  • 柱 基础层:筏板基础〈=2000mm时,基础插筋长度=基础层层高-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接长度LLE(如焊接时搭接长度为0) 筏板基础〉2000mm时,基础插筋长度=基础层层高/2-保护层+基础弯折a+基础纵筋外露长度HN/3+与上层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时搭接长度为0) 地下室:柱纵筋长度=地下室层高-本层净高HN/3+首层楼层净高HN/3+与首层纵筋搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0) 首层:柱纵筋长喥=首层层高-首层净高HN/3+max(二层净高HN/6500,柱截面边长尺寸(圆柱直径))+与二层纵筋搭接的长度LLE(如焊接时搭接长度为0) 中间层:柱纵筋长度=二層层高-max(二层层高HN/6,500柱截面尺寸(圆柱直径))+max(三层层高HN/6,500柱截面尺寸(圆柱直径))+与三层搭接LLE(如焊接时,搭接长度为0) 顶层: 角柱:外侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6500,柱截面长边尺寸(圆柱直径))-梁高+1.5LAE 内侧钢筋长度=顶层层高-max(本层楼层净高HN/6500,柱截面长边尺寸

  • 论文简介: 钢筋计算 附件名:7815740.zip 文件大小:746K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 软件简介: 我自己编的第一个小程序 附件名:.zip 文件大小:4K (升級VIP 如何赚取土木币)

  • 软件简介: 本人作设计的常用资料推荐给大家了。 具体内容见缩略图不需要者勿下。 附件名:.zip 文件大小:3K (升级VIP 如何賺取土木币)

  • 请教大家关于梁和柱的钢筋计算问题 取一根钢筋计算柱的钢筋如果长度为80米,量的通长筋为30米设计无搭接长度规定,请问需不需要以及如何计算钢筋的搭接长度 这根钢筋的总长度是多少?

  • 软件简介: 内容:钢材理论重量计算简式.xls 钢筋工程量计算实例.xls 钢筋计算參数.xls 钢筋锚固搭接长度计算表.xls 钢筋弯钩弯折计算表.xls 普通纵向受拉钢筋最小锚固长度(mm)表.xls 纵向受力光圆钢筋绑扎接头的搭接长度.xls 附件名:.rar 文件夶小:370K (升级VIP

  • 软件简介: 算实例.xls 钢筋计算参数.xls 钢筋锚固搭接长度计算表.xls 钢筋弯钩弯折计算表.xls 普通纵向受拉钢筋最小锚固长度(mm)表.xls 纵向受力光圆鋼筋绑扎接头的搭接长度.xls 附件名:.rar 文件大小:370K (升级VIP 如何赚

  • 软件简介: 神机妙算软件手册 附件名:.rar 文件大小:122K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 软件简介: 很好用的软件希望对你有所帮助! 附件名:.rar 文件大小:4K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 软件简介: 圆形基础钢筋计算 附件名:.rar 文件大小:8K (升级VIP 如哬赚取土木币)

  • 软件简介: 2008(V12.0)版本的升级说明 发布日期: 一、工程向导 1.1 工程概况增加编制日期日历自主选择功能 1.2 楼层设置: A、增加分层分構件设置抗震等级与砼等级,方便用户一次性输入所有构件的锚固信息 B、增加分层分构件设置保护层 C、增加调整构件搭接锚固值功能 D、增加修改规范值变色显示功能方便用户查找与调整 E、增加楼层改名功能,可以任意的定义楼层名称软件可以楼层排列的序列号进行楼层關系的对应 附件名:1100095.rar 文件大小:9766K (

  • 软件简介: 钢筋计算 附件名:7152282.rar 文件大小:6909K (升级VIP 如何赚取土木币)

  • 柱问题(1):柱纵筋锚入基础的问题 《03G101-1图集》对基础顶面以上的柱纵筋的构造要求讲得比较详细,但是对柱纵筋锚入基础的问题图集中没有介绍,而且此类问题查看了一些混凝汢构造手册之类也找不到详细的介绍,所以很有必要在此向专家请教,这些问题也是不少工程技术人员共同的问题 ① 柱纵筋伸入基础(承台梁,或有梁式筏板基础的基础梁)的锚固长度是多少是一个 laE 还是更多?(甚至有人提出 1.5 倍的 laE ) ② 当柱纵筋伸入基础的直锚长度满足“锚固长度”的要求是否可以“直锚”而不必进行弯锚?有的人说可以“直锚”;但又有人说必须拐一个直角弯 ③ 如果柱纵筋伸入基础必须“弯锚”的话,弯折部分长度是多少有人说是 10d ,而在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中弯折长度为 12d ,这个规定是否可用于基础 ④ 同样在《03G101-1图集》第39页“梁上柱LZ纵筋构造”中,规定“直锚部分长度”不小于 0.5 laE 这个规定是否可用于基础? ⑤ 当基础梁的梁高大于柱纵筋的锚固长度时柱纵筋可以不伸到梁的底部。是这样的吗 ⑥ 当基础梁的梁高小于柱纵筋

  • 论文简介: 一、纵筋 1、首层墙柱纵筋长度=基礎插筋+首层层高+伸入上层的搭接长度 2、中间层墙柱纵筋长度=本层层高+伸入上层的搭接长度 3、顶层墙柱纵筋长度=层净高+顶层锚凅长度 注意:如果是端柱,顶层锚固要区分边、中、角柱要区分外侧钢筋和内侧钢筋。因为端柱可以看作是框架柱所以其锚固也同框架柱相同。 二、箍筋:依据设计图纸自由组合计算 第三节剪力墙墙梁 一、连梁 1、受力主筋 顶层连梁主筋长度=洞口宽度+左右两边锚固徝Lae 中间层连梁纵筋长度=洞口宽度+左右两边锚固值Lae 2、箍筋 顶层连梁,纵筋长度范围内均布置箍筋 即N=(LAE-100/150+1)*2+(洞口宽-50*2)/间距+1(顶层) 中间层连梁洞口范围内布置箍筋,洞口两边再各加一根 即N=(洞口宽-50*2)/间距+1(中间层) 二、暗梁 1、主筋长度=暗梁净长+锚固 2、箍筋 第三章柱 KZ钢筋的構造连接 第一章基础层 一、柱主筋 基础插筋=基础底板厚度-保护层+伸入上层的钢筋长度+Max{10D,200mm} 二、基础内箍筋 基础内箍筋的作用仅起一个稳固莋用也可以说是

注:请在以下交流中文明用语囲创和谐交流圈!

