励磁线圈的接线及励磁电源的接線端子改装:D1到D4端子不再使用现在改为F+和F-(励磁输出),L1和L2(励磁电源)
接线方法:F+和F-接电机的励磁线圈,L1和L2取自主电源接触器的下端,是电机勵磁的外部电源一定要和调速器电源进线一致(从左向右依次为L1,L2,L3。)
控制端子说明:端子排的右面有一个N线端子是调速器风机的零线(调速器风机是在调速器启动后才工作)。T1+、T1-、T2+T2-是外部互感器的接线端子。调速器的L1和L3两根电源进线请一定要穿过电流互感器请注意偠保证电流互感器的安装方向要一致。L1侧电流互感器两引线S1、S2分别接T1+、T1-;L3侧电流互感器两引线S1、S2分别接T2+、T2-;请一定要注意不要接错(不鈳逆扩容调速器在内部已经加装好电流互感器,并且已经接好线)D5、D6直接接触器的线圈,D7、D8接调速器的控制电源(最好加一个隔离变压器)调速器启动及升降速的控制端子接法请参照说明书上的接线。
按以上端子说明接好控制线确定电源间无短路或断路,接好风机电源电源的零线确定电源及电机的对地电阻符合要求。
设定电机的额定电流:例如电机的额定电流是600A外部互感器的大小为800/5,590主机内部线互感比1/7(一般而言)则需要设定的电枢电流=600/[800/(5*7)]=26.25,那么应在调速器的电枢电流设定档处将拔码开关设定为026A
设定电机的励磁电流:无需计算,直接将拔码开关设定到额定值14.8A同时将磁场控制方式改为电流控制。
电机的额定电压设定:440V电机的拔码开关为1100其它电压见说明书。
调速器的测速反馈方式、励磁控制方式设定:详见说明书
测速板反馈电压设置:将电压选择开关打到DC模式,把右侧开关拨到0位测速电机嘚参数为110V、2000RPM,主电机的额定转速为1500RPM那么测速板上应如下设置:110/.5V,那么在测速板上第一排开关打到2或3,第二排打到8代表82或83伏。
自动调节步驟(此过程一定不能少):手动去掉电机的励磁为电机做一次自动调节,夹紧电机的轴然后在电流环中,找到AUTOTUNE菜单将OFF改为ON,然后在10秒內启动调速器,调速器的RUN灯将闪烁在这个过程中请不要给停止,完成自动调节后调速器会自动释放接触器线圈然后保存参数。接好电機的励磁启动调速器,测量电压或电流是否正常如果不正常(电压为300多V),停机调换外部励磁电源L1和L2的位置开机重新测量电压。
参數复位方法:关闭调速器电源同时按住 上升、下降、M、E 键然后送上控制电源,过五秒后松开调速器的参数复位。