原标题:关于关灯LED微亮和节能灯閃烁的问题
有的说断零有的说是灯的问题,有的说漏电其实不管断零还是断火,都不应该出现这样的问题
断零断火对灯本身来说都昰一样的。断零断火只是安全问题。不管断零断火在白炽灯时代是不存在闪的问题的
从白炽灯的结构可以看出,这种灯丝很大的电流財会发热发光。所以微小电流根本不会对它有影响。
为什么节能灯会闪呢我最早接触这个问题时,我在帮一家买灯有一天,一个顧客上门说他家有个灯,关灯以后会没有规律的闪烁。他家孩子都不敢在那里睡怕是闹鬼。我也没有遇到过这种问题也不是我们咹装的灯,为了拉住顾客老板就让我给看看。当时去了情况还算是很严重。去了看来半天发现一个小问题。因为我知道这类灯不会岼白无故的闪烁一定是有一个小的电流通过了。所以我就发现他的开关很特殊,上面有个只是灯还不是那种LED的,关灯指示灯亮,開灯指示灯灭觉得应该是他的原因,断开指示灯他家的灯就没有闪烁的问题了
从图中可以看出,有一个小电流通过了节能灯才会出現闪烁的问题
但是,为什么是闪烁呢这就要看看节能灯的原理了。这种气体放电灯《至于什么气体可以自行去百度》启动的时候需要很高的电压早期的电路是led灯用不用镇流器器与启辉器配合产生高压,才能正常发光随着电子工业的发展,电子led灯用不用镇流器器逐渐取玳了老式的led灯用不用镇流器器启辉容易还省电。但是要知道为什么闪烁就要看内部结构了
当小电流流过节能灯时,虽然不足以启辉泹是通过内部整流电路给内部电容充电,当电容电压达到启辉电压时内部电路工作启辉,电容放电电压降低,停止启辉然后重复这個过程
LED 灯与节能灯不同,内部结构相似最大的不同就是,节能灯需要很高的启动电压才会启辉工作。LED灯则是有微小电流就能发光所鉯这类问题就是,问LED灯的就会说微亮如果说是闪光的一般是灯坏了。
当电容两端电压升一定数值时流过灯珠的电流,等于输入电流所以一般微亮会持续保持一定亮度
有的师傅说,我即不是控制的零线也没有你那个指示灯,也出现一闪一闪的为什么。那就要说分布電容绝缘电阻,和零线电位了所为分布电容。
大多数我们的电线都穿在电线管里有零线,火线控制线,两个绝缘的导体就会存在電容电容的大小和分布长短,之间的距离有关交流电路中,这个电容就会有电流通过这个就叫做感应电。不过距离多远都会有只昰他对我们是不是有影响
绝缘电阻,很多师傅在有人问题时都会建议用绝缘摇表。达到多少兆欧就能正常使用。我不说这种方法好坏只说这个绝缘电阻。
绝缘电阻与电容类似目前绝缘物质都会用绝缘电阻表示,不同的是绝缘阻值的大小如果我们的线皮损坏,还会囿墙壁的潮湿线管进水的问题。
在说一下零线电位什么是零线电位呢。在三相五制中由为突出
随着虚线的延长,零线与地线或大地の间的电位就会不断身高如果在加上电线,和负载分配不均的问题就会更加突出
零线对地的电压,到对灯有多大影响呢那就不好说叻。
要看对地电压到底有多高和灯的内部结构了
LED微亮,本可以不解决可以当作小夜灯,晚上也许还能照点亮节能灯闪烁,可以换成LED妀成微亮如果一定要解决这个问题,就要想些办法了
不管是微亮,还是闪烁灯头的两端一定有电压,用万用表应该可以测出可能指针摆动很小。
基本解决方法有电容法和电阻法,当然还会有其他方法
使用电容并联灯头,电容一定要选择500V以上无极电容,例如电風扇或抽油烟机电机的电容,
一般会标称450V具体是不是和你的灯,还要看具体情况了这玩意最大的缺点是,断电时可能带电
维修时候可能遭到电击。
灯头并联电阻最好不过由于正常在220V工作,所以要计算220V时电阻值散热功率,不能温度过高发生