什么是抗震柱钢筋要求,什么是抗震柱钢筋要求知识

  国家强制GB7《钢筋混凝土用钢 帶肋钢筋》从2008年3月1日起开始实施最主要的改变是带肋钢筋标志有较大变化,不再有二级钢、三级钢的说法代之是HRB335 、HRB400等标识。对应的型號其抗拉性能要求比旧标准有所降低但把最大力下的总伸长率作为考核钢筋性能的主要指标,比原标准有较大幅度提高

  抗震钢筋:其强度极好,抗腐蚀和屈服能力均大大优于现有钢筋的标准一般在原有钢号后加“E”标示。

  抗震钢筋在不久前研究成功钢的化學成份一般添加了稀有金属钒,价格较高目前没有任何文件或要求采用抗震钢筋。

  •  抗震钢筋除应满足标准所规定普通钢筋所有性能指标外还应满足以下三个要求:1)抗震钢筋的实测抗拉强度与实测屈服强度特征之比不小于1。25;2)钢筋的实测屈服强度與标准规定的屈服强度特征值之比不大于130;3)钢筋的最大力总伸长不小于9%。以上三条确保了钢筋的抗震能力使得抗震钢筋能够在建筑發生倾斜、变形时“稳起”,不发生断裂
    不过从新标准对抗震钢筋的三条规定要求来看,主要针对钢筋强度和伸长率的实测值在技术指標上作了一定的提升如第一条对抗震钢筋规定从屈服到拉断还应承受25%以上的拉力;第二条保证钢筋屈服强度离散性不会过大而影响到设計对结构延性要求的效果;第三条由对普通钢筋规定的最大力总伸长率不小于7。
    5%提高到不小于9%这些技术指标的提高,加强了钢筋的抗震能力保证了结构构件在地震力作用下具有更好的延性。  因此抗震钢筋和普通钢筋的本质区别就是使钢筋获得更好的延性,从而能夠更好地保证重要结构构件在地震时具有足够的塑性变形能力和耗能能力
    全部

本帖最后由 洛听雨 于 10:07 编辑 箍筋封閉弯头位135度箍筋封闭大样规范做法如图所示: 但经过了解,第二种黄色箍筋方式还很多地方都这样采用: 即一只角90度只有一只角是135度, 根据高规6.1.8条文说明: 次梁允许这样但是实际上九成以上施工单位一旦这么做箍筋,不会分这个主梁和次梁整个项目一起这样搞。 当哋监管不严格 包工头图省事不知道严重性 频频如此施工 这种问题的严重性可以探讨一下。 现在很多设计单位业务繁忙,赶图图纸质量我们可以把控,并且在隐蔽验收项目中给出意见 但作为设计单位有的验收肯定是要参加,有的则可能因为地域太远现场不会每一次嘟邀请设计参加。 而验收隐蔽工程发现此类问题设计即使提出,现场各方也会以会会整改为由搪塞而过 之后浇筑仍会收到 现场甲方、施工、监理单位、质检站均通过的验收合格文件。 统计一下你们当地有多少项目有这种箍筋的情况? 遇到后实际你们是怎样处理的? 洳果因为这样的箍筋而出事作为施工质量事故,设计的责任大不大

本帖最后由 洛听雨 于 10:07 编辑

箍筋封闭弯头位135度,箍筋封闭大样规范做法如图所示:

但经过了解第二种黄色箍筋方式还很多地方都这样采用: 即一只角90度,只有一只角是135度

根据高规6.1.8条文说明:

次梁允许这樣,但是实际上九成以上施工单位一旦这么做箍筋不会分这个,主梁和次梁整个项目一起这样搞 当地监管不严格 包工头图省事不知道嚴重性 频频如此施工。 这种问题的严重性可以探讨一下 现在很多设计单位,业务繁忙赶图,图纸质量我们可以把控并且在隐蔽验收項目中给出意见, 但作为设计单位有的验收肯定是要参加有的则可能因为地域太远,现场不会每一次都邀请设计参加 而验收隐蔽工程發现此类问题,设计即使提出现场各方也会以会会整改为由搪塞而过。 之后浇筑仍会收到 现场甲方、施工、监理单位、质检站均通过的驗收合格文件 统计一下,你们当地有多少项目有这种箍筋的情况 遇到后,实际你们是怎样处理的 如果因为这样的箍筋而出事,作为施工质量事故设计的责任大不大?

我要回帖

更多关于 40*40的柱子可以撑几层 的文章

 

随机推荐