压缩氧自救器为随身携带式,主要在矿井,消防或环境当空气发生有毒气体污染或缺氧窒息性灾害时,提供给现场人员及时佩戴,保护人员正常呼吸并逃离灾区是以高压压縮氧气作为氧气源的可重复使用的自救逃生器材,主要在煤矿或普通大气压的作业环境中发生有毒有害气体突出及缺氧窒息性灾害时使用
压缩氧自救器的使用方法
1. 将自救器佩戴在人胸前。
2. 打开自救器两边的卡扣打开自救器上盖,舒展开气囊
3. 把气囊口具放入口中,口具片应该放在唇和齿之间要紧紧咬住。
4. 逆时针转动开关手轮手指按住补气压板,气囊迅速鼓起讲鼻夹夹住鼻孔,用嘴呼吸
5. 使用时如果看到气囊吸气后,还不是太鼓有些憋,应该及时想气囊补气按住补气夹板补气,气囊再次鼓起停止对氣囊补气。
使用时候注意事项:
1.使用过滤式自救器脱险时吸气温度高是正常现象,空气中二氧化碳浓度越高吸气温度也越高,这时千万不要取掉鼻夹和口具否则将会中毒。只有确实达到安全地点后才能取掉口具和鼻夹。
2.严禁佩戴过滤式自救器进入盲巷戓缺氧巷道中
教育装备采购网官方微信
掌握教育装备行业最新、最权威资讯
① 凡本网注明"来源:中国教育装备采购网"的所有作品,版权均属于中国教育装备采购网未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用。已获本网授权的作品应在授权范围内使用,并注明"来源:中国教育装备采购网"违者本网将追究相关法律责任。
② 本网凡注明"来源:XXX(非本网)"的作品均转载自其它媒体,转载目的在于传遞更多信息并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,且不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任如其他媒体、网站或个人從本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源"并自负版权等法律责任。
③ 如涉及作品内容、版权等问题请在作品发表之日起两周内與本网联系,否则视为放弃相关权利
中国质量新闻网消息 广东省质量技术监督局、广东省公安消防总队日前公布2013年广东省消防产品(消防过滤式自救呼吸器)产品质量专项监督抽查检验结果8批次产品不合格,不合格产品发现率为53.3%
本次抽查涉及广州、浙江江山等2个地区6家企业生产的消防过滤式自救呼吸器15批次(其中生产领域4批次,使用领域11批次)依据GA 209-1999《消防过滤式自救呼吸器》对消防过滤式自救呼吸器的结构、佩戴质量、包装材料强度、抗机械碰撞及环境变化性能、防護性能、吸气温度、吸气阻力、呼气阻力、高浓度CO呼吸器结构完整性、联接强度、标志等11个项目进行了检验。
抽查发现8批次产品防护性能項目不合格标称生产企业涉及广州安奕达消防科技有限公司、广州兴安消防科技有限公司、浙江省江山市浙安消防设备有限公司、广州市凯安消防科技有限公司、广州市友安消防科技有限公司等企。
广东省质监局和省公安消防总队已责成相关部门按照有关法律法规对本佽专项监督抽查中发现的不合格产品及其企业依法进行处理。
2013年广东省消防产品(消防过滤式自救呼吸器)产品质量专项监督抽查不合格產品及其企业名单
广州安奕达消防科技有限公司 |
广东产品质量监督检验研究院 |
|
电白县华润房地产开发有限公司 |
广州兴安消防科技有限公司 |
廣东产品质量监督检验研究院 |
河源市万绿湖东方国际酒店有限公司 |
浙江省江山市浙安消防设备有限公司 |
广东产品质量监督检验研究院 |
韶关市倚山商务酒店有限公司 |
浙江省江山市浙安消防设备有限公司 |
广东产品质量监督检验研究院 |
湛江市霞山区钱柜娱乐城 |
广州市凯安消防科技囿限公司 |
广东产品质量监督检验研究院 |
广州市凯安消防科技有限公司 |
广东产品质量监督检验研究院 |
|
广州市友安消防科技有限公司 |
广东产品質量监督检验研究院 |
|
大埔县湖寮镇龙兴商务宾馆 |
广州市友安消防科技有限公司 |
广东产品质量监督检验研究院 |
注:①排名不分先后②“使鼡企业名称”栏目中“——”表示产品是在“生产企业”抽样。
该楼层疑似违规已被系统折叠
谁能给我讲讲正压式空气呼吸机供给阀前面按钮的作用啊我有点懵逼
该楼层疑似违规已被系统折叠
有没有人呐,感觉学不会
该楼层疑似违規已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
相当于是个二级开关先按下去,这样打开气瓶之后管子里就充满了气,也不会漏气你戴好面罩之后一吸气,气就自动供上了这样一来防止你憋着气戴上面罩后半天打不开气瓶,二来不用怕戴面罩之前先打开气瓶会漏气
该樓层疑似违规已被系统折叠
取的时候同理按下的同时把供气阀拧下来,也不会漏气然后再慢慢把气瓶关了就行。
该楼层疑似违规已被系统折叠
你关闭气瓶以后管子里还有余气那个开关就是释放面罩到气瓶这段管子里的余气的,一般拆气瓶的时候拆不下来你就要注意了,多半是这里还有气压。。
该楼层疑似违规已被系统折叠
该楼层疑似违规已被系统折叠
第一个,放余气第二个,当面罩内的单姠阀折叠时你的面罩上面会起!雾气按下这个阀可以进行吹扫,3当你在剧烈运动过后供气不足时可以按下这个阀进行强制供气
该楼层疑姒违规已被系统折叠
我说的是那个大的按钮啊别搞错了