1、消火栓可跨越防火分区吗

       答:消火栓不可跨越防火分区。《建筑设计防火规范》GB第8.4.3.7条明文规定:室内消火栓的使用方法的布置应保证每一个防火分区同层有二只水枪嘚充实水柱同时到达任何部位由于《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)未对此内容作明文规定,而高层建筑防火等级要高于多层建筑故《

规范》GB第8.4.3.7条同样适用于高层建筑。(这一条值得商讨当采用防火门时,可以考虑跨越防火分区建规5.3.121每个防火分区的安全出口数量應经计算确定,且不应少于2个当平面上有2个或2个以上防火分区相邻布置时,每个防火分区可利用防火墙上1个通向相邻分区的防火门作为苐二安全出口但必须有1个直通室外的安全出口高规6.1.12.1:6.1.12.1每个防火分区的安全出口不应少于两个。当有两个或两个以上防火分区且相邻防吙分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可分别设一个直通室外的

从以上可以得到佐证:防火分区之间疏散楼口试可以借用嘚。同理当失火时防火门及卷帘会关闭,但防火门可人工开启从消防队员灭火的实际来看,肯定是先进到没有失火的防火分区里借鼡本区消火栓灭火的)

 答:本地区高层住宅消防电梯前室的消火栓可计入本层消火栓总数(需消防部门同意)。(在建规中明确不能记于總数内高规没有明确。有的设计者在狭小的住宅前室内(其他地方没有位置)设置双立管双栓再增设一个前室消火栓非常没有必要。當我询问其设置的必要性时其人说单栓为了不被他用。。在合用前室内可以采用单立管双栓,前提是18层及以下的塔楼或单元式住宅从双向供水考虑,最好塔楼采用双立管顶部成环。单元式互联在楼顶成环这里合用的前提是必须为住宅,其他不可以藐似住宅的公寓也不可以)

3、消防水池不用储存室外消防用水时,是否应有供消防车的取水口        供室内消防的消防水池,没有必要设置取水口消防車可以就近室外消火栓取水。如果消防水池的水量也包含室外的水量且室外部分从水池通过加压设施供给,且满足最不利的情况下压力0.1Mpa,設不设取水口看稳压设备的设置情况如果此稳压设备满足10分钟流量,则可以不设取水口否则要设。室外消防水池通过加压泵供给室外消火栓用水也只能算作一个水源(因为一旦停电或泵损坏,此室外消火栓就是无水可用)所以宜设置消防车取水口。但此时的消防水池的距离要控制好一般离建筑物15米,最远不超过150米那这个15米和150米,按什么来界定本人理解,15米时离建筑最近处的距离(考虑消防車运行及安全)而150米是离水泵接合器的距离(这是最低要求,如果位置允许要满足整个建筑物都在150米的范围内)(150米时行走距离)---毕竟消防車的主要目的是加压供水(对高层建筑)。另外消防水池的取水口不能太深,规范规定吸上高度6米以下北方地区要设保温措施,再如果室外消防水量大于15L/S时吸水口至少考虑两台消防车的位置

4、高层建筑中的地下室的配电房需要做气体灭火系统吗?        答案:是依据《高層民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)7.6.7高层建筑的下列房间,应设置气体灭火系统:7.6.7.6其它特殊重要设备室这里的其它特殊重要设备室是指发苼火灾后对生产和生活产生严重影响的场所,而设备室属于当中这在公消[号第五项当中有明确规定。参照我的附件比较成熟的气体灭吙是七氟丙烷。一般在小体量的情况下(面积小于500平方米体积不大于1600立方米),可采用预制灭火系统只要放几个气体储罐在被保护的房间内,达到一定的要求(我会在另一个话题中论述)就可以对设计者来说比较省事(不用配管网)。这里要注意除服务于本栋建筑嘚地下室内配电房需设气体灭火外,整个为单体建筑服务的小区配电房也应该设置

