民用建筑电气设计规范(JGJ 16-2008)13.9.6 消防鼓风机水泵、消防鼓风机电梯、防烟及排烟风机等的两个供电回路应在最末一级配电箱处自动切换。消防鼓风机设备的控制回路不嘚采用变频调速器作为控制装置
那么说防排烟风机不能采用变频了?地下车库的采用双速风机怎么解释国家标准图集的加压风机采用變频风机怎么解释?

消防鼓风机设备(排烟风机消防鼓风机水泵等)不能采用变频调节。理由:因为这些设备要与火灾自动报警系统联動为了保证这些设备的可靠性。所以不能变频调节出处:GB第3.1.8条,并查看条文解释!  发表于 17:30

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

消防鼓风机排烟风机风量与送风機风量计算方法是根据建筑面积来确定的每个防烟分区都需要独立计算其排烟量,当排烟风机担负一个防烟分区的时候可按平方米面积鈈小于60m^3/h计算担负多个防烟分区则按平方米面积不小于120m^3/h计算。送风量按排烟量的50%计算每个防烟分区不应大于500平方。

常见的消防鼓风機防排烟系统中排烟量一般根据最大防烟分区面积500*120等于60000立方每小时计算,在设计排烟量的时候要注意漏风量一般可按最小漏风量10%计算。

例如:当建筑面积为1000平方时需要设置两个防烟分区,每个防烟分区的最大面积为500平方排烟量是500*120^3/h=60000^3/h,再加上最小漏风量10%为6000^3/h总排煙量应为66000^3/h,其中送风量为排烟量的50%应为33000^3/h