小钢管支架的搭设方法 搭设在倾斜面上可以吗

本专题为筑龙学社论坛倾斜墙面嘚脚手架搭设方案专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与倾斜墙面的脚手架搭设方案相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龍学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多倾斜墙面的脚手架搭设方案相关免费資料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

目录 第一部分、方案的主要内容 一、工程概况3 二、编制依据3 三、施工部署及准备工作4 四、脚掱架的设计6 五、搭设技术措施8 六、脚手架搭设施工工艺10 七、脚手架搭设质量要求17 八、安全防护措施19 九、脚手架的检查验收21 十、脚手架使用管理24 十一、做好现场消防保卫工作24 十二、脚手架拆除工作25 十三、文明施工26 十四、脚手架的监测监控26 十五、应急预案38 第二部分、脚手架的理論计算书32 第三部分、脚手架附图45

[江苏]外脚手架搭设与拆除工程施工方案,附计算书

,主要介绍脚手架工程施工的部署、设计、技术措施、施工工艺、质量要求、防护措施、验收管理等可供参考学习。

  1.立杆搭设要求2.纵向水平杆搭设要求3.横向水平杆搭设要求4.剪刀撑搭设偠求6.连墙杆搭设要求(连墙件采用双扣件固定)7.扫地杆搭设要求8.脚手板铺设要求9.安全网张挂要求10.护身杆搭设要求

  六、落地式、悬挑式脚手架搭设流程及要求

  1.技术参数2.工艺流程3.外架基础4.型钢托架5.立杆设置6.大横杆、小横杆设置7.连墙件设置8.剪刀撑设置9.扣件设置等。

  囲56页编制于2009年。

第一节、工程概况2 第二节、编制依据2 第三节、双排盘扣式钢管脚手架2 一、钢管盘扣式脚手架2 二、脚手架上下爬梯构造3 三、脚手架材质要求4 第四节、施工工艺技术6 一、技术参数6 二、工艺流程6 三、施工方法6 四、检查验收10 第五节、施工安全保证措施11 一、组织保障11 ②、技术措施12 三、应急预案15 第六节、劳动力计划19 一、专职安全生产管理人员19 二、特种作业人员20 第七节、盘扣脚手架计算书20 【计算书】20 【节點图】31

编制依据:《建筑地基基础设计规范》GB;《建筑结构荷载规范》GB

  标段全长9.7公里沿线包含桥梁、盖板涵、盖板通道、挡土墙等構造物。根据构筑物特点高度、地理条件确定桥台、挡墙、涵洞选用落地式双排钢管扣件式脚手架;墩柱根据高度、地势陡缓选择承插型盘扣钢管脚手架。

  落地式双排承插型盘扣钢管脚手架搭设的立杆纵距为1.50m横距为0.9m,步距为1.50m脚手架的连墙件竖向间距为3.0m,水平间距為4.50m操作平台满铺脚手板。脚手架上下爬梯采用定型挂扣式钢梯平台满铺钢制脚手板,架体设在左右幅墩柱中间梯步、休息平台宽度0.9m,楼梯长1.8高1.5m,基础按脚手架要求处理通道护身栏杆:上部高1.2m,中部高0.6米下设0.18m高挡脚板,梯步护手高0.9m爬梯与架体同步搭设。

  盘扣式脚手架爬梯设置在左右幅墩柱之间与墩柱架体同步搭设,采用“之”字形楼梯楼梯转角平台及梯步宽0.9m,斜梯长1.8m高1.5m与横杆步距相哃,梯步中间设置护手高0.9m,斜梯与纵向横杆挂钩连接平台满挂钢制脚手板,休息平台外围设置防护栏杆和挡脚板张挂阻燃密目式安铨网,防护上栏杆高为120cm处中栏杆高为60cm处,挡脚板高18cm工艺流程:

  场地平整、夯实丶铺砼→基础承载力实验、材料配备→画立杆安装點位线丶定位设置通长垫板、可调底座→立杆→纵、横向扫地杆→纵、横向横杆→立杆→纵、横向横杆→外竖向斜杆及水平斜杆→连墙件→安挂扣式钢脚手板→绑扎防护栏杆→绑扎阻燃密目安全网。

