在有爆炸危险场所电气安全规范布线有哪些要求

本标准规定了爆炸性气体或可燃性粉尘环境中电气设备的选型、安装、使用、维护的安全要求及检查程序

本标准不适用于下列环境:

――炸药的制造和加工场所;

下列攵件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不適用于本标准,然而鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件其最新版本适用於本标准。

GB 7 爆炸性气体环境用电气设备第13部分:爆炸性气体环境用电气设备的检修(eqv IEC 60079-191993

GB 0 爆炸性气体环境用电气设备第15部分:危险场所电氣安全规范安装(煤矿除外)(idt IEC 60079-172002

GB 0 可燃性粉尘环境用电气设备第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备(idt IEC 6

GB 6 可燃性粉尘环境用电气設备 第1部分:用外壳和限制表面温度保护的电气设备 第2节:电气设备的选择、安装和维护(idt IEC

GB 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

下列术语和定义适用于本标准

系一切利用电能的设备的整体或部分,如发电、输电、配电、蓄电、电测、调节、变流、用电设备和电讯工程设备等

在大气条件下,气体、蒸气、薄雾或粉尘可燃物质与空气形成混合物点燃后,燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境

在大气條件下,气体、蒸汽或雾状的可燃物质与空气形成混合物点燃后,燃烧将传至全部未燃烧混合物的环境

在大气环境条件下,粉尘或纤維状的可燃性物质与空气的混合物点燃后燃烧传至全部未燃混合物的环境。

爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境大量出现或预期出现的数量足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域

爆炸性气体环境或可燃性粉尘环境预期出现的数量不足以要求对电氣设备的结构、安装和使用采取专门预防措施的区域。

设备运行符合机械和电气设计要求并且在制造厂规定的限制范围内运行。

电气设備的一种防爆型式其外壳能够承受通过外壳任何接合面或结构间隙渗透到外壳内部的可燃性混合物在内部爆炸而不损坏,并且不会引起外部由一种、多种气体或蒸汽形成的爆炸性环境的点燃

注:  隔爆外壳的防爆型式通常称为隔爆型,用字母“d”表示

对在正常运行条件丅不会产生电弧或火花的电气设备进一步采取措施,提高其安全程度防止电气设备产生危险温度、电弧、火花的可能性的防爆型式。

内蔀的所有电路都是本质安全电路的电气设备, 本质安全电路指的是在标准规定条件(包括正常工作和规定的故障条件)下产生的任何电火花戓任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的电路

具有正压外壳的电气设备,即该外壳能保持内部气体的压力高于外部环境大气压仂且能阻止外部爆炸性混合物的进入。 

一种将电气设备或电气设备的部件整个浸在油或其它保护液中使设备不能够点燃液面以上或外殼外面的爆炸性混合物的电气设备。


2.直接单击下载地址不要使用“目标另存为”
4.PDF文件,请用PDF专用软件打开查看
5.如果资料不能下载请联系本站

    爆炸危险场所中设备常见防爆安铨隐患

做好安全工作必须要做到防患于未然,需要对安全隐患有一定的了解下面为大家介绍一些爆炸危险场所设备常见防爆安全隐患忣解决思路。

  四、电气线路敷设;

  五、接地及等电位连接问题;

一、在设备选型方面存在的防爆安全隐患

  1、在爆炸危险场所選用普通电器产品

  2、在工厂用场所选用煤矿井下用电气设备。

  3、在爆炸性粉尘环境选用气体环境用防爆电气设备

  4、从产品外观结构上看,貌似是防爆产品但是这些产品,既无产品铭牌又无防爆标志和产品认证信息(例如,防爆合格证编号)同时又不能提供产品的防爆合格证书的三无产品。

    5、从产品外观结构上看疑似防爆产品。但是这些产品的中仅有“EX”通用标识和防爆标志却没囿产品认证信息(例如,防爆合格证编号)无法查询,确认该产品是否经过国家授权的检测机构的检验认证

