可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

梁下部筋6Φ25 2/4肯定是通长的。至于上部筋:如果集中标注中只写4Φ25跨中上部又没囿原位标注9Φ25 6/3的话,那么通长筋就只有4根25;但既然已经标了9Φ25 6/3那么这9根就要全拉通了。所以这里的上下筋都要拉通

你对这个回答的评價是?


如果图纸上KL1没有原位标注的话那它就全是通长钢筋!

你对这个回答的评价是?

只看集中标注不看原位标注难于确定哪是通长不通长。规范要求框架梁底筋根悬臂梁怎么接上部不少于两根Φ12及以上的通长筋你这根梁上部上排6Φ25中可确定两根角筋是通长的。4肢及多肢箍中就很可能有专职的架立筋专职的架立筋肯定就不是通长筋。

你对这个回答的评价是

不是,9φ25 6/3;6φ25 2/4表示上排有6根在上层通长筋,3根在二层非通长筋下排有2根非通长筋,4根在下层是通长筋参考11G101-1图集。

你对这个回答的评价是

条形基础梁上部纵筋集中标注7 25(無原位标注)是上部贯通纵筋对吗 监理说角部2根贯通另外5根为非贯通筋

  • 条形基础梁一般按弹性地基梁计算,受拉钢筋多在下层且贯通.柱下偠加密不贯通,上层为架立钢筋梁高大于60CM的要有腰筋都贯通.