  共计36页编制于2015年

[四川]住宅小区工程脚手架搭设拆除专项施工方案,主偠包括工程概况、施工部署、施工方案、安全防护措施等可供参考学习。

  本工程主要施工内容为T18轴+1512mm;QN16轴-2350mm;A15轴+1800mm后浇带以西的地下车库、1#楼、5#楼、6#楼工程地下车库为二层框架结构,层高负一层为6.5m负二层为4.8m,基础为独基+抗水板基础;1#、5#、6#楼分别为三栋十八层剪力墙结构建筑基础为筏板基础,该建筑单体总高度57m建筑立面外形轮廓复杂,为脚手架的搭设增加了施工难度因施工工期紧张,考虑基础回填施工与主体施工的交叉作业及室外工程的施工该项目根据现场实际情况1#、5#、6#楼脚手架均考虑为型钢悬挑式脚手架和落地式脚手架搭设。

  1、脚手架、悬挑主梁的设计力求做到结构安全可靠造价经济合理。

  2、确保脚手架、悬挑主梁在使用周期内安全、稳定、牢靠

  3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用便于保养维修。

  4、脚手架、悬挑主梁在搭设及拆除过程中要符合工程施工进度偠求操作人员需取得特殊作业人员资格上岗证。

  【型钢悬挑脚手架(扣件式)】

  预埋件设置→安装悬挑主梁→悬挑主梁上下支撑杆件设置→立杆定位点设置→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(格栅) →剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→紮安全网

  【落地式脚手架(扣件式)】

  场地清理→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→横向水平杆→纵向水平杆(格栅) →剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网

  78页,2014年编制

目录 一、工程概况2 1、项目简况2 2、地下室建筑概況2 3、基坑支护与地下室外墙关系3 4、施工要求和技术保证条件6 5、施工平面布置7 二、编制依据8 三、地下室结构施工外脚手架设计8 四、施工计划9 1、技术准备9 2、进度计划9 3、材料设备计划9 五、施工工艺和方法9 1、施工准备工作10 2、材料要求10 3、 搭设参数11 4、搭设顺序11 5、落地脚手架搭设方法11 6、脚掱架细部构造技术要求14 7、脚手架的安全检查与验收18 8、脚手架的使用与维护20 9、脚手架的拆除20 六、劳动力计划21 七、安全保证措施21 1、安全管理组織保证措施21 2、安全技术保证措施24 3、事故应急救援预案30 4、脚手架安全监测40 八、安全计算书41

[云南]会展中心工程地下外脚手架搭设施工方案,主偠包括工程概况、施工部署、脚手架施工工艺、质量保证措施、安全施工等可供参考学习。

  外侧面需搭设双排落地式钢管脚手架設计搭设高度为4.8~9.2m,脚手架立杆纵距1.8m排距0.9m,大横杆步距1.5m6-6、7-7剖面5、6号主楼外侧段首步步距1.8m,扫地杆距地均为0.2m脚手架水平拉接点按三步三跨间距,在负1层楼面、顶板外墙预埋钢板拆模后与外架拉接杆焊接形成刚性连接点。

  5、落地脚手架搭设方法

  6、脚手架细部構造技术要求

  7、脚手架的安全检查与验收

  8、脚手架的使用与维护

  50页2012年编制。

本资料为落地式扣件钢管脚手架专项方案doc格式,共30页

落地式扣件钢管脚手架的搭设作业应遵守以下规定:(1)搭设场地应平整、夯实并设置排水措施(2)立于土地面之上的杆底部應加设宽度≥200m、厚度≥50mm的垫木、垫板或其它刚性垫块,每根立杆的支垫面积应符合设计要求且不得小于0.15㎡(3)底端埋入土中的木立杆,其埋置深度不得小于500mm且应在坑底加垫后填土夯实。使用期较长时埋入部分应作防腐处理。(4)在搭设之前必须对进场的脚手架杆配件进行严格的检查,禁止使用规格和质量不合格的杆配件(5)脚手架的搭设作业,必须在统一指挥下严格按照以下规定程序进行:

7 文奣施工要求 22

落地式扣件钢管脚手架(单管落地)平面图

本资料为吊篮脚手架施工方案,doc格式共6页

华鑫现代城B区12号楼工程位于济阳县华鑫現代城小区内,建筑面积为框架剪力墙结构,层数14层建筑檐高72.800m,按照总体施工安排主体施工阶段本工程外脚手架采用钢管扣件落地式单排脚手架进行防护及施工,装饰阶段主楼采用吊篮脚手架进行外墙保温装饰施工

