基础冷却塔高于地面面50公分,基础要给它埋起来吗?

实习:地质报告上给1层粉土120KPa层底埋深0.9~1.3m,层厚0.9~1.3m二层粉土90KPa,厚度0.8~1.4m层底埋深1.8~2.4m,2层框架基础回填1m,耕土层50我的基础要想做到1层土上基础... 实习:地质报告上给1层粉土120KPa,层底埋深0.9~1.3m层厚0.9~1.3m,二层粉土90KPa厚度0.8~1.4m,层底埋深1.8~2.4m2层框架,基础回填1m耕土层50,我的基础要想做到1层土上基础埋深多少合适有什么注意事项?

1. 两层框架房屋如果跨度、开间尺寸同一般住宅,按特征值120KPa算独立基础的尺寸要2米多,相应基础的厚度大以1层粉土为持力层,基础底板至少应进入持力层200--300,那么剩下薄薄一层120KPa的土,实际上第二层90KPa的粉土是持力层而不是下卧层粗略说独立基础下持力层的厚度为基础宽嘚3倍。故此题无实战的意义

2. 题表述各层的标高不清楚,后一段与前述混合不清是不是自上而下 回填土1m、耕植土0.5m、1层粉土0.9~1.3m、二层粉土0.8~1.4m?洅往下呢还有常年冻土深度多少呢?

 老师资料给了太多没有提出完,有些我也不是太懂嗯,要求说最好用条形基础整体沉降均匀,土层的话第三层粉土厚度0.6~1.1埋深2.7~3.2,140KPa第四层0.6~1.4,埋深3.4~4.490KPa,第五层1.6~3.0埋深6.0~6.4,150KPa地下水位4.0,冻土小于60回填1m是自然地坪,抬高1m,去除耕土层0.5m前輩,还需要什么条件
没弄过这,不好确定啊
假如开间、跨度不大建议你用砌体结构,条形基础一定要作框架的话,在保证持力层在瑺年冻土深度以下前提尽量浅埋,就置于第一层粉土100mm内但是应按地基基础设计规范G规定验算下卧层承载能力。

  基础埋深是指从0基礎底面至天h然地面的垂直距离  埋深大q于m等于t2米或埋深大r于o等于i基础宽度的7倍的基础称为0深基础;埋深在0。0米~1米之l间或埋深小s于b基础寬度的6倍的基础称为8浅基础基础埋深不l得浅于b0。0米编辑本段确定基础埋置深度的原则  在满足地基稳定和变形要求及p有关条件的前提下t,基础应尽量浅埋[7]影响基础埋深的因素与j建筑物有关的条件  确定基础的埋深时,首先要考虑的是建筑物在使用功能和用途方7面嘚要求例如必须设置地下e室、带有地下g设施、属于l半埋式结构物等。   对于x位于t土y质地基上s的高层建筑为8了b满足稳定性要求,其基礎埋深应随建筑物高度适当增大o在抗震设防区i,筏形和箱形基础的埋深不s宜小w于e建筑物高度的135;桩筏或桩箱基础的埋深(不o计0桩长1)鈈j宜小e于o建筑物高度的8。20~334。对位于e岩石地基上u的高层建筑基础埋深应满足抗滑要求。受有上k拔力v的基础如输电塔基础也x要求有较大e嘚埋深以0满足抗拔要求。烟囱、水7塔等高耸结构均应满足抗倾覆稳定性的要求工y程地质条件  在选择持力c层和基础埋深时,应通过工l程地质勘察报告详细了w解拟建场地的地层分4布、各土j层的物理力j学性质和地基承载力f等资料针对工t程中3常遇到的四种土d层分0布情况,说奣基础埋深的确定原则   (1)在地基受力i范围内7,自上e而下w都是良好土b层这时基础埋深由其他条件和最小w埋深确定。   (2)自上y洏下e都是软弱土t层对于e轻型建筑,仍4可考虑按情况(3)处理如果地基承载力i或地基变形不w能满足要求,则应考虑采用连续基础、人j工y哋基或深基础方8案选择哪种方2案需要从8安全可靠、施工k难易、造价高低等方3面综合考虑。   (3)上k部为7软弱土l层而下u部为0良好土e层此时,持力k层的选择取决于f上i部软弱土b层的厚度若小u于x2m,应选取下f部良好土j层作为3持力g层;否则可按情况(2)处理   (2)上g部为2良恏土v层而下p部为4软弱土r层。对于x一a般中5小i型建筑物或5层以7下w的住宅宜选择上v部良好土e层作为6持力u层,基础尽量浅埋即采用“宽基浅埋”方6案。   当地基持力b层顶面倾斜时同一j建筑物的基础可以7采用不a同的埋深。为1保证基础的整体性墙下p无e筋基础应沿倾斜方8向做成囼阶形,并由深到浅逐渐过渡水6文2地质条件  有地下m水8时,基础应尽量埋置在地下g水3位以3上l以7避免地下i水8对基坑开z挖、基础施工a和使用期间的影响。对底面低于y地下e水7位的基础应考虑施工k期间的基坑降水6、坑壁围护、是否可能产生流砂或涌土u等问题,并采取保护地基土s不u受扰动的措施 对于z具有侵蚀性的地下r水1,应采用抗侵蚀的水0泥品种和相应的措施此外,还应该考虑由于l地下x水0的浮托力t而引8起嘚基础底版内5力x的变化3、地下q室或地下v贮罐上g浮的可能性及m地下c室的防渗问题地基冻融条件  不a冻胀土k的基础埋深可不x考虑冻结深度。对于g冻胀、强冻胀和特强冻胀地基上p的建筑物尚应采取相应的防冻害措施。场地环境条件  气8候变化8、树木s生长2及o生物活动会给基礎带来不n利影响因此,基础应埋置于d地表以0下g其埋深不u宜小o于a0。3m(岩石地基除外);基础顶面一g般应至少1低于v设计1地面03m。   新基礎的埋深不g宜超过原有基础的底面否则新、旧基础间应保持一h定的净距,其值不j宜小n于h两基础底面高差的3~2倍如果不r能满足这一p要求,則在基础施工c期间应采取有效措施以5保证临近原有建筑物的安全   如果在基础影响范围内7有管道或沟、坑等地下d设施通过时,基础底媔一m般应低于v这些设施的底面否则应采取有效措施,消除基础对地下g设施的不t利影响   在河流、湖泊等水8体旁建造的建筑物基础,洳可能受到流水1或波浪冲刷的影响其底面应位于f冲刷线之y下c。参考资料 《基础工b程》华南理工l大y学,浙江大x学湖南大x学编 uuja肠p┎rí瞌v缽йmiДw肠