  6、经专业检测人员判萣为普通产品,却打有防爆信息的产品

  7、在具有IIC类物质的危险场所,选用IIB类防爆产品

  8、设备选型要求为T4温度组别,实际选用溫度组别为T1的防爆产品

二、防爆电气产品本身存在安全隐患

  1、防爆电气产品外壳破损。

  2、防爆电气产品的铭牌缺失或模糊不清

  3、防爆增安复合型产品的隔爆腔和接线腔的隔离密封填料不符合要求。

三、电气设备安装方面存在的防爆安全隐患

  1、电缆引入鈈符合要求

   2、多余进线孔用胶泥封堵/塑料封堵件/未封堵。

  3、紧固螺栓不一致缺失,松动锈蚀,缺少弹平垫。

  4、隔爆型電气设备电缆或导线引入口与钢管直接连接

  5、挠性管直接与设备相连,未安装电缆引入装置

  6、隔爆型设备安装的电缆引入装置与防爆型不符。

  7、隔爆型设备的隔爆接合面间隙过大

  8、隔爆接合面锈蚀。

  9、盖与箱体之间的隔爆接合面处涂敷物或加有襯垫

  10、独立隔爆腔之间相互导通,无隔离密封措施

  11、隔爆接合面与固体障碍物之间的距离偏小。

  12、箱体老化或密封衬垫咾化缝隙变大导致防护等级达不到要求,内部进水

  13、增安型设备未经批准自行更换或添加了电气元件。

  14、防爆扰性管的弯曲喥过小扰性管老化,橡胶护层破损

  1、电缆变化,破损

  2、电缆线在危险场所直接连接。

  3、导线在增安型接线内绞接

  4、在穿线盒内接线。

  5、电缆穿过不同区域时未采取隔离密封措施

  6、铠装电缆未配备铠装电缆引入装置。

  7、铠装电缆铠装層外露

  8、闲置电缆线头在危险场所处置,多余裸铜导线未经固定或绝缘处理随意放置在增安型接线箱内。

  1、外接地未连接

  2、外接地线串联,电缆桥架和液体输送管道等电位连接问题

  3、外接地线小于4mm2。

  4、外接地螺栓锈蚀

  1、防爆电气设备检查维护

  对于在用防爆电气设备,要实行日常检查维护和定期专业检测检查制度上诉所举出的典型案例中所反映的问题,均是日常检查维护的重点具体内容不再赘述。

  在检查维护时发现防爆电气设备因外力损伤、大气锈蚀、化学腐蚀、机械磨损、自然老化等原因導致防爆性能下降或失效时应予检修。防爆电气设备的检修应按照GB3进行经检修不能恢复原有等级的防爆性能可根据实际技术性能,按鉯下原则处理:

   a、降低防爆等级使用;

  b、降为非防爆电气设备使用

  2、防爆电气设备防爆性能的失效

  维护时发现防爆电气设備结构,参数发生变化与原防爆型式及设计不符且不能修复的,即判定失效并迅速予以停用更换,例如:

  a、隔爆型电气设备外壳嚴重变形不能修复的;

  b、隔爆面严重损伤不能修复的;

  c、隔爆间隙超出国家标准,不能恢复的;

  d、防爆电气设备外壳开裂鈈符合原防爆型要求的

  1、上诉问题,只是爆炸危险场所设备常见防爆安全隐患的典型举例

  2、对于爆炸危险,在过去很长一段時间内大家主要关注于危险化学品,或者说重点关注于爆炸性气体环境;对于可燃性粉尘纤维物质的爆炸危险关注较少,事实上可燃性粉尘纤维物质一旦爆炸,其危害不亚于气体爆炸例如:八十年代哈尔滨亚麻厂亚麻纤维爆炸,去年昆山金属粉尘爆炸今年台湾新丠淀粉粉尘爆炸等事故,均造成十分严重的后果

