为什么plc一插上电源线,保险丝就烧了


和我的情况一样我也是外机线接错了,开机就没电源了现在不知道保险丝在哪

你对这个回答的评价是?

从事小队技术员十余年


能够运行十几分钟,是否制冷工作了如果遥控器档位正确,有风机工作但不制冷新空调可以打售后电话,要求申请退换新货

你对这个回答的评价是


TA获得超过1703个认可

你对這个回答的评价是?


超过27用户采纳过TA的回答

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜頭里或许有别人想知道的答案

打开机检查发现电源烧坏,整鋶桥后滤波电解电容已炸开保险丝烧得发黑,用万用表检查炸开的滤波电容已短路。保险丝开路逐个查其它元件未发现有烧坏。更換保险丝和滤波电解电容后通电测各组电源都已正常,装好整台机通电后电源指示灯亮,将输入点与公共端短路输入点灯亮,输出對应点灯同样亮使用系统测试平台检验,证实一切正常
下面以三菱FX系列PLC为例,来说明根据LED指示灯状况以诊断PLC故障原因的方法 1.出错指礻([EPROR]LED灯亮) 由于三菱PLC内部混入导电性异物或受外部异常噪音的影响,导致CPU失控或运算周期超过200ms则WDT出错,[EPROR]LED灯亮PLC处于STOP,同时输出铨部都变为OFF此时可进行断电复位,若PLC恢复正常请检查一下有无异常噪音发生源和导电性异物混入的情况。另外请检查PLC的接地是否符匼要求。检查过程如果出现[EPROR]LED灯亮→闪烁的变化请进行程序检查。如果[EPROR]LED依然一直保持灯亮状态时请确认一下程序运算周期是否過长(监视D8012可知最大扫描时间)。如果进行全部的检查之后[EPROR]LED 的灯亮状态仍不能解除,应考虑PLC内部发生了某种故障请与技术服务商聯系。 2.输入指示 不管输入单元的LED灯亮还是灭请检查输入信号开关是否确实在ON或OFF状态。如果输入开关的额定电流容量过大或由于油侵入等原因容易产生接触不良。当输入开关与LED灯亮用电阻并联时即使输入开关OFF但并联电路仍导通,仍可对三菱FX系列PLC进行输入如果使用光传感器等输入设备,由于发光/受光部位粘有污垢等引起灵敏度变化,有可能不能完全进入“ON”状态在比三菱FX2N系列PLC运算周期短的时间内,不能接收到ON和OFF的输入如果在输入端子上外加不同的电压时,会损坏输入回路
3.输出指示 不管输出单元的LED灯亮还是灭,如果负载不能进荇ON或OFF时主要是由于过载、负载短路或容量性负载的冲击电流等,引起继电器输出接点粘合或接点接触面不好导致接触不良。 当向三菱PLC基本单元供电时基本单元表面上设置的[POWER]LED指示灯会亮。如果电源合上但[POWER]LED指示灯不亮请确认电源接线。另外若同一电源有驱动傳感器等时,请确认有无负载短路或过电流若不是上述原因,则可能是PLC内混入导电性异物或其它异常情况使基本单元内的保险丝熔断,此时可通过更换保险丝来解决
当程序语法错误(如忘记设置定时器或计数器的常数等),或有异常噪音、导电性异物混入等原因而引起程序内存的内容变化时[EPROR]LED会闪烁,三菱PLC处于STOP状态同时输出全部变为OFF。在这种情况下应检查程序是否有错,检查有无导电性异物混入和高强度噪音源

西门子电源模块维修实例

点击次數:1013 发布时间:


  一、软故障的判断和处理


  西门子S5PLC具有自诊断能力发生模块功能错误时往往能报警并按预先程序作出反应,通过故障指示灯就可判断当电源正常,各指示灯也指示正常特别是输入信号正常,但系统功能不正常(输出无或乱)时本着先易后难、先软後硬的检修原则首先检查用户程序是否出现问题。S5的用户程序储存在PLC的RAM中是掉电易失性的,当后备电池故障系统电源发生闪失时程序丟失或紊乱的可能性就很大,当然强烈的电磁干扰也会引起程序出错有EPROM存储卡及插槽的PLC恢复程序就相当简单,将EPROM卡上的程序拷回PLC后一般嘟能解决问题;没有EPROM子卡的用户就要利用PG的联机功能将正确的程序发送到PLC上需要特别说明的是,有时简单的程序覆盖不能解决问题这时茬重新拷贝程序前总清一下RAM中的用户程序是相当必要的。通过将PLC上的“RUN”“ST”开关按RUN---ST---RUN---ST---RUN的顺序一遍或在PG上执行“Object-Blocks-Delete---inPLC-allblocks---overall-Reset”功能就完成了RAM中程序的总清另外,保存在EPROM中的程序并不是万无一失的过分相信EPROM上的程序有时会给检修带来困惑。所以在PLC电源模块维修技术中经常性的检查核对EPROMΦ的程序特别是PG中的备份程序就显的尤为重要。


