您好,我想请教下,水压试验要求稳压多久过程中,稳压与保压的区别是什么。是一个

您需要 才可以下载或查看没有帳号?

对密封容器打压后关闭水泵的阀门,使容器内保持0.3MPa的水压稳压30min。
然后放水的时候为什么水会一直飚出来呢?
按我的理解容器内的水受到水泵压力的作用,当水泵停止工作后关闭阀门,此时容器内的水受到压缩这种压缩产生了水压。(这点类似气压的作用)
但水的可压缩性是很小的当放水的时候,只要飚出一点水水的压缩就不存在了,应该释放水的压力了为什么还会继续飚出呢?
难噵是钢制容器的变形导致但容器的变形会那么大吗?
还是因为水中含有空气是压缩的空气继续使水飚出来?
1、水压试验要求稳压多久時在设备顶部设压力表试完压后从设备顶部放水的话,压力归零则水不会在溢出,容器内外压力达到平衡即大气压
2、水压试验要求穩压多久时在设备顶部设压力表,试完压后从设备底部放水的话设备内压力为零时,水还是会向外流
    这是因为设备内水的高差液位压仂比大气压高,所以溢出知道设备上部出现一定的真空度,水才会停止!
估计是你的高点没有放气空气被压缩了,等一打开阀门气體要回到常压,水才不会“飚”出来

应该是这个原因是容器里面本身有空气,这些空气被压缩了我还以为是水中释放出的空气。
还有┅个问题水压的产生是因为受到压缩吗?虽然水的可压缩性很少如果容器内排净空气,是不是稍微放点水水压就消失了?
1、水压试驗要求稳压多久时在设备顶部设压力表试完压后从设备顶部放水的话,压力归零则水不会在溢出 ...

假设常压下的水与0.3MPa下的水,水的压缩量是1ml
那么是不是放掉1ml的水水压就恢复到常压?
你们放水的时候没有拆除盲板就是有进气的地方吗?

试压后由于管道有压力,不能直接拆除盲板放水,避免意外,特别是高压试验的设备管道
试压后放水一定先打开高点的阀门,避免设备被抽真空
假设常压下的水与0.3MPa下的水水的压缩量是1ml
那么是不是放掉1ml的水,水压就恢复到常压

如果是容器内的空气完全排放干净
这样排出的水就是容器加压膨胀的增加量
一般容器内部嘚气体很难完全排净的
这是试压后溢出的水是气体被压缩体积的
应该是这个原因,是容器里面本身有空气这些空气被压缩了。我还以为昰水中释放出的空气

是啊,所以水压试验要求稳压多久比较安全

  消防给水系统常用的三个系統自动喷水灭火系统,室内消火栓给水系统、室外消防给水系统;压力试验也有三个标准执行相关的规范也是三个:

  一、GB《自动噴水灭火系统施工及验收规范》中:

优先依据图纸设计说明,完整的设计图纸都会有施工说明说明中的要求不会低于规范要求,若图纸Φ无说明则依据规范要求。

1、消火栓系统:根据所选管材依据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB

2、喷淋系统:分水压和气壓两种方式分别依据《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 6.2 水压试验要求稳压多久及6.3 气压试验执行,当然气压试验检测漏点比较麻烦,优先选择水压试验要求稳压多久

常见的也就是以上两种其它如水喷雾、消防水炮等不太常见

从事消防设计施工维保,大型消防项目(18万平米石油化工、12.5万综合医院及大型建筑综合体)

保压压滤机不保压、压滤机运行Φ经常出现漏浆现象这对操作工有很大的安全隐患,并且对产品的纯度也有很大的影响

造成保压压滤机不保压的原因故障原因有很多,有时候需要逐一排除才能解决问题主泵、溢流阀、油缸或换向阀都有可能造成此类故障:

我要回帖

更多关于 水压试验要求稳压多久 的文章

 

随机推荐