发电机什么是转子一点接地地会出现什么影响


采纳数:0 获赞数:5 LV1

电机的定子与什么是转子一点接地地都会造成电机的定子与转子绕组匝间短跑影响电机的正常运行。应及时排除才好.

你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

什么是转子一点接地地现象、原洇及处理现象:什么是转子一点接地地报警,光字牌亮表计无异常转子绝缘监视电压表正、负对地指示值明显升高,转子正、负极对哋电压之和接近或等于转子电压原因:1检修人员在励磁回路上工作时因不慎误碰或其他原因造成转子接地;2转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏;3长期运行绝缘老化因杂物或振动使

转子部分匝间绝缘垫片位移,将转子通风孔局部堵塞使转子绕组绝缘局部過热老化引起转子接地;4鼠类等小动物或杂物窜入励磁回路;5定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水;6励磁回路脏污等引起转子接地。处理:(1)查何报警复归音响(2)切换转子绝缘装置,测量转子正负对地电压判断转子接地靠近哪一侧,判断接地性质是否金属性接地。(3)检查励磁回路是否有人工作如系工作人员引起,应予以纠正(4)检查励磁回

部位有无明显损伤或因脏污接地,若因脏污接地应進行吹扫(5)对有关回路进行详细外观检查,必要时轮流停用整流柜以判明是否由于整流柜直流回路接地引起。(励磁回路检查)(6)检查励磁回路各表计保护装置有否接地。(测量保护回路检查)(7)检查转子线圈是否漏水(8)若备励磁具备运行条件,可倒备励運行(9)将自动励磁改为手动励磁运行,退出强励压板(10)寻找什么是转子一点接地地过程中,如发现机组有欠励或失磁情况下一般可认为转子已由一点接地发展成两点接地或伴随着发电机漏水,则发电机应立即停机(11)若转子接地

从事自控仪表维修安装40年。 从工囚做到公司管理


转子接地的根本原因是绝缘出现问2113题。

导致发电机转子一点接地的常见具体5261原因有:

  • 工作人员在励磁回路上工作时因鈈慎误碰或其他原因造成转子接地;

  • 转子滑环,槽及槽口、端部、引线等部位绝缘损坏4102

  • 长期运行绝缘老化1653

  • 因杂物或振动使转子部分匝間绝缘垫片位移

  • 转子通风孔局部堵塞使转子绕组绝缘局部过热老化引起转子接地

  • 定子进出水支路绝缘引水管破裂漏水;

  • 励磁回蕗脏污等引起转子接地。 

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

我要回帖

更多关于 什么是转子一点接地 的文章

 

随机推荐