二、本工程装饰阶段外墙采用手动提升式吊篮,吊籃悬挂于挑梁上挑梁设置于顶层女儿墙上口位置,挑梁采用I14a型钢具体挑梁设置构造详附图,吊篮悬吊钢丝绳6×19-ф12.5吊篮手动提升葫芦為HSS-16ZY,安全锁型号SLS30吊篮平台采用专业厂家生产的经鉴定合格的产品(具体参数见附表一、附表二、附表三),吊篮脚手架搭设安排具有相應资质的人员进行操作于外墙脚手架及屋顶结构模板架体拆除后搭设。

本资料为高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解(附图共90页),ppt格式

二、样板带路及外脚手架样板赏析

五、外脚手架的日常维护工作

六、应完善的其他相关工作

九、主体结构施工期间建筑外立面欣赏

高層建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

高层建筑外悬挑腳手架搭设施工工艺详解

高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解

二、未要求材料送检的资料

三、要求材料送检的资料

PPT格式49页,编制于2015年

【全国】高层建筑外悬挑脚手架搭设施工工艺详解(共90页),PPT格式。

二、样板带路及外脚手架样板賞析

五、外脚手架的日常维护工作

六、应完善的其他相关工作

九、主体结构施工期间建筑外立面欣赏

房建施工技术员晋升班(读图识图/

/施笁方案/技术交底/现场验查)

《房建施工技术员晋升班》1803期招生火热开启!

开班前一周限时免费体验【悬挑脚手架搭设施工管理】内容

了解技术员课程详细目录请往下看

本课程内容摘自【房建施工技术员晋升班】

本节大纲:房建施工脚手架技术基础系列——悬挑脚手架搭设施笁管理

学习目标:掌握悬挑架手架搭设施工管理内容方法

第一章 技术员在施工中的重要性

第二章 技术员职业发展方向

第三章 技术员晋升课程大纲

第四章 悬挑脚手架搭设施工管理

本试听课程只包含悬【挑脚手架搭设施工管】理部分内容更多技术员工作方法及提升要点,会在囸式课程中详述

房建技术员晋升班包括:

本部分帮助学员掌握基本知识学员优先按照班主任学习计划学习,非学习计划中的核心课程作為延伸课程学习为了巩固知识点,核心课程至少看3遍以上遇到疑难及时记录,由老师在班级小组进行答疑

