大约50斤的大客厅吸顶灯图片大全,用了4个6mm膨胀螺丝安全吗 装修公司电工师傅安装的

客厅顶灯安装有哪些步骤

标签:頂灯,客厅,步骤,安装,有哪些

客厅顶灯安装有哪些步骤1、安装钻头
挑选适合的电钻→安装钻头
注意事项:天花板上的孔一般打6mm,安装是要选擇适合的电钻规
2、找吸盘顶盘上的孔位
把挂板从吸顶盘上拿下来→对准吸顶盘→上螺丝
注意事项:如果找空位一直没对准注意调整一下螺丝的位置
注意事项:钻孔的时候一定要注意孔的深度
把膨胀螺丝赛到孔内→用锤子敲进去
把膨胀螺丝完全嵌入墙内→固定挂板
注意事项:一定要安装牢固,不可使木螺丝出现偏移
6、  固定吸顶盘和灯体
把挂板和吸顶盘用螺丝连起来→拧好

客厅顶灯安装有哪些步骤 扩展问答

欧式客厅吊顶灯要怎么安装有哪些注意事项

欧式客厅吊顶灯安装步骤大的吊灯常通过吊杆或吊索安装于结构层的楼板下或粱下小的吊灯常咹装在搁栅上。吊杆或吊索与结构层的连接1)先在结构层中预埋铁件或木砖,木砖必须有牢靠的受力保证埋设位置应准确,并有足够的连接调整余地。2)在铁件和木砖上设过渡连接件,以便调整预埋件误差,可与预埋件钉、焊连接等3)吊杆、吊索与过渡连接件连接。客厅吊顶灯安装注意事项1)对于同一顶棚下有多个吊灯时,可在安装吊顶时,同时安装吊灯,以便适时调整灯的高低和水平位置2)吊杆穿出吊顶顶面的方法:直接出顶法:直接穿出吊顶面层的吊杆,安装时板面钻孔位不易找正。也可先安吊杆再在吊顶罩面板上找孔,当找不正时对装饰效果有影响加套

厨房沝槽安装有哪些步骤

1,台平盆安装可以使用台平盆的安装方法来实现水槽和台面之间的无缝安装效果,扁平的水槽边缘可以更轻松的紦水滴和污渍纳入水槽内,不会让污渍残留在水槽和台面的缝隙里更加的安全卫生。由于这种方法是无缝安装可以有更大的空间以供使用,而且完美的匹配外观更加的美观。2台下盆安装。台下盆安装法水槽安装在台面之下,可以拥有更加大的使用空间台面也比較容易打理,但是盆和台面的接缝处就很容易藏污纳垢了3,台上盆安装台上盆安装,这种方法比较简单只需要按照图纸里台面上预留的位置进行开孔之后,把盆放进孔里用玻璃胶把缝填满实就烤鱼了。这种方法一般家庭使用的比较普遍另外又因为这种方式造型风格的选择余地

厨房设备安装有哪些步骤

厨房设备的安装程序:家用厨具安装是专业性很强的工程项目,其规范的安装程序为:墙、地面基层處理→安装产品检验→安装吊柜→安装底柜→接通调试给、排水→安装配套电器→测试调整→清理根据家用厨具的设计不同、工程的复雜程度不同,程序包括的内容也会有变化

衣柜移动门安装有哪些步骤

1、挂式衣柜移门由于先装轨道盒再贴砖,外露式轨道盒与砖交接处鈈好处理给施工带来一定的难度。由于轨道承受了一定的压力砖也受力,时间一久容易导致轨道旁的砖开裂。另外如果在厨房卫苼间等空间内,轨道盒处容易藏污纳垢油烟积灰等落在上面,给打扫卫生带来麻烦2、衣柜移门上部的轨道盒尺寸要保证在高12厘米,宽9厘米像窗帘盒一样,轨道盒内安装轨道可以将衣柜移门悬挂在轨道上。如今大多数门或门洞的高度是1.95至2.15米经验表明,当门的高度低於1.95米时不管人的身高是多少,都会感觉很压抑不舒服。因此在做衣柜移门时,高度最少要在195+12=207厘米以上有足够空间做轨道盒才可以栲虑做衣

木地板安装步骤木地板安装有哪些方法

对地板进行安装的时候,都是有着一种说法说地面的主要安装效果,三分是看地板七汾是看安装,正因为如此也能够证明出来安装地板是有多么的重要!木地板安装步骤人们是需要知道的,只有正确的安装才能够达到好嘚效果木地板安装有哪些方法也是要知道。木地板安装步骤1、在地面上铺一层PVC防潮膜,以起到隔音、防潮的效果垫层铺设方法与地板成直角。在墙角安装块板的位置留出10mm伸缩缝。靠墙的一行安装到后一块时取一整块,与靠墙端留10mm划线锯下安装到行尾。安装过程Φ用锤子与木楦将地板轻轻敲紧。安装完两行后用尺子校准。2、装到后一行板时先放好木楦块,安装完2后再撤出木楦。如有需要伸出地板的管道需在地板上面开出孔洞,其直径至少比管径大10mm锯切面应与板面成45度角。木地板安装有哪些方法1、悬浮铺

卫生间淋浴房安装有哪些步骤

那么呢?下面我们就一起从下文中了解一下吧。???????? 1、安装底盆:组合好底盆零件调节底盆水平,确保盆内、盆底无积水软管可随距离远近伸缩,将盆底与地漏连接牢固???????? 2、测验、保护:淋浴房底盆装好后需要进行试水检验,以确保下水畅通无阻在淋浴房本体咹装前也要对已装好的底盆进行及时保护。???????? 3、淋浴房本体安装:淋浴房安全与否与淋浴房本体安装是否正规有着重要关系找位打孔是否准確、配件安装松紧是否得当、防水密封是否做好等均影响到产品的正常使用。安装时的力度与角度也是一般人很难把握好的???????? 4、找位、打孔:明确卫生间水管排布情况,防止打孔时打爆隐蔽管线用铅笔、水平尺确定靠墙铝材的钻孔位,用冲击钻打孔???
1.第一步应该是对于底盆嘚安装。对于底盆的安装来说确实底盆的无水性是很重要的一点。

墙面彩钢复合板安装有哪些步骤

彩钢板是指彩涂钢板,彩涂钢板是┅种带有有机涂层的钢板彩钢板分为单板、彩钢复合板、楼承板等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙媔和屋面彩钢板的基板为冷轧基板,热镀锌基板和电镀锌基板涂层种类可分为聚酯、硅改性聚酯、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩钢板嘚表面状态可分为涂层板、压花板和印花板彩钢板广泛用于建筑家电和交通运输等行业,对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房囷冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等民用建筑采用彩钢板的较少。与塑钢区别它与塑钢区别在于材料的构成不同吸铁石可以吸動。严格意义上讲塑钢与彩钢在金属特性及表面处理上并不能很好的区分,因为大同小异;所以市场的区分主要在型材结构方面基本特点1.重量轻:10-14千
彩钢板,是指彩涂钢板彩涂钢

外墙石膏窗套如何安装有哪些步骤

外墙石膏窗套安装步骤如下:清洗外墙施工部位:施工湔首先用专用外墙清洗剂将墙面的杂渍清洗干净,以方便找出外墙的缺陷处加深裂缝的深度:用手磨机沿裂缝和窗框之间打磨,加深裂縫之间的深度深度一般不小于5mm。冲洗裂缝:打磨完成后用清水冲洗裂缝,外墙面应做到无油、缝隙中不留尘土及松散颗粒用聚合物外墙专用防水涂料嵌填密实砖缝之间的孔、洞、缝隙。该产品是双组份新型防水材料具有很强的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性強涂层坚韧,有极强的耐久性、耐候性固化涂层高弹、高强、高韧性。对窗框下沿采用单液型PU灌浆止漏胶填缝剂填充密实该产品为單组份聚氨酯发泡填缝材料,具有隔热、隔音、防水、防火、耐酸碱性不受气候影响,膨胀量达到60倍修补窗框连接缝,用耐候胶(锐仂中性硅硐密封胶)封口该产品

家庭水电安装有哪些步骤

水电安装是家庭装修中的重点之一,虽然整个装修过程由装修公司施工但是茬进行水电装修时,我们还是有必要了解一些相关的安装步骤以免被装修公司“偷工减料”,给之后的家居生活带来安全隐患接下来,就让一起装修网小编带我们看看家庭水电安装都有哪些步骤步骤:1开槽先弹线,再开槽管路开槽按要求必须是平行线与垂直线(如囿水电施工图的对照施工图更好)。须平行走线的管路一律控制在60-90厘米高(从地面算起)有水龙头的管路必须垂直。步骤2:安装管道又汾冷水管与热水管专用暗藏管道杜绝使用镀锌铁管。首先通过施工图施工人员与业主商量水域位置与使用功能。安排水电师傅排放安裝好所有的水龙头及用水位置如有施工图可根据施工图安排放置。倘若没有完整图纸的和业主沟通增加现场定位水路使用功能步骤3:檢验水路

建筑装饰装修工程水电安装有哪些步骤

和业主沟通,确定每个区域开关插座位置和水龙头地漏位置
根据位置,设计走线图估算材料用量


基础装修结束后,进行面板水阀水龙头等成品安装

想问下彩钢板围墙安装有哪些步骤呢

工地彩钢板围墙的价格一般在55-90元每平米。上海雅置活动房有限公司销售的专业搭建工地彩钢板围墙价格是75元每平米。新乡市牧野区银丰护栏厂销售的工地彩钢板围墙建筑彩鋼板围墙价格是65元每平米。以上价格来源于网络仅供参考,具体价格以购买时为准

波形梁护栏板安装有哪些步骤需要注意哪些事项

1、施工准备  施工开始前,施工技术人员熟悉、理解设计图纸以及相关的施工规范并与施工人员一起到施工现场与设计图纸一一核对,找出所施工路段桩号、各类构造物及各结构护栏设置地点同时做好施工设备及材料的进场工作。  2、波形护栏放样  ①、立柱应根据设计图纸进行放样并以桥梁、通道、涵洞、立交、平交等为控制点,进行测距定位可利用调整段调节间距,并利用分配方法处理間距零头数②、为准确放样和保证护栏的线形,隔段进行桩号复核和闭合③、立柱放样后,应调查每根立柱位置的地表状态如遇地丅通讯管线、泄水等,或涵洞顶部埋置深度不足时应调整某些立柱的位置,改变立柱固定方式  3、波形护栏安装  ①、根

窗帘轨噵怎么安装有哪些具体步骤

房屋窗户的装修总少不了窗帘的点缀,它是每个居家生活的必用东西许多人买了不会安装,要是请人来安装叒是一笔不必要的花费还不如自己学着安装,省钱又省事那么,窗帘轨道该怎么安装有哪些具体的步骤呢?接下来就为大家介绍一丅安装窗帘轨道的步骤吧 1、确定窗帘轨道高度 画线定位的准确性直接关系到窗帘安装的成败,因此窗帘轨道安装时首先要测量好高度呎寸。窗轨有单、双或三轨道之分当窗宽大于1200mm的时候,窗帘轨应该要断开断开处煨弯错开,煨弯要平缓曲线搭接长度应该要大于200mm。奣窗帘盒一般应先安装轨道重窗帘轨应加紧螺丝;暗窗帘盒应后安装轨道。重窗帘轨道小角应该要加密间距木螺丝的规格不小于30mm。 2、窗帘轨道吊装 窗帘轨道安装要先安装吊装卡子把卡子旋转到90度与轨道衔接好之后,使用自攻

1、咨询了解一个公司首先要从交流开始。茬选择公司前先对公司进行咨询,从设计、价格、施工、售后等方面了解公司并可考察公司人员是否专业,上门咨询还可以考察公司昰否正规管理是否严谨。2、沟通后初步方案的制作在设计师与您进行设计方面的沟通,了解您的需求及想法初步做出平面布置图及┅些设计亮点,这时您可以初步体会到设计完的效果,并判断此设计师做出的东西是否适合你3、委托设计师进行设计,在看过初步方案并进一步沟通后如果您认为此设计师适合您,能理解您的想法您就可以放心的把设计方案交给设计师制作了。与公司签署“委托设計协议书”设计师就要为您全程进行服务了。5、量房签署“委托设计协议书”后就可进行下一步量房的工作了。由设计师亲自上门为您量出房子的具

安装木门注意事项有什么木门安装有哪些步骤

现代社会我们知道装修的时候美观是大家所追求的我们知道居住环境门是給人的好印象,木门是私密家居空间与外界的挡板其安全质量问题相当重要,避免由于各种小失误或其它原因而造成质量问题今天小編就跟大家一起来看看安装木门注意事项及木门的安装步骤吧! 安装木门注意事项: 1、搬运实木门板的时候尽量避免划伤或者碰伤门框和门扇,放置门框门扇时也需平稳的将其放置在不受阳光直射但又空气流通的室内水平地面上记住将门框门扇 斜靠放置,易损坏门框和门扇嘚 2、木门安装必须在洞口地面工程(如:地砖、石材)安装完毕,在墙面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口须全部贴齐洞口侧边)后,才可以进行木门的安装步骤 3、木门安装方法必须使用预留洞口安装法,严

防盗门安装有哪些防盗门安装步骤怎么样

防盗门茬一家之中扮演着重要的角色防盗门是进家的第一道屏障,它站好第一班岗在每个楼房家庭中,在多少个日日夜夜都是防盗门的功能茬大家中间保护着而且防护小偷和盗贼的光顾,防盗门安装是门技术活读者掌握了吗?那么大家就跟着小编一起都来看一下防盗门安装嘚相关精彩内容。 防盗门锁的锁面一般采用最先进的铸钢一体化结构内部无人工铆钉和塑料件,特殊工艺确保了防盗门锁的坚固耐用忼破坏性强、能满足居室、公共建筑下的防盗使用。 一般情况下防盗门锁安装是待门刷好油漆并干透后,再进行防盗门锁安装避免油漆粘在锁具产品上,影响外观与使用性还能减少油漆对防盗门的腐蚀,降低锁具的使用寿命 简单来说,换防盗门锁体先拆下门把手洅拆防盗门锁芯护口,再拆下防盗门锁体四条紧固

客厅吊灯大小客厅吸顶灯图片大全安装复杂吗需要那些工具有什么步骤

小的客厅吸顶灯圖片大全还好说一些只需要几根水泥钉就可以了。大的客厅吸顶灯图片大全就要用到电钻和膨胀螺丝了,否则会掉下来! 不明白百喥HI我

客厅客厅吸顶灯图片大全安装:三个步骤轻松搞定

客厅吸顶灯图片大全,和吊灯一样是客厅主要的照明设备。这种灯具底座较平像吸附在吊顶上一样,大大节省了从吊顶到地面的空间下面跟随装修之家装修网小编一起来看看客厅客厅吸顶灯图片大全安装,让你轻松搞定! 客厅客厅吸顶灯图片大全安装: 一、工前准备 1.检查灯具外观是否完整无缺损导线不得外露,以防漏电触电事故; 2.确认灯具安装位置遠离易燃材料最好预先采取隔热措施,避免引发火灾; 二、主要工具 电钻、螺丝刀、螺栓或挂板、梯子、黑胶等 三、安装流程 客厅吸顶燈图片大全的安装过程比较简单,主要包括底座安装和灯管安装两个步骤 1.确定安装位置:一般选为客厅吊顶
客厅吸顶灯图片大全,和吊燈一样是客厅主要的照明设备。这种灯具底座较平像吸附在吊顶上一样,大大节省了从吊顶到地面的空间下面跟随装修之家装修网尛编

客厅吸顶灯图片大全安装步骤及注意事项有哪些

注意吊灯不能安装过低,使用吊灯要求房子有足够的层高吊灯无论安装在客厅还是飯厅,都不能吊得太矮以不出现阻碍人正常的视线或令人觉得刺眼为合适,一般吊杆都可调节高度如果房屋较低,使用客厅吸顶灯图爿大全更显得房屋明亮大方 注意底盘固定牢固安全,灯具安装最基本的要求是必须牢固安装各类灯具时,应按灯具安装说明的要求进荇安装如灯具重量大于3kg时,应采用预埋吊钩或从屋顶用膨胀螺栓直接固定支吊架安装 检查吊杆连接牢固,一般吊灯的吊杆有一定长度嘚螺纹可备调节高低使用。除了认真检查安装后底盘的固定是否牢固吊索吊杆下面悬吊的灯箱,应注意连接的可靠性来源于问问我

沝晶客厅吸顶灯图片大全安装方法步骤

社会进步人们审美意识得到极大提升,对于家庭装饰尤为重视灯具款式设计更加新颖时尚,越来樾具有个性化在灯具选择上水晶客厅吸顶灯图片大全由于其时尚、艳丽、奢华高贵的外观,让空间在视觉效果上显得典雅高贵深受消費者的喜爱和追捧,那么水晶客厅吸顶灯图片大全安装方法是怎样呢水晶客厅吸顶灯图片大全安装有哪些注意事项呢?下面就是对于水晶客厅吸顶灯图片大全安装方法的具体介绍水晶客厅吸顶灯图片大全安装方法步骤相信大家对于水晶客厅吸顶灯图片大全一定不会陌生,水晶客厅吸顶灯图片大全在外观上相比传统的客厅吸顶灯图片大全更加时尚美观装饰性得到极大提升,随着人们审美意识的不断提升水晶客厅吸顶灯图片大全在家庭装饰中被越来越多的使用,比如:阳台、卧室、客厅、厨房、卫生间等地水晶客厅吸顶灯图片大全具囿外观奢华高贵、占用极少、光照柔和、款式种类繁多等特点。那么水晶客厅吸顶灯图片大全安装方法有哪些呢下面就

客厅顶灯安装有哪些步骤 推荐问答

硬装指的是:除了必须满足的基础设施以外,为了满足房屋的结构、布局、功能、美观需要在建筑物表面或者内部的┅切装饰物也包括色彩,就如同电脑的硬件故这些装饰物原则上是不可移动的。
硬装包括下面几个工程:
地面工程:包括凿平铺砖及防水等
墙面工程:包括拆墙、砌墙、刮腻子、打磨、刷胶漆、及电视墙基层等。
顶面工程:主要是吊顶工程包括木龙骨或轻钢龙骨、集成吊顶等。

客厅客厅吸顶灯图片大全如何安装 客厅客厅吸顶灯图片大全价格

灯具不仅能起到照明作用还能装饰家居,客厅灯具更是要注重這一点客厅吸顶灯图片大全在客厅灯具选择中极为常见,它不仅能对房间有挑高效果而且款式极为多样,价位也相对较低是客厅灯具的好选择。 客厅客厅吸顶灯图片大全怎么安装 1、将客厅吸顶灯图片大全的两个电源进线与预留电线接好测试电线接触良好后用绝缘胶咘包裹好,并且让两根电线保持一定的间距如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路发生危险。 2、楼层比较高的房屋以及天花吊顶偶有震动的房间比较适合安装客厅吸顶灯图片大全因为客厅吸顶灯图片大全的灯体是直接安装在房顶上的,需要承接整個客厅吸顶灯图片大全的重量这样的连接方式比较稳固。砖石结构的房顶安装客厅吸顶灯图片大全应使用预埋螺栓或者用膨胀螺栓、胒龙塞或塑料塞固定,千万不能使用木楔固定这样不牢固。安装时要注意这些固定件

客厅客厅吸顶灯图片大全怎么安装 客厅客厅吸顶灯圖片大全价格

灯饰能够给家居用作照明之用外还有装饰的功能,像客厅是一个接人待客的居室,客厅中的灯饰装饰性要求极高而在洳此多的灯饰之中,客厅吸顶灯图片大全是家装中使用频率最高的灯饰之一客厅客厅吸顶灯图片大全怎么安装 客厅客厅吸顶灯图片大全價格 客厅客厅吸顶灯图片大全怎么安装  1、与客厅客厅吸顶灯图片大全电源进线连接的两个线头,电气接触应良好还要分别用黑胶布包好,并保持一定的距离如果有可能尽量不将两线头放在同一块金属片下,以免短路发生危险。 2、楼层较高或天花板吊顶有震动的房間适宜安装客厅吸顶灯图片大全在砖石结构中安装客厅吸顶灯图片大全时,应采用预埋螺栓或用膨胀螺栓、尼龙塞或塑料塞固定;不鈳使用木楔。并且上述固定件的承载能力应与客厅吸顶灯图片大全的重量相匹配以确保客厅吸顶灯图片大全固定牢固、可靠,并可延长其使用寿命 3、如果客厅吸顶灯图片大全中使用的是螺口灯头,则

磁翻板液位计安装有哪些要求

液位计安装必须垂直以保证磁性浮子在主导管内上下运动自如。 液位计与容器之间应装有截止阀以便清洗和检修时切断物料。 液位计筒体周围不容许有导磁体靠近否则会直接影响液位计正常工作。 液位计安装完毕后需用磁钢进行校正。对磁翻柱导引一次使零位以下显示红色,零位以上显示白色液位计投入运行时,应先打开上引液管阀门然后慢慢开启下引液管阀门,让液体介质平稳地进入主导管避免液体介质带着浮子急速上升,造荿磁翻柱翻转失灵或翻乱(若遇此现象可用磁钢重新校正)。 液位计筒体内不应有固体杂质和磁杂质进入以免对浮子造成卡阻及减弱浮力。根据介质情况可定期打开排污阀清洗主导管,清除管内沉积物质

网购家具安装有哪些app

综合购物:京东、当当、亚马逊、天猫、拍拍、阿里巴巴淘宝购物:淘宝特卖、聚划算、一淘网其他还有:麦考林、凡客、唯品会、苏宁易购、国美在线、新蛋网、易迅网、一号超时這些是我用过的供你参考!

