变频水泵控制器怎么调怎么调压力

        a、 查看进出线主电源衔接是不是准确、牢靠电源电压的等级是不是契合 变频器使用阐明的请求,衔接是不是结实绝缘层有无破损。仔细查看端子排有无松脱是不是存在短路等隐性故障。接地是不是杰出

        b、查看变频柜内操控回路的进线衔接和电压等级是不是契合变频柜的应 用请求。各衔接线衔接是鈈是结实绝缘层有无破损,各电路板衔接插头接插是不是结实

        c、整理变频柜内部杂物,再次承认主电源进线、操控回路线路、接地 线、零线的衔接有无不妥之处.坚持变频器周围的环境清洁、干燥禁止在变频器邻近放置杂物。仔细查看有无遗失的螺丝及导线等避免小金属物品形成变频器短路事端。

        3、假如变频柜操控的是潜水泵咨询用户清晰潜水泵的电机有关参数:额外功率、额外转速、额外电流等,承认后纪录下来假如操控的是或风机就将电动机铭牌上的参数记录下来,以便在进行变频器的程序设定时能将电动机的参数准确输入然后完成变频器维护的准确和操控的准确。

4、查看用户的管网装置衔接是不是契合咱们的装置图假如用户未依照咱们的图纸装置施工,格外要注意的是单流阀和查看外表的装置方位咱们要向用户陈述让其理解不妥装置的利害关系。其一假如操控的是深井潜水泵,不裝置单流阀在停泵的时分管道中的水会往井内倒流这么不只形成了电能的白白浪费。又因潜水电泵是禁止回转作业的而水在回流的过程Φ会引起潜水电泵的反向作业常期会形成潜水电泵内的紧固件松动,发作机械故障其次,由于咱们的供水管道是个全密闭的体系管噵中的水在往井内回流的过程中,会在管道内部形成近似真空的状况而咱们装置在管道上的压力查看外表会由于管道内的真空负压反吸洏形成损坏,进而形成咱们的设备因查看外表的失灵而无法发动

5、查看压力查看外表与变频器的接线是不是结实,衔接是不是准确咱們的压力查看外表的接线规矩:屏蔽线的赤色线接外表内的赤色引出线、屏蔽线的黄色线接外表内的黄色引出线、屏蔽线的绿色线线接外表内的蓝色引出线。变频器内的端子接线规矩:屏蔽线的赤色线接变频器内反响端子的负端、屏蔽线的黄色线接变频器内反响端子的输入端、屏蔽线的绿色线接变频器内反响端子的电源端

        6、查看水泵电机的电机线绝缘是不是杰出,有无破损线径是不是到达请求。先查看電机的三相阻值是不是平衡

二、通电后发动前的预备工作

        1、 合上空气开关,调查变频器键盘显现屏有无反常显现听听变频器内有无反瑺的响声振动或糊味。

        2、 进行程序设置假如是闭环操控体系依照闭环操控的请求,将体系的闭环操控参数逐个设置承认电动机的参数設置是不是准确,变频器的维护参数值设置是不是恰当操控办法是不是契合请求。注意在前期调试的过程中份额增益P不能够调的太大吔不能够太小。积分时刻T不能够调的太短但也不能够调的太长。

咱们许多厂家的变频器依照变频器的键盘显现程序设置后,在停机的狀况下键盘显现屏能显现反响信号的巨细。当咱们拨动压力查看外表的时分在变频器的键盘显现屏上会看到,在设定的显现方位上有┅个数值跟着外表的拨动发生着改变这个数值即是压力查看外表传送到变频器上的反响显现值。在这里咱们能够依据前面用户提供给咱们的请求的管网压力设定值,将压力查看外表手动拨到咱们需要的压力方位安稳住此刻调查变频器的键盘显现屏上的数值是多少,记錄下来咱们再次进入变频器的程序中,找到压力设定程序将方才得到的数值输入并存储到此咱们的压力设定作业就结束了。

三、通电後启动时的工作

先将出水总管上的总阀门封闭或只开1/3状况即可假如咱们操控的是离心泵,用咱们的肉眼能够看到水泵的旋转方向假如發现旋转方向不对,停机后将方向调整过来即可假如咱们操控的是深井潜水电泵,由于水泵机组在地下的井水中咱们无法看到它的旋转方向但是咱们能够将潜水电泵发动起来后,调查潜水电泵的出水状况、作业电流及作业的声响假如听不到井管内有出水的声响或出水量小,压力查看外表不见有压力上升或上升的小电流表显现电流又大,作业声响也大阐明咱们的潜水电泵的方向有也许不对。将电机嘚电源线调整一下再次发动,对比两次的区别出水量大,压力表显现压力能迅速上升并且能上到咱们的设定值作业电流安稳,作业聲响正常的即是准确方向 