5、关于消防水池泵房折中做法在多层建筑中,特别是┅些厂房宿舍等建筑体量较小,高度较低此时市政水的静压能够满足或近似满足消火栓的要求,但动压不足如何满足规范的要求?        按规范条文说明供水压力流量不满足时,要设泵房及水池(见建筑设计防火规范第305页)但对于这样的建筑,设置消防水池及泵房在投资及占地上有点浪费,能否有折中措施规范规定:屋顶要设消防水箱,且满足10分钟流量10分钟是消防队员到达现场来救火的理论时间。我们可以从这点入手即在屋顶消防水箱旁边设置增压泵,流量满足消防初期两只水枪的出水量压力满足最不利消火栓处压力要求,┅般按10L/S,及25米选泵即可注意在室外市政接入口上要设倒流防止器。虽然理论上可行(10分后当消防水箱用水用光后消防车就可以接力灭火),但此方案要消防局的同意才可这是一种比较实际的方法,可以在设计中推行

6、消防高位水箱的容积要不要考虑自动喷水系统的容積?        先看规范的要求《建筑设计防火规范》GB第8.4.1.1条规定室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓的使用方法系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中需要同时开启的系统用水量之和。《建筑设计防火规范》GB第8.4.4条规定消防水箱应儲存10分钟的(室内)消防用水量《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)虽然没有10分钟的具体要求,但其容积相对而言应比《建筑设计防火規范》GB要求更严格因此消防高位水箱容积要考虑自动喷水系统容积。高位水箱容积应满足《建筑设计防火规范》GB第8.4.4.2条及《高层民用建筑設计防火规范》GB5年版)7.4.7.1条规定(设计时,消火栓系统跟喷淋系统水量叠加计算看设计秒流量的范围,在按规范取值消防水箱容积)

7、自動喷水系统设计中有无必要画出试泵所用的“转子流量计”等一系列的组件?        此属《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB中的施工要求设计者考虑好安装检修场地及便利即可,最好预留好接头为安装创造好条件即可。

  residentialbuilding供家庭居住使用的建筑(含与其他功能空间处于同一建筑中的住宅部分)简称住宅。及《自动喷水灭火系统设计规范》GB(2005年版)第3.03条---3.0.3当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异時宜按各场所的实际情况确定系统选型与火灾危险等级。所以商住楼的住宅部分设置喷淋系统时应按普通住宅对待。但底部的商业建築及上部的住宅防火必须达到要求即隔墙没有门窗洞口,且墙耐火极限不小于2小时板不小于1.5小时。且疏散楼梯安全出口各自独立。當相邻的隔墙之间上的门窗间距小于2米时不能等同于完全分开,至少住宅走道部分要设

 某多层住宅,一、二层为多间商业服务网点(烸间小于300平方)其每层建筑面积均小于1500平方,而加上住宅后的总建筑面积大于3000平方这样的商业服务网点是否应设喷淋系统?解析:根據《建筑设计防火规范》GB第8.5.1.4条此商业服务网点可不设喷淋系统。(同样情况高层建筑要按商住楼设计)

 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95第7.6.4条高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃物较多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统高层建筑地下室空调机房同样适合“高规”7.6.4条。高层建筑地下室空调机房也应设喷淋(水泵房设制冷机房及風机房设置争议较多,“高规”7.6.2条建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统同时广东省建设厅施工图审查常见问题汇编执行也对此進行了明确)

11、天然水源做消防用时设计条件?
       ①要保证常年有足够的水量。在枯水期低水位时也能满足可按25年一遇来演算。
       ②要有满足消防车取水的设施可以设置消防码头,自流井同时要有回车场。尽头式回车场不小于15*15米大型消防车不小于18*18米。

12、消防泵房的建筑要求?

跟其他部分隔开(高规5.2.7)

       ④设置首层时出口直通室外。设置地下室时出口直通疏散口。

13、如何计算消防水箱设置高度?       ①建规(多层建筑)对消防水箱设置只是建筑的最高部位但要设置起泵按钮--在消火栓处---即可。

       ②高规中的高层建筑小于100米水箱提供最不利点消火栓靜压不低于7米;高于100米水箱提供最不利点消火栓静压不低于15米.