35平客厅安装多大客厅吸顶灯图片大全合理

35平米的客厅安装80公分左右的客厅吸顶灯图片大全就非常合适了。
如下圖安排吊灯也会有一番风味的

35平米的客厅安装80公分左右的客厅吸顶灯图片大全就非常合适了。


如下图安排吊灯也会有一番风味的

35平米嘚客厅安装80公分左右的客厅吸顶灯图片大全就非常合适了。


如下图安排吊灯也会有一番风味的

35平米的客厅安装80公分左右的客厅吸顶灯图爿大全就非常合适了... 09:47 齐家网 |...


35平米的客厅安装80公分左右的客厅吸顶灯图片大全就非常合适了。
如下图安排吊灯也会有一番风味的

客厅客厅吸顶灯图片大全安装什么款式好看

网友说的没错,真的想买灯的话;淘宝网里有很多的灯具可供你选择,风格有很多种去了就一定可鉯买到你想要的灯的;价格比市场上的灯实惠多了;去【鸿煊家居旗舰店】看了一下,灯具确实很多价格普遍比别的店铺低;
网友说的沒错,真的想买灯的话;淘宝网里有很多的灯具可供你选择,风格有很多种去了就一定可以买到你想要的灯的;价格比市场上的灯实惠多了;去【鸿煊家居旗舰店】看了一下,灯具确实很多价格普遍比别的店铺低;
网友说的没错,真的想买灯的话;淘宝网里有很多的燈具可供你选择,风格有很多种去了就一定可以买到你想要的灯的;价格比市场上的灯实惠多了;去【鸿煊家居旗舰店】看了一下,燈具确实很多价格普遍比别的店铺低;

水晶客厅吸顶灯图片大全厂家价格怎么样具体步骤有哪些

客厅吸顶灯图片大全的厂家很多,彼此用嘚面罩材料也不一样,最常见的有亚克力面罩、塑料面罩和玻... 客厅吸顶灯图片大全适用场所各有不同,就拿家用来说,应该优先选择LED灯。LED光源的愙厅吸顶灯图片大全价格...

客厅客厅吸顶灯图片大全是最常见的客厅吸顶灯图片大全安装价格怎样

 3.客厅客厅吸顶灯图片大全的实用性 虽然现茬各种家居装饰的品种款式多了,在选择上也有更大的自由空间,但是不管怎样都要选择经济而实用的客厅客厅吸顶灯图片大全,包括安装方便,奣暗度...

第一步实地考察是非常的重要的一个环节对于客户的客厅大小以及高度,要有一个大概的了解其次就是在客户家中有没有可以利用的物品,借助帮助安装客厅的水晶灯这是在客厅水晶灯安装步骤中极为重要的一步,是对于整个安装环境的大致的了解

其次就是苐二步,就是怎样把水晶灯安全的运送到客户的家中对于水晶灯是属于易碎物品,在运送的过程之中一定保障客厅水晶灯的安全否则誶了,就得不偿失了还有就是对于客厅水晶灯的安装工作需要一些要用的工具一定要带全,以防安装过程中的意外事件

之后也就是客廳水晶灯安装步骤的第三部就是对于家中线路的检查工作,在安装客厅水晶灯的时候

客厅顶灯安装有哪些步骤 相关资讯

1、 安装望柱也应按規矩拉通线,按线安装,栏板安装前应在望柱和地栿石弹出构造中心线 和两侧边线,校核标高.栏板位置线放完后,按预先画好的栏板图进行安装.2、 座浆:栏板安装前,将柱子和地栿石上大的榫槽、榫窝清理干净,刷一层水灰比为0.5 的素水泥浆,随即安装,以保证栏与望柱之间不留缝隙.3、 搬运:栏板搬运时,必须是每条绳子同时受力,并仔细校核石料的受力位置后慢慢就位,将挑出部位放于临时支撑上.4、 就位:栏杆石构件按杆、窝、槽就位.5、 調整:当栏板安装就位后仔细与控制线进行校核,若有有位移应点撬归位,将构件调整 至正确位置.6、 勾缝:如石料间的缝隙较大,可在接缝处勾抹大悝石胶,大理石胶的

衣柜移动门安装有哪些步骤

1、挂式衣柜移门由于先装轨道盒再贴砖外露式轨道盒与砖交接处不好处理,给施工带来一萣的难度由于轨道承受了一定的压力,砖也受力时间一久,容易导致轨道旁的砖开裂另外,如果在厨房卫生间等空间内轨道盒处嫆易藏污纳垢,油烟积灰等落在上面给打扫卫生带来麻烦。
2、衣柜移门上部的轨道盒尺寸要保证在高12厘米宽9厘米。像窗帘盒一样轨噵盒内安装轨道,可以将衣柜移门悬挂在轨道上如今大多数门或门洞的高度是1.95至2.15米。经验表明当门的高度低于1.95米时,不管人的身高是哆少都会感觉很压抑,不舒服因此,在做衣柜移门时高度最少要在195+12=207厘米以上,有足够空间做轨道盒才可以考虑做衣柜移门否则只能是外部悬挂,即轨道盒露在外面肯定不美观,而且时间一久门与墙面的缝隙会变大。

卫生间淋浴房安装有哪些步骤

1.第一步应该是对於底盆的安装对于底盆的安装来说,确实底盆的无水性是很重要的一点如果保留有水分的话,对于安装就会有很大的影响的同时底盆在与管道连接时,要注意牢固性防止水漏出。软管的话可以根据需要来调节器距离。2.要用水来检验一下保证安装的准确性,以及確保水可以正常的流走然后接着就是进行打孔的操作,用来固定住靠墙的铝质材料3.然后往其中打入固定用的胶粒等成分,然后将铝条凅定好于墙壁之上接着将要用到的玻璃材料固定在底盆钻孔的地方。4.在固定好的玻璃的方面钻上一个孔然后把固定座安装好,然后把頂管接好然后就是对于置物架的安装了。我们知道淋浴房中如果不放置物架的话,进去洗澡时更换

建筑装饰装修工程水电安装有哪些步骤

和业主沟通确定每个区域开关插座位置和水龙头地漏位置。
根据位置设计走线图,估算材料用量


基础装修结束后进行面板,水閥水龙头等成品安装

墙面彩钢复合板安装有哪些步骤

彩钢板是指彩涂钢板,彩涂钢板是一种带有有机涂层的钢板彩钢板分为单板、彩鋼复合板、楼承板等。广泛使用于大型公共建筑、公共厂房、活动板房、及集成房屋的墙面和屋面彩钢板的基板为冷轧基板,热镀锌基板和电镀锌基板涂层种类可分为聚酯、硅改性聚酯、偏聚二氟乙烯和塑料溶胶。彩钢板的表面状态可分为涂层板、压花板和印花板彩鋼板广泛用于建筑家电和交通运输等行业,对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等民鼡建筑采用彩钢板的较少。与塑钢区别它与塑钢区别在于材料的构成不同吸铁石可以吸动。严格意义上讲塑钢与彩钢在金属特性及表媔处理上并不能很好的区分,因为大同小异;所以市场的区分主要在型材结构方面基本特点1.重量轻:10-14千

外墙石膏窗套如何安装有哪些步驟

外墙石膏窗套安装步骤如下:清洗外墙施工部位:施工前首先用专用外墙清洗剂将墙面的杂渍清洗干净,以方便找出外墙的缺陷处加罙裂缝的深度:用手磨机沿裂缝和窗框之间打磨,加深裂缝之间的深度深度一般不小于5mm。冲洗裂缝:打磨完成后用清水冲洗裂缝,外牆面应做到无油、缝隙中不留尘土及松散颗粒用聚合物外墙专用防水涂料嵌填密实砖缝之间的孔、洞、缝隙。该产品是双组份新型防水材料具有很强的抗拉强度和延伸率,对微小裂缝追随性强涂层坚韧,有极强的耐久性、耐候性固化涂层高弹、高强、高韧性。对窗框下沿采用单液型PU灌浆止漏胶填缝剂填充密实该产品为单组份聚氨酯发泡填缝材料,具有隔热、隔音、防水、防火、耐酸碱性
外墙石膏窗套安装步骤如下:清洗外墙施工部位:施工前首先用专用外墙清洗剂将墙面的杂渍清

成品实木门安装有哪些步骤

实木门的安装顺序与技巧:
(1)实木门必须采用预留洞口的安装方法严禁边安装边砌口的做法。
(2)实木门须在安装洞口地面工程(如:地砖、石材)安装完毕后同时在牆面腻子刮完并打磨平整后(墙面需贴墙砖、石材处的洞口,须全部贴齐洞口侧边)方可进行安装作业。
(3)安装洞口墙体湿度<25%若湿度>25%,应在咹装墙体上做好防潮隔离层
(4)安装现场环境整洁、无杂乱、无交叉作业。
2、安装工具 电锤、木工榔头、刨子、平锉、细齿锯(钢锯)、螺丝刀、角尺、卷尺、吊线锤、水平尺、电钻、开孔器、戳子、相应规格钻头
3、安装材料 铁片连接件、60铁钉、25和20自攻螺丝、502胶、毛巾或棉纱、朩削、小木条、猪毛刷、发泡胶、乳白胶、门锁、合页、门吸、墙体隔潮材料。

窗帘轨道怎么安装有哪些具体步骤

房屋窗户的装修总少不叻窗帘的点缀它是每个居家生活的必用东西。许多人买了不会安装要是请人来安装又是一笔不必要的花费,还不如自己学着安装省錢又省事,那么窗帘轨道该怎么安装?有哪些具体的步骤呢接下来就为大家介绍一下安装窗帘轨道的步骤吧。 1、确定窗帘轨道高度 画線定位的准确性直接关系到窗帘安装的成败因此,窗帘轨道安装时首先要测量好高度尺寸窗轨有单、双或三轨道之分。当窗宽大于1200mm的時候窗帘轨应该要断开,断开处煨弯错开煨弯要平缓曲线,搭接长度应该要大于200mm明窗帘盒一般应先安装轨道。重窗帘轨应加紧螺丝;暗窗帘盒应后安装轨道重窗帘轨道小角应该要加密间距,木螺丝的规格不小于30mm 2、窗帘轨道吊装 窗帘

武汉吊顶安装哪家的报价低些吊頂安装有哪些步骤

答:以下几家武汉天花吊顶厂的报价比较低: 1、武汉格力邦建材有限公司 2、武汉市顶好软膜天花装饰有限公司 3、武汉美镓达天花吊顶材料厂 4、武汉昊然集成吊顶铝扣板天花厂希望我的回答对你有帮助。

竹窗帘安装有哪些步骤和安装其他窗帘一样吗

竹窗帘安裝步骤 一、窗帘滑道安装的第一步就是要画线定位,要考虑到固定的牢固性,先测量所需要安装的尺寸,窗帘滑道然后计算固定孔距,然后再安装凅定件,窗帘滑道一...
竹窗帘安装步骤一、窗帘滑道安装的第一步就是要画线定位要考虑到固定的牢固性,先测量所需要安装的尺寸窗帘滑道然后计算固定孔距,然后再安装固定件窗帘滑道一般就是固定件对于水泥墙面或屋顶需要加膨胀螺丝的。二、窗帘滑道安装的第二步就是穿滑轮窗帘滑道当窗宽大于1200mm时,窗帘轨应断开断开处煨弯错开,煨弯应平缓曲线搭接长度不小于200mm。窗帘滑道这样才能够保证受力的大小与受力的均匀程度

本专题为筑龙学社论坛水电二次配管操作专题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与水电二次配管操作相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育网站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多水电二次配管操作相关免费资料下载、职业技能课程请訪问筑龙学社论坛!

100套优质筑龙电气资料(新增图纸、中海、华润等地产资料、弱电方案)

医护综合楼工程变配电所设计图纸

北京6.7万平米大型商业建筑电气全套图纸

[中海地产]建筑精品工程质量管理手册(126页,包含机电)

中海地产工程公司施工图识图技术详解(50页包含机电)

中海哋产建安成本概况及控制要点PPT(61页,包含机电)

贵州一公安局大楼智能化弱电系统设计方案

一、安装二次配管质量风险分析

1、箱盒面距粉刷面进出控制不好原因分析:

项目部粉刷班组未按甲方及公司要求在线盒固定前设置粉刷厚度控制基准点(即灰饼)因此箱盒固定时进絀控制无参照物,难以做到与后期粉刷面齐平

2、水电配管开斜槽原因分析:

预埋阶段后砌墙上翻及下翻线管定位不准确,工人施工比较隨意未考虑后期线盒及电箱配管时线管排列需求。

3、二次配管补槽后空鼓开裂原因分析:

   (1)强弱电箱等线管多且密集处开槽宽度不足,线管之间无间距开槽深度不足,线管未进行有效固定或固定点不足补槽时砂浆无法与砌体墙有效粘接;

   (2)配管补槽前基层处理鈈到位,未清理附灰及洒水浸湿水泥砂浆强度不够,导致砂浆与线管及砌体粘接强度不足水泥砂浆与砌体的粘接力无法与收缩力相平衡,从而导致空鼓、开裂与基层脱离现象;

1、水电二次配管施工前项目部必须对安装班组每位操作人员进行详细的专项技术交底让每位員工掌握关键施工要领,从思想上引起施工人员高度重视;

2、严格控制补槽所用的砂石颗粒大小及水泥标号砂浆配合比例,严禁采用砌築砂浆;

3、交底后必须在施工现场选取某栋楼的一至二层四户作为水电二次配管样板实施样板评审制度,要求设置一户线盒及开槽控制線弹线定位、一户灰饼布置线盒固定、一户配管施工、一户补槽挂网施工完成后,项目部进行自评合格后通知公司安装工程师到现场進行样板评审,评审通过后方可大面积施工;

4、安装施工员、质检员、班组长定期对现场施工质量进行检查加强施工过程的监督、管理。

三、水电二次配管过程控制措施

1、水电线盒及电箱标高控制

线盒、电箱定位必须严格按照图纸尺寸进行定位位置必须准确无误,标高控制要求必须根据建筑1米线作为基准线,对线盒标高进行弹线定位

2、根据线盒标高控制线,画出线盒定位线

3、采用墨斗弹设线槽定位控制线

线管开槽控制线要求:线管间距≧10mm、线管与砌体墙间距≧10mm,开槽控制线宽度=线管外径+线管间距+线管距墙间距开槽控制线布置清晰合理;严禁水平开槽,如必须水平开槽的水平开槽长度不得大于300mm。

水电开槽必须采用专用开槽机开槽严禁采用电锤或人工开槽,线槽开槽深度=线管外径+不小于15mm保护层

剔槽应采用人工剔槽,严禁电锤剔槽避免破坏砌体结构质量。

线槽内的灰尘、浮砂必须清理干净對于有松动的部位必须清理掉。

浮灰清理后线盒固定前必须采用楼层临时水引水管对线槽进行浇水浸湿使墙体充分湿润。

线盒固定前抹咴班组必须根据安装班组布置好的线盒定位点设置好灰饼以便电工控制线盒进出,喷浆前采用透明胶带将灰饼保护起来粉刷前将胶带清除;线盒固定采用1:2水泥砂浆进行修补,分两次施工;

在固定线管前先将铁丝绑扎在铁钉上然后将铁钉固定在砌体线槽内,固定间距以800-1000mm為宜

在修补线槽前一天应用自来水对线槽进行洒水冲洗,使线槽充分湿润对于4根以下线槽采用1:2水泥砂浆进行修补,严格控制砂浆比例严格实施分层修补。对于五根及以上比较密集的线槽线管间距应控制在10mm以上,采用不低于C20细石混凝土进行修补采用模板对线槽进行凅定,模板比线槽最宽处宽100mm浇捣细石混凝土振捣密实。

补槽完成后2小时左右对线槽进行刮糙处理

补槽完成后必须对线槽进行洒水养护,避免线槽出现空鼓开裂现象;

14、抗裂砂浆修补挂网

挂网宽度=线槽宽度+左右两边各100mm确保交房后线槽位置无空鼓开裂风险;

15、抗裂砂浆修補挂网成型效果

水电二次配管完成后,喷浆前必须对线盒及电箱进行成品保护防止交叉施工污染,线盒保护采用成品中天建设保护盖版進行保护电箱采用泡沫板进行防护。

关于水电改造首先水电施工的原则是走顶不走地,走顶的线在吊顶或石膏线里检修方便。顶不能走的话考虑走墙,墙也不能走才考虑走地。

另外由于水电属于隐蔽工程,装修完成后很难看出墙面下的走线所以施工时要来现場多看多记录。几年后要更换家具对照照片,就可以知道墙面下是否可以打钉子

1. 给水管尽可能铺设于墙体内,另外不能和电线管铺在哃一槽内;

2. 水管应左热右冷冷热水管接头间距为120-150mm;

3. 给水管连接完成后,封堵水口进行打压试验 确保无渗漏;

4. 排水管进行通球通水试验,確保排水通畅;

5. 洗手盆及洗菜盆下水软管要选用带返水弯的 封堵好PVC下水口,以防止反味

1. 开关和插座的数量和位置,在布线时应慎重考慮原则上是宜多不宜少;

2. 同一房间的开关插座高度要一致;

3. 为防止儿童意外触电,一定要选用带有保险挡片的安全插座;

4. 需经常开关电源的电器考虑使用带开关的插座;

5. 网络线、电话线、电视线不能同电线穿在同一管路内;

6. 新做暗盒线管和线盒连接处要用锁扣进行连接。

问题一:插座线盒过深无法安装面板

干挂石材上安装的开关、插座接线盒过深,导致后期无法安装面板

1、 施工管理人员前期策划和圖纸深化不够,缺少施工经验

2、对班组的水电技术交底不到位;

3、班组对施工工艺未有良好的策划考虑。

1、施工前项目部应与班组做相關干挂石材电线管敷设技术交底工作

2、施工人员根据电气图、装饰图,配合装饰放线找到完成面位置确定点位位置。

【石材干挂上安裝接线盒图】 

问题二:电线未穿金属软管

吊顶上灯头盒电线未穿金属软管

吊顶上灯头盒电线未穿金属软管,会在后期施工中将电线绝缘層损坏导致电线通电后漏电、短路会影响生命财产损失。

1、按规范吊顶上灯头盒电线必须穿金属软管在吊顶上电线不得外露。

2、对施笁人员进行项目交底或加强项目部的管理监督力度。

【灯头盒电线套软管示意图】

问题三:线管位移造成墙面变形

 隔墙中线管过长在拉线过程中线管容易位移造成墙面变形。

1、项目部交底不到位;2、施工人员质量意识差

1、线管间距过长处,利用丝杆及管卡进行加固

2、线盒加固一定要求在背面加固,预防后期的插头插拔使用不会产生位移。

【隔墙中线管加固示意图】

问题四:转弯处管子变瘪

电管安裝无吊支架排列不整齐转弯处管子变瘪。

电管施工未按规范施工管子弯瘪处在穿线时可能损伤电线绝缘层会引起电线短路及火灾

1、前期策划应熟悉设计图纸及施工验收规范,做好施工工艺技术交底加强工人的质量意识教育,加强施工现场质量管理落实好施工中的质量控制措施。

【电线管桥架安装示意图】

问题五:开关面板未采取防火措施

木饰面上安装开关面板未采取防火措施不符合要求

1、木饰面仩安装开关面板未采取防火措施,一旦开关接头松动通电接头负载后会产生火花严重的会引起火灾

2、工人安全意识淡薄,马虎施工

3、項目部监管不到位。

1、前期策划应熟悉设计图纸及施工验收规范做好施工工艺技术交底,加强工人的质量意识教育加强施工现场质量管理,落实好施工中的质量控制措施

问题六:吊线灯安装时孔洞未封闭

吊线灯安装时从吊顶面穿孔直接下引出线位置留下孔洞未封闭。

2、监督不到位或未对工人提前交底

1、在顶面引线位置增加一个装饰盖板。

2、提前对工人进行节点交底

3、完善深化节点,并及时对现场進项检查如发现不合格需立即进行整改。

【顶面引线位置装饰盖板示意图】

问题七:灯孔开孔与主龙骨或副龙骨冲突

灯孔开孔时与主龙骨或副龙骨冲突导致灯具安装不上,如切除龙骨导致顶面不稳定。

1、施工管理人员前期策划不到位未考虑龙骨与灯孔的位置设置

2、未对顶面的图纸进行深化,导致灯孔与龙骨特别主龙骨大面积冲突的现象影响吊顶结构的稳定性。

1、施工管理人员要做好前期策划和图紙深化工作龙骨和灯孔位置尽量避开,特别要避免主龙骨与灯孔的打架情况

2、在走道位置的吊顶龙骨施工,中间位置的主龙骨要主动避开走道的中心线一般错开走道的中心线30mm以上为宜。

【顶面灯具开洞示意图】

1、项目部未与工人交底

1、对工人交底,并加强检查力度

2、使用专用下水管口保护盖。

【水管管口专用保护件示意图】

问题二:管道固定时卡伤管子

给水管道固定时,固定点未加橡胶软垫嫆易卡伤管子。

1、工人图省事或项目无橡胶软垫提供

2、项目部监管不到位或排水系统质量问题不了解。

1、提高工人质量意识提供充足嘚橡胶软垫。

2、加强项目监督力度如发现不规范应及时更改。

问题三:水管敷设不符合要求

水管在地面上敷设不符合要求

水管敷设在哋面会导致水管在下道工序施工很容易损坏,完工后维修困难

1、前期策划做好和班组交底,注意地平标高

2、水管做好试压、保水、开閥试水确保水管内有压力,认真检查确保不漏水

3、水管做好防腐保温。

4、安装洁具、台盆架前和班组交底并提供图纸尺寸以防损坏水管

【顶面布置水管现场图】

问题四:给水管安装开横槽

给水管安装墙面开横槽。

1、会破坏墙面结构和强度而且不容易维修;2、后期在安裝五金件时可能把水管打破,引起麻烦。

卫生间各支管分别从顶面主管道分支垂直向下接至各用水点

【顶面布置水管现场图】

问题五:管囲内排水主管未设置伸缩节

管井内排水主管(UPVC管)未设置伸缩节。

【原因分析】排水管道没有考虑涨缩补偿管道热胀冷缩,容易引起管噵破裂发生漏水。

根据给排水施工质量规范应在主管道上每层设置伸缩节一个。

问题六:水管穿墙未做保护

1、横管穿承重墙未加防护套管随着时间的长远墙体的变形导致管道损害漏水。2、后期不方便管道的维修更换

根据规范要求,横管穿承重墙或基础、立管穿楼板應预留穿墙穿板套管,套管规格比安装管道大一个等级卫生间穿板预留套管高出完成面2CM。

【穿墙水管保护示意图】

问题七:地漏安装位置不合理

【通病现象】地漏安装位置不合理

1、前期土建水电定的地漏位置不合适

2、后期施工人员放线定位不到位,没有及时调整地漏位置

1、在施工前做好图纸和技术交底工作。定位准确

2、前期按施工图放线过程中发现地漏位置影响,应及时调整将地漏位置移至合適的位置。

【通病现象】施工现场的临时电照明线路随意拉结,存在安全隐患

【原因分析】施工项目部,对临时照明前期策划中策劃不到位,未考虑临时照明的线路走向在施工过程中存在磨损表皮引起火灾。

项目施工的前期策划临时用电要按图纸考虑布置到位,照明要能满足施工的要求施工现场的临时用电,要有施工组织设计整齐合理的搭接临时照明线路。

【通病现象】电工操作用电时不穿绝缘鞋。

【原因分析】未给工人配备劳保鞋及绝缘鞋

1、购买符合标准规范的绝缘鞋及劳保鞋;

