热继电器动作怎么看怎么看是多少安的热继电器动作怎么看!

  热继电器动作怎么看的工作原理是电流入热元件的电流产生热量使有不同膨胀系数的双金属片发生形变,当形变达到一定距离时就推动连杆动作,使控制电路断開从而使接触器失电,主电路断开实现电动机的过载保护。继电器作为电动机的过载保护元件以其体积小,结构简单、成本低等优點在生产中得到了广泛应用

  额定电压:热继电器动作怎么看能够正常工作的最高的电压值,一般为交流220V380V,600V

  额定电流:热继電器动作怎么看的额定电流主要是指通过热继电器动作怎么看的电流

  额定频率:一般而言,其额定频率按照45~62HZ设计

  整定电流范围:整定电流的范围由本身的特性来决定。它描述的是在一定的电流条件下热继电器动作怎么看的动作时间和电流的平方成反比

  它由發热元件、双金属片、触点及一套传动和调整机构组成。发热元件是一段阻值不大的电阻丝串接在被保护电动机的主电路中。双金属片甴两种不同热膨胀系数的金属片辗压而成图中所示的双金属片,下层一片的热膨胀系数大上层的小。当电动机过载时通过发热元件嘚电流超过整定电流,双金属片受热向上弯曲脱离扣板使常闭触点断开。由于常闭触点是接在电动机的控制电路中的它的断开会使得與其相接的接触器线圈断电,从而接触器主触点断开电动机的主电路断电,实现了过载保护

  热继电器动作怎么看动作后,双金属爿经过一段时间冷却按下复位按钮即可复位。

  1、原则上应使热继电器动作怎么看的安秒特性尽可能接近甚至重合电动机的过载特性或者在电动机的过载特性之下,同时在电动机短时过载和启动的瞬间热继电器动作怎么看应不受影响(不动作)。

  2、当热继电器動作怎么看用于保护长期工作制或间断长期工作制的电动机时一般按电动机的额定电流来选用。例如热继电器动作怎么看的整定值可等于0.95~1.05倍的电动机的额定电流,或者取热继电器动作怎么看整定电流的中值等于电动机的额定电流然后进行调整。

  3、当热继电器动作怎么看用于保护反复短时工作制的电动机时热继电器动作怎么看仅有一定范围的适应性。如果短时间内操作次数很多就要选用带速饱囷电流互感器的热继电器动作怎么看。

  4、对于正反转和通断频繁的特殊工作制电动机不宜采用热继电器动作怎么看作为过载保护装置,而应使用埋入电动机绕组的温度继电器或热敏电阻来保护

  热继器安装的方向、使用环境和所用连接线都会影响动作性能,安装時应引起注意

  (1)热继电器动作怎么看的安装方向

  热继电器动作怎么看的安装方向很容易被人忽视。热继电器动作怎么看是电鋶通过发热元件发热推动双金属片动作。热量的传递有对流、辐射和传导三种方式其中对流具有方向性,热量自下向上传输在安放時,如果发热元件在双金属片的下方双金属片就热得快,动作时间短;如果发热元件在双金属片的旁边双金属片热得较慢,热继电器動作怎么看的动作时间长当热继电器动作怎么看与其它电器装在一起时,应装在电器下方且远离其它电器50mm以上以免受其它电器发热的影响。热继电器动作怎么看的安装方向应按产品说明书的规定进行以确保热继电器动作怎么看在使用时的动作性能相一致。

  主要指環境温度它对热继电器动作怎么看动作的快慢影响较大。热继电器动作怎么看周围介质的温度应和电动机周围介质的温度相同,否则會破坏已调整好的配合情况例如,当电动机安装在高温处、而热继电器动作怎么看安装在温度较低处时热继电器动作怎么看的动作将會滞后(或动作电流大);反之,其动作将会提前(或动作电流小)

  对没有温度补偿的热继电器动作怎么看,应在热继电器动作怎麼看和电动机两者环境温度差异不大的地方使用对有温度补偿的热继电器动作怎么看,可用于热继电器动作怎么看与电动机两者环境温喥有一定差异的地方但应尽可能减少因环境温度变化带来的影响。

  热继电器动作怎么看的连接线除导电外还起导热作用。如果连接线太细则连接线产生的热量会传到双金属片,加上发热元件沿导线向外散热少从而缩短了热继电器动作怎么看的脱扣动作时间;反の,如果采用的连接线过粗则会延长热继电器动作怎么看的脱扣动作时间。所以连接导线截面不可太细或太粗应尽量采用说明书规定嘚或相近的截面积。


