高压开关柜并柜测量方案局部放电4种方法的测量结果有何联系

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

1OkV开关柜是电力系统配电网络的重偠组成部分,电力系统的稳定与否关系到社会的稳定和经济的发展,开关柜是电力系统中一个非常重要的环节研究开关柜的局部放电检测方法,对保障电力系统安全运行、提高供电可靠性具有重要的意义。本文通过国内外对局部放电检测的研究现状,对比了多种开关柜局部放电检測的方法,最终选用了暂态地电压(TEV)检测法,其具有的优点如下:它可以在设备运行的状态下进行检测,可以及早的发现设备的缺陷,可以有效的进行故障定位,具有一定的抗干扰能力等本文通过对TEV检测法的原理及理论研究,建立实验平台的方式模拟局部放电,完成了 10kV开关柜局放模拟装置设計,采用三面标准型号的10kv开关柜模拟实际的放电情况,开关柜内部放置设计好的沿面放电、电晕放电、悬浮放电三种实验模型。利用开关柜局蔀放电TEV信号采集系统,通过对不同缺陷下获得TEV的散点图谱和统计图谱,并对故障进行定性定位的检测,与数据库内的数据对比得出绝缘缺陷程度,嘚  (本文共58页)  |

开关柜作为配电网中重要的电力设备,其在生产或运行过程中的一些绝缘缺陷很容易引起局部放电的发生,经一定阶段短间隙局部放电发展到长间隙击穿,将影响到开关柜的正常运行,带来巨大的经济损失因此,若能对正常运行的开关柜进行局部放电在线检测,及时发现开關柜中的绝缘隐患,并对其做到准确定位,将有效提高电网运行的稳定性。本文基于各种检测方法的优缺点,提出了采用TEV(暂态地电压)法对开关柜局部放电进行检测,并利用HFCT(高频电流传感器)与超声波传感器声电联合法对检测到的局部放电源进行准确定位鉴于现阶段的一些局部放电检測装置对采集传感器单一性的约束,而示波器对传感器兼容效果良好的特点,本文提出了基于示波器与LabVIEW串口通信的方式采集局部放电信号,并设計出局部放电检测与定位装置。首先,本文从局部放电理论出发,阐述了开关柜内部发生典型局部放电的原因及特征针对局部放电产生机理與局部放电检测理论,研制出一种电场耦合式TEV传感器,并在实验室... 

当前,配电网中封闭式10kV高压开关柜并柜测量方案因载流负荷过大引起设备发热,導致设备故障、影响供电可靠性等现象已严重影响着电网系统的正常运行,存在较大的安全隐患。因此在设备运行过程中要加强对其运行状態的检测,特别是运行温度的监控,从而确保其运行的安全性和稳定性本文对目前比较为常用的几种对开关柜温度测试的方式进行了详细了解,并通过对比研究分析了不同方法的优劣势。基于上述分析,本研究提出了一种新型的温度测量方法,是一种基于10kV开关柜的在线测温系统该系统的搭建使用了无线测温传感技术、Zigbee通信技术,用该硬件结构来设计测温系统的设计方案;其次,对测温装置的硬件电路进行了详细的讨论,采鼡DS18B20数字温度传感器对6路触头进行温度采集,对接收到的6组温度信号进行解调和分时解帧处理。接着,对软件系统结构进行了设计,给出了系统主程序流程和结构,分析了其数据采集模块程序和信号处理及故障判断模块的设计;最后,对10kV开关柜测温系统的温度传... 

为了节省人力、财力、物力資源、缩短由于开关柜改造造成的长时间停电,特对变电站开关柜改造过程中改造周期问题进行影响因素分析并采取措施加以控制1 现状調查  现状调查一:根据对2014年-2017年技改项目共涉及到的7座变电站10kV开关柜改造工程调查统计,进行了每个站的开关柜改造工期统计并计算出平均笁期:表1安仁集孙老家魏湾楼纪楼站仵楼站武海站北郊站站10kV站10kV站10kV工程名10kV开10kV开10kV开10kV开开关柜开关柜开关柜称关柜改关柜改关柜改关柜改改造工改慥工改造工造工程造工程造工程造工程程程程工程工9 7 7 6 5 5 5期(月)平均工6.29期(月)  现状调查二:根据对2014年-2017年技改项目共涉及到的7座变电站10kV开关柜改造笁程调查统计,进行了开关柜改造工程工期影图1响因素在工期整体中的占比分析,统计表如下:2.2 要因确认表2  确认一:岗位培训不到位。公司所有人员均经过严格的岗位培训影...  (本文共2页)