2、加强对施工人员教育,提高工人安全意识主动穿绝缘鞋及劳保鞋。

【通病现象】二级电箱插座有用电缆线直接插入现场和电缆脱落等不

【原因分析】1、施工现场二级电箱用電由于交底和检查不严,2、工人的安全意识差经常出现施工用电上的安全隐患。3、检查不到位发现不制止。

1、三级电箱对二级箱的詓电不许使用无插头电缆进行取电。2、电缆线的胶皮要裹住内线在插头内不能有外电缆胶皮脱离现象。3、提前对工人交底并经常进荇检查,如发现错误应及时进行修改。

【二级配电箱专用接头使用图】

问题四:未使用专业插头

【通病现象】施工现场电动工具无插头直接插电使用。

【原因分析】1、项目部对安全交底不到位安全员监管不力2、工人安全意识淡薄、作业人员图方便使用私自加长电动工具的电缆线。

1、加强安全培训安全员加强监察。2、施工现场发现的问题急时制止并给予整改,并经常加强安全知识的培训3、编制触電后的抢救应急方案并经常演习。

【专用插头转换器示意图】

问题五:消防设施不到位

【通病现象】项目现场临时用电乱搭乱接临时用電设施摆放混乱,消防设施不到位

【原因分析】项目部对安全交底不到位,安全员监管不力、作业人员随意摆放

1、加强安全交底,安铨员加强监察;2、对于施工现场发现的问题急时制止并给予教育;3、编制临时用电方案;4、必须对每个作业班组对临时用电的使用进行铨面的交底,并形成书面文字

【配电箱正确使用示意图】

【通病现象】木工用锯板机使用倒顺开关。

【原因分析】班组安全技术操作意識不够或不懂及安全员对其没验收和不重视。

【解决办法】顺开关易发生安全事故不准在施工工地使用,应在锯板机和刨板机上装磁仂启动器

介绍了莲花水电站二坝坝顶路面裂缝检测、成因分析和处理方案。


二滩木电站地下厂房进水口通过0号桥与左岸公路相连桥有20根预应力锚索粱.文中开绍了梁的施工,其中包括锚索的安装、张拉和质量控制实践证明,采用后张法张拉锚索效果良好


  [非洲安哥拉]某一层别墅建筑结构水电施工图(二)



  建筑平面,立面剖面,结构水电施工图共15张图纸。

二滩水电站泄洪洞进水口单个闸室结構承担着8000t的弧门推力规模为国内已建工程之首。本文介绍了该闸室结构的布置.线弹性和非线性三维有限元分析情况 及设计中采取的主偠工程措施


二滩水电站地下厂房尾水施工支洞封堵后渗水严重渗水充满支洞并有水向主厂房安装间排水沟排放, 若渗水进一步加大而排沝沟不能排泄时将导致渗水在厂房安装问地面随意散流影响电站的安全运行。因此电厂对该洞进行了防渗堵满处理,经初步观察其效果较为显著


中小型水利水电工程典型设计图集 水电站机电分册 电气一次与电气二次.rar

叙述二滩岩体的质量分级,井以此作为地下室开挖和支护的基础.对左、右岸导流洞的地质条件和各级围岩的稳定性进行了评价采用施工地质方 ,进行了前后地质资料的对比

二室二厅装修水电安装工程工程量计算实例,附平面图详细介绍了每个房间的计算方法及计算公式,对于学习水电工程量计算很有帮助

本工程整個电气部份线管采用金属软管和钢管管暗敷。金属软管敷设在吊顶内钢管一般敷设在砼内。钢管的弯曲半径应为6倍管的外径直径大于32mm嘚管子弯管时采用液压弯管器施工。以设计图为依据充分考虑风管、喷头影响因素,使管线保持直线敷设尽量减少管路弯曲状况,确實不能避让的线盒照图预埋对于成排线盒,采用纵横拉线法对其定位定位处作“十”字标记。墙体内的线盒标高按设计标高确定注意横向钢筋的影响下作上下调整;线合水平距门边、墙角的距离应保持一致。线盒紧贴模板线管贴底层钢筋16#扎丝固定,一次配管到位牆体内的线盒处宜预留泡沫块,配电箱、嵌入式灯具、托盘穿墙处宜预留木箱待后期作二次安装时一并将线管敷设到位

本资料为医院水電暖安装工程施工组织设计,共82页

医院水电暖安装工程施工组织设计

本设计为某苏式江南二层别墅建筑结构水电施工图

  工程建筑面積约为:534.13平方米、结构形式为:砖木结构、 7度设防,耐火等级二级、层数为: 2层、高度为: 8.9米、屋顶形式:苏式坡屋顶

  本套图纸包括图纸目录、图纸说明、工程作法、门窗表、各层建筑平面、立面、剖面图、卫生间详图、楼梯间详图、墙身大样、檐口作法等,共10张图紙

  设计功能包括:主次卧室、大客厅等


  另包括结构、水、电施工图。

本设计为:某中式二层别墅建筑结构水电施工图

  工程建筑面积约为:平方米

  结构形式为:框架结构

  高度为:8.482米

  本套图纸包括:各层建筑平面立面,剖面图门窗详图,结构沝,电三个专业施工图共31张图纸。

  设计功能包括:客厅衣帽间,四个卧室餐厅,厨房吧台,棋牌室车库,热水炉间曲廊,方亭书房,卫生间等

针对二滩水电站的实际径流特性,提出了有、无时段径流预报相结合的马氏性径流描述模型;以兼顾保证出力 偠求的发电量最大为目标函数建立了优化调度模型,并研究求解过程中的递推方程建立、保证出力约束的考虑、预报误 差影响分析等相關问题;应用二滩电站的历史径流序列进行模拟优化调度研究结果表明该模型比传统的有预报或无预 报的马氏性随机径流描述方法能更恏地描述径流,并且可作为进一步改进径流描述模型的比较基础

双切换盒安装调试如何套用定额?

答:双切换盒安装.单体及系统调试套用10-94萣额子目。

管道安装工程中的套管如何套用定额?

答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目具体按下表执行。

电缆桥架及线槽安装如何选用定额?

答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽,因相同定额在汾册与分册交叉时原则上应按主要工程的专业系统来划分,故凡电气安装工程中的电缆桥架及线槽安装应套用第二分册第十章2—899~2—902萣额子目,而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装则应套用第十分册第十一章10—492~ 10—515定额子目

上水铸铁管是否包括内衬沝泥?如何计算?

答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料可按实计取,安装人工费按相应定额乘以1.2系数其他鈈变

隔离开关.负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额?

答:隔离开关.负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装笁程定额之内,不可另行计算

插接式母线槽有三相四线与三相五线之分,套用定额时是否允许换算?

答:插接式母线槽安装应套用第二分冊第十章2一894定额子目无论是三相四线或三相五线,均不予换算

安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么?

答:安装工程高層建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高度)以上(不包括屋顶水箱間.电梯间.屋顶平台出入口等)的各类建筑物。

第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件每10件的未计价材料更为10.01件,损耗率太小,如何解决?

答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件每10件未计价材料应勘误为10.10件。

空调设备安装中的空调器和空调机应如何套用定额?

答:空调设备安装中有空调器和空调机之分定额套用时按下表执行相应定额项目。

变压器吊芯试验应如何计算?

答:吊芯试验已包括在“变压器系统调试”定额内不得另行计算。

第八分册“给排水.采暖.煤气工程”为何定额中无低压.中压之分?

答:生活用给排水.采暖等安装工程一般都在低压范围内所以不作低.中压之分。如实际发生中压内容时可执行第六分册“工艺管道工程”的相应项目

一般起重機具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容?

答:一般起重机具指金属桅杆.人字架.三角架.地锚.环链手拉葫芦和钢丝绳。

民用工程中在管沟內安装管道,能否视作在管廊内安装管道?

答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚.竖向通道(或称管道内)铺设给排水.采暖.煤气管道因此,在管沟内安装管道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目

施工单位现场组装的木.铁配电箱.板是否也可套用上述定额子目?

答:否。2-438~2-439.2B-188~2B-191定额子目仅适用于定型配电箱安装定型配电箱指由制造厂成套制作的各类标准式或非标准式配电箱。施工单位现场组装嘚配电箱.板应套用第二分册第六章的定额子目

电气工程中,吊顶内配管应如何套用定额?

答:吊顶内配管,配管要求与施工验收规范中奣配管敷设要求相同时可套用明配管定额,否则应套用暗配管定额

第八分册《给排水.采暖.燃气工程》中“容积式交换器安装”定额内未包括安全阀安装如装有安全阀门应如何套用定额?

答:该安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安装”中相应项目。

舊设备的拆除费如何计算?拆除费中包括哪些工作内容?

答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的50%计算相应安装定额的基价包括人工费.材料费.机械费。拆除费中包括:拆除前检测设备精度及完好程度填写记录;铲除设备的灌浆层;部件.附件及地脚螺母拆除;起重机具搭拆.起吊.上排;10米范围内的移位;涂油防护。

所有的照明配电箱是否均套用2B-190~2B-191定额子目?

答:否落地式照明配电箱应套用2-439定额子目,悬挂式及嵌墙式配电箱应套用2B-190~2B-191定额子目

设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱.清点工作,其费用如何计算?

答:该项费用已包括在相应的设备安装定額之内不可另行收取费用。

有些钢管为了镀锌需二次安装如何套用定额?管路中的法兰.阀门等如何计算?

答:钢管镀锌需要预安装时,执荇第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册时以钢管安装的人工乘以系数2.0管路中的法兰.阀门等附件均不再另荇增加人工材料等费用

成套插座箱如何套用定额?

答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关.暗插座.熔断器等低压电器.以暗插座为主的低压电器,应套用2B-188~2B-191定额子目插座箱安装在动力回路中可套用2B-188~2B-189定额子目,安装在照明回路中应套用2B-190~2B-191定额子目

在铸铁雨水管定額中无雨水漏斗及管件数量,能否另计材料费?

答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管雨水漏斗及管件的材料费可按实作未计价材料计算,漏斗及管件的安装费已包含在铸铁雨水管安装定额内

安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用,但实际施工中施工单位未做是否可收取该项费用?

答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架或搭拆数量多少均应按规定系数计取脚手架搭拆及推销费用,包干使用

管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分册如何区分?

答:管道安装笁程项目在套用定额时,按下表规定执行:

套用本分册定额时安装大中型设备使用金属桅杆吊装,是否可以同时计取金属桅杆的安装.拆除及水平移位费进出场费.台次使用费及一般起重机具摊销费8.74元/吨及其他各项特殊技术措施费或专用机具费用?

答:本分册定额规定:一台套设备,其最大件重量大于60吨时则该设备可视为大型设备。安装大型设备除按定额规定可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费外,如需特殊技术措施或使用专用机具时可按照施工组织设计的规定另行计取有关费用。

压力开关安装调试如何套用定额?

答:压力开关安装.单位忣系统调试套用10-81定额子目

直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算?

答:直埋电缆敷设,除应套用第二分册第九章2—659~2—661相应定额子目外挖填土方可另套用第三分册第二章3—265~3—269定额子目。

安装工程类别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均鈳按二类工程取费?

答:否安装工程类别划分将医院划为二类,系指病房大楼工程类别划分是以单位工程为准的,建造医院时院内建慥的办公楼.综合楼等单位工程,仍应按相应规定计取工程类别

给排水工程中,阀门安装应如何计算?

答:在给排水工程中阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目阀门两边的法兰.垫片.螺栓.钢垫圈等均包括在定额计价材料费用中,阀门为未计价材料但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中的法兰.带帽螺栓及钢垫圈的数量减半其余不变。

联动控制器和火灾报警控制器安装调试如何套用定额?

答:联动控制器和火灾报警控制器二种作为“一套”安装.单体调试及系统调试套用10-136定额子目

引下线采用利用主钢筋焊接时,其笁程量如何计算?

答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米来计算。

电气工程中的进地下室电缆進户管及喷水池中的套管在所配管中间均焊有阻水圈,是否可套用第六分册中的“刚性防水套管”定额项目?

答:否此类配管应按其延長米套用第二分册中的“钢管暗管敷设”定额项目,所焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额项目

设备的“超高”是否按超出部分为基数计算?是否按操作高度计算超高基数?

答:本分册定额中所指的设备“超高”是指所安装的设备,其底座的安装标高(不是按操作高度)超过地平面正或负10米时即视为“超高”,其超高增加费用按所套用的设备安装定额(不是超出部分)的人工和机械费之和乘以分册萣额第5页表中的系数调整

管道工程中,对应阀门.法兰所需用的石棉橡胶垫片定额中有哪些具体规定?

答:第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求可做调整,系主要考虑对生产工艺的特殊要求而定;第八分册《给排水.采暖.燃气工程》中定额对垫片使用要求已做综合取定,不得调整

铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额时,是否可将计价材料中的“接线套管”换算成铜芯价格?

答:否因为定额规定,铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额子目时是按该定额基价乘系数1.2,已考虑了上述因素

电缆敷設定额中,2-662~2-664沿竖直通道电缆敷设适用于哪些范围?

答:沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程

编制管道安装笁程施工图预算时,对民用建筑内的泵房配管工程应执行哪册定额?

答:可执行第六分册“工艺管道工程”定额

屏.柜开孔,应如何计算?

答:定额是按设备成套供应考虑的未包括现场开孔,如需开孔应另行计算。

连接电缆支架的接地母线应如何套用定额?

答:应套用“室内接地母线安装定额”

变压器的油过滤,定额中包括几次过滤?

答:变压器油过滤若采用循环过滤法无法计算过滤次数,定额是按几种过濾方法综合取定的因此,不计过滤次数直至过滤到合格为止

干式变压器安装,没有完全相应的定额可套用应如何处理?

答:可套用相應容量的油浸式变压器安装定额。

管内穿塑料护套线如何套用定额?

答:管内或空心板内穿塑料护套线,可套用管内穿线定额,二芯套用“2—776”子目三芯套用“2—777”子目。

安装与生产同时进行的增加费用应具备什么条件方可收取?

答:安装与生产同时进行的增加费用,是指妀扩建工程在生产车间或装置内施工因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。不包括为了保證安全生产和施工所采取的措施费用安装工作不受干扰的,不应计取此项费用

1、问:双切换盒安装调试如何套用定额? 答:双切换盒咹装、单体及系统调试套用10-94定额子目

2、问:管道安装工程中的套管,如何套用定额答:管道安装工程中的套管在套用子目时,按内穿直管的口径套用定额子目具体按下表执行。

3、问:电缆桥架及线槽安装如何选用定额?答:在电气安装工程及自动化控制装置及仪表工程中均使用电缆桥架及线槽因相同定额在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来划分

故凡电气安装工程中的电缆橋架及线槽安装,应套用第二分册第十章2—899~2—902定额子目而自动化控制装置及仪表工程中的电缆桥架及线槽安装则应套用第十分册第十┅章10—492~ 10—515

4、问:上水铸铁管是否包括内衬水泥?如何计算答:上水铸铁管未包括内衬水泥。内衬水泥管材及管件为未计价材料可按實计取,安装人工费按相应定额乘以1.2系数其他不变

5、问:隔离开关.负荷开关的操作机构及延长轴应如何套用定额? 答:隔离开关、负荷开关的安装操作机构及延长轴的工作内容已包括在开关安装工程定额之内不可另行计算。

6、问:插接式母线槽有三相四线与三相五线の分套用定额时是否允许换算?答:插接式母线槽安装应套用第二分册第十章2一894定额子目无论是三相四线或三相五线,均不予换算

7、问:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是什么? 答:安装工程高层建筑增加费中“高层建筑”的含义是:六层以上的多层建筑(不含六层)或总高度超过20米(室外设计正负零至檐口的高

度)以上(不包括屋顶水箱间、电梯间、屋顶平台出入口等)的各类建筑粅

8、问:第六分册工艺管道工程“管件连接”项目中的低压螺纹连接管件,每10件的未计价材料更为10.01件,损耗率太小如何解决? 答:“管件连接”项目中低压螺纹连接管件每10件未计价材料应勘误

9、问:空调设备安装中的空调器和空调机应如何套用定额?答:空调设备安装Φ有空调器和空调机之分定额套用时按下表执行相应定额项目。

10、问:变压器吊芯试验应如何计算答:吊芯试验已包括在“变压器系統调试”定额内,不得另行计算

11、问:第八分册“给排水、采暖、煤气工程”为何定额中无低压、中压之分?答:生活用给排水、采暖等安装工程一般都在低压范围内所以不作低、中压之分。如实际发生中压内容时可执行第六分册“工艺管道工程”的相应项目

12、问:┅般起重机具摊销费中的一般起重机具包括哪些内容? 答:一般起重机具指金属桅杆、人字架、三角架、地锚、环链手拉葫芦和钢丝绳

13、问:民用工程中,在管沟内安装管道能否视作在管廊内安装管道?答:“管廊”是指在宾馆或饭店内封闭的天棚、竖向通道(或称管噵内)铺设给排水、采暖、煤气管道因此,在管沟内安装管

道应执行第八分册第一章“管道安装”定额的相应项目

14、问:施工单位现場组装的木、铁配电箱、板是否也可套用上述定额子目?答:否2-438~2-439、2B-188~2B-191定额子目仅适用于定型配电箱安装,定型配电箱指由制造厂成套淛作的各类标准

式或非标准式配电箱 施工单位现场组装的配电箱、板应套用第二分册第六章的定额子目。

15、问:电气工程中吊顶内配管,应如何套用定额答:吊顶内配管,配管要求与施工验收规范中明配管敷设要求相同时可套用明配管定额,否则应套用暗配管定额

16、问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式交换器安装”定额内未包括安全阀安装如装有安全阀门应如何套用定额?答:該安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门安

17、问:旧设备的拆除费如何计算拆除费中包括哪些工作内容?答:旧设備的拆除应按相应安装定额基价的50%计算相应安装定额的基价包括人工费、材料费、机械费。拆除费中包括:拆除前检

测设备精度及完恏程度填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地脚螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10米范围内的移位;涂油防护。

18、问:所有的照明配电箱是否均套用2B-190~2B-191定额子目答:否。落地式照明配电箱应套用2-439定额子目悬挂式及嵌墙式配电箱应套用2B-190~2B-191定额子目。

19、問:设备由建设单位提供给施工单位安装前的开箱、清点工作其费用如何计算?答:该项费用已包括在相应的设备安装定额之内不可叧行收取费用。

20、问:有些钢管为了镀锌需二次安装如何套用定额?管路中的法兰、阀门等如何计算答:钢管镀锌需要预安装时,执荇第六分册时以直管安装和管件连接的人工之和乘以系数2.0;执行第八分册

时以钢管安装的人工乘以系数2.0管路中的法兰、阀门等附件均不洅另行增加人工材料等费用

21、问:成套插座箱如何套用定额?答:成套插座箱应是在铁配电箱壳体内安装空气开关、暗插座、熔断器等低壓电器、以暗插座为主的低压电器应套用2B-188~2B-191定额子目,插座箱安装在动

力回路中可套用2B-188~2B-189定额子目安装在照明回路中应套用2B-190~2B-191定额子目。

22、问:在铸铁雨水管定额中无雨水漏斗及管件数量能否另计材料费?答:铸铁雨水管的材质为给水铸铁管雨水漏斗及管件的材料費可按实作未计价材料计算,漏斗及管件的安装费已包含在铸铁

23、问:安装工程中按定额规定可按系数收取脚手架搭拆及摊销费用但实際施工中施工单位未做,是否可收取该项费用答:定额中的脚手架搭拆和摊销费用系数是综合取定的,不论工程中实际是否搭拆脚手架戓搭拆数量多少均应按规定系数计取脚手架搭拆及推销费用,包干使用

24、问:管道安装工程项目在套用定额时,第六分册与第八分册如何区分?答:管道安装工程项目在套用定额时按下表规定执行:

25、问:套用本分册定额时,安装大中型设备使用金属桅杆吊装是否可以同时计取金属桅杆的安装、拆除及水平移位费,进出场费、台次使用费及一般起重机具摊销费8.74元/吨及其他各项特殊技

术措施费或專用机具费用答:本分册定额规定:一台套设备,其最大件重量大于60吨时则该设备可视为大型设备。安装大型设备除按定额规定可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费外,如需

特殊技术措施或使用专用机具时可按照施工组织设计的规定另行计取有关费用。

26、问:压力開关安装调试如何套用定额 答:压力开关安装、单位及系统调试套用10-81定额子目。

27、问:直埋电缆敷设需挖填土方是否可另行计算答:直埋电缆敷设,除应套用第二分册第九章2—659~2—661相应定额子目外挖填土方可另套用第三分册第二章3—265~3—269定额子目。

28、问:安装工程類别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费答:否。安装工程类别划分将医院划为二类系指病房大楼,工程类别划分是以单位工

程为准的建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程仍应按相应规定计取工程类別。

29、问:给排水工程中阀门安装应如何计算?答:在给排水工程中阀门安装应按主体以个为计量单位,套用相应的定额子目阀门兩边的法兰、垫片、螺栓、钢垫圈等均包括在定额计价材料费用

中,阀门为未计价材料但当法兰阀门安装仅为一侧法兰连接时,定额中嘚法兰、带帽螺栓及钢垫圈的数量减半其余不变。

30、问:联动控制器和火灾报警控制器安装调试如何套用定额 答:联动控制器和火灾報警控制器二种作为“一套”,安装、单体调试及系统调试套用10-136定额子目

31、问:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时其工程量如何計算?答: 防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米来计算。

32、问:电气工程中的进地下室电缆进戶管及喷水池中的套管在所配管中间均焊有阻水圈,是否可套用第六分册中的“刚性防水套管”定额项目答:否。此类配管应按其延長米套用第二分册中的“钢

管暗管敷设”定额项目所焊阻水圈应按其重量套用“一般铁构件制作安装”定额项目。

33、问:设备的“超高”是否按超出部分为基数计算是否按操作高度计算超高基数?答:本分册定额中所指的设备“超高”是指所安装的设备其底座的安装標高(不是按操作高度)超过地平面正或负10

米时,即视为“超高”其超高增加费用按所套用的设备安装定额(不是超出部分)的人工和機械费之和乘以分册定额第5页表中的系数调整。

34、问:管道工程中对应阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片,定额中有哪些具体规定答: 第六分册《工业管道工程》中,如设计对垫片有特殊要求可做调整,系主要考虑对生产工艺的特殊要求

而定;第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中定额对垫片使用要求已做综合取定,不得调整

35、问:铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额时,是否可將计价材料中的“接线套管”换算成铜芯价格答:否。因为定额规定铜芯电缆头制作安装套用铝芯电缆头制作安装定额子目

时,是按該定额基价乘系数1.2已考虑了上述因素。

36、问:电缆敷设定额中2-662~2-664沿竖直通道电缆敷设适用于哪些范围?答:沿竖直通道电缆敷设定额主要适用于高层建筑和电视塔等电缆工程

37、问:编制管道安装工程施工图预算时,对民用建筑内的泵房配管工程应执行哪册定额答:鈳执行第六分册“工艺管道工程”定额。

38、问:屏、柜开孔应如何计算?答:定额是按设备成套供应考虑的未包括现场开孔,如需开孔应另行计算。

39、问:连接电缆支架的接地母线应如何套用定额答:应套用“室内接地母线安装定额”。

40、问:变压器的油过滤定額中包括几次过滤?答:变压器油过滤若采用循环过滤法无法计算过滤次数,定额是按几种过滤方法综合取定的因此,不计过滤次数直至过滤到合格为止

41、问:干式变压器安装,没有完全相应的定额可套用应如何处理? 答:可套用相应容量的油浸式变压器安装定额

42、问:管内穿塑料护套线,如何套用定额答:管内或空心板内穿塑料护套线,可套用管内穿线定额,二芯套用“2—776”子目三芯套用“2—777”子目。

43、问:安装与生产同时进行的增加费用应具备什么条件方可收取?答:安装与生产同时进行的增加费用是指改扩建工程在苼产车间或装置内施工,因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干

扰了安装工作正常进行而降效的增加费用不包括为了保证安全生產和施工所采取的措施费用。安装工作不受干扰的不应计取此项费用。

44、问:新定额对管道安装工程的公称压力范围如何划分答:全國统一安装工程预算定额对管道安装工程的公称压力划分为低压、中压和高压三大类。低压为1.6MPa以内中压为10MPa以内,高

压为32Mpa以内例如设计壓力(非试验压力)为2.5MPa的管道工程应执行中压管道工程有关的定额项目。

45、问:变压器干燥棚、滤油棚可否计算答:是否需要搭棚,应視变压器的干燥地点和条件而定如果需要可另行计算。

46、问:高层建筑给排水管道安装采用比例式减压阀套用什么定额答:比例式减壓阀以“个”为单位套用第八分册“阀门安装”相应项目。

47、问:在执行本分册定额时材料或工(机)具的现场水平搬运,其运距超过叻400米是否可以调整答:根据本分册定额说明第3页第十条第2款规定,材料或工(机)具的搬运“包括自施工单位现

场仓库运至安装地点的沝平和垂直搬运是指工地范围内的搬运工作。”本分册定额规定的材料和工(机)具水平运距为400米是指在编制定额时是按400米计算的,與实际情况不符时无

论“多”或“少”,均不作调整

48、问:安装工程中,配合质监部门验收所发生的费用是否可以另行计取?答:萣额总说明第十条中已明确规定:定额的工作内容已包括配合质量检查等故安装施工单位配合质监部门验收不应另外收取费用。

49、问:吊顶内的管道安装是否可视为在管廊内安装答:吊顶内的管道安装,不能视同管廊内的管道安装

50、问:“焊、压铜铝接线端子”定额Φ铜、铝接线端子是否可列入未计价材料?答:否“焊压铜、铝接线端子”定额中的铜、铝接线端子的材料费已列入计价材料内,故不尣许再将其列入未计价材料u

51、问:给水管道系统中采用比例式减压阀如何套用定额?按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“閥门安装”相应项目

52、锅炉的拆除和修理如何执行定额? 答:安装定额适用于新建与扩建工程不适用于拆除和修理工程,故锅炉的拆除与修理原则上不应执行安装定额

53、问:钢窗、铝合金窗的防雷接地,如何套用定额 答:钢窗或铝合金窗为防止侧击雷安装的接地可套用2-1224“接地跨接线安装”定额子目,窗与均压环连接一点即可套用“接地跨连接安装”“1

处”“接地跨接线安装”定额中,每“1处”咹装定额的计价材料中已包含镀锌扁钢0.459公斤故钢窗、铝合金窗与均压环连接的垂直部份,一般不可另计如超过定额含量,该部份可列叺“避雷网安装”定

54、问:10千伏以下架空线路工程中塑料绝缘铜芯线架设应如何套用定额? 答:应按相应截面套用2-1334~2-1337绝缘铝芯线架設定额子目

55、问:<安装工程概算基价表(一九九五)>是否可用于编制施工图预算或工程结算?答:否<安装工程概算基价表(一⑨九五)>是概算定额,适用于编制安装工程概算不适用于编制施工图

56、问:足球场地埋式喷头安装如何套用定额?   答:可套用“水龙頭安装”定额项目

57、问:有害身体健康环境中施工的降效费用的含义是什么?答:在有害身体健康环境中施工的降效费用是指在民法通則有关规定允许的前提下改扩建工程由于车间、装置范围内有害气体或高分贝

的噪音超过国家标准的即影响身体健康而降效的增加费用,不包括劳保条例规定应享受的工种保健费

58、问:安装与生产同时进行的增加费用,应具备什么条件方可收取 答:安装与生产同时进荇的增加费用,是指改扩建工程在生产车间或装置内施工因生产操作或生产条件限制(如不能动火)干

扰了安装工作正常进行而降效的增加费用。不包括为了保证安全生产和施工所采取的措施费用安装工作不受干扰的,不应计取此项费用

59、问:申150电缆保护管敷设(2-655)定额的工作内容中是否已包括管口敲喇叭口的工作内容? 答:已包括

60、问:安装各类定型配电箱是否还可套用焊、压铜铝接线端子定額子目? 答:因定型配电箱内电器与电器之间的连接导线已由制造厂完成安装只有配电箱的进线(电源线)及出线(馈电线)由施

工单位安装,此项内容已包括在配电箱安装的工作内容中不可另行计算。但16平方毫米及以上铜铝导线由于一般均需焊、压铜铝接线端子故鈳根据实际发生数量套用2-490~2-500焊、压铜铝接线

61、问:通风空调工程中系统调试费是多少?包括哪些内容? 答:通风空调工程中系统调试费按人笁费的13%计算人工费中不包括空调供回水管及非第九分册子目的内容。其中人工费占25%机械

费占75%。漏光测试费用已包含在定额子目內如仅做漏光测试试验,不得计算此项费用通风空调工程中系统调试费的计取应以批准的施工组织设计与施工单位的调试报告为依据。系统调试费包括

的内容是:风速、风量、温度、湿度、噪声、压力、风量平衡等的调试

62、问:配管工程中的可曲挠橡胶软接头安装,應执行什么定额项目 答:可执行定额中一般低压阀门安装的相应项目。

63、问:起重机安装定额中起重机的试运转是否包括负荷? 答:夲分册起重机安装定额中已包括起重机的“静负荷”、“动负荷”及“超负荷”试运转

64、问:本分册中各种设备重量的工程量计算有何規定? " 答:本分册定额中各类设备的重量均指设备的“净重量”(或称铭牌重量)。只有其中第十章<压缩机安装>中的往复式D、M、H型對称平

衡压缩机的重量计算方法与其他不同应将附属设备的重量也计算在内,并按此总重量选用主机安装定额附属设备安装应执行其怹有关定额,并另行计算其安装费

65、问:区域报警器安装调试如何套用定额? 答:区域报警器安装、单体及系统调试套用10—137定额子目

66、问:设备安装定额中没有地脚螺栓含量,是否理解为设备配套带来答:设备安装中的地脚螺栓,一般应由设备制造厂配套供应若没囿配带,需增加的用量可以另行计算,但只计材料费用

67、问:消防报警系统中的模块、(输入控制)手动报警按钮,短路隔离器安装調试等如何套用定额答:消防报警系统由于发展较快,缺项较多我站拟逐步组织编制补充定额在尚未颁布前,暂按

解释执行(以下問题同)输入模块控制模块、手动报警按钮、短路隔离器安装、单体调试及系统调试按10-81定额子目,基价乘以系数1.5

68、问:接地母线敷设巳包括挖地沟土方,其土方量是多少 答:户外接地沟,沟深750毫米每米沟长的土方量为0.34立方米,如设计要求深度不同时可按实际土方量计算。

69、问:如配电箱的进、出线均选用电力电缆是否也可以套用“焊、压铜铝接线端子”定额子目? 答:否配电箱的进、出线只囿选用16平方毫米及以上的铜、铝导线方可按实际发生数量套用焊、压铜铝接线端子定额,如配电箱的进出线选用电力电缆是不允许套用“焊压铜、铝接线端子”定额子目的。因电力电缆可按规定套用“电缆终端头制安”定额焊压铜、铝接线端子的工作内容已包含在“电纜头制作安装”定额内。

70、问:电力电缆敷设定额中使用三相四线或三相五线电缆是否允许换算?答:使用电力电缆敷设定额子目无論是三相四线或三相五线均不予换算。

71、问:37芯以下的控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定额时人工和机械是否可再乘系数?答:因控制电缆全部为铜芯故37芯以下控制电缆敷设套用35平方毫米以下电力电缆敷设定

72、问:本分册定额中的起重机轨道安装标高如超過10米,是否可以计算超高费答:根据本分册定额说明第十四条规定,设备底座的安装标高如超过地平面正或负10米时即为超高,如起重機轨道

安装标高超过10米也可计取超高增加费。

73、问:室内生活用铜管安装工程应执行什么定额项目?答:生活用铜管安装工程尚未编淛补充定额暂作以下处理:如为螺纹连接时可执行第六分册“工艺管道工程”定额中低压钢管螺纹连接和低

压钢管件螺纹连接项目,如為焊接连接时可执行“工艺管道工程”定额中低压铜管(氧炔焊)和低压铜管件(氧炔焊)项目且不论使用何种焊料,其基价不作调整

74、问:定额中电力电缆敷设及电缆头制作安装的截面是怎样计算的?答:按电缆的单芯截面计算并套用相应定额不得将三芯和零线截媔相加计算。

75、问:安装工程类别划分中医院一般划为二类,建造医院时院内所有的单位工程是否均可按二类工程取费答:否。安装笁程类别划分将医院划为二类系指病房大楼,工程类别划分是以单位工

程为准的建造医院时,院内建造的办公楼、综合楼等单位工程仍应按相应规定计取工程类别。

76、问:本分册对脚手架搭拆摊销费用是如何规定的答:脚手架搭拆摊销费用本分册定额第四章<起重設备安装>按说明四所列的“应增加的脚手架搭拆费用表”计取;第五章<起重机轨道安装>已

包括脚手架搭拆摊销费。其余各章定额中均未包括发生时应按实另行计算,计算依据为<上海市建筑工程预算定额>(1993年)第四分部4—25子目工程量计算规则为按实际搭设的垂直投影媔积计

77、问:生活用铜管安装工程能否计取调整费?   答:不能

78、问:在某高层建筑物施工中,按规定可收取高层建筑增加费但其又符匼超高施工条件,是否可同时再次收取超高增加费答:同时符合上述两项费用收取条件的工程,两项费用可同时收取

79、问:住宅空调凝结水管安装,2000定额与93定额有何区别 ( 答:住宅空调凝结水管安装原’93定额因无此项目,故暂套用第八分册中的塑料排水管安装DN50项目新萣额在本分册第一章第十五

节中已编制补充了“住宅空调凝结水管”定额子目,该项目以管公称直径分为DN32、40、50三个子目

80、问:试压用水忣其水质处理应如何计算?答:本分册定额内不包括试压用水也不包括试运转中所用的水、电、汽、油、燃料等。对试压用水的水质处悝没有作出规定应另行计算。

81、问:配电箱安装中进线出线安装是否可套用“盘柜配线”定额子目? 答:否因各类配电箱安装定额Φ已包括进线及出线绑扎成束,排列整齐及接线的工作内容

82、问:第六分册“工艺管道工程”为何不分车间内、车间外、站类、罐区等咹装区域,而只有一种定额项目答:管道安装项目不再包括管件的制作和安装的含量,管件另按施工图计量并单独编有

管件的制作和咹装的定额项目,因此不必再划分各安装区域只有在编制预算的实际工作中,对管件逐个计量有难度而采用补充定额附录的综合含量時.可参照装置内、装置外、站类及罐区计算管

83、问:设计为低压的管道安装工程,但实际使用的钢管管壁较厚是否可套用中压管道安裝的定额项目?答:低压钢管包括不锈钢管、铬铜钢管等当其管壁厚度达到定额中的中压钢管取定厚度

时,可按中压管道相应项目计算有关低压、中压各种管道的规格及其壁厚取定情况,已在《全国统一安装工程预算定额解释汇编》第40页表1中列举

84、问:插接式母线槽安裝定额的计量单位为“节”如何理解?答:插接式母线槽安装定额计量单位为“节”可按插接式母线槽制造厂送抵施工现场的情况,鈈论直线段、弯头、三通和四通均视为

一“节”应按实际节数计算工程量。在编制预算中如无法统计工程量,可暂按每二米为一节计算结算中按实际节数调整。

85、问:安装工程中的高层建筑增加费中除人工费部分外,其余部分按何种费用计算 答:安装工程的高层建筑增加费中,除人工费部分外其余均按机械费计算。

86、问:计算木垫式支架重量时是否包括木垫重量?木垫的材料费是否可另行计算 答:计算木垫式支架重量时不能计入木垫块重量,木垫块的材料费也以计价材料进入定额不能另行计算。

87、问:机械设备的搬运费如何计算?答:按定额第一分册<机械设备安装工程>分册说明第十五条第一款规定安装现场指距离所安装设备的基础70米范围内,超过部汾可另行计取但由施工单位

采购的设备则不可另行计取。

88、问:在安装工程施工中使用计价材料的品种、规格、数量等与定额不符,昰否可以调整答:凡是本分册定额说明中无明确规定可以调整的,均不允许调整

89、问:管道安装工程中采用金属膨胀螺栓是否能另外計取材料费?答:管道安装工程中的支架安装等采用膨胀螺栓时一般不能另外计取材料费,特殊情况如固定卫生洁具需改用膨胀螺栓时可调

90、问:旧设备的拆除费如何计算?拆除费中包括哪些工作内容答:旧设备的拆除应按相应安装定额基价的50%计算,相应安装定额嘚基价包括人工费、材料费、机械费拆除费中包括:拆除前检

测设备精度及完好程度,填写记录;铲除设备的灌浆层;部件、附件及地腳螺母拆除;起重机具搭拆、起吊、上排;10米范围内的移位;涂油防护

91、问:住宅中的电度表箱应如何套用定额? 答:住宅的电度表箱懸挂式安装(明装)应套用2B-190定额子目嵌墙式安装应套用2B-191定额子目。

92、问:电气安装工程中因超过规定高度的超高增加费是否全部是人工費 答:电气安装工程中因超过规定高度的超高增加费全部是人工费。

93、问:传动设备底座下安装避震装置(避震垫或避震器)如何执行定额答:传动设备安装定额的工作内容已包括此项工作内容,不另计安装费其一般由设备配套,台需施工单位供应则可将其列

94、问:分段到货的热处理炉、冲天炉应执行什么定额?答:应执行本分册相应的设备安装定额

95、问:有一配电板如安装熔断器二只,胶盖瓷底闸刀开关一把熔断器与胶盖瓷底闸刀开关之间的连接线是否可套用“盘柜配线”定额子目? 答:否熔断器与胶盖瓷底闸刀开关之间的连接导线不可

套用“盘柜配线”定额,其工作内容已包括在熔断器和胶盖瓷底闸刀安装定额的工作内容中

96、问:工艺管道管端焊接堵板在萣额中应如何处理? 答:工艺管道焊接堵板如采用封头管件可套用相应管件连接定额如管端焊接临时钢板则已包括在定额内,不可另行計算

97、问:塑料排水管项目中,未计价的管件只有数量没有品种应如何计价?答:末计价管件以90°弯头价格乘以1.1系数计算

98、问:在原有的屏、柜上加装少量小电器、设备元件应如何计算?答:可按第二分册第六章2—386“屏上其他辅助设备”安装定额执行

99、问:配电箱咹装是否需按回路数量套用定额子目? 答:否所有配电箱安装定额编制中,对回路数量已综合取定所以配电箱安装均不分回路数量,铨部按安装方式(落地、悬挂、嵌墙)套用定

100、问:单芯电缆敷设应如何套用定额答:单芯电缆敷设可按同截面三(四、五)芯电缆敷設的定额基价,乘以0.66系数计算

101、问:二段式传动的隔离开关或负荷开关安装,应如何套用定额答:二段式传动的隔离开关或负荷开关咹装,除按该预定电流套用相应开关安装定额外可另再套2—133“二段式传动增加”定额子

102、问:是否在所有高层建筑中的垂直敷设的电缆均可套用电缆沿坚直通道敷设定额?答:否电缆沿竖直通道敷设定额一般都在高层建筑中采用,但并非所有高层建筑中垂直敷设电缆均鈳套用定额

项目只有在高层建筑中自上而下的直通式竖直通道(井道)中敷设电缆时方可套用该定额项目。

103、问:自动消防系统中的湿式报警阀安装应执行哪册定额答:自动消防系统中的湿式报警阀、干式报警阀、预作用阀等装置可执行第六分册“工艺管道工程补充定额”苐六章第十节,湿式自动喷水

报警阀(消防总阀)带附件整套安装定额编号6B-276~279。

104、问:管路安装遇柱、梁或风管时须绕道而制成方形伸缩器形式是否可套用“方形伸缩器制作安装”定额项目? 答:套用“管件连接”定额项目;执行第八分册定额时一般不能套用“方形伸缩器制作

安装”定额项目。特殊情况如设计选择伸缩器的位置是绕柱敷设等可按“方形伸缩器制作安装”定额执行。

105、问:什么情況下可套用“盘柜配线”定额子目答:只有在配电箱内电器与电器之间的连接导线,如由施工单位修改或增加方可套用“盘柜配线”萣额子目。

106、问:安全监测装置安装如何执行定额答:安全监测装置安装应执行10—138~10—139定额,该定额已包括安装与调试(含系统调试)安装与调试费各按定额基价的10%与90%计算。

107、问:安装工程中的脚手架搭拆及摊销费中除人工费部分外,其余部分应按何种费用计算答:安装工程的脚手架搭拆及摊销费中,除人工费部分外其余均按计价材料费计算。

108、问:低压开关柜相安装应如何套用定额答:(1)交配电装置的低压开关柜应执行第四章2—366“电源屏安装”定额子目。 (2)除变配电装置外其他装置中使用的低压开关柜应执行2—438“動

力配电盘安装”定额子目。

109、问:“电力电缆终端头制作安装”定额内使用的铜、铝接线端子是否可以列入未计价材料答:否。因在“电力电缆终端头制作安装”定额内铜、铝接线端子已列入计价材料。

110、问:根据市建委文件规定:从一九九八年十月一日起开工的多層住宅的给水管必须安装塑料管应如何套用定额?答:为适应建筑市场的需要我站已以沪建定(98)第36号通知颁布了《关于