房建施工技术基础系列一:施工组织设计内容解读

学习目标:掌握施组各模板编制要求

1.1 施工组织编制审批要求

1.2 施工组织编写依据的更新

1.3 项目组织架构编制方法

1.4 流水段划分方法

1.5 进度计划编制方法

1.8 项目BIM实施计划编制

房建施工技术基础系列二: 场地布置

学习目标:掌握项目整体编制测量技术及如何布置符匼要求的场地

1.1 现场总平面布置方法

1.2 建筑红线测量定位

1.3 建筑物坐标引测

1.4 现场临时设施施工管理

1.5 现场临时设施工程量计算

1.6 临时用水方案编制

1.7 临時用电方案编制

1.8 BIM技术在场地布置中的应用

房建施工技术基础系列三:基坑及土方

学习目标:掌握技术管理内容及方案交底编制,以及质量、安全、资料管理

1.1 基坑土方和支护方法分类

1.2 土方施工方法和工程量管理

1.3 基坑支护施工方法和工程量管理

1.4 基坑土方和支护工序质量和资料管悝

1.5 基坑土方和支护试验管理

1.7 基坑施工的安全文明管理

1.8 基坑冬雨季施工管理

1.10 基坑土方施工方案编制

1.11 护坡桩施工技术交底编制

1.12 护坡桩施工方案編制

1.13 土钉墙护坡施工技术交底编制

1.14 土钉墙护坡施工方案编制

1.15 土方回填技术管理

1.16 土方回填技术交底编制

1.17 土方回填施工方案编制

1.18 BIM技术在基坑、汢方施工中的应用

房建施工技术基础系列四: 钢筋

学习目标:掌握从原材加工到绑扎及实验管理与方案编制交底

1.1 钢筋图集使用方法

1.2 钢筋料單审核管理

1.3 钢筋进场配合和试验管理

1.4 钢筋加工质量和资料管理

1.5 钢筋绑扎质量和资料管理

1.6 钢筋设计变更和洽商管理

1.7 钢筋工程的安全管理

1.8 钢筋笁程的冬雨季施工管理

1.9 钢筋保护层检验管理

1.9.1 钢筋保护层自检

1.9.2 钢筋保护层第三方检测

1.10 钢筋施工技术交底编制

1.11 钢筋施工方案编制

1.12 BIM技术在钢筋施笁中的应用

房建施工技术基础系列五:模板

学习目标:掌握材料搭设,拆除各阶段的质量、资料、安全的管理

1.1 模板的分类和适用条件

1.3 模板材料进场管理

1.4 高大支模条件分析

1.5 模板支撑体系施工管理

1.6 模板安装质量和资料管理

1.8 模板工程的安全管理

1.9 模板工程的冬雨季施工管理

1.10 模板施笁技术交底编制

1.11 模板施工方案编制

1.12 BIM技术在模板施工中的应用

房建施工技术基础系列六:混凝土

学习目标:掌握从浇筑申请到浇筑过程控制洅到实体检测的流程要点

1.1 混凝土算量及浇筑申请管理

1.2 混凝土进场检查和试验管理

1.3 混凝土浇筑质量管理

1.4 混凝土养护质量管理

1.5 混凝土试块试验管理

1.5.2 同条件试块管理

1.5.3 同转标试块管理

1.6 混凝土强度等级评定方法

1.7 混凝土实体强度检测

1.8 混凝土结构设计变更和洽商管理

1.9 混凝土工程的安全管理

1.10 混凝土工程的冬雨季施工管理

1.11 混凝土施工技术交底编制

1.12 混凝土施工方案编制

1.13 BIM技术在混凝土结构施工中的应用

房建施工技术基础系列七:脚掱架

学习目标:掌握从材料搭设,拆除各阶段的质量、安全、资料的管理熟知方案编制及交底要点

1.1 脚手架的分类和适用条件

1.2 脚手架用量计算

1.3 脚手架材料进场管理

1.4 脚手架专项方案编制条件分析

1.5 落地脚手架搭设施工管理

1.7 脚手架安装质量和资料管理

1.8 脚手架拆除管理

1.9 脚手架工程嘚安全管理

1.10 脚手架工程的冬雨季施工管理

1.11 脚手架施工技术交底编制

1.12 脚手架施工方案编制

1.13 BIM技术在脚手架施工中的应用

房建施工技术基础系列仈:竣工资料

学习目标:理解技术员在竣工资料中的角色

1.1 工程洽商、签证管理

1.3 配合技术资料整理

快速学会编制施工组织设计/平面布置图/进喥计划

工地生活区/办公区/施工区布置基本知识以及鲁班奖工地平面布置

基坑及土方施工: 

土方开挖/基坑支护/施工降水施工技术要点详解

解讀16G101钢筋平法图集—梁、板、柱、墙、基础、楼梯

扣件式钢管架、碗扣架、盘扣架、大钢模板、铝模板及模板算量、危险性较大支撑架论证從零到精通

建筑最前沿—装配式混凝土剪力墙结构施工技术

模板及脚手架工程施工技术从入门到精通

点击获取完整课表:技术员晋升班

1、  所有工序工作流程和相应的管理内容

2、  每个工序对应的资料(C类资料)编制方法

3、  提升自己整体项目的管理能力

4、  职责定位及工作内容

5、  認清自己的(技术员)角色,明白如何响应各部门工作避免扯皮

6、  对应部分的实操课程,更直观的结合案例&图集深化知识点更好理解

7、  由被动工作变为主动工作

8、  技术员职业发展,明确晋升路线

9、  把建筑全寿命周期中的技术员的工作串讲并进行梳理

10、   结合BIM实操利用BIM进荇技术管理,通过模型授课更加直观好理解

11、   让您熟知各阶段工作方法能够举一反三。(如学会算量、方案编制、技术交底、整改报告等可以应对所有工程)

     钢结构的屋面墙面、系统安装重点一个是运输,一个是安装位置的固定还有就是防腐处理

脚手架搭设方案(共6張)


  包括:图纸部分--外脚手架立面图、平面布置图、、

   文字部分—主要包括八个部分1.编制依据、2.

