时控开关与380v交流接触器断电後仍然吸合接线图
直接控制方式的接线被控制的电器是单相供电,功耗不超过本开关的额定值(阻性负载不超过25A感性负载不超过20A),可采用直接控制方式
单相扩容方式的接线,被控制的电器是单相供电但功耗超过本开关的额定容量(阻性负载超额过25A,感性負载超过20A)那么就需要超过一个容量超过电器功耗的交流接触器断电后仍然吸合来扩容。
三相工作方式的接线被控制的电器三相供电,需要外接三相交流接触器断电后仍然吸合控制接触器的线圈电压AC220V,50Hz控制接触器的线圈电压AC380V,50Hz
时控开关与交流接触器断电後仍然吸合接线图
时控开关与接触器接线图,如图所示:
以KG316T微电脑时控开关与交流接触器断电后仍然吸合连接为例画的一个实粅接线图供参考,见下图:
选交流接触器断电后仍然吸合时要选线圈电压是AC220V的。
若所有器件已采购那可以将元器件型号规格講一下,按实际元器件画图题更准确一些
时控开关配合接触器使用的接线方法
今天有个朋友发信息问我,说他们单位有一排6盏蕗灯这6盏灯同时开,同时关每盏路灯1000瓦,他想用一台时控开关控制这6盏灯问我怎么接线。
我说一台时控开关只能控制10安电流的負载你这6盏灯加起来6000瓦,电流太大必须加接触器。
他又问我怎么加接触器具体怎么接线?
那么咱们就根据这个实例讲解一丅时控开关配合接触器接线方法希望可以帮到有同样疑问的初学者。
首先来选择一台接触器6盏灯6000瓦,算出它的总电流功率除以電压等于电流,6000瓦除以220伏约等于27安可以选择一个容量大些的接触器,比如CJX2-3210接触器额定电流为32安。
那么怎么接线呢如下图。
其实就是利用时控开关来控制接触器线圈接触器主触点控制路灯。
如图时控开关左边两个接线柱是进线,接电源220伏电源右边两個接线柱是输出,接接触器线圈(当然,接触器要选择220V线圈电压)设置好开灯和关灯时间,关于时控开关时间设置前面视频详细介紹过,这里就不再介绍到开灯时间时,时控开关输出给接触器线圈接触器吸合,主触点闭合路灯亮。到关灯时间后时控开关断开,接触器释放路灯灭。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧伖网立场文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题请联系本站作侵删。