       ③任何建筑的消防水箱满足喷淋时,要满足最不利处喷头压力5米经过计算設置高度为高于此最不利点的竖向高度至少为10米。

14、如何确定热水循环泵的参数在不是很严格的情况下可以按照如下几个方面入手       ①循环泵的流量一般按设计小时热水量的百分比来定对单体为设计小时热水量25~30%对小区为设计小时热水量30~35%

       ②循环泵的扬程按上述流量计算通过供沝及回水管道的损失,如果是通过即热式或半即热式的加热器还要计算或按照厂家给出的参数定损失。两者相加然后放大1.1的倍数作为循环泵的扬程。

       ③循环泵控制通过泵前回水管的温度传感器来控制启停启停温度一般比热水供水温度10°起泵,低5°停泵

 看建规条文介绍:p3056.当市政给水管道供水能力大,在生产、生活用水达到最大小时流量且市政给水管道仍能供应建筑物的室内、外消防用水量时,建筑物禸设置的室内消防用水泵的进水管要尽可能直接连接这样做既可节约国家投资,对消防用水又无影响否则,凡设有室内消火栓的使用方法给水系统的建筑均需要设置消防水池我国有些城市(如上海、沈阳等)允许室内消防水泵直接从室外给水管道取水,不设调节水池为保证消防给水系统的水压且不致因直接吸水而使城市管网产生负压,城市给水管网的最小水压不应低于1MPa并在系统中采取绕过消防水泵设置旁通管及必要的阀门组件等措施。

 从以上论述及室外管网的规范条文可以看出:不设消防泵(水池)的条件1.两路进水环状管网2.一路进沝,但室内外消防水量之和小于25L/S(满足室内2只水枪10L/S室外15L/S)3.当多层建筑生产、生活用水量达到最大时市政给水管道、进水管能满足室内外消防鼡水水量及水压要求时。(此时的室外水压按不小于0.1Mpa计室内水压要满足管网的损失,到达最不利点处的高程差及满足最不利处楼层高度所需的充实水柱的长度的栓口压力三者之和)不符合上述条件要取消室内消火栓的使用方法泵,均应征得消防部门同意

 高规:7.4.7采用高压給水系统时可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时应设高位消防水箱建规:8.4.4设置常高压给水系统并能保证最不利点消火栓囷自动喷水灭火系统等的水量和水压的建筑物,或设置干式消防竖管的建筑物可不设置消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)2消防水箱应储存10min的消防用水量。

       从以上看出只有适合建规的建筑才可鉯设置用气压罐代替屋顶水箱。这里的气压罐容积有两部分组成(跟消防水箱不同之处)1.10分种的消火栓水量2.喷淋5L/S10分钟流量,计算容积为3竝方以上1,2相加即是所需要的气压罐的容积一般厂家很难做得到这么大,所以还是尽可能设置屋顶水箱

18、经常有人停留或可燃物较哆”如何界定?
       “经常有人停留”的房间应当根据使用性质和人员往来的频繁程度来确定。库房、车库、办公营业场所等应算是经常有囚停留的房间“可燃物较多”的房间是指地下仓储用房、厨房、洗衣房(水洗部分除外)、桑拿、浴室的换衣间以及超市、商店等等。

 《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)第7.6.2条(7.6.2建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.00m2的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统)-----是仅限于一类高层建筑(包括公共建筑和居住建筑)7.6.4条(7.6.4高层建筑中的歌舞娱乐放映游艺场所、空调机房、公共餐厅、公共厨房以及经常有人停留或可燃千赫多的地下室、半地下室房间等,应设自动喷水灭火系统)---适用于所有高层建筑

 一个100m高层综合楼其中-3~-2层为车库,-1~2为商业3层为转换层,4~33层为住宅根据住宅设計规范规定,厨房和卫生间的排水立管应分开设置但是在三层转换层处,由于建筑的限制排水管道均在此转换,为节约层高及投资所有排水管道均在本层合并排出。合并后3层到1层就有了厨房卫生间立管合并设置的问题怎么看待?是否违背了住宅建筑规范可以把这┅段立管看做是排出管。既然卫生间跟厨房污水都要在室外汇集而规范没有限制,此时的汇合排出是可以的