   工程概况、施工安排、施工准备、脚手

   架设计与施工准备、技术质量保证措施

   、脚手架的计算、安全保证措施


该工程01和07号为小高层建筑,依据其特点为减尐投入保证施工安全,主体上升阶段采用提升外脚手架它能完全满足工程外脚手架的使用功能、建筑主体结构的施工以及外装饰施工的使用要求。

  06号为多层砖混结构采用双排钢管外架,内架采用移动式工具门架

  (一)提升脚手架的施工

  本工程提升脚手架甴专业施工公司承包施工。在搭设前需提供相应的资质及特殊作业人员操作证供总包单位审查,并经总包审查合格后方能进行施工

  二)提升外脚手架的原理构造及特点

  1、原理:提升外脚手架是以建筑结构承力,由附着在结构上的悬挑吊梁和提升外架通过提升設备,让悬挑吊梁和提升外架作相对运动来完成外脚手架的上升和下降

  2、基本构造:提升外脚手架由提升外架、悬挑吊梁、提升设備和升降控制室组成,其中提升外架又由底盘架、钢筋桁架和双排钢管外脚手架组成其构造示意详见下页图。

  3、特点:提升外脚手架达到外脚手架的使用功能能满足建筑主体施工和外装饰施工。


本方案主要介绍了针对气化框架工程的特殊性结合受力特点等进行受仂分析。


  气化框架为神华**项目气化装置的主要工程要求在2008 年9月25日结构工程施工完,工期很紧张气化主框架最高63米,九层现浇钢筋砼框架结构平面轴线尺寸为长140米*宽49米,分为两个独立框架灌注桩基础,基底底标高负3.6米气化主厂房框架梁多,梁截面大属高层建築,高空作业多因此,安全工作是重中之重在施工过程当中,加强对安全的预控坚决杜绝安全事故的发生。


   按照气化装置土建笁程合同所承担的施工内容,主要装置包括:气化装置内的122气化框架、123渣水处理的土建工程;本方案是针对气化框架的工程特点、高空莋业等编制的钢管扣件式模板支撑脚手架安全技术施工方案


  气化框架脚手架搭设施工方案 3

  1.3编制依据 3

  2.1工程概述 4

  2.3工程范围囷内容 4

  2.4工程主要实物量 4

  3、 施工组织 4

  3.1施工组织机构 5

  3.2施工劳动力计划 5

  3.3教育、培训与持证上岗管理 7

  3.4工程主要周转材料計划 7

  3.6施工总平面布置 7

  4施工方法和工艺措施 8

  4.1工程施工、验收应遵循的法规和标准 8

  4.2工程施工方法和施工技术文件 9

  4.2.1安全技術施工方案 9

  4.2.2钢管脚手架的要求 9

  4.2.3对周转材料的质量要求 10

  4.2.6有关荷载的计算(建筑施工手册第四版、建筑施工计算手册) 12

  4.2.7梁下模板支架计算 12

  4.2.8梁下水平杆计算 13

  4.2.9板下模板支承计算 14

  4.2.11立杆地基承载力计算: 15

  脚手架搭设示意图1 18

  脚手架搭设示意图2 18

  4.2.18框架梁及悬挑脚手架 21

  4.2.21脚手架搭设保证措施 24

  4.2.22安全技术操作规程 25

  5施工质量保证措施 27

  6施工HSE保证措施 27


  XX动车段是武广客运专线重偠的配套项目,是铁道部确定的全国四大动车组检修基地之一位于新XX站以南XX市番禺区和佛山市顺德区交界处,距新XX站中心约6km呈南北纵列式布置。动车段与新XX站间通过XX特大桥连接共184个墩台。全桥采用连续梁和简支T梁结构实体圆端形桥墩配钻孔桩基础。

  墩身施工脚掱架采用扣件式钢管脚手架脚手架搭设方案编制依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、设计图纸等。

  二、脚手架搭设材料要求

  1)脚手架各种杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的3号钢焊接钢管使用生产厂家合格的产品并持有匼格证,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米使鼡的钢管不得弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂防锈漆作防腐处理不合格的钢管决不允许使用。

  2)扣件使用生产厂家合格的产品并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB规定的要求对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂紋、滑丝等缺陷扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm扣件的活動部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm扣件螺栓的拧紧力距达60NXM时扣件不得破坏。

  3)作业平台上的脚手板(平台铺板)采用5cm厚落叶松宽度为30cm,凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂和大横透疥者不得使用

  三、脚手架搭设技术措施

  1)在脚手架搭设之前,由工地技术负责人依脚手架搭拆方案向专业班组长逐段的进行书面技术交底并履行交底签字手续,各持一份互相监督,由专业班组长向操作囚员进行班前技术交底并做好交底记录入档。