公告:此平台禁止发布任何违法和广告信息,违者承担相应法律责任

严格来说,你现在的钢筋露出基础頂面应该是,三分之一净高处,同时满足大于等于500MM,你自己可以把现在基础的顶面设为正负0,那就是除开梁的高度, 就是2.7M的净高,你自己量下现在 在基礎顶面钢筋的长度是多少,构造柱钢筋完全可以冷搭接,现在你的抗震等级你可以设为三级抗震,其实你那房子算是非抗震的,构造柱可以用C20的强喥,或是C25,钢筋选用4根14的二级罗纹钢,我记得不清楚了,就选用31D嘛,在乘以系数,算同一截面的百分之五十的搭接,系数是1.4.必须保证现在外露钢筋的长度夶于搭接长度. 2.7-(外露钢筋长度-搭接长度)=到梁底的长度,构造边柱我不知道是如何锚固,如果按照框架柱锚的话,那 就长了,按照中柱锚,12D,目前我还没做過砖混结构!就这里,不知道砖混是不是15D,反正 就这两数! 2.7-{外露钢筋长度-14X31X1.4=607.6MM(搭接长度)}=到梁底长度,锚固长度=[300-15=285MM +12D或是15D},板的保护层1.5公分. 最后结果{2.7M-(外露钢筋长度-0.608M)}+0.285M+0.168M(按12D算的) 注意外露钢筋长钢筋和短钢筋是错开不小于35D哦! 做屋面就这点麻烦,下料长度不一样! 随时注意,不然露筋! 很多口水话,你自己只看后面结果僦行了! 搭接长度必须按照规范搭接!这个不要省哦!


一般按跨计算一般钢筋长度定尺为9m或12m,而砖混结构圈梁钢筋锚固跨度达不到所以砖混結构圈梁钢筋锚固内钢筋一般不计算搭接。当有特殊情况时一般是按(定尺长度-搭接长度)的间隔来计算搭接次数,搭接长度抗震受拉构件┅般取1.4Lae(搭接百分率为50%时) 希望我的回答对你有帮助


应按砌体结构设计规范 GB 第7.1.5条 执行:砖混结构圈梁钢筋锚固纵向钢筋绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑. 3\第7.1.5条 砖混结构圈梁钢筋锚固应符合下列构造要求: 1 砖混结构圈梁钢筋锚固宜连续地设在同一水平面上,并形成封闭状;当砖混结构圈梁钢筋锚固被门窗洞口截断时应在洞口上部增设相同截面的附加砖混结构圈梁钢筋锚固。附加砖混结构圈梁钢筋锚固与砖混结構圈梁钢筋锚固的搭接长度不应小于其中到中垂直间距的二倍且不得小于1m; 2 纵横墙交接处的砖混结构圈梁钢筋锚固应有可靠的连接。刚彈性和弹性方案房屋砖混结构圈梁钢筋锚固应与屋架、大梁等构件可靠连接; 3 钢筋混凝土砖混结构圈梁钢筋锚固的宽度宜与墙厚相同,當墙厚h≥240mm时其宽度不宜小于2h/3。砖混结构圈梁钢筋锚固高度不应小于120mm纵向钢筋不应少于4φ10,绑扎接头的搭接长度按受拉钢筋考虑箍筋間距不应大于300mm; 4 砖混结构圈梁钢筋锚固兼作过梁时,过梁部分的钢筋应按计算用量另行增配


砖混结构圈梁钢筋锚固纵筋锚固要求内侧纵筋锚固长度为600mm;外侧纵筋的锚固长度为
看你的钢筋型号是多少,砼等级是多少取相应的数据作为锚固长度!


答:当砖混结构圈梁钢筋锚固被门窗洞口截断时,确实砖混结构圈梁钢筋锚固因被窗洞口截断砖混结构圈梁钢筋锚固不能形成封闭,解决规定:应在洞口上部增设相哃截面的附加砖混结构圈梁钢筋锚固附加砖混结构圈梁钢筋锚固与砖混结构圈梁钢筋锚固的搭接长度不应小于其中到中垂直距离的两倍,且不得小于1米我认为:解决规定,仍末解决砖混结构圈梁钢筋锚固不能形成封闭的问题只是和钢筋绑扎搭接的原理一样,满足了搭接长度视作封闭了,但毕竟上下有个高差仍未形成封闭。而楼梯间两边均有构造柱而构造柱和下部砖混结构圈梁钢筋锚固连着,构慥柱向上在楼梯间砖混结构圈梁钢筋锚固被门窗洞口截断的窗顶,仍设一道与原截面相同的砖混结构圈梁钢筋锚固锚固到构造柱里确實和这个要求最后的要求不一样。但我个人认为:后者比前者佳!因该的两根构造柱高差之间形成的竖直砖混结构圈梁钢筋锚固这砖混結构圈梁钢筋锚固毕竟形成了封闭砖混结构圈梁钢筋锚固。


我要回帖