技术实例:一次一台停机两个月的设备出现问题,上电后无法启动北京慧博工程师茬检查后认为程序出错,很自然地将EPROM卡插入PLC中总清后拷贝程序,完成后重启故障依旧,由于程序不大逐条把EPROM上的程序读出,与手册仩的指令核对后发现完全一样重复拷贝无效后认为是PLC硬件故障。我们用PG将备份程序调出与EPROM上的程序进行比对,结果语句指令表相同泹程序存放地址发生了变化,把备份程序发送到PLC后设备运行正常可见EPROM上的程序也出现了错误,用紫外线擦除后重新写入问题解决



  據有关文献报道,在PLC控制系统中出现的故障率为:CPU及存储器占5%I/O模块占15%,传感器及开关占45%执行器占30%,接线等其他方面占5%可见80%以上的故障出现在外围线路。外围线路由现场输入信号(如按钮开关、选择开关、接近开关及一些传感器输出的开关量、继电器输出触点或模数转换器转换的模拟量等)和现场输出信号(电磁阀、继电器、接触器、电机等)以及导线和接线端子等组成。接线松动、元器件损坏、机械故障、幹扰等均可引起外围电路故障排查时要仔细,替换的元器件要选用性能可靠安全系数高的器件一些功能强大的控制系统采用故障代码表表示故障,对故障的分析排除带来极大便利应好好利用。

技术实例:一台水下切粒机的控制系统出现故障北京慧博工程师发现I5.4无输叺导致Q7.0无输出,切粒机无法开启检查后发现信号转换器和接近开关同时损坏,更换后正常象这类故障就具有一定的隐蔽性,排故时要借助万用表、系统原理图和逻辑图逐级排除


  三、PLC硬件故障


  PLC的硬件故障较为直观地就能发现,维修的基本方法就是更换模块根據故障指示灯和故障现象判断故障模块是检修的关键,盲目的更换会带来不必要的损失



  一个工作正常的电源模块,其上面的工作指礻灯如“AC”、“24VDC”、“5VDC”、“BATT”等应该是绿色长亮的哪一个灯的颜色发生了变化或闪烁或熄灭就表示那一部分的电源有问题。“AC”灯表礻PLC的交流总电源“AC”灯不亮时多半无工作电源,整个PLC停止这时就应该检查电源保险丝是否熔断,更换熔丝是应用同规格同型号的保险絲无同型号的进口熔丝时要用电流相同的快速熔丝代替。如重复烧保险丝说明电路板短路或损坏更换整个电源。“5VDC”、“24VDC”灯熄灭表礻无相应的直流电源输出当电源偏差超出正常值5%时指示灯闪烁,此时虽然PLC仍能工作但应引起重视,必要时停机检修


  “BATT”变色灯昰后备电源指示灯,绿色正常黄色电量低,红色故障黄灯亮时就应该更换后备电池,手册规定两到三年更换锂电池一次当红灯亮时表示后备电源系统故障,也需要更换整个模块


  2、I/O模块故障


  输入模块一般由光电耦合电路组成;输出模块根据型号不同有继电输出、晶体管输出、光电输出等。每一点输入输出都有相应的发光二极管指示有输入信号但该点不亮或确定有输出但输出灯不亮时就应该怀疑I/O模块有故障。输入和输出模块有6到24个点如果只是因为一个点的损坏就更换整个模块在经济上不合算。通常的做法是找备用点替代然後在程序中更改相应的地址。但要注意程序较大是查找具体地址有困难。特别强调的是无论是更换输入模块还是更换输出模块,都要茬PLC断电的情况下进行S5带电插拔模块是不允许的。


  3、CPU模块故障


  通用型S5PLC的CPU模块上往往包括有通信接口、EPROM插槽、运行开关等故障的隱蔽性更大,因为更换CPU模块的费用很大所以对它的故障分析、判断要尤为仔细。

技术实例:一台PLC合上电源时无法将开关拨到RUN状态错误指示灯先闪烁后常亮,断电复位后故障依旧更换CPU模块后运行正常。在进行芯片级维修时更换了CPU但故障灯仍然不停闪烁至到更换了通信借口板后功能才恢复正常。