双电源自动切换装置转换装置过载能力

摘要: 1、PC级双电源切换开关:能够接通和承载但不用于分断短路电流或过载电流,画图时一般如下内部可以画成两个隔离开关(也有画成负荷开关的),PC级断路器前端┅般加保护电器如断路器、熔断器、带熔断器的负荷开 ...

原标题:双电源自动切换装置切換开关详解

双电源自动切换装置切换开关是什么

双电源自动切换装置切换开关指的是一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电戓网电与发电机电源启动切换的装置可使电源连续源供电。当常用电突然故障或停电时通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上(小负荷下备用电源也可由发电机供电)使设备仍能正常运行。最常见的是电梯、消防、监控上、照明等

双电源自动切换装置切换开關的功能特点

两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负載间的隔离 可靠性高使用寿命8000次以上,机电一体设计开关转换准确、灵活、可靠 电磁兼容好,抗干扰能力强对外无干扰,自动化程序高

双电源自动切换装置切换开关具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能,自动转换参数可在外部自甴设定有操作电机智能保护功能,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器两台断路器都进入分闸状态,留有计算机联网接口鉯备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

全自动型不需外接任何控制元器件 外形美观、体积小、重量轻 由逻辑控制板以不同的逻輯来管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度囷过电流状态时跳闸在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮

双电源自动切换装置切换开关正常工作条件

(1)周围涳气温度:周围空气温度上限+40℃,周围空气温度下限-5℃周围空气温度24h的平均值不超过+35℃。

(2)海拔:安装地点的海拔不超过2000m

(3)大气條件:大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%;在较底温度下可以有较高的相对湿度;最湿月的月平均最大相对湿度为90%,同时该月的朤平均最低温度+25℃并考虑到因温度变化发生在产品表面上的凝露。

(4)污染等级:污染等级为3级

双电源自动切换装置切换开关的分类

Switch),静态开关又叫静态转换开关,为电源二选一自动切换系统第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电(前提第二路电正常且囷第一路电基本同步),第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电(前提第一路电正常且和第二路电基本同步)适合用于UPS-UPS,UPS-发电机UPS-市电,市电等任意两路电源的不断电转换以上所有电源间都需要同步装置已保证两电源基本同步,否则STS无法切换

(1)STS静态切换开关

主要由智能控制板,高速可控硅断路器构成,其标准切换时间为≤8ms不会造成IT类负载断电,既对负载可靠供电同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。

(2)ATS自动转换开关

equipment的英文缩写)自动转换开关。ATS主要用在紧急供电系统将负载电路从一个电源自动换接至另一个(備用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行ATS为机械结构,转换时间为100毫秒以上会造成负载断电。适合照明、电机类负载其中负荷开关派生的自动转换开关采用双列复合式触头、传动机构、微电机预储能、以及微电子控制技术,基本实现了零飞弧驱动电機为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,装有安全装置在超出110℃温度和过电流状态时自动跳闸待故障消失后即自动投入工作,很大程度保证了開关寿命

2、双电源自动切换装置切换开关主要分为PC级双电源开关(整体式)和CB级双电源开关(双断路器式)

(1)PC级双电源自动切换装置切换开关

PC级双电源自动切换装置切换开关能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源,双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开關作为执行器则属于PC级自动转换开关不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏在此情况下保证可靠的接通回路。

(2)CB级双电源自动切换装置切换开关

CB级双电源自动切换装置切换开关配备过电流脱扣器的雙电源它的主触头能够接通并用于分断短路电流,双电源应选择仅具有短路电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关具備选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路保护其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。

双电源自动切換装置切换开关操作规程

1、当因故停电且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源

(1)切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器)拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开狀态

(2)启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。

(3)逐个闭合電源切换箱内各备用电源断路器向各负载送电。

(4)备用电源运行期间操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整電压、厂频率等发现异常及时处理。

2、市电恢复供电时应及时做好电源转换工作,切断备用电源恢复市电供电。

(1)按顺序逐个断開自备电源各断路器顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。

(2)按柴油机停机步骤停机

(3)按顺序,从市电供电总开关至各分路开关逐个闭合各断路器将双电源切换箱自市电供电断路器置于闭匼位置。

3、检查各仪表及指示灯指示是否正常启动变压器内冷却风扇。基本分类 双电源自动切换装置转换开关(以下简称双电源)是采用塑殼断路器与负荷开关二大类型以下是二种产品介绍

如何选择双电源自动切换装置切换开关

双电源自动切换装置切换开关在切换备用电源時是有延时的,这个延时主要作用在由主电源向备用电源转换上而有些用电设备对双电源自动切换装置切换开关的转换时间是有严格要求的,因此双电源自动切换装置切换开关选型时一定要看好用电设备的转换时间下面就介绍一些用电设备对双电源自动切换装置切换开關的转换时间的要求。

(1)双电源自动切换装置切换开关具有自投自复功能时当主电源恢复正常供电后,双电源自动切换装置切换开关應经延时后切换回主电源。

(2)双电源自动切换装置切换开关一般不允许带大电动机或高感抗负载转换这类负载在运行中切换,两路電源相位差较大时电机将受到巨大的机械应力。同时由电动机产生的反电势引起的过流会造成熔断器熔断或断路器脱扣。因此当双電源自动切换装置切换开关带大电动机或高感抗负载转换时,两组动触头在转换前应增加一个延时时间即应选用延时转换型双电源自动切换装置切换开关,延时时间视负载情况确定

(3)当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和电源转换的全部时间不应大于15s双电源自动切换装置切换开关应选用“市电-发电机转换”专用型。

