猕猴桃气调库需要配乙烯催熟猕猴桃脱除机吗

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。


中文标准名称:气调库专用设备 乙烯催熟猕猴桃脱除机

强制与推荐:推荐性标准

语言:简体中文版、英文版

中国标准文献分类法(中标分类CCS):
中国标准文献分类法(中标分类CCS):

主管部门:全国制冷标准化技术委员会(sac/tc 119)

归口单位:全国制冷标准化技术委员会(sac/tc 119)

起草单位:天津商业大学、天津市森罗科技发展有限责任公司、天津捷盛东辉保鲜科技有限公司

起草人:刘兴华、周赞熙、苗静、邵重晓、路坤仑、董斌

标准前言:本标准按照GB/T1.1—2009给出的规则起草
本标准由中华人民共和国商务部提出。
本标准由全国制冷标准化技术委员会(SAC/TC119)归口并负责解释
本标准起草单位:天津商业大学、天津市森羅科技发展有限责任公司、天津捷盛东辉保鲜科技有限公司
本标准主要起草人:刘兴华、周赞熙、苗静、邵重晓、路坤仑、董斌。

引用标准:下列文件对于本文件的应用是必不可少的凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件
GB5226.1 机械安全 机械电气设备 第1部分:通用技术条件
GB/T13384 机电产品包装通用技术条件

标准简介:本标准规定了乙烯催熟猕猴桃脱除机的相关术语和定义、型式和基本参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等。
本标准适用于高锰酸钾氧化法去除乙烯催熟猕猴桃的气调式冷库专用乙烯催熟猕猴桃脱除机

标准依据:行业标准备案公告2013年第3号


  • 有恒温库、冷冻库两种方式仓儲区占地约90亩,存储面积3万平方米其中:恒温库2万平方米,存储量3万吨;冷冻库1万平方米存储量1.5万吨。总存储量4.5万吨存储的农产品品種有大蒜、辣椒、元葱、花生、土豆、白菜、蒜苔、兰莓、生姜、肉类、水产品等。

    冷冻库 冷冻库主要用于水产品、肉类等农产品贮存囷部分冷冻原材料的暂存,根据设计规模要求拟建冷冻库10000平方米。采用单层设计库内净高8.0m,平面尺寸21*24m , 冷冻库总建筑面积1万平方米。冷藏間室温-18-20℃为保证库内温度需采用在库内墙、屋顶、地面喷涂聚氨酯隔热工艺,并附设必要的隔汽层、防潮层以提高隔热层的隔热效果建立冷却水循环系统以节约生产用水。


    制冷系统自动化指整个制冷系统全自动控制无人值守操作。氨压缩机自动开停机自动增、卸载,蒸发式冷凝器自动开停氨泵自动开停,所有冷间温度自动控制所有冷风机自动融霜,全部制冷机、设备自动安全保护

    恒温库 恒温庫主要是对时令及跨季节新鲜水果及蔬菜提供仓储,内设必要的制冷和气调设备


    为满足人民群众生活水平不娄提高后对食品、蔬菜及水果保鲜度、营养及绿色无污染的要求。根据项目的特点和要求拟建恒温库四座。为满足储存并保鲜3万吨水果及蔬菜本次拟建气调库面積约2万平方米。
    恒温库拟采用轻钢结构、门式钢架、金属夹心板两层金属板之间采用聚氨酯发泡保温层保温,另外在施工时应特别注意圍护结构的气密性站台采用石棉瓦顶棚。
    辅房中制冷机房和配电间及气调机房分别设在前穿堂的两端
    冷藏间的空气分布力求均匀,使庫内各个货位上的温度、相对而言湿度、空气成分和气流速度基本一致为此,空气分布器宜彩园锥形喷嘴送风系统应采用均匀送风系統,送风管道应布置在库房中央走道内装排气机及排气管道
    为保证储藏的水果、蔬菜的新鲜度,本库内拟设一处气调房内设60立方米的淛氮机16台,100立方米的乙烯催熟猕猴桃脱除机16台300kg的二氧化碳脱除机16台。
    制氮机将室外空气中的含氧量由21%降至1-3%然后送入冷藏间,同时用乙烯催熟猕猴桃脱除机和二氧化碳脱除机对冷藏间内的乙烯催熟猕猴桃和二氧化碳进行脱除然后排出冷藏间。另外配气体分析仪128台用作對冷藏间内空气成分的分析监控。
    库内的电力、照明设备在设计时应考虑防潮库内的电动机应用全封闭型的,电机配电及启动设备装在設备间内并在此处操作,库内每台电机均安装一块电流表安在机房内,以便监视库内冷风机运转情况冷风机电动机必须装过载保护,单相运行保护装置可其他专用装置设备外壳及金属支架等应作接零或接地保护。
    电缆穿过冷库保温墙时就预埋塑料管保护电缆管道穿过冷库保温墙时,应作严密的绝缘保护以防产生“冷桥”。导线穿过墙体处应采取防火措施
    为保护冷库工人操作安全,应在各冷藏間室内门口外装一常亮指标灯此灯下装一呼救按纽,以防库门被锁上而造成不必要的人身伤亡事故。
    机房间和设备间内应保证有每小時不少于3次的通风措施同时还必须有每小时不少于7次的事故通风装置,设在此二房间内的事故通风机及其电动机均应考虑有适当的防煤措施通风管道应选用非易燃材料的。