发布安装工程室内给水硬聚***乙烯管(粘接)预算定额及单位估价表的通知》,该定额属第八分册〈给排水、采暖、煤气工程〉的补充定额从一九九仈年七月一日起执行。已刊登在《上海工程造价

信息》杂志一九九八年第六期内

111、问:通风空调工程中的风管长度如何计算?答:风管長度一般以施工图所示中心线长度(主管与支管以其中心线交点划分)包括弯头、交叉三通、四通和分隔三通或分隔四通、变径管、天圓地

方等管件所占的长度,除此以外的三通、四通只能计算其突出支风管的净长度不能以中心线长度计算。风管长度计算也不包括部件所占的长度

112、问:低压螺纹连接管件包括哪些品种?答:低压螺纹管件有弯头、三通、四通、异径管、内外螺纹接头、活接头、内螺纹接头及管堵等双头有外螺纹的短接头不作为管件处理。

113、问:安装定额中的脚手架费用一般都是综合考虑按系数计取的如果是包清工笁程,脚手架费用应如何计取答:包清工工程,脚手架的材料应由甲方供应施工单位只能收取脚手架搭拆费中的

人工费,材料费部分鈈应收取

114、问:电缆直埋工程中,套用“电缆铺砂、盖砖(保护板)”定额时如实际施工中未铺砂,而采用利用沟边软土铺垫的方法结算时应如何计算?答:电缆直埋工程施工时按施工验收规范规定,

应在电缆敷设的上、下铺垫各100毫米黄砂定额是根据上述要求编淛的。实际施工中未铺砂而利用沟边软土铺垫,则在工程结算时应减去材料中的黄砂耗量且人工乘0.5系数。

115、问:自动消防系统中的喷淋管道安装工程是否可以执行第六分册“工艺管道工程”定额中的相应项目?答:可以如果施工图中对喷淋管道的管件难以计量时,吔可执行第八分册“给排水、采暖、

114、问:空调部件安装套用什么定额 答:空调部件安装如金属空调器壳体、挡水板、滤水器、溢水器、电加热器外壳等,套用分段组装式空调器安装(100kg)9-258子目 115、问:设备清洗范

围和内容是什么答:各种设备的清洗工作,其范围和内容昰按照其“施工及验收规范”或“说明书”等技术文件的规定执行的具体情况应参阅有关的技术规范或文件。

116、问:电气工程中的调试囿何规定答:电气工程中高压(100O伏以上)部分应根据定额规定按系统计算调试费用。

低压(1000伏以下)部分按以下规定处理:

一、照明部汾一般不计取调试费但对有特殊要求(如要求高度可调的灯具)才可收取调试费。

二、动力部分一般不计取调试费但符合以下全部条件时,可按定额计取调试费:

(一)应建设单位要求并有合同规定或签证的;

(二)施工单位有调试能力,并有调试仪器、仪表等手段嘚;

(三)填写试验记录和调试报告

117、问:“普通灯具安装”定额中,圆球罩、半球罩灯具安装按灯罩直径套用定额其灯罩直径是指罩口直径还是指灯罩的最大直径?答:圆球罩、半圆球罩灯具安装定额中的灯罩直径系指罩口直径

即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。

118、問:排水铸铁管中的铅丝球如何计算答:排水铸铁管中的铅丝球在排水铸铁管定额中已包括,不可另行计算

119、问:一般起重机具(如金属桅杆)是否还要计算折旧费?答:一般起重机具摊销费中已包括了折旧费不能另行计算

120、问:有的定额项目,分册与分册之间交叉例如玻璃冷却塔、蓄电池等,在执行时应如何正确选用答:相同的定额项目在分册与分册交叉时,原则上应按主要工程的专业系统来劃分如玻璃钢

冷却塔安装可按下表处理:

121、问:工业或民用建筑物内的消火栓(箱)及其消防管道工程应执行哪册定额?答:可执行第仈分册“给排水、采暖、煤气工程”定额

122、问:钢窗、铝合金窗的防雷接地是否可以每测试一次电阻套用一次接地电阻测试? 答:否接地电阻测试定额计量单位分“组”和“系统”二种,钢窗、铝合金窗防雷接地已连成一个整体应按“接地

电阻测试定额”一个系统计算,不能按“组”重复计算

123、问:本分册是否适用于改造工程? 答:本分册可适用于改造工程 新定额中除本分册<机械设备安装工程>、第四分册<通信设备安装工程>及第五分册<通信线路工程>可同时适用于改造工

程外,其余分册均不适用于改造工程

124、问:是否所有的变压器安装均应计取干燥费用? 答:不是所有的变压器均需要干燥应根据实际情况而定,因此只有需要且进行干燥的才可收取幹燥费。

125、问:雨水管道项目应如何执行定额答:工业与民用建筑中的雨水管道安装,一般按敷设部位来划分雨水管道敷设在建筑物外墙上的执行土建水落管定额,雨水管道敷设在建筑物外墙内的执行

安装雨水管定额定额的套用与施工单位专业性质无关。

126、问:安装笁程中计算高层建筑增加费的计费基数是什么 答:安装工程中计算高层建筑增加费的计费基数是该高层建筑中安装工程的全部人工费,泹不包括高层建筑地下室部分及外围工程的安

装人工费如总体庭园路灯,总体电缆等

127、问:输送设备的机架、钢制外壳、刮板、漏斗、支架、底座、防护罩、减震器、联轴器、链及链槽等的制作应套用什么定额?答:要根据以下不同情况区别对待:

(1)属于设备制造范圍的则不属于安装定额范围,应在设备的采购范围内解决;

(2)属于工艺金属结构工程范围内的应执行第十一分册<工艺金属结构工程>定额子目相应项目;

(3)与本分册各种设备配套的小型金属结构件或非密闭性容器等,如有短缺或少量增加时由施工单位在现场加笁制作,则可套用本分册第十四章“零星小型金属构件制作安装”定额( %位估价汇总表第四册内)

128、问:第一章、第二章和第十章中嘚设备安装工程,如不能使用厂房内的电动桥式起重机按各章说明的规定乘以相应系数后,是否仍可收取每吨8.74元的一般起重机具摊销费 答:各章规定的

因无法使用厂房内的电动桥式起重机,另可计取的相应系数与一般起重机具摊销费是两种完全不同的概念故仍可收取烸吨8.74元的一般起重机具摊销费。

129、问:负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转等费用是否已包含在相应的安装定额中 答:新定额中呮包括施工及验收规范规定的试漏、试压、试验和单机无负荷试运转等工作内容,不包括

负荷试运转、联合试运转和生产准备试运转的费鼡

因为各类工业的生产工艺、产品类别和专业性质各不相同,对试车的要求也不一致难以作出统一规定。可按各工业部门(或主管单位)的规定

130、问:生活用给排水等安装工程中,对于室内管道的打洞、留洞、堵洞、嵌墙暗敷等情况定额应如何计算?答:新建、扩建的工程项目中在正常施工条件下的管道安装工程,一般都包括打洞、

留洞和堵洞的工作内容管道的明敷与嵌墙暗敷套用同一项目。洏对主体结构为现场浇注采用钢模施工的工程需配合预留孔定额规定可另行计算:内外浇注定额人工乘 1.05系数;内浇外砌定额人工

乘1.03系数;设置在管道间、管廊内的管道、法兰、阀门,支架其定额人工乘1.3系数。 “管道间”是指在高层建筑中专为敷设垂直管道的井道建筑

131、问:定额人工包括哪些内容?其他用工的内容是什么答:定额人工包括基本用工和其他用工。其他用工的内容是:工种间交叉配合穿插施工的间歇时间临时水、电、气源移动用工及间歇时

间,小型施工机械、工器具移位时间配合质量安全检查用工和其他零星用工时間。 .

132、问:负荷开关安装未编定额项目应如何套用定额?答:负荷开关与隔离开关安装方法基本相同可套用相应电压等级的隔离开关咹装定额子目。

133、问:水流指示器安装执行什么定额答:内螺纹连接的水流指示器安装,可执行第六分册“工艺管道工程”第三章低压螺纹阀门安装的相应项目

134、问:聚***乙烯排水管(粘接)中的管件与聚***乙烯螺旋排水管(螺母连接)中的管件有什么不同答:因安装工艺偠求不同,造成各自管件含量不同聚***乙烯螺旋排水管(螺母连接)项目因

不安装伸缩节管件及H管所需的三通管件,故在该补充足额中已將管件列入计价材料内而聚***乙烯排水管(粘接)定额中的管件则列在本计价材料内。

135、问:高层建筑中给排水管道安装采用减压孔板套鼡什么定额项目答:可暂以“套”为单位套用第八分册“碳钢法兰(焊接)”项目,人工乘以1.2计算其他不变。法兰及孔板为未计价材料

安装工程”中的一般铁构件制作,其未计价材料是否一定要按定额规定的角钢、扁钢和园钢三品种组成 答:否,应由实际使用的材料重量加5%损耗组成

137、问:消防喷淋管或冷热水管试压时使用大量管堵,能否另行计取材料费 答:压力试验用的管堵,事后为施工单位所回收不能计算材料费。但因其他原因如施工单位只安装毛坯管道以后不能

回收时才可以另计材料费

138、问:安装单梁起重机、电动葫芦是否也可按第四章说明四“应增加的脚手架搭拆费用表”计取脚手架费用?答:无论安装哪一种起重机凡其主钩起重量在5吨以上者,均可按上表收取脚手架费

用凡主钩起重量小于5吨者,均不可收取脚手架费用

139、问:煤气工程系统的压力试验是否可另行计算答:煤氣管道安装定额中已包括了煤气工程的气压试验,不再另行计算

140、问:排水铸铁管中的H管如何计算?答:排水铸铁管中的H管应在铸铁排沝管延长米的实物量中计算不可另行计算。

141、问:“除锈工程”定额项目应如何使用答:凡由施工单位供应的材料一律不可套用“除鏽”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。

142、问:采暖工程定额规定可以收取系统调整费热水管的安装工程是否也可以收取该项费用? 答:热水管道安装不属于采暖工程不能收取系统调整费。

143、问:静压箱制莋安装如何套用定额?答:静压箱的制作安装应区分净化系统还是通风空调系统分别套用定额。静压箱的安装都套用静压箱安装定额

144、问:电度表安装如何套用定额? 答:电度表一般由供电部门安装如建筑安装施工单位安装,不分单相、三相均套用2-383定额子目

145、问:电话、电视和广播工程中使用的线槽、桥架安装应如何套用定额? 答:电话、电视和广播等弱电工程使用的线槽、桥架应按规格套用第②分册2-899~2-905定额子目

146、问:材料水平运距应如何计算? 答:材料水平运输的距离是以工地仓库至安装地点300米(第一分册为400米)计算,实际運距大于或小于规定距离时均不得调整

147、问:给水管道(螺纹连接)管件如超过定额含量,是否可以调整答:定额含量是综合考虑的,一律不得调整

148、问:等电位接线箱安装如何套用定额? 答:因等电位接线箱的尺寸大小相差悬殊,统一套用不尽合理经测算现定为:半周长≤300mm的套用“开关盒安装”定额子目;半周长>300mm的按明、暗

装方式和半周长套用“接线箱安装”相应定额子目。

149、问:利用主钢筋作防雷引下线应如何套用定额? 答:利用主钢筋作防雷引下线因土建对主钢筋接头方法较多,故套用定额时可按以下二种情况处理:

(1)汢建对垂直主钢筋接头方法中,

其中三种方法是不进行焊接的它们是:①铁丝扎接 ②套筒冷压接头 ③锥螺纹接头,因此安装专业必须在钢筋接头处施焊,可套用“利用柱内主钢筋引下线”定额子目按安装专业焊接钢筋接头的钢筋延

长米计算。(93定额套用2-1246定额子目)i

(2)土建对垂直主钢筋接头方法中,另二种方法是进行焊接的它们是:①电焊接头 ②电渣压力焊,因此如土建采用这二种方法安装专业不需洅在钢

筋接头处施焊,故不需计算工程量及套用定额子目

150、问:等电位接地、保护接地和防雷接地工程中,采用镀锌扁钢连接后暗敷在混凝土结构中如何套用定额? 答:套用“利用金属结构引下”定额子目,主材中要加镀锌扁钢主材及其损耗

151、问:钢管(沟槽式连接)咹装,直管怎样套用定额? 答:钢管(沟槽式连接)安装直管之间虽采用沟槽式连接,但不能同时套用“管件连接”的定额项目直管敷設套用6─407~6─420项目,连

接时涉及到连接材料卡箍可作材料按实计算。

152、问:民用建筑给水工程中镀锌钢管内涂塑管道又称“钢塑复合管”安装如何套用定额? 答:民用建筑给水工程中,镀锌钢管内涂塑管道安装可执行第八分册《给排水、采暖、燃气工程》第一章

〈管道咹装〉中的镀锌钢管(螺纹连接)8-134~8-144子目,其中定额内的接头零件应按该分册附录,第256页(六)“室内镀锌钢管接头零件表”中的鼡量通过加权平均计算出该项目镀锌钢管内

涂塑接头零件的单价计入定额,其余不变

153、问:过墙、过楼板、穿屋面敷设带止水圈的套管如何套用定额? 答:在过墙、过楼板、穿屋面部位敷设套管一般不需焊接止水圈,如果设计确实要求敷设带有止水圈的套管止水圈的制莋可套

用“一般管架制作”8-352子目(不包括套管重量),计量单位为“ t ”套管安装仍套用8-338~8-347子目。混凝土水箱进出水管及地下室墙板进出水管的套管未按刚、柔性套管标准要求制作仅焊接

止水圈的,不能套用“刚、柔性套管制作安装”相应定额子目应按以上方法處理。

154、问:当前民用建筑中目前拆除项目较多如何套用定额? , 答:据反映当前有一些司法审计项目中,牵涉到拆除工程的较多这些工程在拆除前未订立合同,拆除时又疏于管理最后很难确定费

用,现经测算可作如下办法处理:民用建筑中的拆除项目不论是破坏性、保護性拆除均按该相应项目安装的工日数的10%计算。可列入直接费内计取相应费用拆除工程一般不发生材料和机械台

班,如发生材料和机械台班的按实另计

155、问:“普通灯具安装”定额中,园球罩、半园球罩灯具安装按灯罩直径套用定额其灯罩直径是指罩口直径还是指燈罩的最大直径? 答:园球罩、半园球罩灯具安装定额中的灯罩直径系指罩口直

径即灯罩与吸顶轧头连接口的直径。`

157、问:防雷接地引丅线采用利用主钢筋焊接时其工程量如何计算?答:防雷接地引下线采用利用主钢筋焊接时应根据实际焊接主钢筋的引下线延长米计算。

158、问:给水管道系统中采用比例式减压阀如何套用定额? 答:按连接方式(法兰、螺纹)套用第八分册第二章“阀门安装”相应项目

159、问:第八分册《给排水、采暖、燃气工程》中“容积式热交换器安装”定额内未包括安全阀安装,如装有安全阀应如何套用定额 答:該安全阀安装可套用第六分册《工业管道工程》第三章“阀门

160、问:管道工程中,对阀门、法兰所需用的石棉橡胶垫片定额中有那些具體规定?答:第六分册《工业管道工程》中如设计对垫片有特殊要求,可作调整系主要考虑对生产工艺的特殊要求而

定;第八分册《給排水、采暖、燃气工程》中,定额对垫片使用要求已作综合取定不得调整。

161、问:“除锈工程”定额项目应如何使用答:凡由施工單位供应的材料一律不可套用“除锈”定额项目;由建设单位供应的材料可按第十一分册第一章说明第四条规定的区分标准执行相关定额。最大

使用压力=2*壁厚*125/管子内径

162.防雷预算中,避雷网的材料和支架的材料一样时,支架需不需要另外算? 避雷网的材料和支架的材料一样时支架不需要另外算。避雷网敷设子目已经包含支架安装内容不再另行计列。

163.电气调试该怎么算? 答:电气系统调试指的是整个高压系统和低压系统的调试一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定执行:

(1)配电室内带有调试元件的盤、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式执行相应的“配电设备系统调试”定额;

(2)每个用户房间的配电箱(板)上雖装有电磁开关等调试元件但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的不得计取调试費用;

(3)民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完毕的电度表不得另外计算调试费用送配電设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试

按回路分别套定额:如:1、变压器按规格, 2、分母线调试 3、汾断路器调试, 4、分避雷调试 5、分接地装置调试等,看工程需要来选择

164. 电缆阻燃盒在那个部位设置?主要用于电缆接头部位封闭防止电缆爆裂着火,起阻火作用

165. 压铜接线端子如何计算? 一般是16mm2及以上的铜芯电线才计算压铜接线端子! 16mm2及以下的接线端子定额里含了。

仩的为落地式安装,下设300mm基座

167. 一组动力柜做几次调试? 送配电系统调试中的1KV以下项目适用于所有低压供电回路,包括电缆试验、瓷瓶等全套调试工作项目中皆按一个系统一侧配一台断路器考虑,若两侧皆有断路器

则按两个 系统考虑,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的均按调试系统考虑但动力柜已经设悲厂家调试合格,不应再执行配电系统调试只能考虑执行送电系统调试,按送配电系统调试定额乘以合理的系数

接地网调试是怎么介定的?接地网接地电阻的测定:一般发电厂或变电站连为一体的母网按一個系统计算;自成母网不与厂区母网相连的独立接地网。另按一个系统考虑大型建筑群各有自己的接地网,虽然在最后也将各接地网连茬一起但应按各自的接地网计算,不能作为一个网的具体应按接地网的实验情况而定。独立的接地装置按组计算:如一台柱上变压器囿一个独立的接地装置即按一组计算。避雷针接地电阻的计算:每一避雷针均有单独的接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷针等)均按一组计算。

169. 强电弱电的区分,高压低压的区分,动力照明的区分? 强电弱电的区分:强电:强电指动力用电及照明等一般在220V以上。弱电:弱电指的是电话网络,监控电视等电路一般都在36V以下。高压低压的区分: 1kv以上的电压称为高压,1kv以下的电压称为低压. 动力照明的区分:按照我国标准规定照明基本上包括:照明、插座、排气扇等220V的 设备的用电。动力基本上是指380V的设备或220V大功率及工业用的设备

170. BV-4*25属电纜还是电线,电缆与电线应怎样区分电线是由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软的护层;电缆是由一根或几根绝缘包导线组成外媔再包以金属或橡皮制的坚韧外层。电缆与电线一般都由芯线、绝缘包皮和保护外皮三个组成部分组成

171.常用电缆的特性如下: CEF——乙丙橡胶绝缘***丁橡胶护套,船用阻燃电力电缆 CVV——聚***乙烯绝缘,聚***乙烯护套船用阻燃电力电缆氧舱电线常采用BV,BXRV,RVV系列电线其中:

BV——铜芯聚***乙烯绝缘电线,长期允许温度65℃最低温度-15℃,工作电压交流500V直流1000V,固定敷设于室内、外可明敷也可暗敷。

本专题为筑龙学社论坛机房照明CAD專题全部内容来自与筑龙学社论坛网友分享的与机房照明CAD相关专业资料、互动问答、精彩案例,筑龙学社论坛为国内建筑行业职业教育網站聚集了1300万建筑人在线学习交流,筑龙学社伴你成长更多机房照明CAD相关免费资料下载、职业技能课程请访问筑龙学社论坛!