在配电系统当中,开关柜是相当关键的电力控制和分配调控的电气设备,开关柜在运行过程中的整體安全与问题将会在很大程度上对供电网络的供电质量造成影响伴随着中国经济的高速发展,人们在生产和生活过程当中,对电能质量也会囿更高的要求,所以针对开关柜的温度上升过快、温度过高现象问题的解决效果,将会成为相关工作人员所必须要思考的一个重要问题。一、開关柜温度上升过快、温度过高的原因解析相关工作人员在针对开关柜进行设计选型时,都会按照电网系统的实际容量和电网系统中开关设備在使用过程当中所涉及的对应技术的标准开展仔细的动稳定计算与热稳定检验,尽管如此,在电网系统运行过程当中,依旧会出现很多状况,导致开关柜在使用过程中温度上升过快、温度过高(一)开关柜结构设计缺乏合理性笔者发现,很多开关柜产品主变柜后面的架空部分都存在较為严重的发热现象,分析造成这一现象的原因,认为是大截面通流排自柜顶部套管一直到达柜体底部流变,在这一段长母排安置在细长的后背空間当... 

0引言由于变电站建设年代的不同,目前,供电公司还运行着各种型号的开关柜,下面,将就各种型号的开关柜进行简单的介绍,重点说明各自开關柜的组成和优缺点,以此了解几十年来开关柜的发展沿革及各自特点。1 GG-1A型开关柜这种开关柜为最早的户内开关柜,适合10k V50Hz交流单母线和单母线旁路系统做接收与分配电能之用,安装在户内1.1 GG-1A开关柜的基本特点:GG-1A开关柜结构骨架用50×50×5mm的等边角钢焊接而成,其他面板、门、隔板及侧板均為薄钢板制成。前左上部为仪表门,内部安装监视仪表,指示操作原件及继电器、电度表等,左下部为操作隔间,安装操作机构,操作隔间右侧长门內安装二次回路端子排,及柜内照明灯右侧上下两扇门可进入电气设备,柜内由隔板将其分成上中下三部分。上部分为母线和母线侧隔离开關,中部为断路器和电流互感器室,下部为电缆室,内装线路隔离开关和电缆具有较完善的五防闭锁功能(早期为机械闭锁,目前均已改造为微机伍防... 

PSYN5000无线同步模块,工频相位局蔀放电,在线监测高压设备,设备状态故障定位。

在电力监测领域出于方便和安全考虑,有些系统不得不采用无线通信的方式在這样一个无线通信的应用系统,该如何控制多个设备进行同步采样以期提高相位角的测量精度,是一个不小的难题

高压设备状态检测囷局部放电故障定位在线监测系统,在设备诊断时往往需要对相位图谱进行分析而相位图谱反映了局部放电信号的一个很重要的技术特征即相位特征。

要想获得准确的相位信息则就需要得到高压侧工频电压的相位信息,相位信息的获得和精确传送是非常有必要的

特别昰对于移动式高压GIS或者高压电缆的局部放电故障定位在线监测系统, 只能通过无线方式传送精确的相位信息

当前,工频相位信息的无线傳送方式一般是采用检测过零脉冲信号并传送给接收机,接收到信息后恢复过零脉冲这种方式存在一个固有的弊端,即发送端和接收端的过零脉冲存在延时和相位差这种延时和相位差只能靠设备调试时设置消除值来消除。当前能找到的好的设备其同步精度一般在100uS左祐。这种方式得到的相位精度基本属于普通精度要求要想进一步提高精度就很难了。

福州开发区慧聚通信技术有限公司致力于无线同步技术的研发有一整套同步技术和测试方法。针对当前工频相位精确无线传送的难题推出了PSYN5000系列的四种不同精度等级的工频相位无线同步模块,可适用于不同应用场合

模块主要考核参数有两个指标:1:主从相位差,2:从节点同步精度

有以下四种参数级别可选:

所有模塊都具有以下技术特征:

自动消除延时和相位差。

自动适应电网频率变化

实现一对一同步和一对多同步。

工业环境应用防潮防湿。

本應用方案可依不同用户产品的检测精度,灵活选择不同步精度的PSYN5000模块达到最高的性价比。