T911 -2004和使用规程规范研制新型变压器有载开关测试仪该变压器有载开关测试仪装置采用计算机集成控制,通过特殊设 计的测量及处理电路可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、 等参数的测量,用户可根据需要和现场条件直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相 套管及中性点直接接线测量YZ-K变压器有载开关测试仪的界面显示方式为单屏黑白显示, 数据为波形和数芓显示

YZ-K变压器有载开关测试仪具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能,解决了目前 电力变压器有载分接开关测试仪测量方法落后没有专用测试手段的问题。可在电力设备预防性试验及 变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义 。

变压器有载分接开关测试仪测试仪参数

说明:YZ-K 变压器有载分接开关测试仪测试仪参数仅供参考实际参数以仪器为准,若有特殊要求请致电我们。

过渡电阻:±5%读数±0.1Ω

变压器有载分接开关测试仪测试仪功能

1、光线示波器功能分三通道可同时记录A、B、C彡相,变压器有载开关测试仪可自动捕捉和显示过渡过程中过渡电阻及时间跳变的过程不受天气影响,功能远比光线示波器优越
2、较强嘚综合能力在一台变压器有载开关测试仪内可实现对有载分接开关各种参数的测量。如开关选择、切换全过程中有无开断点、过渡波形、过渡时间、过渡电阻、三相同期性等配合各功能按键,可分析波形中的各时间段的时间及阻值
3、打印输出变压器有载开关测试仪配囿一台面板式前换纸型高速打印机
4、该变压器有载开关测试仪具有良好的抗干扰性能,全铝合金机箱和测试仪内配有电源噪音滤波器及抗幹扰电路可在电源质量较差, 且有强电磁场干扰的现场进行可靠测量

说明:YZ-K 变压器有载分接开关测试仪测试仪附件与配件清单,仅供参考具体附件以收货清单为准。

YZ-K变压器有载开关测试仪

变压器有载分接开关测试仪测试仪

变压器有载分接开关测试仪测试仪说明书

说明:YZ-K 变壓器有载分接开关测试仪测试仪说明书及相关资料仅供参考查阅最终以产品包装内说明书为准。

卓亚电力承诺提供给客户快捷、专业和優质的产品售后服务严格执行《》。请您放心购买或使用卓亚电力的YZ-K型变压器有载分接开关测试仪测试仪

卓亚电力厂家提供 “三年质保、终身维修、终身提供易损件及配件” 等服务。
自客户签收YZ-K变压器有载分接开关测试仪测试仪一月内产品出现任何故障情况,经卓亚電力售后中心检测确定(非人为损坏)后可更换同款产品;自客户签收产品起一年内,变压器有载分接开关测试仪测试仪非人为损坏的功能故障经检测确定后,客户可以凭产品保修卡免费保修有合同约定的除外;变压器有载分接开关测试仪测试仪配件及产品易损件只提供有尝更换服务,不在保修项目内;对于在保修期内但不符合保修条件的故障产品或过保修期限的产品提供终身维修服务。

本服务承諾最终解释权归武汉卓亚电力自动化有限责任公司所有

我要回帖