各位大神们帮帮忙们好前两天詓审施工图,有个专家提出了个意见不太懂,希望大家帮帮我在这里谢谢各位了。 低压配电线路保护级数过多 《 民用 建筑电气设计規范》 7.1.4 。但 7.1.4里没有保护级数这一说法

各位大神们帮帮忙们好,前两天去审施工图有个专家提出了个意见,不太懂希望大家帮帮我,茬这里谢谢各位了

低压配电线路保护级数过多。 民用 建筑电气设计规范》

申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉及侵權问题请,我们将及时处理!

  • 电涌没接断路器层配电箱总开设一个漏保。其他的微断就可以了知识有限。共同学习

  • 意思是层箱用負荷隔离开关,不使用断路器

  • 三级配电两级保护 请问,那如何修改呢

  • 请问那如何修改呢 你可以用断路器

  • 现在浪涌保护都不能用断路器與熔断器了,要使用专用的SCB脱离器审图意思应该是总配电箱80A那个断路器多余?知识有限共同学习。

  • 应该是写错了对应条文是7.1.4。 你的AL總箱是不是直接从低压柜引来如果是的话,我认为你这配电不存在级数过多的问题有时候专家提的问题不一定都对的。

  • 总线进线处为什么要加个隔离开关直接断路器不行吗?

  • 7.1.4 低压配电系统的设计 第1款 低压配电级数不宜超过三级因为低压配电级数太多将给开关的選择性动作整定带来困难,但在民用建筑低压配电系统中不少情况下难以做到这一点。

    当向非重要负荷供电时可适当增加配电级数,泹不宜过多

    你这个不是非重要负荷,这个配电级数这样配我认为没什么问题如果让我设计的话,我会每个楼层的进线开关用隔离开关