  2)按对脚手架使用的各种材料的要求对使用的材料进行全数检查、验收,方准进场使用并进入现场后分类堆放整齐,并挂牌标识

  3)搭拆脚手架的操作人员必须是经过劳动部门培训合格发证,持证上岗

  脚手架立杆均搭设在承台砼上,保证脚手架基础稳定、牢固承台上放置钢底座,钢底座上放置立杆之后按设计的立杆间距进行放线定位,鋪设木脚手板要平稳不得悬空。

  3、脚手架结构技术要求

  1)脚手架结构采有里外双排架使用脚手架里侧立杆距墩身模板20cm,立杆排距0.8m立杆纵距0.8m,大横杆步距1.5m小横杆间距1.5m,立杆、大横杆均采用一字扣件对接在搭设过程中立杆要搭设在大横杆的外侧,相邻两根杆件接头要相互错开一步且不于500mm,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3立杆搭设要垂直,横杆搭设要水平立杆搭设垂直度为1/400,全高不大于±50mm大横杆搭设要水平,全长水平差不大于±20mm立杆的纵距排距偏差不大于±20mm,小横杆外侧伸出架体的长度为140mm小横杆偏离主节點的距离不应大于150cm,靠墩一侧的外伸长度不应大于500mm.距地面200mm处设扫地杆


一、工程概况 -------1 二、外脚手架种类选择 -----1 三、施工准备几编制依据 -1 四、腳手架搭设参数及搭设原则2 五、脚手架搭设要点-------4 六、斜道的搭设与设计----5 七、双排落地钢管外脚手架搭设与设计-----5 八、悬挑双排外脚手架搭设與设计-------6 九、顶拉架外脚手架搭设与设计--------15 十、卸料平台搭设与设计 ---17 十一、脚手架拆除要点 --------22 十二、安全组织机构及验收组织 ------23 十三、脚手架安全措施/环保要求24

总建筑面积44417m2,建筑最高标高为33.5m地下室高度约为4.0m,上部楼层层高为5.5m框架结构,外墙装修为玻璃幕墙及面砖局部有百叶窗囷玻璃护栏。


  根据本工程的特点及现场的实际情况外脚手架采用以下施工方案:

  1、A/1~11,在二层以下采用双排钢管脚手架,在二层鉯上采用悬挑双排外脚手架计划在二层平面设工字钢悬挑并钢丝绳斜拉结构。

  2、1/L~R,在二层以下采用双排钢管脚手架在二层以上采鼡悬挑双排外脚手架,计划在二层平面设工字钢悬挑并钢丝绳斜拉结构

  3、R/1~11,在二层以下采用双排钢管脚手架,在二层以上采用悬挑雙排外脚手架计划在二层平面设工字钢悬挑并钢丝绳斜拉结构。

  4、在悬挑脚手架搭设完后拆除A/1~11、1/L~R、R/1~11的双排钢管脚手架装修階段,重新搭设A/1~11、1/L~R、R/1~11地下室一层、一层至二层的双排脚架

  5、11/A~R轴在施工中采用双排钢管落地外脚手架。

  6、A~L/1因为挡土牆施工落后主体施工,且在1轴需留设施工缝架体采用双排钢管脚手架到3层,3层以上采用钢管顶拉架3层以下架体在挡土墙施工完成后,施工预留一层二层梁板时,拆除3层以下架体装修阶段,重新搭设一层至二层的双排钢管落地外脚架



一、编制依据: 二、编制目的: 彡、材料要求 四、构造要求 五、搭设要点 六、出料平台的搭设 七、脚手架结构验算

为了确保31#、32#楼安全快速的施工,特编制本方案31#、32#楼外牆脚手架地下一层~地上三层采用落地式钢管单排架,上部采用工字钢悬挑脚手架悬挑架从四层至十一层,从十二层至十八层第一次懸挑八层,第二次悬挑七层

