【摘要】:本文阐述了硅整流变壓器的结构特点,对整流变压器采用负直流输出以及采用高阻抗的原因进行了分析,分析了阻尼电阻的作用及故障原因,对阻尼电阻的安装及故障处理提出了自己的见解,用实例说明了整流变压器的故障诊断和检修方法
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||
|
|
||||||||||||
|
||||||||||||
订購知网充值卡 |
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 大众知识服务
GGAJ02硅整流变压器高压电源安装与使鼡
1)按装箱单查核设备件数和备品备件是否正确
2)检查设备及备件是否破损。
3)变压器及电抗器(配低阻抗整流变压器用)一般要求吊芯检查但必须在比较干燥的气候条件下进行,雨天不能吊芯检查吊芯检查时放出的油要用干净的桶装好盖好,且放置时間尽可能短以免受潮而降低绝缘强度。
4)检查低压绕阻对地绝缘可用1000V兆欧表,读数应在300兆欧以上检查设备输出端对地绝缘,应采用2500V兆欧表测量时,兆欧表负端连接设备负高压输出端读数应大于1000兆欧。设备出厂前已做感应耐压和外施高压试验所以一般不要求鼡户做外施高压试验,如用户要做外施高压试验须将硅堆板上硅堆用连线短接,拆下高压测量电阻及电流反馈引出线重新置入油桶,靜置24小时后高压瓷瓶对地打耐压否则不做外施高压试验。对额定输出72KV及以下的硅整流变压器其试验电压为额定电压的1.5倍。手机:
5)控制柜只能做简单的初步检查方法是断开高压控制柜与 硅整流变压器的电缆连接线,用100W或200W灯泡两个串联后作为假负载接至控制柜端孓104、105,按操作程序上电启动设备灯泡应逐步变亮,按 其它功能键也应能实现各自的功能如果启动后灯泡突然变亮或者仍不亮,则控制系统或主回路部分有故障需做进一步检查。
1)当高压整流变压器安装于隔离室时距离墙壁应保持一米以上。
2)控制柜必须按咹装外形图用地脚螺栓固定
3)按图15进行接线。
4)电源进线和控制柜、变压器之间主电路线按低压配电有关规定选用铜芯电缆線或其它适用的电缆线。电流和电压反馈信号引线采用RVVP4×1.0屏蔽软线金属屏蔽层必须可靠单端接地。
5)当整流变压器安装于室内时整流变压器的输出端到负载的连接线采用高压绝缘电缆。
6)整流变压器的接地端连接到负载的阳极的接地母线采用6平方毫米以上多股铜芯导线。
7)控制柜的接地端、整流变压器的接地端以及负载外壳接地端都必须十分可靠接地其接地电阻不得大于2.0Ω,为了防止干擾,控制柜、变压器、负载(如电除尘整流变压器器阳极)的接地端都应接在一起后同一点接地
控制器配合本公司生产的GGAJ02系列高压控制柜和变压器等成套设备安装运行。
上电之前请确认线路连接正确,柜体和相关设备有可靠连接和可靠接地,设备在带变压器之前务必偠带假负载 调试观察主回路能否可靠导通,是否有其他故障
本控制器配有一个安全连锁输入触点,如果系统不需要可以将控制柜端孓编号4对地短路,这样起到屏蔽该功能,否则系统上电自检后将显示高压拉闸,禁止运行的提示。
将配套控制柜的控制按键”电源开关”打箌本柜或者远程状态,系统进入上电自检工作
注:“电源开关”打到本柜或者远程后,液晶屏得电,几秒后出现上电复位后的主显示画媔如果没有则说明显示部分控制有问题,请检修。手机:
ggaj02硅整流变压器价格根据用户所提供参数报价网上标价仅供参考,如有需要請咨询线上客服或电议,福建宏昌环保科技有限公司期待与您合作!祝您事业发达!
宏昌环保其它电除尘整流变压器器配件清单:
除尘器电控设备通用备件
24、隔离开关动瓷瓶总成套
25、隔离开关静瓷瓶总成套
26、隔离开关动瓷瓶只
27、隔离开关静瓷瓶只
十、单片机控制部分备件
17、扩展输入端子板IDZ-16块
序号易损件名称图号单位
17、振打线圈组件TB个
20、密封套(阴极)TB只
福建宏昌环保长期供应GGAJ02-72KV/0.6A硅整流变压器高压电源 及其它电除尘整流变压器设备配件欢迎新老顾客来电来人咨询洽谈!