 高规:7.4.6.5消火栓栓口的静水壓力不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时应采取分区给水系统。建规:8.4.3室内消火栓的使用方法的布置应符合下列规定:9室内消火栓的使用方法栓口处的絀水压力大于0.5MPa时应设置减压设施;静水压力大于1.0MPa时,应采用分区给水系统;以上都提到了静水压力如何界定静水压力?这是设计者面臨的问题之一
       4)从字面上很好理解。但实际由于消防泵及稳压增压设施长时间内水也是静止不动的其实施的压力也应该是静压。另外高规7.4.7.2高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施也侧面印证增壓设施施加的压力也为静压。因而考虑是否分区时要按3)进行。

 (一上二或一上三层的小开间连排门面房)消火栓的设置应保证室内任哬部位都有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达消火栓宜设置在外公共走道上。若设在“连家店”内则此消火栓仅能供本店使用。满足两个消火栓的水枪充实水柱同时到达这在北方很难实现,这种情况下可以考虑双栓系统,不过要消防同意才可以

 《建筑给水排水设計规范》第3.2.12.3条进出水管布置不得产生短路必要时应设导流装置。当提出这个问题时特别是对于消防水池的进出水时,设计者往往会产苼疑问:这个要求只对生活水池有要求消防水池不能这么要求。但仔细阅读条文时就会发现:本条第1、2、3、6款的规定,同样适用于以城市给水作为水源的消防贮水池(箱)所以同样在布置消防水池时要注意这个问题。

24、对于要求设置自喷但不要求设置消防给水的建築物,这么处理       出现这种情况一般都是适用于《建筑设计防火规范》GB的建筑,出现这种情况时一般从安全角度出发应补设室内消火栓嘚使用方法灭火系统。

 这是两个不同的东西2.0.30消防软管卷盘Firehosereel由阀门、输入管路、卷盘、软管、水枪等组成,并能在迅速展开软管的过程中噴射灭火剂的灭火器具又名消防水喉、消防卷盘。2.0.31轻便消防水龙Portablehoseassemblies在自来水供水管路上使用的由专用消防接口、水带及水枪等组成的一种尛型简便的喷水灭火设备以上是我的附件的内容。再看与其有关的规范建规:8.3.3设有室内消火栓的使用方法的人员密集公共建筑以及低於本规范第8.3.1条规定规模的其它公共建筑宜设置消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。8.1.6住宅宜設置灭火器或轻便消防水龙所以不能混为一团。

 高规:7.2.4条文说明消防卷盘由小口径室内消火栓的使用方法(口径为25mm或32mm)、输水胶管(内徑19mm)、小口径开关水枪(喷嘴口径为6.8mm或9mm)和转盘配套组成长度20~40mm的胶管卷绕在由摇臂支撑并可旋转的转盘上,胶管一头与小口径消火栓連接另一头连接小口径水枪,整套消防卷盘与普通消火栓共放在组合型消防箱内或单独放置在专用消防箱内7.4.9消防卷盘的间距应保证有一股水流能到达室内地面任何部位消防卷盘的安装高度应便于取用。注:消防卷盘的栓口直径宜为25mm;配备的胶带内径不小于19mm;消防卷盘喷嘴口径不小于6.00mm
       以上可以明确,只需要一股水柱不需要到达任何部位,只要求室内地面任何部位而水软管卷盘的技术参数表1要求水量夶于等于24L/S(min)射程达到6米.所以给水立管管径采用25或32即可。压力在实际运用中是否也应该满足射程6米的要求?这一条存在争议从安全角喥来看,满足是合理的

27、怎么选择泄压阀、安全阀?       这2个名词出现在《建筑给排水规范》第3.4.11条及3.4.12条当中从字面理解都是泄掉超压保证安全。但在具体运用时怎么把握尺度?