本资料为數据中心机房建设设计方案 33页

数据机房建设项目包含机房装修、机房供配电系统、机房照明系统、机房防雷、接地系统、机房空调及通风系统、机房专用机柜及冷通道系统、机房环境监控及安防系统等系统。所有的系统设计按照《电子信息机房设计规范》GB规范机房进行设计

2. 视频监控及防盗报警系统. 21

3. 设备及环境监控系统. 21

数据中心机房建设设计方案 33页

2.3 计算机机房供电等级

机柜主体结构特点 

本期装修工程建设含城区包件1、2、3通信机房的改造装修部分。在现有60个站点通信机房的基础上进行装修主要完成机房天花板,照明系统改造墙面电源开关、插座及其电源线更换、墙面隔墙及粉刷、更换疏散钢板门,静电地板底下地面做防火涂料更换静电地板和窗帘,安装设备槽钢底座以忣机房防雷接地系统改造等

包含各功能区的区域隔断、吊顶、墙面、地面装饰、照明灯光、应急灯光、内饰等部分;防雷接地系统;门禁及视频监控系统;消防报警及灭火系统;综合布线系统。以及配套的值班、生活、学习、备班、办公等场所改造

1数据中心机房概况该數据中心机房为6层建筑,面积约为8400m2是西北地区规模最大、级别最高的数据中心及相应研发配套的公共服务设施。该数据机房建成后将以銀行、保险、通信、软件、服务外包企业为服务重点集办公、机房服务为一体,是具有良好基础设施条件、网络环境、技术支撑平台和管理服务体系的高标准综合服务外包基地

1数据中心机房供配电系统图从高压出线到变压器,再到每层机数据机房部分采用“超级”放射式布线[4]。数GB50174—2008A级(两路互为热备)标准3照明系统数据中心主机房和辅助区一般照明的照度标准值应符合表1的要求。1数据中心一般照明照度标准值房间名称照度标准值/lx统一眩光值UGR一般显色指数R

XX机房建设项目设计方案

ü两个信息机房位于两幢楼上,不便于日常管理与维护; ü 机房供配电、防雷、接地、监控、温湿度监测不完善; ü 服务器摆放零散、不规范; ü室内密封不达标; ü室内噪音过大; ü空调制冷效果达不到设备所需温度; ü不能实现集中控制远程操作,故障维修不及时; 缺少必要的机房监控、监测报警系统无法对于机房环境及设备进行实时监控,对突发事件的安全预警能力差

一、设计内容及设计范围

1. 本设计包括红线内的以下内容:

动力配电系统;照明系統;建筑物防雷、接地系统及安全措施;火灾报警及消防联动控制系统。

高低压变配电系统、油机系统相关设计由电源专业负责,详见电源设计蔀分,不在本专业设计范围内;机房内专用空调

配电柜的设计不在本次设计范围内

二 、电力配电及控制系统

1.本建筑用电设备按用电性质分为:

(1)┅级负荷:消防用电设备,应急照明疏散系统,通信机房用的冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔,换热机组、机房照明插座等。

(2)三级负荷:电梯、景观照明、公共照明、一般空调设备

2.配电系统电源引自一层电力室,电压等级为220V/380V。

3.配电系统采用放射式与树干式相结合的方式,对于单囼容量较大的负荷或重要负荷采用放射式供电;

对于照明及一般负荷采用树干式与放射式相结合的供电方式

4.消防负荷采用由主电源和与主電源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电并在末端互投;冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、

冷却塔、换热机组负荷及采用双回路电源供电并在末端互投,切换开关为PC级。

5.电动机的起动及控制:

(1)本工程冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔自带控制柜,本设计根据设备功率呮在控制柜处引入进线电源

(2)冷水机组,冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔风机、换热机组要求采用变频启动方式。

(3)消防设备的热继电器保护只莋用于报警,不动作消防设备配电用的低压断路器取消过载保护。

(4)本设计电动机设备均按有关厂家的样本选择热脱扣器的动作电流,若设备訂货时,厂家样本显示有转速、功率

变化,则应按实际额定电流的1.05倍整定热脱扣器的动作电流

6.本设计中选用的断路器均带有隔离功能,电动机選用的是电动机保护型断路器。电涌保护器及其前级保护电气极数为4P双电源切

7.本设计在楼层配电箱和主要设备配电箱内设置剩余式漏电保护仪表和电能计量仪表,剩余式漏电保护仪表回路只报警,不动作。

本方案为有限公司数据中心机房建设项目技术投标方案及计划书内容詳细,图文并茂PDF文件,共143页

浏览数:243 回复数:1

中心机房位于一层的通信机房,面积为80平方根据功能区分可以分为网络中心、通信中惢、UPS间、监控中心、数字电视机房、配线区及管理值班间。其中UPS间、网络中心二者之间应有分割便于管理与操作。房间的分割也应根据功能区进行划分UPS间采用隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离,并设置不同的进出通道网络中心内的隔断采用透明玻璃隔断完荿(玻璃隔断下方1.2M为轻钢龙骨石膏板)。

参照国家机房设计标准C级标准设计

在计算机机房设计中必须遵循国家以及相关行业的标准规范執行。

《数据中心设计规范》GB

《计算机场地技术条件》GB 2887-89

《计算机站场地安全要求》GB 9361-88

《计算机机房用活动地板技术条件》GB 6550-86

《浙江59号关于加强計算机信息系统防雷减灾的通知》

《电器装置安装工程施工以及验收规范》GBJ 232-82

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》GB/T

《火灾自動报警系统施工以及验收规范》GB50116-92

《二氧化碳灭火系统设计规范》GB 56193

机房建设是整个弱电系统最后的集中场所它应该体现科学、有序、合理、方便的总体布局。同时机房建设中是强弱电并存的汇集地更应该强调它的安全和可靠如计算机主机室主机服务器承担所有图文数据信息的交换与存储是机房系统地核心设备。它的排放位置与它的技术要求都有比较严格的规定一般状态下,主机服务器是24小时不间断的工莋而且通常是无人值守。如何使主机系统工作正常稳定可靠,除了选择主机设备是关键外对主机系统的运行环境也有明确的要求。洳环境温度一般在24±2度湿度45%。不能太干也不能太湿,太干容易使器件暴烈太湿容易使IC器件表面跳火容易损坏。主机一般存储有大量運行管理的信息一旦发生火警决不能使用液体灭火。必须采用二氧化碳气体灭火在消防启动后必须自动关断排风机以及相应空调及动仂供电的电源开关系统。同时必须将机房火警的信息自动告诉机房值班室主管人员以及维护人员实现远程报警功能。机房在动力供电一般应该考虑双路供电方式加不停电电源的供电或者采用自备柴油发电机组供电,在机房供电系统中均必须实现自动切换的功能机房平媔工作室的划分除了主机房以外,还应该设有网络配线间通信路由交换间,网络管理工作室以确保机房工作流程的需要。

为了考虑机房主机系统工作安全必须设计二级防雷系统高低压配电立柜中设一级防雷而在主机房配电立柜中必须设二级防雷保护器并保证有良好的防雷接地系统,一般要求防雷接地电阻小于1欧姆

由于机房主机工作室内均有直流高压的存在容易产生静电场,同时许多装饰材料也容易吸敷正电荷而形成静电场由于静电场的存在容易产生瞬间跳火击穿器件,所以机房内必须有静电场泄放系统此系统必须是独立的,一般静电泄放系统与静电泄放地网系统相结合其接地电阻应该小于2欧姆。所以讲机房工程不仅解决主机系统设备的配置更主要是保证主機系统地运行安全的环境,是一项多学科高技术的工程实施内容

吊顶应具有一定的承载能力,必须能够承受住全部安装设备的重量吊頂以上的空间要留有一定的间隔。吊顶构件最好是可拆的以便于人员能够进入吊顶空间。所选用的吊顶板及其构件应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能

我们选用装配式轻钢U型龙骨吊顶。U型装配式轻钢龙骨吊顶是用U型薄壁轻钢龙骨作为承重骨架再配鉯固定构件,吊顶板用自攻螺丝固定于承重骨架上又有施工安装简便的长处。

1. 龙骨选用C60可上人龙骨便于吊顶内施工和以后吊顶内维修。

2. 吊顶板选用:在网络中心、UPS间、通信采用600×600×0.7方型铝合金微孔板具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。在机房其它区域采用纸面石膏板吊顶同时留一些检修口,便于以后维修

1. 机房吊顶板距楼板2.8米安装,吊顶上空间高为800mm(含梁)

2. 安装按照施工规范和厂家要求。

在网络中心机房内隔断采用12mm亚光钢化大定玻隔断和轻钢龙骨石膏板隔断相结合,网络中心、UPS间、通信中心之间采鼡隔音轻钢龙骨石膏板(中间采用石膏棉)隔离

在机房装修设计中,防静电活动地板是一个很重要的组成部分活动地板又称假地板或雙层地板,是根据需要可在机房真地板上灵活装、拆的地板利用活动地板可以在机房内组成一个地下空间的建筑结构。活动地板的结构具有以下特征:

1. 活动地板结构为敷设设备间的信号线、电源线及机器地线系统提供了合适的空间计算机设备通过活动地板可以自由地進行电气连接,因为活动地板具有可拆卸性所以对电气连线的敷设,检修及更换都很方便所有连线都从活动地板下进入设备,使设备間连线可以直接连接距离最短,因而可减少信号在传输过程中的损耗

2. 无论机房的形状和面积如何,都能方便而迅速地装配并能容易哋拆除这样就便于设备的布局与调整,同时减少了因设备扩充或更新换代带来的建筑设施的改造

3. 能够借助可调支架找平地板的不平喥。

4. 地板表面牢固、耐磨、洁净、不起尘、不吸尘、不反光、不打滑

5. 在主机房内采用抗静电的金属活动地板,能使静电荷通泄至地並能反射电磁辐射

本次机房设计地面处理如下:

1. 地坪应作平处理。

2. 机房其他区域采用600×600抗静电地板

3. 在机房区域的顶及地面采用防尘处理,刷防静电防尘油漆

根据国家规范,地板高度宜为250—350mm本机房地板高度为300MM。

? 木质防火门用于与机房外部相接处和石膏板隔斷处。

? 无框玻璃门用于玻璃隔断处。

需要大设备安放的房间和机房进出口安装和的门其余安装900x2100的门。

机房系统是由计算机设备、控淛设备、机柜、场地设备、辅助设备等几部分组成因此机房供配电系统就是为满足各部分的要求,以保证获得稳定、可靠的电源服务機房的建设必须要建立一个良好的综合性强的供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题还要解决保障计算机设备正瑺运行的其它附属设备的供配电问题,如计算机机房空调、机房照明系统用电、安全消防系统用电等根据现有设备容量的估计,容量暂萣为20KW设一台双路供电的总配柜提供,总配箱设在地下一层中的配电房总配电为双路供电。由总配电按30KW的容量配线至中心机房的UPS配电柜此系统由强电设计。

对于机房内的控制设备、广播设备、主机和网络设备而言为保证计算机的连续运行,干净、不间断的电源供应是極其重要的本机房主机和网络设备用电,由不间断电源提供不间断电源不仅保证可靠的连续供电,而且UPS输出是稳定的

对电源保护有偠求各弱电系统中的设备的用电负载进行集中UPS电源管理,有利于整个管理和减少运行费用电源保护范围为:中心机房、中控中心、前台、卫星及广播机房及各类弱电机房和弱电间的设备。保持时间按2小时配置容量配置按标准要求设计。

UPS不间断电源主要考虑为以下区域以忣相应设备提供备用电源:

A. 计算机中心核心交换机、服务器、网络设备、通讯设备、PC机等;介质储存柜在机房区内统一考虑;

B. 中控中心的樓宇自控主机、监控报警主机(摄像机不在此范围内)、监视器、一卡通主机主机以及控制PC机

C. 广播中心的广播主机以及主要的功放

D. 卫星有線电视的设备

E. 前台的PC机、工作站、客房管理门禁等

F. 各个分配弱电间网络设备

进线要求:三相五线制;

管理内容:小型机、服务器、PC机、网絡设备、数字硬盘录像机、矩阵主机及其它必须使用不间断电源的设备

机房照明质量的好坏,不仅会影响机房操作人员和软硬件维修人員的工作效率和身心健康而且还会影响计算机以及控制设备的可靠运行。

照明系统设计原则保证作业面视觉良好。工作人员的方位要求同灯具排列联系起来尽量避免直接反射光,避免灯光从作业面至眼睛直接反射损坏对比度,降低能见度按照《电子计算机机房设計规范》,机房照度200-500LUX主要工作区、基本工作区无眩光,辅助工作区可以有轻微眩光主要工作区、基本工作区可以采用下列措施限制工莋面上的反射眩光和作业面上的光幕反射:

使视觉作业不处在照明光源与眼睛形成的镜面形成的镜面反射角上。

采用发光表面积大、亮度低、光扩散性能好的灯具

视觉作业处工作台采用亚光表面调理。

机房照度为300LX基本工作区照度为200LX,其余区域为150LX(应急电源)备用照明為一般照明的1/10,备用照明宜为一般照明的一部分机房内设置的疏散照明和安全出口照明照度为1LX(按规定不低于0.5LX)。

计算机房照明宜用荧咣灯其优点是效率高,寿命长节约能源。我们选用的灯具是亚光带隔栅的三管日光灯尺寸为600×600,要求该灯具有幅翼型配光曲线使被照面照度均匀。日光灯功率40W每个灯具可安装3管,可达到120W嵌入式灯具在吊顶上嵌入安装。灯具重量要由楼板承担

1. 直流工作地的接哋电阻应不大于1欧姆;

2. 安全保护地、交流工作地、防雷保护地采用联合接地,接地电阻应不大于1欧姆;

3. 防静电接地的接地电阻应不夶于2欧姆;

计算机直流工作接地电阻的大小接法以及诸地之间的关系,应依据不同计算机系统的要求而定一般要求该电阻应不大于1歐姆。三门属多雷雨地区为避免主机或电脑用电设备,因闪电时导致严重损坏并顾及人员之安全,必须铺设良好的接地系统

直流工莋接地采用网格地线作为直流地,也称为网格地把一定截面积的铜线或铜带在活动地板下交叉排成600×600mm的方格,交点处压接在一起直流網格地可通过接地母线与机房辅助等电位接地铜排相连。直流网格地系统不仅有助于更好地保证逻辑电路电位参考点的一致性而且还大夶提高了计算机系统的抑制内部噪声和外部干扰的能力。

交流接地:计算机系统中使用的交流设备其中性点用绝缘导线串联起来接到配電柜中线上,具体实施是在机房内安装L、N、PE三孔电源插座

计算机房内的安全保护地是将所有机箱的机壳,用一根绝缘导线串联起来再鼡接地母线将其与机房辅助等电位接地铜排相连。

l 接地引接线连接点应以加热熔接

l 在接地线上不得加装开关。

在计算机房直流接地系统Φ建议为了设备与人身的安全,防雷保护地与直流地应隔一定的距离

信号防雷包括计算机房网络线、中继线、卫星接收馈线等的防雷保护,信号线路过电压来自由室外线路感应及建筑本身受雷击泄流时对建筑物内部线路的感应

计算机房网络线,安装网络线避雷器保護交换机、计算机等设备。

天线以及视频馈线安装馈线避雷器

 楼控以及报警总线避雷器。

目前经实际运行经验验证,由电源系统耦合進入的感应雷击造成设备的损坏占雷击灾害损失60%以上的概率因此,对电源系统的避雷保护措施是整个防雷工程中必不可少的一个环节要防止由外输电线路的感应雷电波和雷电电磁脉冲的侵入,使其在进入大楼电源系统之前将其泄放入地

由于浙江XXXX大酒店机房电力供给昰由大楼的建筑物变配电室引入的,电源高压端的防雷保护已由电力供电部门实施

总电源线路感应雷防护:

在浙江XXXX大酒店的总配电柜的進线端安装一台ZGB153B100-100型三相电源避雷器,雷电通流为100KA利用其通流量大,予以先导分流对通过线路传输的直击雷和高强度感应雷实施泻放保護,作为大楼及机房用电设备的电源线路一级保护

在UPS至进线电源前采用ZGB149B-20三电源避雷器,作为机房电源的二级保护确保网络机房的供电安全忣机房内设备用电正常。

在UPS供电的重要设备的电源进线端安装ZGJB028C型防雷插座作为机房用电设备的电源线路三级保护

消控中心及广播电视中惢:

在一层配消控中心及屋顶层的广播电视中心电柜进线端安装ZGB153A-40电源避雷器,作为机房电源线路的二级保护对侵入机房的雷电压进行细泄流保护。

在消控中心及屋顶层的广播电视中心设备电源机房的配电柜进线端安装ZGB148A-20电源避雷器作为机房电源线路的三级保护。

通讯、网絡系统的防雷与过电压保护

通讯、网络系统防雷包括由户外引至户内的通讯线路,主要线路包括电话线、专线、微波通信线(天馈线)等;眾所周知网络通讯设备的接口芯片抗过电压冲击的能力很差,一般CMOS电路极限电压均在几十伏极易遭受感应雷袭击。而根据美国通用电氣公司R.D.HILL的试验结果只需0.07高斯的磁场强度就能使网络系统瘫痪,而2.4高斯的磁场强度就使计算机的元器件永久性损坏轻则部分通讯线路中斷,重则整个网络瘫痪

为尽量避免上述灾害情况的发生,需针对不同的设备选用相应的数据通讯信号避雷器作为通讯线路上防感应雷电壓波的保护措施

对于室外的有线电视的信号输入的同轴电缆,应在进线端安装ZGB003J型天馈避雷器作为通信信号线路保护,有效的对信号线蕗的感应雷击进行保护

计算机网络机房、中央机房必须有单独设置的接地线,测量电阻应≤4Ω,联合接地应≤1Ω。

机房静电地板下应加莋均压环以起到等电位连接作用,并将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道井内的共用接地排(楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、工作交流地(N线)、静电地、屏敝地、直流地、绝缘地、安全保护地等直接连接到均压环上;在土建施工过程中最好將穿线缆的管从弱电间直埋到各个弱电机房每个机房两根。

在有弱电机房的楼层弱电井内设置楼层弱电等电位汇集点水平与楼层各个機房均压环连接,垂直采用线缆与下层弱电等电位汇集点联结层层联结下传到大楼共用接地体(基础弱电接地点)。

沿计算机机房、无線通信机房等墙体四周分别均布安装环行均压环并采用将均压环至少两处连接到机房所在楼层的弱电管道井内的共用接地排(楼层弱电等电位汇集点)上;机房内的防雷地、静电地、屏蔽地、直流地、绝缘地、安全保护等接地直接连接到均压环上;

大楼存在着强电接地和弱电接地,采用共用接地体因两接地线的不对称、共用接地体上的引出点不同、大楼接闪雷电时,引下线的不对称接闪现象等造成了哃一机房内的强电接地和弱电接地不可能存在等电位,有可能存在相对电位这将可能使弱电设备内部强电接地点与弱电接地点之间造成閃烙现象,从而损坏设备

将强电引到机房配电箱后,从强电井内引出的PE线不再在机房内使用机房内的单相三线制中的PE线采用在机房配電箱内连线到机房环行接地母排,机房的接地线是从接地体直接引入机房这样可以保证两个地在等电位上。

因现在设计的总机房为临时機房且面积较小,机房设计要求可以定为C级对于消防可以不必采用气体灭火方案,只需在相应的机房设置几只CO2手提式灭火器即可这裏暂不作配置,但未来的中心应设置完善的气体灭火系统

机房空调的任务是为保证弱电系统能够连续、稳定地运行,需要排出计算机设備及其它热源所散发的热量维持机房内的恒温、恒湿状态并控制机房的空气含尘量,为此要求机房的空调系统具有供风、加热、加湿、冷却、除湿和空气除尘的能力。

考虑到浙江XXXX大酒店机房按照C类要求设计无需考虑精密空调,而采用中央空调保证环境质量同时在机房设置一台除湿机,保证机房内湿度即可

机房建设与弱电接地系统清单材料清单

铝塑板墙面基层刷防火漆

轻钢龙骨双面石膏板隔墙

12mm钢化無框玻璃门

品牌、型号、规格及参数

SNMP网络远程管理卡

机房及弱电间防雷设备清单

电源前端第一级电源保护

电源前端第二级电源保护

见《住宅建筑规范》GB中的术语

--实际设计中,哪些工程需执行本规范

1、纯住宅建筑(住宅、老年人住宅、别墅、酒店式公寓)

2、多功能组合建筑Φ的住宅部分。

--含有住宅的多功能建筑该如何定性?电气消防设计该怎么考虑

1、住宅部分执行本规范,其他部分按使用功能执行对应嘚相关规范

2、电气消防设计参见防火规范5.4.10条3款内容。

一、负荷分级与电能计量

1、供配电系统应按住宅建筑的负荷性质、用电容量、发展規划以及当地供电条件合理设计

2、应急电源与正常电源之间必须采取防止并列运行的措施。

3、 住宅建筑的高压供电系统宜采用环网方式并应满足当地供电部门的规定。

4、供配电系统设计应符合国家现行标准《供配电系统设计规范》GB 50052和《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有关规萣

5、严寒和寒冷地区住宅建筑采用集中供暖系统时,热交换系统的用电负荷等级不宜低于二级

6、建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的消防用电负荷、应急照明、航空障碍照明、生活水泵宜设自备电源供电。

户用电量指标法面积容量指标法

确定变压器容量指标(VA/m2)

根据经驗值预划分区域(经验值指一个变电所能负荷面积的)

按划分的区域计算变压器需求容量

是否有一、二级负荷,确定变电室是单台还是双囼布置

选择变压器,并校验实际变压器安装指标

2、初步设计和施工图阶段

1、当变压器低压侧电压为0.4kV时配变电所中单台变压器容量不宜大于1600kVA,预装式变电站中单台变压器容量不宜大于800kVA

各地规定不一样,大部分地区要求变电所的单台变压器容量不大于1000kVA有些地区要求箱變的单台变压器容量不大于630kVA。

2、应急电源装置(EPS)可作为住宅建筑应急照明系统的备用电源应急照明连续供电时间应满足国家现行有关防火標准的要求。

要结合EPS的容量考虑其体积,选择合适的安放空间下图供参考(摘自15D202-3《UPS与EPS电源装置的设计与安装》)

1、住宅建筑低压配电設计应符合国家现行标准《低压配电设计规范》GB50054、《民用建筑电气设计规范》JGJ16的有关规定。

2、住宅建筑电源进线电缆宜地下敷设进线处應设置电源进线箱,箱内应设置总保护开关电器电源进线箱宜设在室内,当电源进线箱设在室外时箱体防护等级不宜低于IP54。

3、电气室外进线注意事项

标注进线管的管径数量,间距定位尺寸。

考虑建筑物室内外高差进线管埋深,进线管室内口距地面高度

落实电缆進户后的敷设路由和敷设方式,注意电缆的拐弯半径

1、住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管暗敷的金属导管管壁厚度鈈应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm

2、 潮湿地区的住宅建筑及住宅建筑内的潮湿场所,配电线路布线宜采用管壁厚度不小於2.0mm的塑料导管或金属导管明敷的金属导管应做防腐、防潮处理。

3、高层塔式住宅核心筒电气管线示意

1、电梯井道照明宜由电梯机房照奣配电箱供电

2、电梯井道照明供电电压宜为36V。当采用AC 220V时应装设剩余电流动作保护器,光源应加防护罩

3、电梯底坑应设置一个防护等級不低于IP54的单相三孔电源插座,电源插座的电源可就近引接电源插座的底边距底坑宜为1.5m。

1、住宅建筑的照明应选用节能光源、节能附件灯具应选用绿色环保材料。

2、住宅建筑电气照明的设计应符合国家现行标准《建筑照明设计标准》GB 50034、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16的有關规定

3、19层及以上的住宅建筑,应沿疏散走道设置灯光疏散指示标志并应在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志;10層~18层的二类高层住宅建筑,宜沿疏散走道设置灯光疏散指示标志并宜在安全出口和疏散门的正上方设置灯光“安全出口”标志。建筑高度为100m或35层及以上住宅建筑的疏散标志灯应由蓄电池组作为备用电源;建筑高度50m~100m且19层~34层的一类高层住宅建筑的疏散标志灯宜由蓄电池組作为备用电源

1、建筑高度为100m或35层及以上的住宅建筑和年预计雷击次数大于0.25的住宅建筑,应按第二类防雷建筑物采取相应的防雷措施

2、建筑高度为50m~100m或19层~34层的住宅建筑和年预计雷击次数大于或等于0.05且小于或等于0.25的住宅建筑,应按不低于第三类防雷建筑物采取相应的防雷措施

1、当10层~18层住宅建筑的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时,可由一组消防双电源供电末端双电源自动切换配电箱应设置茬消防电梯机房内,由双电源自动切换配电箱至相应设备时应采用放射式供电,火灾时应切断客梯电源

《防火规范》7.3.1条规定:

建筑高喥大于33m的住宅建筑应设置消防电梯。

《民规》13.9.11  当12~18层普通住宅的消防电梯兼作客梯且两类电梯共用前室时可由一组消防双电源供电。末端双电源自动切换配电箱应设置在消防电梯机房间,由配电箱至相应设备应采用放射式供电

1、住宅建筑电信间的使用面积不宜小于5m2。

2、住宅建筑的弱电间、电信间宜合用使用面积不应小于电信间的面积要求。

外部管道引入住宅建筑内和室外光缆与电缆的引入、端接及咹装交接区配线设备、住宅建筑内配线设备和通信接入网设备等的房间

住宅区内具有安装电信业务经营者通信配线设备及通信设备条件嘚房屋。

电气室外进线注意事项:

1、标注进线管的管径数量,间距定位尺寸。

2、考虑建筑物室内外高差进线管埋深,进线管室内口距地面高度

3、落实电缆进户后的敷设路由和敷设方式,注意电缆的拐弯半径

在设计时是不是经常遇到这样的问题?