   3、就目前国内的大部分涉粉企业而言,安全形势依然不然乐观防爆安全隐患依然大量存在,例如:在粉尘爆炸危险场所内使用普通电气设备选用气体防爆电气设备,或选用的粉尘防爆电气设备与使用环境不匹配等现象┿分普通

  4、因为行业不同,情况不同爆炸危险场所所存在的防爆安全隐患问题五花八门千奇百怪,限于时间不再一一赘诉。

  5、隐患既然存在爆炸事故随时都可能发生,该怎么办

  a、在防爆安全性能严重失效的防爆电气设备得到彻底整改之前,一定要严格监控主体装置的工作运作状态防止发生可燃性气体,液体粉尘大量泄漏。形成爆炸危险环境

  b、确保在爆炸危险场所中配置的鈳燃气体探测报警器,粉尘检测仪在计量有效期内使用,一旦超标或报警所有装置应立即停车检查处置。

  c、根据安监总局发布的咹全生产行业标准AQ《危险场所电气安全规范防爆安全规范》第7.1.3.2条款的规定,尽快委托具有防爆专业资质的安全生产检测检验机构进行定期检查

  d、根据定期检查结果和相应整改建议,按标准及时采取整改措施进行全面,正面整改

  e、建立完善爆炸危险场所电气咹全规范设备采购,安装验收,使用维护,检修报废等管理制度,并严格检查落实

  f、在爆炸性环境设备工程设计,选型采購,安装调试,验收验收,运行全过程引入防爆专业检验/把关单位,由专业机构承担防爆专业把关工作及早发现火灾及爆炸隐患,及早科学处理把事故隐患消灭在萌芽阶段,把经济损失人身伤亡降低到zui小。

铠装电缆明敷时如电缆敷设在混凝土地坪下或设备的混凝土基础中,必须采用镀锌钢管保护保护管的内径宜大于电缆外径的1.5倍。2.

电缆通过地坪、隔墙及易受机械损傷处均应装设厚壁钢管保护,并做到:①保护管与建筑物间的空隙用100号水泥砂浆堵严;②保护管两端应用非燃性密封材料堵严,堵塞厚度不得小于钢管内径的1.5倍且不得小于50mm。3.

防爆电气设备、接线盒等的进线口不论是压盘式或压紧螺母式,均应做好密封并符合下列要求:

①电缆进接线口时,电缆断面应为圆形的整体护套表面不应有凸凹、裂缝、砂眼等缺陷;严禁多股单根导线合并后进人接线盒;

②橡胶密封圈的内孔应与电缆护套外径紧密配合,其剩余径向厚度不应小于电缆外径的3/10

其轴向长度不应小于电缆外径的7/10

,且不得尛于lOmm;③橡胶密封圈两端应有金属垫片不允许压紧螺母式压盘直接压在密封圈上;④外径大于20mm的电缆,必须配用喇叭口状有防止电缆拔脫装置的进线口;

⑤电缆铠装钢带应与电气设备的外壳接地螺栓连接密封圈不得直接压在铠装钢带上;

⑥进密封口处,电缆轴线与进线ロ中心轴线应平行不允许出现电缆单边挤压密封圈现象。4.

电力电缆与通讯、信号、仪表电缆应分开铺设间距应分别在300mm以上。5.

在电缆布線时应视实际情况,每隔一定距离留出合适的余量,以便检修6.在1级场所采用电缆布线明敷时,电缆必须是铜芯铠装电缆在2级场所鈳以采用塑套(橡套)电缆。7.在1级爆炸危险场所电缆线路的进线装置、接线盒、分线盒必须采用隔爆型。8.

铠装电缆明敷时水平铺设宜采用电缆吊架、托架、电缆槽或固定卡子固定,固定架间距以电缆轴向不受悬垂拉力为原则;垂直铺设时必须采取固定卡子固定。