       ①运用的场所不同泄压阀主要用于管网;安全阀主要用于压力容器(设备)。此设备比如锅炉等由於超温引起的压力超标

       ②泄压水量不同。泄压阀泄水量较大在泄压的过程中还有水补充进来;安全阀泄水量小,泄水时由于进水压力低于泄压动作压力故没有进水补充。

       ③安装要求不同泄压阀前要设阀门,阀后应连接管道将泄压水排至非生活水池或集水坑。安全閥阀前不可以设置阀门阀后应连接管道,排至安全地点(由于有高温水汽防止烫伤)另外,还有用在气体灭火中的泄压阀可以代替建筑泄压口的那种,跟用在水系统中的泄压阀有区别不能混淆。

       ④开启压力的设定a.泄压阀为系统最高压力(含静压)加5~10米b.安全阀为系統最高工作压力的1.05倍。(建水规5.6.10条文说明)

28、在消防系统中如何设计泄压阀?       1、作用泄压阀设置在消防水泵出水管上平时关闭,在消防给沝管网压力超过设定值时自动开启以防止给水系统因超压而损坏。

       ①按消防设计流量选用水泵的流量—扬程曲线属于陡峭型(普通型消防泵非消防专用切线泵)在小流量运行时(自检或火灾初期)会出现超压;

       ②水泵突然因故(如停电)停转,出水管又未采取相应技术措施停泵水锤造成超压。

       3、设计细节泄压阀设置应注意位置、口径选择、压力设定和相应附件配置等问题

       4、设计细节泄压阀设置应注意位置、ロ径选择、压力设定和相应附件配置等问题。

 ①泄压阀可设在消防水泵附近或消防水箱附近泄水应接至消防水池。当泄压阀设置在消防沝泵出水管上时设在止回阀前能消解水泵小流量运行所造成的超压,而设在止回阀后(沿水流方向)不仅可消解因水泵小流量运行而造成的超压还可消解由停泵水锤造成的超压,即使消防水泵出水管未采取其他消除停泵水锤的措施(速闭式止回阀、缓闭式止回阀、缓冲罐等)吔不致造成危害和损失。在国标图集采用的就是设置在泵组供水干管接出的支管上具体参照04S204P9

 ②泄压阀口径有两种做法,一种是与消防给沝总管同径或小一级另一种是采用DN100或DN150的泄压阀。从泄压的角度讲泄压阀的口径越大泄压越快、效果越好。但从经济角度看口径越大,泄压阀价格越高因而从实际出发,建议采用固定口径的泄压阀即使泄压时实际压力值会稍大于大口径泄压阀泄压的实际压力值,但綜合效果还是可行的因此,泄压阀口径可按如下选择:若消防给水总管管径D≤150mm则采用DN100的泄压阀;若消防给水总管管径D>150mm,则采用DN150的泄壓阀

 ③泄压阀的压力设定值应高于消防主泵和稳压泵的压力设定值。当有稳压泵时启动和关闭稳压泵存在两个压力值(指稳压泵运行时嘚压力值)。稳压泵的停泵水锤压力容易造成泄压阀误开启因此对于稳高压消防给水系统应有完善可靠的消除停泵水锤的技术措施,并应複核消防给水管网在水锤产生后的残余压力若低于泄压阀的压力设定值,才可确保不致误开启一般高于此压力5~10米。

       ④泄压阀应设置在與消防给水总管连接的支管上(具体参照04S204P9)为方便泄压阀检修及防止控制阀误关闭,在泄压阀前应设信号闸阀或信号蝶阀

29、超过消防車供水压力的建筑如何设置水泵接合器?       高规:7.4.5.2消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区应分别设置水泵接合器。

       问題1:消防车供水压力如何确定;问题2:超过供水压力如何设置接合器问题一在《高规》7.2.2条文介绍中,明确解放牌消防车为50米供水高度其他大功率消防车可以达到80米。因而可以最大按80米来确定采用消防车时水泵接合器适用范围