▲ 施工图纸总被审絀强条被领导骂

▲ 对规范的理解不全面,不透彻

▲ 没有全局意识总发生系统图与平面图不对应的问题

▲ 设计的图纸因疏忽而出现无法施工,总需要返工

那该如何怎么避免这些问题呢

刘瑞明  高级工程师,注册电气工程师(供配电)

? 某甲级设计院任建筑电气专业负责人常年担任审图专家,精通强弱电设计曾任多个项目电气专业负责人; 

? 项目涵盖:大型住宅小区,综合办公楼医院,商业综合体等

??第一章:设计说明部分??

1、工程概况说明不全面

2、消防队关注的说明中内容

3、负荷等级确定不准或者漏项

4、为什么电气专业也要進行抗震设计?

5、火灾自动报警系统中的消防联动部分应详细说明

6、1.8米以下插座应注明是安全插座

1、为什么尽量采用分区树干式配电

2、為什么照明与动力负荷不能引自一个配电柜?

3、什么是消防专用回路

4、消防负荷双电源箱怎么设置?

第三章:电源配电柜系统

1、TN-S系统电源总进线处还需要做重复接地吗

2、电源进线配电柜总开关整定值有什么要求?

3、电流互感器如何选择

4、需要系数、功率因数如何取值?

5、非消防负荷在火灾时如何切除

????6、住宅配电柜漏电断路器如何设置?

7、配电柜回路电缆如何选择

???8、浪涌保护器参数洳何设定???

1、4P开关应用在何处

2、CB级和PC级双电源切换箱区别?

3、如何实现消防负荷过负荷作用于信号

4、潜污泵是消防负荷还是非消防负荷?

5、电梯井道照明配电系统问题

7、住宅户内配电箱存在问题

8、室外照明配电为什么回路开关需要用漏电断路器

9、星三角启动的电机至电机电缆根数

10、设备专业对消防泵配电要求

11、上下级开关的选择性

12、链式配电电缆可以变径吗?

13、三相不平衡开关如何整定

14、断路器的C脱扣器和D脱扣器的区别

第五章:五大平面图绘制

???1、变配电室容易忽略部分

2、单体内配电室如何定位?

3、桥架与结构梁有何联系

4、平面回路编号与系统图不符

1、照明、插座回路连线问题

2、照明配电箱设置问题

3、备用照明和疏散照明

4、住宅地下层走廊灯具为什么不吸顶安装?

5、灯具布置为何要考虑梁的布置

6、照度与功率密度联系

7、电气竖井内是否需要设置应急灯?

8、多层公共建筑需要设置应急灯嗎如何设置?

9、消防控制室必须设置明显标志为什么?

10、火灾时仍需坚持工作房间应急照明如何设置?

11、汽车库消防疏散指示按车荇方向设置吗

??1、住宅空调插座与空调板位置不符

2、卫生间插座PE线与卫生间内LEB是否连接?

3、厨房是否需要设置燃气泄漏报警

4、住宅內未设置紧急求助按钮

5、走廊公共部分未考虑楼板加厚

1、出屋面设备应考虑两点与防雷装置连接

2、引下线规格及根数应明确

4、引下线是否尣许在房屋中间引下

6、女儿墙内钢筋是否可做接闪器

??????1、??电气竖井是否需要设置等电位?

2、桥架是否需要与接地装置连接

3、消防控制室、弱电机房接地如何解决?

4、电梯导轨是否还考虑接地

5、共用接地装置时,接地电阻如何处理

6、大底盘车库与单体建築接地如何处理?

7、防侧击雷措施与均压环的设置矛盾吗

??1、??残疾人卫生间必须设置求助呼叫按钮

2、弱电线路进线是否考虑浪涌保护器?

3、监控中心如何设置成禁地

4、门禁系统与火灾自动报警系统的联系

5、住宅建筑能否只考虑一家电信业务经营者接入?

6、住宅必須光纤入户吗

7、集中采暖用户分户温度调节是否必须设置?

3、电梯机房探测器布置

4、火灾自动报警线路共管问题

5、常开防火门电气控淛

6、《火灾自动报警系统设计规范》,与《建筑设计防火规范》有何联系

7、总线隔离器只是隔离总线吗?

8、一个总线隔离器带32个点如哬计算?

9、防火卷帘未区分其作用而进行统一的控制对吗?

10、火灾声光警报器与应急广播必须都要设置吗

11、火灾时直接切断非消防电梯电源,合理吗

12、火灾时直接切断非消防负荷,有问题吗

13、消火栓手动按钮为什么不能直接启动消防泵?

14、为什么消防模块不能直接設置在配电箱内

15、消防泵采用软启动控制,可以吗

16、大底盘上面多个单体建筑,火灾时一栋楼同时广播还是所有楼一起广播

浏览数:666 回复数:3

摘要:现代的数据中心中都包括大量的计算机,对于这种场所的电力供应都要求供电系统必须在所有的时间都有效,这就不哃于一般建筑的供配电系统它是一个交叉的系统,涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等每个系统互相交叉,互有影响这就使我们在设计时必须考虑多方面的因素。

现代的数据中心机房中都包括大量的计算机对于这种场所的电力供应,都偠求供电系统必须在所有的时间都有效扩容容易,维护简便容错力强,最重要的是性价比高数据中心机房是现代信息化建设的基础笁程,为各个业务提供稳定、安全的工作环境而机房的供配电系统就是这基础工程的心脏和大动脉,供配电系统的稳定能够保障其它系统发挥作用和核心业务正常运行。系统不同于一般建筑的供配电系统它是一个交叉的系统,涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不間断供电、柴油发电机等各个系统互相交叉,互有影响这就使我们在设计时必须考虑多方面的因素。

     数据中心有专门的设计标准全浗第一个综合性的数据中心电信基础标准TIA-942 《数据中心电信基础设施标准》,是2005年4月由美国电信产业协会(TIA)、TIA技术工程委员会(TR42)和美国国家标准學会(ANSI)批准的国内的相关规范和标准也是综合国外标准以及国内数据中心建设发展情况做出的,数据中心设计规范GB 50174—2008《电子信息系统机房設计规范》也于2008年l1月12日发布2009年6月1日开始实施。

      设计一个数据中心首先需要根据用户重要性和业主对数据中心可靠性、安全性等的具体需求确定机房等级.再按照相应等级确定适合的供配电系统。国内的数据中心首先需要满足国内规范的要求GB 50174—2008中关于数据中心的分级规萣如下:电子信息系统机房应划分为A、B、C三级。设计时应根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性质确定所属级别

數据中心供配电系统设计应执行或参照执行国家和行业相关标准、规范,并可参考国外相关标准、规范结合考虑数据中心用电负荷密度高、供电可靠性要求高等特性采取适当的技术措施。同时应满足项目建设单位的企业标准、规范的要求。

数据中心供配电系统设计应遵循分区、分级的原则同一功能区域内的各类设备的供电可靠性,应能保证所有设备能够按照该区域标准的要求运行并将供配电系统局蔀故障的影响面控制在尽可能小的范围。

数据中心用电负荷密度高、总量大其供配电系统设计中应充分运用成熟有效的节能措施,降低供配电系统的损耗

四、数据中心机房供配电系统需求分析

随着信息技术的迅速发展和互联网的普及,社会各界对信息系统的应用越来越廣泛信息和数据量呈几何级增长,由此对数据中心的需求日益增加对数据中心的要求也不断提高,信息设备功能越来越强功率密度樾来越高。数据中心设备机柜用电负荷由以前的2kVA/台提高到3kVA/台、4kVA/台,甚至更高机房单位面积的平均用电负荷也由1kVA每平方,提高到1.5kVA每平方、2kVA每平方甚至更高。

数据中心用电负荷的统计应分为两个层次即:UPS 供电系统负荷(输出)和市电供电系统负荷。 市电供电系统负荷(输出)的統计主要包括:UPS 供电系统(输入)、机房精密空调系统、机房照明及建筑电气设备等UPS供电系统负荷(输入)=供电负荷+充电负荷。机房精密空调系统负荷=N台主用空调机组额定负荷容量×负荷率。UPS供电系统负荷(输出)的统计主要包括:计算机设备、服务器、存储、网络设备、小型机等在负荷设备明确时,按设备数据统计具体负荷设备不明确时,按设备机柜平均负荷统计设备机柜数量也不明确时,可按机房面积岼均负荷估计

五、数据中心机房供配电系统设计

5.1、供配电系统的布置 数据中心机房供配电系统主要设备有:UPS、电池、配电柜和柴油发电機等。这些设备单位占地面积、重量大对于这些设备的摆放位置既要考虑功能上的需求,又要考虑空间和承重的需要还要考虑对外界嘚危害。

数据中心机房供电系统应有独立的配电间、变配电所UPS 电源机房应靠近设备机房(负荷中心)布置,这样能保证从UPS输出到用电设备之間的压降和损耗尽可能的小UPS 电源主机、配电柜与蓄电池组是否需要分隔,按照数据中心等级的要求决定另外还需要考虑到UPS属于大型设備,重量比较大噪声大,需要摆放在一个承重比较好并且不影响办公和休息环境的地方。配电柜位置的选择主要考虑功能上的需求,配电柜应在满足功能分区的基础上尽可能靠近供电负载。发电机房宜设置在地面一层当发电机房设置于地下层时,应特别注意进、絀风通道能否满足要求应注意发电机组储油装置(日用油箱、储油罐)的消防要求。

变配电所、发电机房、UPS 电源机房均应留有足够的面積可与设备机房同步发展,应对设备机房面积扩展或设备机房功率密度上升引起的供电需求于非专门设计用于数据中心的建筑,应注意其是否满足设备安装和线路敷设的要求包括楼面荷载、净高、抗震等级、耐火等级等方面。

5.2、供配电系统设计 5.2.1、市电动力配电系统设計

市电动力配电主要用于供给机房精密空调设备、普通照明和给排风、维修插座、一般动力、UPS设备等市电动力配电一般由大楼总配电柜饋出的动力供配电系统,采用50Hz交电380/220V三相五线电源,TN-S接地方式零线和地线分开设置且零地线之间电压小于1V。

一般可靠性要求数据中心宜引入两路市电电源条件受限制时也可引入一路市电电源。引入两路市电电源时宜为冗余关系,也可作为供电容量扩展关系

每一路市電电源的供电容量应能满足全部一、二级负荷的需求,包括UPS电源系统、机房精密空调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的一、二级负荷两路市电电源的供电容量应为全冗余,正常时应同时供电运行两路电源在负荷设备输入端自动切换。

市电动力配电柜一般采用放射式配电直接配至各用电设备或电箱机房内所有动力配电线缆必须设计桥架或钢管敷设,市电动力配电柜具有火警联动保护功能出现火警时可与消防系统联动及时切断电源,动力配电柜、照明箱内的开关和主要元器件应设置有效的防雷措施

数据中心一般采用柴油发电机組作为自备应急电源,对于大型、高等级数据中心也可以选择可靠性高、输出电源品质好、带非线性负载能力强、体积小、重量轻的大功率燃气轮机发电机组一般可靠性要求的数据中心宜配置一路自备应急电源,供电容量应能满足全部一、二级负荷的需求包括UPS 电源系统、机房空调、机房照明、蓄电池充电及建筑设备中的一、二级负荷。当数据中心条件受限制且市电电源具有较高可靠性时,也可以部分戓全部采用移动式发电机组作为自备应急电源发电机组燃料储备量应根据数据中心等级的要求,结合市电电源可靠性、供油可靠性、消防要求综合决定一般不宜少于发电机组满负荷运行8小时的用油量。

5.2.3、UPS供配电系统设计    UPS配电主要用于计算机设备、服务器、小型机、存储、网络设备、保安监控设备等UPS 电源系统输出一般采用三级配电方式:系统输出配电柜-机房配电柜-机柜配电单元。

UPS电源系统蓄电池组容量的计算方法有以下两种:

按负荷电流计算的结果是蓄电池组的总容量然后再选择单组蓄电池的容量和组数。按负荷功率计算的結果是选定容量规格的蓄电池组数两种计算方法的结果可互相校验。

对于单电源输入设备即使已采用双单元冗余UPS 电源系统,也宜将其連接在其中一个单元上对于双单元冗余UPS电源系统,可将其每个单元中的部分容量视为并联冗余性质对于需要双回路供电的单电源输入設备,宜在其输入端设置静态转换开关STS静态转换开关STS 的性能应能满足其要求,一般转换时间小于5~10ms

当负荷设备对零-地电压要求较高時,可在机房配电柜设置隔离变压器有时候,为保证UPS故障旁路后输出高质量电源往往在UPS旁路输出端设置隔离变压器。

数据中心UPS供配电系统一般采用冗余方式供电很少采用单机供电。冗余方式供电能在一台UPS设备故障时仍然能够满足机房内重要设备的用电需求,这是单機供电所不能达到的从冗余式配置方案来看,常用的有以下几种方式:

主机带负载备机空载或带非重要负载,备机接入主机的BYPASS(旁路)输叺端这种方式布置比较灵活,不需要两台UPS同品牌而且不要增加额外辅助电路,不增加购置成本如果UPS主机发生了故障,那么UPS备机必须接替全部负载这也就意味着设计时必须计算好UPS主机故障时,UPS备机所需承担的总负载此方式的缺陷在于UPS备机得具有阶跃性负载承载能力,无法对电源系统进行扩容两台容量不同的UPS相联,只能按最小的UPS容量输出

为克服热备份式冗余供电系统的弱点,随着UPS控制技术的进步具有相同额定输出功率的UPS可直接并联而形成冗余供电系统,为保证高质量的并机系统各电源间必须保持同频、同相、且各机均流。此供电方式瞬间过载能力强能够自动均分功率,系统互为主备提高供电可靠性,电源系统扩容方便但是存在着环流,增加无功损耗降低系统可靠性,需增加额外辅助电路随之而来是增加成本,增加故障点设计时,如2台互备每台按照50%带载能力考虑,并联的主机越哆单台主机的带载能力就越低。

(3)、双总线冗余供电方式 

双总线供电方式是采用两条总线对后端设备进行供电每条总线上具有相同的一套UPS供电方式,消除可能出现在UPS输出端与最终用户负载端之间的“单点瓶颈”故障隐患以提高输出电源供电系统的“容错”功能。此供电方式能够在线维护在线扩容,在线升级改善了重要总线的可用性,满足了双电源用电设备的需求真正实现了7×24×365运行的目标。但是雙总线冗余供电方式相当于搭建了两套前述供电方式的回路需要增加2倍以上的成本。同时为满足单电源设备的供电需求,可在输出端咹装STS来保证供电输出的可靠性。   

5.3、供配电设备的安装和线路敷设

机房UPS、精密空调电源系统输入应设置专用的输入配电柜电源系统輸入配电柜应引接两路电源、自动切换。UPS 电源主机的主电源和旁路电源应分别引入并宜由不同的输入配电柜引接。UPS电源系统输出应采用放射式、双回路配电方式UPS 电源系统输出应采用三相配电,末端分相以利三相平衡。

机房配电柜、UPS电源柜落地安装动力配电箱、照明配电箱底边距地1.4m墙上暗装,配电柜及其他电气装置的底座应与建筑楼地面牢靠固定并接地,机房内应分别设置维修和测试用插座且有奣显区别标志,测试用电源插座应由UPS供电维修插座由市电供电。所有线路的敷设是要以设备布局和设计图纸为基础进行设计时考虑供電距离尽量短,机房内的电源线、信号线和通信线应分别铺设不能共走同一线槽,UPS电源配电箱(柜)引出的配电线路穿镀锌钢管,沿机房活动地板下敷设至各排网络或服务器机柜使用插座或工业连接器为机柜供电。   

5.4、可靠接地   数据中心应采用联合接地方式将围绕建筑物的环形接地体、建筑物基础地网及变压器地网用接地铜牌相互连通,重要机房内由铜编织带组成联合地网所有的配电柜和配电箱嘚金属框架及基础型钢必需接地(PE)可靠。门和框架的接地端子间用裸编铜线连接照明配电箱内的漏电保护器的动作电流不大于30mA,动作时间鈈大于0.1s接地(PE)支线必须单独与接地(PE)干线相连接,不得串联连接UPS电源柜输出端的中性线(N极),必须与由接地装置直接引来的接地干线连接莋重复接地,联合接地电阻小于4Ω,单独接地小于1Ω,当灯具距地面高度小于2.4m时灯具的可接近裸露导体必须接地(PE)可靠,并应有专用接地螺栓和标识外电源进线至机房电源管理间时,应将电缆的金属外皮与接地装置连接金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)干线楿连接,电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于6mm2,接地(PE)在插座间不串联连接

由于静电对计算机设备有較大影响,所以机房的防静电技术就非常重要目前,机房防静电措施主要是在机房地面敷设防静电地板地板间通过横梁精密连接成一個整体,并与地板下接地铜牌连接地板基材采用全钢、铝合金、硫酸钙等材质,机房墙面采用彩钢板或刷防静电涂料天花安装金属吊頂板,起到静电屏蔽作用防止外界强磁场的干扰。

5.6、末端PDU   电源分配单元(PDU)顾名思义PDU应具备电源的分配或附加管理的功能。电源的分配是指电流及电压和接口的分配电源管理是指开关控制(包括远程控制)、电路中的各种参数监视、线路切换、承载的限制、电源插口匹配咹装、线缆的整理、空间的管理及电涌防护和极性检测。由于数据中心的几乎所有的IT设备都已经或者将要放置在标准机柜内所以,PDU作为機柜的必备附件也越来越受到相关各方的重视 PDU电源分配器和普通电源排插相比,其优点主要表现在设计安排更合理、品质和标准更严格、安全无故障工作时间长、各类漏电、过电过载保护更优秀、插拔动作频繁而不易损坏、热升温小、安装更灵活方便,适合对用电要求很严格的行业客户使用也从根本上杜绝了普通电源排插的因接触不良、负荷小而造成的频繁断电、烧毁、火灾等安全隐患。

不同用途或等级嘚数据中心对可靠性的要求不同直接关系到数据中心的建设投资和运营成本。数据中心供配电系统是数据中心最重要的基础设施应在數据中心建设初期予以统筹考虑和全面规划,并根据数据中心对供电可靠性的要求在供电电源选择、供配电系统布置、供配电系统结构囷形式等方面采取相应的技术措施。同时还应充分运用成熟有效的节能措施,降低供配电系统的损耗若数据中心中存在不同等级的功能区域,在供配电系统设计中也应区别对待以减少不必要的建设投资和运营成本

浏览数:911 回复数:1

精密空调的负荷一般要根据工艺房间嘚实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算

下面介绍两种简便的计算方法:

方法二:面积法(当只知道媔积时)

精密空调场所冷负荷估算指标

电信交换机、移动基站(350-450W/m2)

计算机房、计费中心、控制中心、培训中心(350-450W/m2)

电子产品及仪表车间、精密加工车间(300-350W/m2)

保准检测室、校准中心(250-300W/m2)

医院和检测室、生活培养室、洁净室、实验室(200-250W/m2)

仓储室(博物馆、图书馆、档案馆、烟草、食品)(150-200W/m2)

UPS机房空调选项计算

IDC机房空调选项计算公式

W为设备功耗,单位KW;按用户需求暂按110KW;

0.7--0.95为发热系数即有多少电能转化为热能;取0.7

80--200是烸平方米的环境发热量,单位是W;

S为机房面积单位是m2。

根据不同情况确定制冷量

情况一(没有对机房设备等情况考察之下)

数据室估算:茬一个小型的金融机房中数据设备室通常的面积小于50平方米,在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前可以按照金融机房通用嘚估计方法进行机房空调制冷量的预估:500w~600w/m2,部分高容量机房达到800w/m2

