国家卫生城市标准2014版本中规定,区域环境分析噪声平均值要小于等于多少分贝

冷却塔是工业企业和民用建筑制冷设施循环用水的一种装置其作用是将热水冷却,再次循环使用目前,对冷却塔噪声有两种不同的评价指标其一为针对冷却塔设计囷生产厂家的产品标准GB/T 7、GB/T 7《玻璃纤维增强塑料冷却塔》,该标准对不同循环水量与型号的产品规定了噪声比较高限值;其二为针对环境和產品用户的标准GB 《城市区域环境分析噪声标准》该标准对不同环境区域规定了比较高声级,如果企业按照GB/T 7、GB/T 7的比较高限值生产冷却塔所有产品都不能满足国标GB 对于二类以下地区夜间噪声≤45~50dB (A)的要求,只有少数几种低吨位超低噪声型号的冷却塔可以满足少部分区域夜间噪声標准的要求因此,冷却塔周围的居民和**的环保部门依据环境噪声标准GB 要求冷却塔用户对冷却塔产生的噪声污染治理为冷却塔及相关方姠噪声综合治理提供技术参考。优质冷却塔噪声治理价格

深圳市龙图环保冷却塔噪声评价

国际标准化**(ISO)推荐的噪声评价曲线N 值等于中惢频率为1000 Hz 倍频程声压级的分贝数。曲线已考虑到高频噪声比低频噪声对人们的影响严重些的因素故在同一曲线上的各倍频噪声级,可以認为具有相同程度的干扰显然,用“噪声评价曲线”进行噪声评定是把某一测点按图中不同的“倍频程中心频率”测得相应的“倍频程声压级”(dB )值,然后把测得的各值点到“评价曲线”图上再把各点连接起来成曲线,来分析和评价该冷却塔的噪声如按图10215 中倍频Φ心频率63~8K ,在测点2 测得的声压级(dB )分别为61、62.5、61、43.5、32、23 则绘到“噪声评价曲线”上如虚线所示,则该点的噪声评价符合N60


东莞冷却塔噪声治理治理这种隔声结构可以降低冷却塔进排气口噪声、淋水噪声、电动机和传动设备的机械噪声。

深圳市龙图环保冷却塔降噪目标噪喑评价

不扰民为最终目标:设备摆放位置虽然属于2类地区但由于不同地方的环境噪声本底值有着巨大的差异,同时对敏感点构成噪声污染的频率特征也不同所以应该以不扰民为最终评审依据。即是:1、主观上评价:在受测敏感地点不再感受到设备运行时对其构成声环境質量影响2、客观上评价:a、主要噪声源运行与停止运行时,受测敏感地点A声级开关机的差异应小于3dB(A);b、主要噪声源运行与停止运行时受测敏感地点噪声频谱中存在一个或若干个倍频带中心频率对应声压级的差异应小于5dB;

深圳市龙图环保大型冷却塔高频噪声

大型冷却塔的噪声属于中高频稳态噪声,声源“标称声级”在80db(A)左右冷却塔噪声的治理目标原则上应是将受噪声干扰的受声点噪声级控制在相应于当地環境的噪声国家标准以内。噪音是由于震动产生的而我们闭式冷却塔噪音的来源主要是来自于:淋水声、风机噪声、水泵震动的声音。咜的噪声有的时候震动范围影响可能涉及到周围的30到50m由此可见闭式冷却塔噪音的威力真的非常大。而解决噪音的主要方法有:阻断噪音傳播、增加隔音棉、更换一个低转速的风机等


冷却塔一般安装在高层楼宇的楼上。

深圳市龙图环保冷却塔隔音降噪消声

随着人们对生活質量的要求不断提高以及工业闭式冷却塔的普及,噪音污染已是当今社会冷却塔厂家及客户最关心的问题闭式冷却塔产品的噪声源和噪音如何消除。冷却塔排气口噪声比进气口噪声高5~10dB(A)频谱特性是以低频为主的连续谱,属于低频噪声冷却塔内循环热水从淋水装置下落時,与塔底接水盘中的积水撞击产生的淋水声属于高频噪声淋水声的大小与淋水高度和单位时间的水流量有关。冷却塔整体噪声为以低頻为主的连续谱没有突出的噪声峰值,一般在31.5~2000Hz之间噪声级为55~85dB(A)。


隔声屏障 – 设置隔声屏障上海冷却塔噪声治理销售价格

低吨位超低噪聲型号的冷却塔。优质冷却塔噪声治理价格

深圳市龙图环保冷却塔噪声测试-噪声值修正的计算公式

两个声压级相差越大即ΔLp 越大,则叠加后的总声压级比其中大的一个声压级增加得越小即ΔL ′越小。如ΔL p =9dB (比上述ΔL p =2.5dB 大7.5dB )查图10-13 曲线得ΔL ′=0.5dB (比上述ΔL ′=2.0 分贝小1.5分贝)。故當两个声压级相差值达到10dB 以上时增加值可忽略不计。对于多于两个(即n > 2 )的声压级叠加除用式(10-21 )计算外,也可以利用两个声压级疊加方法求得就是把其中两个声压级先叠加,将叠加结果与第三个声压级叠加如此一直叠加到一个声压级。为简便起见常常从其中較大的声压级开始,这样在叠加过程中当叠加声压级大于后面尚未叠加的声压级10dB 以上时如果未叠加的声压级数目不多,则后面的这些声壓级就可略去不计了 优质冷却塔噪声治理价格

深圳市龙图环保科技有限公司创建于,注册资金 100-200万元是一家专注金属声屏障、非金属声屏障、消声器、隔音门窗、减震器的设计、销售及上门安装;机械设备隔音工程设计及施工;影院、会堂、办公室、KTV、声学相关工程设计及施笁;隔音降噪工程的设计与施工;吸声、隔音材料的技术开发与销售;国内贸易,货物及技术进出口。的公司目前我公司在职员工达到11~50人人,是┅个有活力有能力有创新精神的***团队公司以诚信为本,业务领域涵盖[ "金属声屏障", "非金属声屏障", "消声器", "隔音门窗" ]我们本着对客户负责,對员工负责更是对公司发展负责的态度,争取做到让每位客户满意一直以来公司坚持以客户为中心、[ "金属声屏障", "非金属声屏障", "消声器", "隔音门窗" ]市场为导向,重信誉保质量,想客户之所想急用户之所急,全力以赴满足客户的一切需要

本标准为贯彻《中华人民共和国環境保护法》及《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》保障城

市居民的生活声环境质量而制订。 1、主题内容与适用范围 本标准规定叻

声最高限值 本标准适用于城市区域。乡

我要回帖

更多关于 区域环境 的文章

 

随机推荐