家里总闸打不上去是什么原因之前修过要开着排风扇就分闸不跳总闸跳的原因现在把排风扇线拔掉了还是打不上去那到底哪里原因

最近总是接到朋友私信,说自己家的总开关一直跳闸,但是分路开关不跳。看来这种故障出现的频率不低,那今天就给大家分析一下,总开关频繁跳闸而分路开关不跳的解决办法和原因。

有任何用电问题,都可以私信我。

首先我们要确定一下总开关的类型,即总开关有没有漏电保护功能,这点很好区分,有无漏电保护器,一眼就能看出来:

首先我要说,这种配电箱是不符合规范的,为何不符合,我们稍后说。漏电断路器跳闸后,首先要确定跳闸原因——观察漏电保护器的“复位按钮”(就是写着“合闸前按下”的那个按钮)有没有突出。如果突出来了,就是由于漏电跳闸;如果没突出来,就是由于过载或短路跳闸。

复位按钮突出,便已经可以断定断路器是由于漏电跳闸了。即使是这样,可能原因依然有两个——

这种情况并不常见,但不能说完全没有。仔细检查一下,看看是不是有零线或火线与四个角上的固定柱或地排有接触(U型的是地排),将其脱离开即可解决。如果不是配电箱内漏电,则可能是下面这种情况。

2.无漏电断路器回路漏电

这句话很拗口,却不难理解——分路发生了漏电,但是分路断路器却没有漏电保护功能, 就会触发总开关的漏电保护功能。这种跳闸形式,称为“越级跳闸”,是电学中明令禁止的行为。这也是总开关不能装漏电断路器的第一个原因。

越级跳闸会给我们带来什么麻烦呢?第一,影响其它回路的正常工作;第二,检修起来非常麻烦。我们现在遇到的,就是第二个问题,因为我们要开始检修了。

首先要确定漏电到底是发生在哪个回路,如果有摇表当然简单得多了,但是对于大多数普通用户来说,只能逐个试验。方法是将所有分路断路器都断开,之后合上总开关和一个支路开关,观察是否还会跳闸,如果不跳了,就继续试验下一个支路开关,直到找出让总开关跳闸的那个支路开关。(如果试验下来都不跳,可继续往下看。)

如果找到的那个支路是插座回路,则首先要排除电器漏电的可能性,做法是将所有电器从插座上拔下,合闸确认依旧跳闸。然后判断是零线漏电还是火线漏电——确认所有插座上都没有电器,合闸,如果还跳,就是火线漏电;如果不跳了,在任意插座上插上一个无故障的电器,一插就跳闸,就是零线漏电。

然后开始拆插座,按照接头距离配电箱的远近,由远及近拆。把可能有问题的电线(零线或火线,以上一个试验结果为准)拆下,合闸试验(如果是零线故障,合闸后需要插上电器)。拆到哪,不跳闸了,就是那一段电线有问题,换线即可。如果拆到最后,还是跳闸,则可能是配电箱到第一个接头的线有故障。

如果找到的那个支路是照明回路,先别急,有可能不是因为漏电——电灯的镇流器属于非线性负载,在启动时,会产生谐波,导致零线和火线上的电流矢量和大于0.03A,导致漏电断路器误动作。这也是总开关不允许安装漏电断路器的第二个原因。

如果逐步检查下来,都正常,但只要所有支路开关同时合闸就跳闸,则可能也是正常现象——所有的电器都有可能产生泄漏电流,特别是金属外壳的电器,极易产生感应电流。这部分电流较小,不会对人体产生伤害,而且会通过地线导出(没有地线可能会电的人麻酥酥的)。

三脚插头中间的脚是用来接地的

如果这类电器比较多,而且聚集到一块的话,总电流则可能超过0.03A(漏电断路器的跳闸阀值),触发漏电断路器误动作。这是总开关不允许安装漏电保护器的第三个原因。第四个原因是火灾、地震等灾害发生后,势必会损坏电线,造成漏电。如果总开关安装了漏电保护器,必然会跳闸。不装漏电保护器,也是为了在发生事故发生后,保障照明回路的正常工作,为人员逃生提供条件。(不仅仅是总开关,所有照明回路,都不允许受到漏电保护器的保护。)

上面说的这两种情况,最佳解决办法只有一个——拆掉总开关的漏电保护器。但是拆的时候要注意,插座回路不能不受到漏电保护。因此,在拆掉总开关的漏电保护器的同时,必须在插座回路安装漏电保护器。

如果断路器的复位按钮没有突出,那么跳闸原因与普通无漏电的断路器相同,我们归到一块说。

可能性有二:过载或短路。首先短路的可能性依旧不大——如果是各支路内发生短路,则支路断路器会跳闸;配电箱内发生短路的几率较小,如果发生了短路,一般用肉眼也能看到。

那最有可能的一种原因就是过载了——总电流过载。

各个支路的断路器都没有跳闸,证明各支路内的电流都没有超过支路断路器的额定电流。但是这些电流加在一起,超过了总开关的额定电流,就会导致总开关跳闸。

这种情况常见于用户私自更换了配电箱内断路器的情况,且更换时选型错误,多数都是由于五金店老板的误导。大部分总开关的额定电流是32A,如果用户发生某个了支路断路器频繁跳闸,五金店老板最常给出的建议就是更换断路器——把跳闸的支路断路器换成32A的!

支路开关和总开关的大小一样,必然会导致越级跳闸!要解决这个问题,要么把支路断路器换回去,要么把总开关也换一个大的。

但是在将开关增大时,一定要考虑家里的电线,是否能够满足电流的需要。