  钢管脚手架的立杆,大横杆、小横杆、斜杆采用钢管外径为48mm,壁厚3.5mm用于小横杆的钢管长度以0.8-1.2m为宜,以适應脚手架的宽度

  用于钢管连接的有直角扣件(十字扣)、旋转扣和对接扣。

  底座:钢管脚手架的底座用于承受脚手架立杆传遞上部荷载,本工程31#、32#楼悬挑脚的底座采用16#工字钢悬挑而成

  本稿编制于2008年,全文约万余字架构完整,内容较全有详细的验算书

目 录 第一章 概述 1 1.工程概况 1 2.设计依据 1 第二章 材质要求 2 第一节、 钢管要求 2 第二节、 扣件用材要求 2 第三节、 竹脚手板用材要求 2 第四节、 连墙杆 2 第伍节、 槽钢 2 第六节、 钢丝绳 3 第七节、 卡具 3 第八节、 预埋件 3 第三章 搭设方案选择及施工方法 3 1. 脚手架搭设方案选择 3 2.槽钢悬挑式双排脚手架施工 3 苐四章 搭设技术措施 5 第五章 脚手架设计与验算 6 第九节、 参数信息: 6 第十节、 小横杆的计算: 8 第十一节、 大横杆的计算: 9 第十二节、 挠度验算 10 第十彡节、 扣件抗滑力的计算: 10 第十四节、 脚手架立杆荷载的计算: 10 第十五节、 立杆的稳定性计算: 11 第十六节、 连墙件的计算: 12 第六章 型钢挑梁及拉索設计与验算 13 第一节、 搭设形式 14 第二节、 悬挑梁的受力计算 14 第三节、 拉绳的受力计算 16 第四节、 拉绳的强度计算 16 第五节、 锚固段与楼板连接的計算: 16 第六节、 槽钢构造图 17 第七章 脚手架构造要求 18 第一节、 地基与基础 18 第二节、 纵向水平杆、横向水平杆、脚手板 18 第三节、 立杆 19 第四节、 连牆件 19 第五节、 门洞 20 第六节、 剪刀撑与横向斜撑 20 第七节、 其他构造要求 20 第八章 水平防护架 20 1.搭设说明 20 2.钢管悬挑式水平防护构造要求 21 3.悬挑防护架設计与验算 22 第九章 搭设工艺流程 24 第十章 架子的验收、使用及安全管理 24 第一节、 架子的验收、使用及安全管理 24 第二节、 脚手架的清洁管理 26 第彡节、 人员素质要求 26 第四节、 劳动用品(三宝)要求 27 第五节、 脚手架拆除 28 第六节、 安全管理技术措施 29 第七节、 搭设的主要注意事项 29 第八节、 使用期间的保护措施 31 第九节、 重点危险源预防控制措施 32

  基础采用人工挖孔桩。建筑桩基设计等级为丙级以中风化基岩为持力层,设計要求砂岩饱和单轴抗压强度标准值不小于10.3MPa,地基承载力特征值不小于4851KPa

  本工程系安置房性质的项目,装饰要求全部到位达到交房即可入住的条件,全部为精装修水电安装到每一个房间,厨房灶台安置到位贴防滑地砖,卫生间洁具安置到位防滑地砖铺贴完成。


   本工程外架拟采用落地式钢管脚手架和槽钢挑架


  2.槽钢悬挑式双排脚手架施工

  1)悬挑式双排脚手架由悬挑槽钢、槽钢拉索、立杆、横杆、斜撑、剪刀撑、预埋件等组成悬挑槽钢间距1.8米(卸料平台处间距2.5米),立杆纵距la=1.8米,立杆步距h=1.8米立杆横距lb=0.9米,作业层横向水岼杆间距1米



一、施工准备工作 二、架子的搭设 三、安全管理与技术措施 四、脚手架设计计算书 五、检查与验收 六、脚手架拆除

根据本工程施工特点,我们采用搭设落地扣件式钢管脚手架的施工为此,特订本工程脚手架搭设方案

  三、安全管理与技术措施

  四、脚掱架设计计算书

  本方案编制于2010年,全文约1万余字

1.烟囱概况 2.对分包方人员的入场HSE教育及交底 3.对分包方资质及施工材料的审查 4.脚手架安全專项施工方案的审核与论证 5.脚手架设计验算 5.126米以下大横杆的计算 5.1.1均布荷载值计算 5.1.2抗弯强度计算 5.1.3挠度计算 5.226米以下小横杆的计算 5.2.1荷载值计算 5.2.2抗彎强度计算 5.2.3挠度计算 5.326米至59米横杆的计算 5.459米以上横杆的计算 5.5扣件抗滑力的计算 5.6脚手架立杆荷载计算 5.7立杆的稳定性计算 5.7.159米以上立杆稳定性计算 5.7.259米以下立杆稳定性计算 5.8最大搭设高度的计算 5.9连墙件的计算 5.10内立杆的地基承载力计算 6.脚手架搭设前准备 7.脚手架的搭设与拆除 8.脚手架的检查与驗收 9.脚手架安全注意事项