       问题2:解决方法a:串联供水,水泵接合器供水臸中间水箱然后水箱处接力泵打向高区消防管网。b:增压水泵(可按需要的水泵接合器的量来确定流量扬程按高区来计算)设于消防泵房,直接从室外管网吸水此泵最好是柴油电泵。

 根据高规7.6.7.6其它特殊重要设备室建规8.5.5.88其它特殊重要设备室特殊重要设备主要指设置在重偠部位和场所中,发生火灾后将严重影响生产和生活的关键设备(一般高层建筑中的配电室,医院中核磁共振仪B超室等)需要设置气体滅火。据此在设计时需要进行气体灭火的设计。但对气体灭火由于接触较少,一般都有专业公司来完成所以设计者往往不知如何着掱。

       ①根据需保护的空间的面积及体积(小于500平方米体积小于1600立方米),尽量采用预制式(无需进行管网设计)

 ③计算所需的灭火剂用量W=KVC1/S(100-C1)式ΦW灭火设计用量或惰化设计用量(kg);C1灭火设计浓度或惰化设计浓度(%);S灭火剂过热蒸汽在101KPa大气压和防护区最低环境温度下的比容(m3/kg);V防护区的净嫆积(m3);K海拔高度修正系数可按本规范附录B的规定取值。(计算可有手算或采用一些辅助软件来完成见附件)

       ⑦多于2台时,控制系统要求同时启动时间差不大于2秒。且宜防护区内均布

室内消火栓的使用方法的配置应苻合下列要求:

(1)应采用DN65室内消火栓的使用方法并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。

(2)应配置公称直径65有内衬里的消防水带长度不宜超过25.0m。

详解:消防软管卷盘应配置内径不小于Φ19的消防软管其长度宜为30.0m。

轻便水龙应配置公称直径25有内衬里的消防沝带长度宜为30.0m。

(3)宜配置当量喷嘴直径16mm或19mm的消防水枪

详解:当消火栓设计流量为2.5L/s时宜配置当量喷嘴直径11mm或13mm的消防水枪

消防软管卷盘囷轻便水龙应配置当量喷嘴直径6mm的消防水枪

设置室内消火栓的使用方法的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓

屋顶设有直升机停机坪的建筑,应在停机坪出入口处或非电器设备机房处设置消火栓且距停机坪机位边缘的距离不应小于5.0m。

消防电梯前室应设置室内消吙栓的使用方法并应计入消火栓使用数量。

室内消火栓的使用方法的布置应满足同一平面有2支消防水枪的2股充实水柱同时达到任何部位嘚要求但建筑高度小于或等于24.0m且体积小于或等于5000m的多层仓库、建筑高度小于或等于54m且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,以及《消规》表3.5.2Φ规定可采用1支消防水枪的场所可采用1支消防水枪的1股充实水柱到达室内任何部位。

同层消火栓的布置示意图

建筑室内消火栓的使用方法的设置位置应满足火灾扑救要求并应符合下列规定:

(1) 室内消火栓的使用方法应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易於取用,以及便于火灾扑救的位置;

(2) 住宅的室内消火栓的使用方法宜设置在楼梯间及其休息平台;

(3) 汽车库内消火栓的设置不应影響汽车的通行和车位的设置并应确保消火栓的开启;

(4) 同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同;

同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓

(5) 冷库的室内消火栓的使用方法应设置在常温穿堂或楼梯间内。

室内消火栓的使用方法栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°或向下。

设有室内消火栓的使用方法的建筑应设置带有压力表的试验消火栓其设置位置应符合下列规定:

(1) 多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;

(2) 单层建筑宜设置在水力最不利处且应靠近出入口。

室內消火栓的使用方法宜按直线距离计算其布置间距并应符合下列规定:

(1) 消火栓按2支消防水枪的2股充实水柱布置的建筑物,消火栓的咘置间距不应大于30.0m;

(2) 消火栓按1支消防水枪的1股充实水柱布置的建筑物消火栓的布置间距不应大于50.0m。