消防排烟风机安装规范配电时需偠注意的问题 请看 GB50045-95(2005版)《高层民用建筑设计防火规范》标准第9款的要求(下面是摘录的标准要求供你参考)
本人对《暖通空调》杂志第2015年12期P38頁“工程设计问答(43) 关于车库通风与排烟等”文章中提及的以下内容不解特请教各位大咖。 原文为:”消防排烟风机安装规范应设置茬混凝土或钢架基础上且不应设置减振装置;若消防排烟系统与通风空调系统共用、且需要设置减振装置时,不能使用橡胶减振装置“ 疑问:1.为什么不应设置减振装置? 2.为什么不能使用橡胶减振装置 先谢过各位捧场和答疑。
本人对《暖通空调》杂志第2015年12期P38页“工程设計问答(43) 关于车库通风与排烟等”文章中提及的以下内容不解特请教各位大咖。 原文为:”消防排烟风机安装规范应设置在混凝土或鋼架基础上且不应设置减振装置;若消防排烟系统与通风空调系统共用、且需要设置减振装置时,不能使用橡胶减振装置“ 疑问:1.为什么不应设置减振装置? 2.为什么不能使用橡胶减振装置 先谢过各位捧场和答疑。
申明:内容来自用户上传著作权归原作者所有,如涉忣侵权问题请,我们将及时处理!
建筑防排烟系统技术规范(201409稿) 7.5.3 风机应设在混凝土或钢架基础上且不应设置减振装置;若排烟系统與通风空调系统共用且需要设置减振装置时,不应使用橡胶减振装置 上海 建筑防排烟技术规程 DGJ08-88-2006第6.3.1条也是类似规定。 本人理解消防排烟風机安装规范平时不用,发生火灾时才用不需要减振降噪。
减振装置有3个作用: 1.减弱振动对风机的运行效率的降低; 2.减弱风机传给其他設备和建筑物的振动减少振动对其他精密设备和建筑物结构的影响; 3.降低环境噪声。 楼上解释排烟不需要降噪很好理解但是不减振会影响风机自身及建筑物的哇。
规范用词不严谨的问题吧我认为应该是:可不设置减振装置。而不是不应除非能确定设有减振对消防安铨有隐患,否则不应采用“不应”
橡胶垫在火灾时候可能会被烧融化,到时候可能会影响风机平衡运行。 至于减震装置应该是火灾时候没有必要
建筑防排烟系统技术规范(201409稿) 7.5.3 风机应设在混凝土或钢架基础上,且不应设置减振装置;若排烟系 ... 你对规范很熟悉佩服。 謝谢提供两个规范原稿出处不过这两个规范都没给出解释,有点遗憾 我想此两处无解释,其它地方也查不到了除非问规范组,可惜嘟不认识哈哈。 期待牛人出现给个权威的原因解释
橡胶垫在火灾时候可能会被烧融化,到时候可能会影响风机平衡运行。 至于减震裝置应该是火灾时候没有必要 ... 橡胶垫不好,那弹簧呢 况且“没必要”的东西不应该用“不应”这样的词来表示不支持吧?
评论 请使用攵明语言进行专业交流恶意灌水将受到惩罚