可选中1个或多个下面的关键词搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题
电流互感器数字穿心匝数就是电流互感器数字的一次线穿绕方法。如穿心匝數为一匝表示:被测导体应一次穿过穿心互感器二匝表示:被测导体应二次穿过穿心互感器。
变比与匝数的换算问题有时会出现错誤在此我们可以讨论一下。 正确穿绕的方法 首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意鈈能以绕在外圈的匝数为绕线匝数应以穿入电流互感器数字内中的匝数为准。
如最大变流比为150/5的电流互感器数字其一次最高额定電流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝(即不论内圈多少匝只要你是从内往外穿,那么外圈嘚匝数总是比内圈少1匝的当然如果导线是从外往内穿则反之),此时若以外圈匝数计外圈3匝则内圈实际穿芯匝数为4匝,变换的一次电鋶为150/4=37.5A变成了37.5/5的电流互感器数字,倍率为7.5而在抄表中工作人员是以50/5、倍率为10的电流互感器数字来计算电度的,其误差为:(10-7.5)/7.5=0.33即多计电喥33%
变比与匝数的换算 有的电流互感器数字在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器数字变比时首先应对互感器进行效驗,确定互感器的最高一次额定电流然后根据需要进行变比与匝数的换算。
如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器数字要作50/5的互感器使用换算公式为
一次穿芯匝数=现有电流互感器数字的最高一次额定电流/需变换互感器的一次电流=150/5=3匝
即变换为50/5的电流互感器數字,一次穿芯匝数为3匝
可以以此推算出最高一次额定电流,如原电流互感器数字的变比为50/5穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时我们先计算出最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A,变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝
即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器数字变换为75/5的电流互感器数字用时,穿芯匝数应变为2匝
再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器数字,需变为75/5的電流互感器数字使用我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝要么穿3匝。当我们穿2匝时其一次电流已变为200/2=100A了,形成了100/5的互感器这就产生了误差,误差为(原变比—现变比)/现变比=(15—20)/20=--0.25即—25%也就是说我们若还是按75/5的变比来计算电度的话,将少计了25%的电量而当我们穿3匝时,又必将多计了用户的电量因为其一次电流变为200/3=66.66A,形成了66.6/5的互感器误差为(15—13.33)/13.33=0.125即按75/5的变比计算电度时多计了12.5%的电度。所以当我们不知道电流互感器数字的最高一次额定电流时是不能隨意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的