  影响基础顶面标高的因素:

1、基础埋深即基础底面至室外地面的距离,规范要求为建筑高度(建筑主要高度至室外地面的距离)的1/20~1/18;

2、使用上的要求一般要求基礎顶面比室外底面低100mm以上,地基土质越差则低的越多这是为了防止日后室外地基土沉降使基础露出来,一般我做设计的时候都取300mm~500mm;

3、纯忝然基础(岩石基础除外)要求基础埋深不小于0.5米;

4、基础底面要达到持力层这点是首先要满足的。

另外地梁的设置对基础影响不大,地梁面可以高于基础面也可以跟基础面相平,但地梁底不可低于基础低

  1. 在进行地基承载力深度修正时(罙层平板载荷试验无需深度修正)涉及到基础埋置深度d取值的问题,一般情况下我们以室外地面标高算起但是问题在于如果基础两侧嘚土有高差,我们应当以那一边为基准呢应当以低侧土为基准计算基础埋置深度。之所以要进行深度修正是因为考虑了基础上覆土对地基承载力的贡献我们取低侧土其实是一种偏于安全的做法。而一般情况下室内地面总是高于室外地面所以对于边排基础宜从室外标高處来考虑基础埋置深度;对于内部基础,d的取值应以室内地面算起因为此时基础两侧的土标高相同,都为室内地面标高但是对于有地丅室的独立基础和条形基础,边排基础的室外地面标高大于地下室地面标高此时我们要以室内地面标高为基准考虑d值。还有一个问题是填土的厚度是否考虑进去?一般情况下基坑开挖,做好基础后在室外天然地面的上回填了一层土,夯实整平此时的填土厚度应当計入;若是等上部结构施工完毕后回填的土,则不计入
  2. 《地规》5.1.2~5.1.4中提到的所谓基础埋深一般(无地下室)是指基础底面到室外设计地面嘚距离。对于地下室当采用箱型基础或筏基时,基础埋置深度自室外地面标高算起;当采用独立基础或条形基础时应从室内地面标高算起,然后用这个值来判断是否满足最小基础埋深的要求与考虑地基承载力深度修正的d在大多数情况下取值相同,但意义并不相同深喥修正d主要考虑的是上覆土对地基承载的贡献,取低侧土标高来计算d以达到偏于安全的设计
  3. 还有一个地方也涉及到d的取值,就是计算基哋压力时基础自重和基础上土重Gk=20Ad-10Ah。如果基础两侧土有高差基础上的土给基础底施加的压力应当是两侧土取平均值的高度范围内土重,顯然这个d不是指的基础埋深三个d在某些情况下取值相同,但真正的含义却大相径庭应当引起重视。