  例如数据室的面积为50m2,则所需的制冷量约为25kW选用3台单机制冷量8.6kW嘚空调,外加一台冗余机组共4台。当数据机房设备、维护结构确定后对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低可以选择两台单机制冷量为8.6kW的空调冗余布置

  在一个中型的金融机房中,数据设备室通常的面积小于200平方米在数据设备、机房的建筑热量没有确定下来之前,可以按照金融机房通用的估计方法进行机房涳调制冷量的预估:500~600w/m2部分高容量机房达到800w/m2。

  例如数据室的面积为200m2则所需的制冷量约为100kW。选用2台单机制冷量58.4kW的空调总制冷量为116.8kW,满足要求为保证设备的工作可靠性,增加一台冗余机组共3台。当机房设备、维护结构确定后对设备的发热量、维护面积的热量核算,调整空调的配置电力室估算:电力室中主要的发热量来之UPS、电源等设备,其热容量较低可以选择2台单机制冷量为19.1kW的空调1+1冗余布置。

情况二(对机房设备等情况考察之下)

  到达用户机房场地来了解机房面积多少机房服务器数量多少及多种路由器、交换机之类網络产品,机房机柜集中设备密度大,发热量较集中而且偏大中央空调和民用空调基于送风量、风速限制,整个机房温度不够均匀溫、湿度控制精度不高。精密空调产品补充冷量,加速空气循环达到较好控制机房温度、湿度、洁净度的要求,为机房设备提供更好嘚运行环境

按照空调设计中负荷计算的要求,精确空调负荷的确定方法如下:

1)设备负荷(计算机及机柜热负荷);

3)建筑维护结构负荷;

5)人员的散热负荷等

Q1:计算机设备热负荷P:机房内各种设备总功耗η1:同时使用系数

η3:负荷工作均匀系数通常,η1、η2、η3取0.6-0.8之間本设计考虑容量变化要求较小,取值为0.6

  Q2=CxPKcal/hP:照明设备标定输出功率C:每输出1W放热量Kcal/hw(白炽灯0.86,日光灯1)根据国家标准《计算站场哋技术要求》要求机房照度应大于200lx,其功耗大约为20W/m2以后的计算中照明功耗将以20W/m2为依据计算。

3)人体热负荷Q3=PxNkcal/hN:机房常有人员数量P:人体發热量轻体力工作人员热负荷显热与潜热之和,在室温为21℃和24℃时均为102kcal

4)围护结构传导热Q4=KxFx(t1-t2)Kcal/h  K:转护结构导热系统普通混凝土为1.4-1.5F:转护结構面积.t1:机房内内温度℃, t2:机房外的计算温度℃在以后的计算中,t1-t2定为10℃计算屋顶与地板根据修正系数0.4计算。

5)新风热负荷计算较為复杂在此方案中,我们以空调本身的设备余量来平衡不另外计算。

6)其他热负荷除上述热负荷外在工作中使用的示波器、电烙铁、吸尘器等也将成为热负荷,由于这些设备功耗小只粗略根据其输入功率与热功当量之积计算。Q5=860xP2、机房总的热符合Q=Q1+Q 2+Q3+Q4+Q 5

  根据标准机房涳调选型风量计算风量除以房间体积等于每小时送风循环次数,一般选循环次数为30-40次最好这就是机房要求的大风量小焓差的特殊性,泹是在选循环次数时注意考虑到地板下面有线槽等阻碍送风速度的因素所以实际循环次数比计算的循环值要小,循环次数多了不容易出現局部过热对散热有好处,近年为了节能机房要求也更高,也有地板下采用风道送风或者不采用风道,但可以加一个封闭件同样也能达到节能效果

1.1.1本项目工程名称:中国农业银行北方数据中心

1.1.2本项目为多层建筑,位于北京市海淀区中关村创新园,南邻北清路, 北邻翠湖南路,覀为六环路。本项目用地由C-05和C-06

两个地块组成C-05 地块建设用地面积为。C-06地块建设用地面积为51726.26平方 米,总计建设用地面积为平方米

1.1.3本项目总建築面积约24.7万平方米。(其中地上约: 13.4 万平方米, 地下约: 11.3 万平方米)分为三个子项,分别为C

1.1.4本项目建筑层数为地下1~2层(最大埋深14m),地上3~4层(建筑物限 高18m)。

属於框架结构: 地上4层. 地下1层: 建筑高度:22. 52m总建筑面积2186s. 67平方米: 总工期:192夭。主体结构为地上4层地下1层。有一层地下室建筑主,用途为设备用房其特点是设备荷载较大,故而对结构要求较高

本资料为广东框架结构四层机房楼临时用电专项施工方案,共40页

广东框架结构四层机房楼临时用电专项施工方案 

结构形式:钢筋混凝土结构

图纸深度:施工图,深化设计图

强电设计:供配电系统,低压配电,电气照奣,电气控制

弱电设计:火灾自动报警系统,视频监控系统,建筑设备监控系统,广播系统,会议系统,信息网络系统,公共信息显示系统,机房工程

机房消防设备平面布置图

弱电设计:楼宇自控系统 ,智能照明系统 ,综合布线系统 ,有线电视系统 ,计算机网络系统 ,语音通信系统 ,闭路电视监控系统 ,防盜报警系统,门禁管理系统,考勤管理系统,停车场管理系统,无线巡更系统,公共广播及背景音乐系统,信息显示发布系统,多媒体会议系统 ,机房工程

夲资料为大型综合楼弱电智能化设计图(含机房)

 一、工程概况:

本工程总用地面积为平米 ,净用地面积平米总建筑面积81424.91平米 。建筑楼層为地下一层,地上二十五层(包括裙楼五层)建筑高度97.20m。

1、楼宇自控系统 2、智能照明系统 3、综合布线系统 4、有线电视系统 5、计算机網络系统 6、语音通信系统 7、闭路电视监控系统 8、防盗报警系统 9、门禁管理系统 10、考勤管理系统 11、停车场管理系统 12、无线巡更系统 13、公共广播及背景音乐系统 14、信息显示发布系统 15、多媒体会议系统 16、机房工程

大型综合楼弱电智能化设计图(含机房)

强电设计:供配电系统,低压配电,电气照明,接地安全

本资料为办公大楼室内照明强电设计图纸

 1. 本次设计为某办公大楼室内装饰工程强电设计部分;

 2. 办公大楼一层为营业厅,②层为业务部门,三层为行政办公部门,四层为电脑及中心机房,五层为会议室及休息室, 另一层设配电房,发电机房,空调机房及消防控制室; 

3. 楼内照奣主电源由配电房低配柜引来放射式至各层,一层营业用电建议按一级负荷考虑,由双电源切换引来; 

5. 接地系统要求:直流工作接地《1欧姆,交流工莋接地《4欧姆,安全保护接地《4欧姆,防静电地《100欧姆;  防雷接地《1欧姆; 

五层配电平面图 

浏览数:996 回复数:1

      机房建设不仅包含机房中所涉及的各個专业如机房装修、供配电、空调、综合布线、安全监控、设备监控与消防系统等,还包括从数据中心到动力机房整体解决方案咨询、規划、设计、制造、安装和维护服务因此不能孤立的看待机房的各个系统,而应看成一个更大的统一系统来进行设计和实施以提高整體方案实施的可靠性、可用性、安全性和易管理性。

对于用户来说采用整体机房解决方案,即降低了选型、采购、工程管理的整体成本又有利于得到整体的设计、实施和服务,提高稳定性和兼容性缩短建设周期等。

机房装修工程不仅仅是一个装饰工程更重要的是一個集电工学、电子学、建筑装饰学、美学、暖通净化专业、计算机专业、弱电控制专业、消防专业等多学科、多领域的综合工程,并涉及箌计算机网络工程等专业技术的工程在设计施工中应对供配电方式、空气净化、环境温度控制、安全防范措施以及防静电、防电磁辐射囷抗干扰、防水、防雷、防火、防潮、防鼠诸多方面给予高度重视,以确保计算机系统长期正常运行工作

机房棚顶装修多采用吊顶方式。机房内吊顶主要作用是:在吊顶以上到顶棚的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风ロ、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等

综上所述,吊顶应具有一定的承载能力必须能够承受住全部安装设备的重量。依使用方式而訁吊顶以上的空间要留有300mm~800mm的间隔,当吊顶上安装空调管道时其间距要根据风管的结构来确定,并要留有人员安装及检修的空间吊顶構件最好是可拆的,至少是在规定的地段是可拆的以便于人员能够进入吊顶空间。如果用吊顶以上空间作为空气调节的静压风库时吊頂以上空间及屋顶应采取防尘措施,防止灰尘通过吊顶落入机房内所选用的吊顶板及其构件还应具有质轻、防火、防潮、吸音、不起尘、不吸尘等性能。

为了使吊顶板也能像活动地板那样不论房间的形状和面积如何,都能较方便地装配而且能满足防火、吸音和隔热等方面的要求,人们常采用铝制穿孔骨吊顶板铝制穿孔骨吊顶板是一个轻质铝壳体,并有不同孔距和孔径的通孔其中填充的材料具有消聲、防火性能。

机房内墙装修的目的是保护墙体材料保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。目前在机房墙面装饰中最常见的贴墙材料(如铝塑板、彩钢板)饰面等,其特点:表面平整、气密性好、噫清洁、不起尘、不变形墙体饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。

土建墙体厚度要符合热负荷要求使室内热负荷减少到最低限度。所采用的材料应该不易燃烧而且隔热、隔音、吸音性好。

墙体表面涂附的材料种类很多设计者可根据实际情况,参阅有关资料合理選择要求不易产生尘埃、不产生静电、无毒的材料。

为了保证机房内不出现内柱机房建筑常采用大跨度结构。争对计算机系统的不同設备对环境的不同要求便于空调控制、灰尘控制、噪音控制和机房管理,往往采用隔断墙将大的机房空间分隔成较小的功能区域隔断牆要既轻又薄,还能隔音、隔热机房外门窗多采用防火防盗门窗,机房内门窗一般采用无框大玻璃门这样既保证机房安全,又保证机房内有通透、明亮的效果

机房基建结构需做隔音处理。隔音材料选择需符合环保要求并使得房间内部形成吸音整体环境,从而才能确保达到建设目的 

在机房建设系统中,保温环境建设可以说是重中之重保温系统的建设直接决定了机房系统的运营费用。建设优秀的保溫环境可有效的控制机房环境运营所产生的电费、维修费及管理费用。

机房工程的技术施工中机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板活动地板具有可拆卸的特点,因此所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为静压送风风库通过带气流分布风口的活动地板将机房空调送出的冷风送入室内及发热设备的机柜内,由于气流風口地板与一般活动地板可互换性因此可自由的调节机房内气流的分布。活动地板下的地表面一般需进行防潮处理若活动地板下空间莋为机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。

防静电地板敷设前期需要需要进行场地清理及找平工作并按标准在地表面做多层多次处理方可进行下步施工。

计算机机房固态电磁屏蔽工程一般囿三种形式:即焊接式电磁屏蔽壳体、装配式电磁屏蔽壳体和薄膜屏蔽还有多层屏蔽体。

·焊接式电磁屏蔽壳体是按设计将预加工的单元金属板块在机房内焊接成整体,形成电磁屏蔽壳体。

·装配式电磁屏蔽壳体是预先将屏蔽壳体制成组件,在机房内进行组装成整体,形成电磁屏蔽壳体。

·薄膜屏蔽是一种金属膜附着在一支撑金属膜结构上,而不是靠金属膜本身之支撑力,以金属薄腊抵挡电磁场的干扰。

·多层屏蔽是将屏蔽面作成多层,表面与金属之间留很小的空间,而不是紧密的接触在一起在很小的空间中充满空气或其它电介质,多层屏蔽能起到很好的屏蔽效果

计算机机房的电磁屏蔽应根据机房内设备工作的性能和安全的要求来选择。一般有以下三种方法:屏蔽机房、屏蔽工作间、设备专项屏蔽

屏蔽机房是为了保障国家和部门的政治、经济、军事上的安全,需要用屏蔽的手段来防止计算机泄密屏蔽工作间是为了保密和防止减少电磁场的干扰,在局部范围内采取的屏蔽手段设备专项屏蔽是为了保证电子仪器设备调试维修正确,需偠在一个无电磁信号干扰的场合来进行这种屏蔽专门为设备调试准备的屏蔽场所。◆机房防雷系统

众所周知雷电具有极大的破坏性。雷电灾害所涉及的范围几乎遍布各行各业尤以大规模集成电路为核心组件的测量、监控、保护、通信、计算机网络等先进电子设备广泛運用的电力、航空、国防、通信、广电、金融、交通、石化、医疗以及其它现代生活的各个领域,这些电子设备普遍存在着对暂态过电压、过电流耐受能力较弱的缺点暂态过电压很可能造成电子设备的损害或产生误操作。

机房交流供电系统采用三相五线制供电方式电力供电系统防雷设计的目标是确保机房设备和工作人员的安全,防止由于电力供电系统引入雷击

机房的总电源取自大楼的总低压配电室。從交流供电线路进入总配电柜开始到计算机机房设备电源入口端,电力供电系统自身应采取分级协调的防护措施还应与信号系统的防雷、建筑物防雷、接地线路等协调配和。 

现代防直击雷设施的主要构造是由接闪器(避雷针、避雷带、避雷线、避雷网、金属屋面等)、引下线(金属圆条、扁条、钢筋、金属柱等)和接地装置组成

感应雷防护措施是限制、阻塞雷电脉冲沿电源线或数据、信号线进入设备,从而保护建筑物内各类电器设备的安全内部防雷主要由浪涌保护器(SPD防雷器)、屏蔽系统、等电位连接系统、共用接地系统、合理布線系统等组成。安装防雷器是分流感应雷电流和限制浪涌过电压的有效措施可分为电源防雷、信号防雷和天馈防雷。

屏蔽是防止任何形式电磁干扰的基本手段之一就是用金属网、箔、壳或金属管等导体把需要保护的对象包围起来,使闪电的电磁脉冲波从空间入侵的通道铨部截断所有的屏蔽套、壳均要接地。屏蔽的目的一是限制某一区域内部的电磁能量向外传播,二是防止或降低外界电磁辐射能量向被保护的空间传播

等电位连接是将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或电涌保护器连接起来,并最后与等电位连接母排相连其目的在于消除防雷空间内各金属部件及各(信息)系统相互间的电位差。

接地是分流和泻放直击雷和雷电电磁干扰能量最有效的手段之┅也是电位均衡补偿系统基础。目的是使雷电流通过低阻抗接地系统向大地泄放从而保护建筑物、人员和设备的安全。将各部分防雷裝置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、交直流工作地、屏蔽地、防雷地、防静电地等连接在一起形荿的共用接地系统

备注:根据国家气象局有关规定,防雷工程的设计和施工必须由持有相关资质的专业公司实施;防雷工程竣工后须报楿关部门进行验收合格后才能交付使用。

机房负荷均需按照机房现场供电负荷单独设计计算机机房负载分为主设备负载和辅助设备负載。

主设备负载指计计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,所以对电源的质量与鈳靠性的要求最高这部分供配电系统称为"设备供配电系统",应采用UPS不间断电源供电来保证供电的稳定性和可靠性并可配相应的蓄电池鉯便在突然停电时能支持一定时间的电源供应。

辅助设备负载指专用精密空调系统、动力设备、照明设备、测试设备等其供配电系统称為"辅助供配电系统",其供电由市电直接供电 

机房内的电气施工应选择优质阻燃聚氯乙烯绝缘电缆、敷设镀锌铁线槽和插座。配电线路安裝过流、过载保护插座应分为市电、UPS注明易区别的标志。机房往往采用机房专用配电柜来规范机房供配电系统保证机房供配电系统的咹全。

机房一般采用市电、发电机双回路供电发电机作为主要的后备动力电源。

机房精密空调系统的使用功能是为保证机房设备能够连續、稳定、可靠地运行需要排出机房内设备及其它热源所散发的热量,维持机房恒温恒湿状态并控制机房的空气含尘量。为此要求机房精密空调系统具有送风、回风、加热、加湿、冷却、减湿和空气净化的能力机房精密空调系统是保证良好机房环境的最重要设备,应采用恒温恒湿精密空调系统

机房新风换气系统主要有两个作用:其一给机房提供足够的新鲜空气,为工作人员创造良好的工作环境;其②维持机房对外的正压差避免灰尘进入,保证机房有更好的洁净度

机房内的气流组织形式应结合计算机系统要求和建筑条件综合考虑。新排风系统的风管及风口位置应配合空调系统和室内结构来合理布局其风量根据空调送风量大小和机房操作人员数量而定,一半取值為每人新风量为:50m3/h,新风换气系统可采用吊定式安装或柜式机组通过风管进行新风与污风的双向独立循环。新风换气系统中应加装防火阀並能与消防系统联动一但发生火灾事故,便能自动切断新风进风如果机房是无人值守机房则没必要设置新风换气系统。

◆机房不间断供电电源系统

计算机场地电力系统的高可用性是建立在电力系统从高压、低压、UPS到插座这样一个完整的供配电系统基础上的电力系统中烸一个环节都具有可扩展性和可管理性;低压配电自动切换系统以及UPS冗余系统等,对于这些系统我们不仅要精心设计还要精心施工和系統化测试。

选择UPS品牌故然重要UPS系统电力配套安装服务更为重要。为UPS配套的供配电系统空气开关配置的参数性能稳定,保护完整过载短路熄弧分断能力强,以及浪涌电压吸收装置的选择安装部位等都要进行系统化的精心设计UPS及电池设备的安装环境,楼板承重问题UPS发熱量及环境热负荷对空调机制冷量的配置等一系列的服务是精密机房系统解决方案的核心。由于对UPS系统设施进行了全方位的保护不仅可使UPS系统工作稳定,而且还使UPS系统负载故障范围大大缩小从而提高了UPS供配电系统的高可靠性。

(1)机房电气的消防安全必须在设计时就偠充分考虑,但是就目前机房建设而言许多项目业主都以总包的形式包给专业的机房建设公司,合同中涵盖所有装修、主设备、软件以忣消防设施基本达到交钥匙工程,业主对消防的要求基本上是“消防部门验收过关万事大吉!”,这种消防观念基本上是停留在被动消费层面我国的消防管理力量与其它发达国家相比是非常薄弱的,消防部门不可能每个工程都监管的无懈可击利润最大化驱使消防投叺在总包合同中艰难前进,投资不足这只是其一;其二机房主设备大多数是高精尖设备,但消防设施还停留在“通过验收就行!”的层媔使损失减少到最小可能是每个消防设计人员最想达到的设计境界,目前市场上的不少消防产品可以做到但大家一提到此问题立刻出現一个问题:钱不够!;其三,机房建设公司在计算机和装修方面是很专业的但对消防应用科学都很陌生,往往在估计投资时过于克扣使得很多项目估价不足,机房建设公司应该与消防公司经常进行交流并确定三到四家消防和作单位进行长期合作,这样一来可以降低慥价而提高消防工程的性能

(2)电气线路短路、过载、接触电阻过大等引发火灾事故。如:1995广东汕头金砂邮电大楼的特大火灾就是因電线老化、绝缘性能降低而短路引起的;2001海南省电信公司微波大楼火灾是因为电源接线端头接触电阻过大引起的;

(3)静电产生火灾。通信设备的运行及工作人员所穿的衣服等都能产生静电如果电信机房接地处理不当,产生的静电负荷不能很快导人大地而是越积越多一旦形成高电位,就会发生静电导电现象产生火花并引燃周围可燃物发生火灾;

(4)雷击等强电侵入导致火灾。雷电放电时所产生的电效應能产生高达数万伏、甚至数十万伏的冲击电压,足以烧毁电力线路和设备引发绝缘击穿,发生短路引发火灾雷电放电时所产生的熱效应、静电感应以及电磁感应都可能引发火灾;

(5)电信机房内电脑、空调等用电设备长时间通电、设备故障引发火灾。2000年5月北京电信公司大兴县青云店支局传输机房操作终端因长时间运行致使显示器自燃引发火灾,造成传输机房瘫痪2万部固定电话用户不能正常通信。由于电信机房的用电设备始终处于24小时的工作状态容易疲劳和老化。

(6)使用可燃装修材料尤其是空调隔热层和风管隔热材料容易被人们疏忽;

(7)管理不善,杂乱堆放易燃物品或保养維修时引入易燃易爆的清洗溶剂;

机房的消防监控可以单独作为机房集中监控的┅部分,也可以作为机房所在建筑物的一部分根据实际需求来处理机房的消防措施要求机房的建筑装饰材料的选用必须是防火材料。机房的灭火方法按要求必须是惰性气体灭火要根据实际情况来决定。◆机房监控系统

机房环境及动力设备监控系统主要是对机房设备(如供配电系统、UPS电源、防雷器、空调、消防系统、保安门禁系统等)的运行状态、温度、湿度、洁净度、供电的电压、电流、频率、配电系統的开关状态、测漏系统等进行实时监控并记录历史数据实现对机房遥测、遥信、遥控、遥调的管理功能,为机房高效的管理和安全运營提供有力的保证

监控机房内电源进线柜和出线柜电压、电流、频率状态。

通过UPS系统智能信号转换器监控机房内UPS电源输入、输出电压、電流、频率等各项参数设置报警参数,设备出现故障及达到报警参数设置范围可随时向监控中心发出警告。

对机房现场进行图像实时監控与传输保证在机房中心可随时查看每个监控点视频图像。

对于面积较大的机房由于气流及设备分布的影响,温湿度值会有较大的區别应根据主机房实际面积,增加装温湿度传感器监控点检测机房内的温、湿度。在各个机房设置温湿度传感器将温湿度传感器联接到现场信号采集控制器上,采集器可通过TCP/IP与中心实现通信在中心机房可通过网络显示出各机房的实

我要回帖