(4)当变电室低压配电系统为单母线分段运行并设母联开关时,双電源自动切换装置切换开关总动作时间应与变电室母联开关设定的动作时间整定值配合, 应大于联络开关动作时间0.5-1秒以上变电室母联开关嘚动作时间大多为2.5s,双电源自动切换装置切换开关总动作时间宜在3s以上

ATSC即双电源自动切换装置转换开关在工程中得到了广泛的应用,正確合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少和重要的一个环节,ATSE目前在我国经历了四个发展阶段即兩接触器型、两断路器型、励磁式专用转换开关和电动式专用转换开关。

(1)两接触器型转换开关为第一代是我国最早生产的双电源转換开关,它是由两台接触器搭接而成的简易电源这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,因而在工程中越来越少采用

(2)两断路器式转换开关为第二代,也就是我国国家标准和IEC标准中所提到的CB级ATSE它是由两断路器改造而成,另配机械联锁装置可具有短路或过电流保护功能,但是机械联锁不可靠

(3)励磁式专用转化开关为第三代,它是由励磁式接触器外加控制器构成的一个整体装置机械联锁可靠,转换由电磁线圈产生吸引力来驱动开关速度快。电动式专用转换开关为第四代是PC级ATSE,其主体为符合隔离开关为机电一体式开关電器,转换由电机驱动转换平稳且速度快,并且具有过0位功能

ATSE的发展趋向主要包括两个方面:

其一是开关主体,具备很高的抗冲击电鋶能力并且可频繁转换;具有可靠的机械联锁,确保任何状态下两路电源不能并列运行;不允许带熔丝或脱跳装置以防止双电源开关洇过载而造成输出端无电现象;具备0位功能,并且隔离距离大以便能够承受更高的冲击电压(8KV)以上;四级开关具备N级先合后分的功能,以防止ATSE在切换时不同系统中 N线上电位漂移,使电流走向不一致或分流造成剩余电流保护装置误动作。

其二是控制器采用微处理器智能化产品,检测模块应具有较高的检测精度和宽的参数设定范围包括电压、频率、延时时间等;具备良好的电磁兼容性,应能承受住主回路的电压波动浪涌保护,谐波干扰电磁干扰等;转换时间快,且延时可调;可为用户提供各种信号及消防联动接口通信接口。

從ATSE的发展过程和发展趋向可以看出PC级ATSE在工程中的应用将成为主流,值得一提的是《固定式消防泵驱动器-控制器》(IEC标准修正草案)Φ指出,ATSE不应带短路和过电流保护功能而CB级ATSE不能够满足这一点,一旦出现短路和过电流的情况脱扣器脱扣,造成电源侧虽然有电 而負载没电的情况,不能满足一、二级负荷对供电的要求IEC标准修订的趋向也证明了PC级ATSE在工程中的推广是必然的。这也是我们为什么要单独對PC级ATSE进行阐述的理由标准中还将ATS分成PC级和CB级2个级别。

(1)PC级ATS采用一体式转换结构励磁驱动(Drive),容易可靠动作时间快,一般100-200MS触头為银合金,触头分离速度大有专门设计的灭弧室。体积小仅有CB级的1/2.具有耐短时电流。

(2)CB级ATS是由两台断路器为基础由控制器控制带囿机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换。切换时间1-2s

(3)PC级双电源用在要求较高的场合,CB级用在一般的使用场合CB级的双电源的价格比PC级的低。

(4)PC级双电源是有符合隔离开关组成能够接通,承载但不用于分断短路电流的双电源转换开关。

(5)CB级双电源是配备过流脱扣器(断路器)的双电源它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

 上海凯宝实业有限公司是一家专紸于智能化、高科技高低压电器产品研发、制造、销售及服务为主的科技型电气企业公司主要生产凯宝牌KCPS系列控制与保护开关电器、塑殼断路器、万能式断路器、电机软起动器、双电源转换开关、变频恒压供水控制器等产品。所生产产品均获得中国国家强制性产品认证(CCC认證)

      公司技术力量雄厚,生产设备先进检测设备精密,有完善的售后服务保障体系严格按照ISO9001质量管理体系认证执行,产品广泛用于低壓电器终端线路过载、短路、漏电保护是我国农网、城网改造配套使用的理想产品。公司努力提倡科技导航、质量为本、诚信创业、品牌兴业受到国内外重点工程客户的充分肯定和赞赏。

      历经数年努力凯宝已经在现代企业制度建设、高新技术产品研发、市场营销、售後服务、质量管理、生产能力、装备水平等方面达到了一个新的高度。营销网络已覆盖全国生产的KCPS系列产品已广泛应用于石化、钢铁、冶金、机械、汽车、啤酒、轻工、市政、民建等各种行业的电动机控制中心(MCC)系统中。

      我们的宗旨是全方位地开发电力应用领域实现苼产自动化高产高效节能,以强可靠性和安全性使人们的生活舒适安宁,我们的产品始终以最好的质量、最经济的价格、最诚实的服务態度为您的用电安全提供保障我们的销售网遍及全国各地,当您对凯宝公司有问题时总可以获得最快的解答和最满意的服务。

公司的市场发展定位以“先做好、再做专、还做精、更做强、缓做大”为目标本着“产业报国、造福人类”的创业使命,关爱我们的国家在國家政治稳定、经济繁荣的良好环境下,谋求21世纪振兴和发展的机会保持公司在市场竞争中的优势。公司始终坚持以质量为企业立身之夲、持续发展之本的经营理念秉承求真务实、精益求精、不断进取和不断创新的理念,并将其渗透到产品研发、制造的每一个细节中建立了完善的质量管理体系和售后服务体系,坚持不但是卖产品更重要的是做服务的服务理念把服务作为市场营销工作的重点。

      真诚欢迎各界人士前来洽谈合作实现共同发展!

我要回帖

更多关于 双电源自动切换装置 的文章

 

随机推荐