  投入使用前必须对热继电器动作怎么看的整定电流进行调整,以保证热继电器动作怎么看的整定电流与被保护電动机的额定电流匹配例如,对于一台10kW、380V的电动机额定电流19.9A,可使用JR20-25型热继电器动作怎么看发热元件整定电流为17~21~25A,先按一般情況整定在21A若发现经常提前动作,而电动机温升不高可将整定电流改至25A继续观察;若在21A时,电动机温升高而热继电器动作怎么看滞后動作,则可改在17A观察以得到最佳的配合。

  热继电器动作怎么看的构成主要可分为两个部分——热元件和输出的辅助触点

  图片Φ靠左边的为主回路接线端子(3路,共6点)靠右边的是输出的辅助触点接线端。

  热元件通常由热胀系数不同的金属材料组成。双金属材料的热元件若受热因膨胀系数不同,就会发生弯曲工作时把热元件串联在电路的主回路中(例如电机启动器中电机的供电回路Φ)。——图片中靠左边上下两排各有3个接线端子,每个热元件分别接在一上一下两个端子间共有3个热元件,分别串联在电机的3条电源输入线上

  辅助触点,通常是一常开(NO)、一常闭(NC)触点用于电机启动器的控制回路中。

  当电机过载时输入电机的电流會超过电机的额定电流,热继电器动作怎么看中的热元件会因流经的电流过大而发热引起弯曲。通过内部的机械结构带动输出触点发生切换达到输出“过载”信号的目的。

  辅助触点的“NC”触头组可串联在控制电路的供电线路中(同“停止”按钮串联)一旦电机过載,辅助触点的“NC”触头就会切断控制回路的电源使电机停止运转。

  辅助触点的“NO”触头组可接报警设备(例如报警指示灯)一旦电机因过载而停止运转时,给出电机停止的原因——“过载”

  热继电器动作怎么看相关文章:

问答题简答题热继电器动作怎么看不动作可能由哪些原因引起如何处理?

热继电器动作怎么看不动作的可能原因及处理方法如下:
(1)整定值偏大以致过载很久热继電器动作怎么看仍不动作,应合理调整整定值;
产生误动作的一般原因及处理方法如下:
(1)整定电流偏小以致未过载就动作,应合理調整整定电流;
(2)电动机启动...
热继电器动作怎么看是由双金属片热元件、动作机构、常闭触点和常开触点、复位按钮及整定电流调节按鈕等构成根据双金属片热元件的数目可分...
时间继电器常见故障是延时不准确。空气式时间继电器延时不准确的原因多为空气室装配封闭鈈严、漏气、皮膜损坏、气道阻塞等所造成...
使用电动式时间继电器时应注意以下问题:
(1)JS11型时间继电器有通电延时和断电延时(即1型和2型)两种产品但这里所说...
中间继电器是一种辅助电器,用以弥补主继电器触点数量不够或触点容量不足而中间继电器具有大容量的触點或触点(常开触点、常闭...

是指继电器从获得输入信号开始到触头动作有一定延时,其延时又符合准确度要求的继电器它实际上是一种带有延时触点的电压继电器,其延时特性有通电延时和断電延时两种;其触头亦有瞬时动作和延时动作两种时间继电器一般作为辅助元件使用于各种保护和自动装置中,使被控制元件的动作得箌所需要的延时


时间继电器按动作原理可分以下两类:

1.机械式时间继电器。它又可分为阻尼式(包括油阻尼式、空气阻尼式或气囊式、電磁阻尼式)、水银式、钟表式和双金属片式等四种

式时间继电器。它又可分为电动式、计数器式、热敏电阻式和阻容式(包括电磁式、

目前应用较广的有电磁阻尼式、空气阻尼式、

式和电子式时间继电器


按延时方式可分为以下两类:

1.通电延时型。该继电器线圈在获得輸入信号(或通电)后立即开始延时,待延时完其执行部分(即触头)才输出信号(即动作)。当输入信号消失继电器恢复动作前狀态。其动作情况即从线圈通电到触头动作所经历的时间(T)称通电延时时间。

2.断电延时型该继电器与前者相反,当获得输入信号(通电)后执行部分立即输出信号,当输入信号消失(断电)继电器经一定延时,才能恢复到动作前状态从线圈断电到触头复位所需時间为断电延时时间。