用示波器查看返回来的波形·就能看出是什么了!不过是模拟量·没错咯!用万用表也行,不过要用指针式的万用表!
你对这个回答的评价是
一般温度模拟量传感器有哪些上返回的量大多数是模拟量。
你对这个回答的评价是
下载百度知道APP,抢鲜体验
使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许囿别人想知道的答案
两线制的模拟量模拟量传感器有哪些只有24v电源线和信号输出端两根线,现在不用模拟模块给模拟量传感器有哪些供电外接供电电源,模拟量传感器有哪些的电源线接dc24v電源的正信号输出端接AI模块的通道正,dc24v电源负接AI模块的通道负step7中设置为四线制电流方式,模块和模拟量传感器有哪些都是好的以前接通过能工作,为什么现在不行了呢请多多指导呀
一、首先,这是典型的电磁干扰导致AI模块输入通道的共模(即干扰)电压值超出AI模塊的允许范围所致。即超出AI模块的允许共模抑制比(简写CMRR)
二、而四线制AI输入信号与AI模块的供电电源不等电位,在共模干扰电压作用下極易造成超出AI模块的允许共模抑制比(即CMRR)因此最易受电磁干扰影响。
三、AI模块抗干扰处理方法如下:
1、请先将接线端子编号10、11(即Mana)短接在一起;
2、然后将所有8个AI通道的测量线路的负极线(即M0-、M1-、M2-、M3-、M4-、M5-、M6-、M7-)全部也短接在一起;
3、最后再将端子编號10、11(即Mana)的短接线,与所有8个AI通道的测量线路的负极线的短接线再次短接在一起就可以了。
试试看!如何!
提问者对于答案的评价:
youke:太厉害了我们车间也是这个共模电压问题,按照剑中的方法成功解决了问题太感谢了
骑自行车去上班:学习了,谢谢
相关的模块手冊有说明S7300的选型手册也有说明!
到底是2线制还是4线制?2线制的模拟量传感器有哪些是通过AI模块给模拟量传感器有哪些供电的4线制的模擬量传感器有哪些就是4根线,2根是信号线接AI模块,还有两根是电源线按模拟量传感器有哪些的供电等级要求单独给模拟量传感器有哪些供电。量程卡里要选好到底是2线制还是4线制。