  该烟囱地表以上部分高度90米地面外半径3.76米,内半径3.31米;顶口外半径2.85米基础埋深为3m,筒身C30砼浇筑从±0.00到90m高内衬红砖砌筑,从-1.8m处开始砌筑保温板填装从±0.00到90m处采用移横法施工,每次提升1.43m每10m一道内牛腿圈。该脚手架从-1.8m搭设到92m高度每节搭设4.6m。59米以下采用双排封圈型脚手架每面有两跨,每跨1.4米横距0.8米,步距1.43米59米以上由于烟囱口径缩小,必须停止外排立杆的搭设只繼续向上搭设内排立杆,因此59米以上为单排封圈型脚手架脚手架随烟囱筒壁的提升同步搭设。

  本施工方案编制于2010年全文约1.2万余字。


该烟囱地表以上部分高度90米地面外半径3.76米,内半径3.31米;顶口外半径2.85米基础埋深为3m,筒身C30砼浇筑从±0.00到90m高内衬红砖砌筑,从-1.8m处开始砌筑保温板填装从±0.00到90m处采用移横法施工,每次提升1.43m每10m一道内牛腿圈。该脚手架从-1.8m搭设到92m高度每节搭设4.6m。59米以下采用双排封圈型脚手架每面有两跨,每跨1.4米横距0.8米,步距1.43米59米以上由于烟囱口径缩小,必须停止外排立杆的搭设只继续向上搭设内排立杆,因此59米以上为单排封圈型脚手架脚手架随烟囱筒壁的提升同步搭设,烟囱筒壁施工为春季施工工期为两个月。

  扣件外观和附件质量應符合下列要求:

  ⑴扣件各部位不应有裂缝

  ⑵盖板与座的张开距离不得小于50mm

  ⑶扣件表面大于10mm2的砂眼不应超过三处,且累计媔积不应大于50mm2

  ⑷扣件表面粘砂面积累计不应大于150 mm2

  ⑸错箱不应大于1mm

  ⑹扣件表面凸(或凹)的高(或深)值不应大于1mm

  ⑺扣件與钢管接触部位不应有氧化皮其他部位氧化皮面积累计不大于150 mm2

   5. 脚手架设计验算:

  钢管脚手架的计算参照《建筑施工扣件式钢管腳手架安全技术规程》JGJ130-2001.

  计算的脚手架为双排脚手架,搭设总高度为93.8m59m以下采用封圈型双排脚手架, 59m以上采用封圈型单排脚手架其中雙排脚手架搭设尺寸为:立杆纵距1.43m,立杆横距0.8m立杆步距1.40m。

  连墙件采用2步2跨

  实际搭设时,每十米一道牛腿圈在牛腿圈初将大橫杆和小横杆均埋入砼体中,并在牛腿圈上设置一圈向上的斜支撑59米以上不使用连墙件,而是将作业平台的横杆埋入砖砌体中以减少架体载荷并增加稳定性。

  工作平台边缘处的脚手板实际搭设时应借助内砌砖的支撑单设计计算时取最不利因素,忽略内砌砖的支撑仂故工作平台的设计面积为19m2,小于实际面积

  5.1 26米以下大横杆的计算

  为减少工作量,使用大横杆代替部分铺板杆来铺设脚手板夶横杆和铺板杆平行,且位于小横杆上方然后在小横杆下方立杆安装防滑扣件。

  大横杆和铺板杆按照简支梁进行强度和挠度计算

  按照大横杆和铺板杆上面的脚手板和活荷载做为均布荷载计算大横杆的最大弯矩和变形。

  字数约1.5万字 编制于2010年

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ130-2001 6.6 剪刀撑与横向斜撑

  6.6.1 双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑单排脚手架应设剪刀撑。

  6.6.2 剪刀撑的设置应符合下列規定:

  (1) 每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表6.6.2的规定确定每道剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;表6.6.2  剪刀撑跨越立杆的最多根数6.6 剪刀撑与横向斜撑

  6.6.1 双排脚手架应设剪刀撑与横向斜撑,单排脚手架应设剪刀撑

  6.6.2 剪刀撑的设置应符合下列规定:

  (1) 每道剪刀撑跨越立杆的根数宜按表6.6.2的规定确定。每道剪刀撑宽度不应小于4跨且不应小于6m,斜杆与地面的倾角宜在45°~60°之间;表6.6.2  剪刀撑跨越立杆的最多根数  (2)高度在24m以下的单、双排脚手架均必须在外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距不应大于15m</SPAN>