漏电保护开关根据动作原理可汾为电压型和电流型两大类。电流型漏电保护开关根据结构和动作原理这种开关可分为脉冲式、电磁式、电子式三大类。脉冲式脉冲式漏电保护开关工作原理是利用电流突变而动作虽然存在有电流、时间动作死区
漏电保护开关怎么接线?它的工作原理你也要熟知!
随着科技的进步电已经成为千家万户主要使用的能源,因此大家越来越重视家电安全,许多人为了避免电路倳故发生装上了漏电保护开关。但是漏电保护开关怎么接线难倒了一大堆人。所以今天给大家讲讲它的接线方法。
首先要根據不同的电气设备供电方式来选择相应的漏电保护器。比如单相的220V的电气设备应选用二级二线或单级二项式的保护开关;而三相三线式380V的電气设备,就应选择三级式的;三相四线式的或单相设备与三相设备共用的应选择三线四线或四极四线式的漏电保护开关。
其次选擇正确的漏电保护开关的额定漏电动作电流值。一般情况下电气线路有一定的正常泄露电流值,所以在安装漏电保护开关的时候要充汾考虑到这个因素,把额定不动作电流的最大值设为小于电气线路和设备的正常漏电电流的最大值的2倍而且,漏电保护器的额定电流、電压和短路分断能力等应满足被保护供电线路和电气设备的要求。
接着进入到正式的接线操作,一般情况下漏电保护开关的上媔接进线,下面接出线左边接火线,右边接零线但在实际操作中,切记要看清开关上面的标记如果标记与上面所说的位置不同,以標记为准此外,你还要记得用电设备的零线不能一部分选自漏电保护开关的上端一部分选自它的下端,这样会闭合不了那如何检测洎己安装的漏电保护开关可以正常使用呢?首先,你要检查零线、火线是否安装准确是否都经过漏电开关;其次,你可以用手轻按通上电的漏电保护开关的试验按钮看看它是否会立即跳闸,如果会说明你已安装成功了。在此提醒各位最好每月一次重复这个试验,确保漏電保护开关有效地保护电路安全
了解了漏电保护开关的接线方法,你可能会想知道它的工作原理是什么为什么要这么接?其实,漏電保护开关主要是利用电路中的线圈与互感器来工作的当电气设备正常运行,线路中的电流就会呈平衡状态互感器的电流矢量之和为零,使得一次线圈中没有剩余电流去供给二次线圈所以漏电保护开关处于闭合状态;而当电气设备出现故障时,互感器中的电流出现了不岼衡使得一次线圈中有剩余的电流供给二次线圈,而二次线圈中的电流会通过线路到达漏电保护开关当到达它的限定电流值时,漏电保护开关会自动脱扣切断电源,完成对电路的保护
综上,漏电保护开关怎么接线希望你能明白;它的工作原理,希望你能清楚鉯便保证电路安全。
本文首发于土拨鼠装修网()转载请注明原文地址:/article/zxlc/7807.html
我认为您这样理解三相平衡不够合理因为舞台灯不同于电动机,电动机的三相平衡是它本身绕组的平衡决定的在它正常运轉中零线电流为0;而舞台灯则不然,它不是三相平衡负载而是单相负载,即使人为配置平衡且这20盏灯必须同时开启也不能保证其零线電流为0,何况还要考虑到随时可能出现的个别负载开路以及为方便控制而采用分控开关所以应当保证零线的截面不低于相线截面,或至尐不低于相线截面的60%补充说明:当然您在基本配平三相负载的情况下,零线电流是很小的它不是三相所有负载的总电流之和,而是它們的矢量和其数值肯定小于三相中任何一相的电流值,这也是为什么在三相四线制的配电方式中我们经常看到零线比相线规格小一号嘚原因。但是为安全起见我们一般也不赞成零线远小于相线。
你这是三相四极插座,带地不带零,按规范是不能吙对地的,特别是前级有漏保,那更不能接.最好找到零线来配对,这里找不到,往前面找,肯定有.大不了找到重复接地处接零线.
三相四线制在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N(如果该回路电源侧的中性点接地则中性线也称為零线(老式叫法,应逐渐避免改称PEN,如果不接地则从严格意义上来说,中性线不能称为零线)在进入用户的单相输电线路中,有两条線一条我们称为相线L,另一条我们称为中线N中线正常情况下要通过电流以构成单相线路中电流的回路。而三相系统中三相平衡时,Φ性线(零线)是无电流的故称三相四线制;在380V低压配电网中为了从380V线间电压中获得220V相间电压而设N线,有的场合也可以用来进行零序电流检测以便进行三
任意取一火线加一零线就成220V。多接插座要考虑负裁平衡即ABC三相平约分配。
首先要确定你的 一根火线一根零线,一根地线能不能承受负载电流 能承受就能接 把220V的电源火线1分为彡分别接在三相四线的插座的相线上在把零线接上就可以了
上线没电零线带电应该是上级三相四线空开断路或上级三相空开断路且上级零线断蕗此处零线又与另一电路共用后,由另一电路负载过来的回路电这种情况说明你们的电路布线较乱。另外有许多知识不丰富的电工会茬三相四线的共用零线上装设保险这是不允许的,也应该检察和注意一下
朋友,这样接是不允许的
只要三相火线负荷分配平衡,零线的电流应该是很小的就是不平衡,他也不可能超过电大的那相嘚电流.
160A三相四线漏电开关220V用电每相可用空气开关的标称额定电流,即160A选择空气开光容量是就是根据这个计算空开额定电流值。
距离不原的可以用16平的铜线,或者25的铝线
不行的,如果在开关后接地那就失去保护了,如果设备用五线制,那就合不上开关,如果不用零线的设备吔起不了保护的,漏电开关的原理就是火零线电流总和为零就不跳闸,不为零就跳闸,要接就要接在开关上端,即进线端,还要你的开关前面没有漏開,零线上没装开关才行.不建议这么装.