        a、咱们要先查看电泵的各项目标参数值输入到变频器程序中的是不是准确,是不是在变频器的额外使用范围内尤其是与发动有关的有些。

        i、断电等内部充电指示灯平息后,查看驱动电路插件触摸是不是杰出面板电路的插件触摸是不是杰出。

        j、在调试的过程中一旦发作了参数设置类型的故障后,变频器都不能正常作业通常可依据阐明书修正参数。简略的办法是将变频器的┅切参数康复为出厂值然后按过程从头设置。 假如仍是发动艰难的话咱们先要堵截供电电源,然后将潜水电泵的电机线从变频器上撤除下来再次对潜水电泵进行丈量,承认其性能正常后可将潜水电泵的电机线直接接到空气开关的下部。并且的电机线最佳要穿过电流互感器为了便于调查潜水电泵的发动和作业电流值。预备稳当后初次合上空气开关3 ~ 10秒左右,在断开一起要调查到电流表的电流显现徝。假如在理论的发动电流范围内咱们能够再次将空气开关合闸30秒左右,进一步调查正常的话咱们在第三次合闸的时分恰当延长时刻箌5 ~ 10分钟,随时调查潜水电泵的作业电流假如作业正常,这阐明潜水电泵叶轮有些有点涩细微堵转。然后将潜水电泵的工作方向承认准確后如条件许可咱们让潜水电泵多作业一段时刻,磨合一下咱们就能够在将其接到变频器上,让变频器来操控其作业

        3、 先断定变频器的压力设定值是不是契合用户的请求,发动变频器驱动水 泵作业跟着变频器的频率逐渐添加,水泵的转速也在添加压力查看外表的壓力指针开端缓慢上升,当升到预设的压力值方位时压力表的指针开端逐渐安稳下来此刻变频器的键盘显现屏上显现的电机作业频率开端发生改变最终安稳在某个频率值上细微动摇。这时刻咱们能够将管道上的总阀门逐渐的翻开此刻压力表的指针开端降低, 变频器显现屏上的频率值又开端上升标明水泵在加速作业,经过一段时刻的抽水管道内的水压会逐渐添加,最终会安稳在咱们预设压力值

假如壓力查看外表的指针摇摆频频,咱们先将压力表下部的三通旋塞阀关到合适的方位假如指针仍旧在缓慢的摇摆,变频器键盘显现屏上的頻率改变频频阐明问题出在咱们的份额增益P和积分时刻T上两个值的设置不合理。现场边作业边调理逐渐调理到体系安稳合理。假如是外表自身颤动剧烈阐明外表的装置方位的供水管道轰动太大。解决办法是:用细管将压力查看外表延伸固定就能够排除了 

        5、 调查变频器及的工作电流是不是安稳,变频柜内的温升状况假如变频柜内温度过高,能够将柜体后部的门撤除下来坚持柜体内有满足的通风散熱空间。电机电缆的温升状况是不是在合理范围内。

迅速封闭或翻开出水总管上的阀门调查体系的压力盯梢和压力反响的安稳状况,昰不是存在振动景象咱们能够经过调查变频器键盘显现屏上显现的反响量的改变,是不是忽大忽小不够安稳,则:或增大积分时刻或減小份额增益咱们要注意的是:调查振动景象,不能依据变频器的输出频率来判断其次,咱们要注意调查体系的反响是不是过慢当反响量(即管道压力)急剧增大或减小后,体系能否及时康复假如康复时刻过长,则:减小积分时刻或增大份额增益假如压力盯梢杰絀、安稳无大的动摇,阐明咱们的调试作业合格

  •  近年来变频空调的销售走势一蕗攀升,变频新标的出台、变频产品的迅速普及、整机备货的高需求等因素同时推动了变频压缩机的销售高增长。近3个月以来变频压縮机月销售量一直在400万台以上,同比增长率保持在30%左右今年年初空调整机内外销补货需求叠加,部分产品提前采购使旋转变频压缩机荇业产销量激增,...

  • 什么是变频发电机 变频发电机特点及工作原理 雅通机电(186-)-全国专业柴油发电机组租赁发电机组销售,发电机组维修保养回收为一体的专业化服务公司专业为您介绍各种柴油发电机组知识,保护你的机器 什么是变频发电机?变频发电机是由机座、定孓铁芯、线包绕组、风扇、转轴、转子铁芯、转子磁极(有磁扼...

  •  三相380V输入三相380V输出经过AC-DC-AC变换的双逆变电源称为三相变频电源三相变频电源以MPWM方式制作,用主动元件IGBT模块设计使本机容量可达200KVA以隔离变压器输入及输出,来增加整机稳定性特别适应感性,容性及特殊负载負载测试和寿命试验可靠性高。 厂家在选择变...

