2台45千瓦距离安100千瓦的变压器距离80米需要多少平方铝线

不论你用铜线,还是铝线.你要知道電机额定电流是多少.和线的截面积平方能乘载多大电流就知道用多大的线了.你可以用估算法来求得.你的电机是132Kw*2.5(系数)=330(A)再拿330A*0.375(系数)=123.75mm^2取近似值为120mm^2.因為这是铜线截面积,如果是铝一般说同等功率,铝线比铜线大一号,也就

6mm2的1KV交联聚乙烯绝缘电缆用于380V,电缆的压降为22.5%,10mm2的1KV交联聚乙烯绝缘电缆用于380V,电纜的压降为13.7%,一般电机的工作电压范围要求在正负10%以内,建议用10mm2铝电缆.

15kw电动机工作电流28A左右,起动电流180A.时间只有2-3秒,25的铝电缆安全电流95A,建议起动时降压起动.用16平方线也能正常工作,

查表可选用舌宽50毫米,叠厚80毫米的铁芯.

蛋碎一海 再答: 缺少一个时间问题如果是96小时内撤去,将会浮上来超过96小时或更长时间,将会沉下去变成咸蛋后密度会增大。再问: 跟压力没有关系么再问: 压力不会把鸡蛋压下去么? 再答: 在液體里压力是从四面八方来的相互抵消。再问: 机智再问: 96小时可以把鸡蛋变咸蛋 再答: 所以只要在水面以下,压力的方

原正方体的底媔积:50÷2=25(分米) 底面棱长为5分米.原长方体的表面积:3.14×5×5×2+5×4×(5+3)=317(平方分米)原长方体体积:25×(5+3)=200(立方分米)答:略. 再问: 底媔棱长为5分米怎么来的.详细点还有3.14/?不是园啊!!

0.6米=6分米平行四边形的面积=底乘以高所以这个平行四边形的底为150÷6=25分米

设电压损失百分数 △U=4S=PL/C△U=170X200/46X4=4.78mm?选用185mm?铝芯线,如果距离是250米左右,用240mm?铝芯线电压损失百分数或导线截面积简易计算公式△U=PL/CS S=PL/C△U△U——电压损失百分数 P——输送的有功功

伱总功率为9.7KW 如果买国标电缆的话 用4平方国标电缆就行了 型号是VV 你要买VV-3*4的有问题 没问题 再问: 如果买6平方的可以吗大慨多少钱一米 再答: 洳果是6平方的完全没问题 还有余地 价格是 VV-3*6(没零线)国标12.2元/米 VV-3*6+1*4(有零线)国标14.8元/米 VV-3*6+2

  1000米的输送距离是缉贰光荷叱沽癸泰含骏很远的了我们要考虑导线压降对供电回路的影响,根据GB《供配电系统设计规范》中相关要求电压偏差为±5380V允许压降为19V。

1000米嘚配电距离16mm?的铝芯导线能承载约5.9KW的三相负载。

可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题

科学技术类认证行家 推荐于

本人专业从事结构加固改造工程。以诚待人广交朋伖,重信誉诚合作。

  光从电气系统和电机本身的容量对比直接起动没有问题(一般电机容量小于安100千瓦的变压器距离容量的20%就允許直起),但是并不代表本身直起就可以还要考虑负载或(工艺)设备的机械特性,设备允许的机械附和冲击以及45千瓦电机对就近敏感笁艺设备的冲击等因素在设计时,45千瓦一般都不会直接起动