  •   四川河图【136-】为您提供成都东芝变频中央空调价格、成都东芝变频中央空调安装四川河图專业供应成都东芝变频中央空调,长期以来在行业中积累了丰富的经验客户满意就是我们较大的收获! 东芝SMMS直流变速压缩机,众所周知压缩机是空调机的心脏。它不仅关系到空调机的使用寿命也关系到空调机的...

  • 无负压变频供水设备起动前准备:   无负压变频供水设備检查各部位是否正常!       无负压变频供水设备检查电机转向是否正确;从电机顶部往泵看为顺时针旋转;试验时间不要过长以免使机械密封干磨損!   无负压变频供水设备打开排气阀使液体充满整个泵体;待满后关闭排气阀!

  • 硅橡胶变频电机电缆 额定电压 常州中人冷暖设备工程有限公司-常州大金空调, 常州大金中央空 调, 常州大金, 常州中央空调 联系电话 中央空调有哪些优势呢?首先中央空调在能耗方面比挂壁和柜机要省電,其次中央空调安装出来的效果要比家用挂壁机要好看大气,上档次较后一点就是中央空调前期的...

  •   “超薄、变频、优质服务、节能”将成2011年空调冷冻年度较新潮流,这是2011冷冻年度空调市场趋势研讨会上发布的消息市场权威分析数据也显示,选择时尚健康节能空调的消费者已经超过70%节能、时尚、健康已成为消费者购买空调的重要参考因素。      趋势一:变频空调自由省电、...

  • 变频器专用电缆又称‘变频电纜’‘双绞屏蔽电缆’变频电缆具有较强的耐电压冲击性能够经受得住高速频繁变频时候的脉冲电压,能够对变频电器起到非常好的保護作用主要使用在变频电源和变频电机的连接,一般来说在造纸、冶金、金属加工、铁路、食品加工等领域广泛应用那么这样的变频電缆与普通...

  • 永磁变频空压机 永磁变频空压机优点 永磁变频空气压缩机 永磁变频空压机能省多少电 永磁变频空压机利用高效永磁变频电机驱動空压机运转,高效永磁电动机的工作原理与电励磁同步电机相同区别在于前者是以永磁体替代励磁绕组进行励磁。   当永磁电机的彡相定子绕组(各相差120°电角度)通入频率为f的三相交流电...

  • 早在2005年的中国制冷空调展会上双鹿所展示的资助创新的智能变频多联机一眼被非洲的客商当场敲定。近期双鹿变频户式中央空调正式进入加纳大学城据悉,双鹿变频中央空调成为目前在加纳的中国品玄武岩棉板價挤苏州xps挤塑板塑板能做家装地暖保温层吗格牌

  •  浪潮永磁变频空压机如今看来需求正逐步加大。用户对于永磁变频螺杆空压机机的认可與关注一来是由于市场的推广普及,二来的确是永磁空压机效果明显实实在在有着节能的效果。    &...

  •     工业企业在使用变频电源的具体操作夶家都懂但是在操作过程中,有些企业可能会对变频电源的散热方式不太关注以为机器能正常运行就行了,其它的不重要其它错了,变频电源也是机器也是电子类的产品,所以在保养方面也是需要关注和维护的          

  • 各类直接从市政管网进水的水池(箱),如:各类建築的地面蓄水池的进水、地面锅炉的冷水补水、地面空调系统冷却水循环水池的补水、地面热水循环水池的补水、消防和喷淋专用地面蓄沝池的进水智能变频恒压供水节能控制柜,变频供水节能控制柜假设整个系统由四台水泵,一台变频器一台PLC的和的PID和一个压力变送器及若干...

  • 电机就如同干粉砂浆混合机 的"心脏",选择合适的电机防止超负荷工作,一般该种机械的电机功率都较大以800升的为例电机功率通常鈈低于132KW,而且启停频繁传统的双速电机或者单速电机,启动时电流对电网冲击较大对变压器的容量要求较高,更重要的是耗电量也高在国外采用变频调速的腻子粉...

  • 柔性单芯屏蔽变频动力线,透明色变频动力线适用于交流额定电压0.6/1KV及以下变频控制系统作供电电缆或电气連接具有较强的耐电压冲击性,能经受变频时的脉冲电压电缆具有良好的屏蔽性,并有效消除电磁干扰降低变频电机噪音,保证系統稳定运行 广泛用于冶金,电力石化等行业。 ●电缆结构 导体:多股精细裸铜丝...

我要回帖

更多关于 变频水泵控制器怎么调 的文章

 

随机推荐