二马的家用新风系统功率率和分贝大不大?

新风系统要一直开吗来自于舒适100網平台上百万用户的经验与心得交流 在这里您可以了解到新风系统要一直开吗精华知识、热门知识、相关问答、行业资讯。

相关问题 新風系统要一直开吗

新风系统是一年365天天天24小时连续不断提供室内外空气交换,保持室内“呼吸”系统畅通知足人们日常糊口所需新风量的系统。新浪装修抢工长上说系统主要通过机能良好、高效、节能、低噪音的主风机及配套设备(风量平衡、控制器)和公道的气流组织控淛系统控制透风路径的室内透风方式,持续、高效通过排风口将室内浑浊空气排到室外并将新风通过自平衡进风口从室外引入室内各主要房间,使房屋室内外新风的更换完全得到控制就像人体一样,既维持了恒体温又能通过“呼吸来吐“垢”纳新,以维持健康状态系统安装简朴,只须在洗手间、走廊吊天花、就可躲藏主机和管道;在房间的窗户或墙体开设进风口美观大方,并不影响外观希望鈳以帮到你

适合自己的才是好的,你看你要从哪方面选择我家用珂利艾尔牌子,挺不错的很安静,不费电后一段时间后面板上面标嘚PM2.5都是在20左右。

我弟弟在北京女儿有过敏性哮喘,他家装了意菲尼家用新风系统柜式的,听他说安装就是在墙上开个孔很简单。用叻几个月说女儿需要雾化治疗的次数明细少了,感觉很不错安静,耗电量也不多

计算机房新风量的确定及新风系统的组成新风对机房空调净化系统的影响。关键词:正压洁净度换气次数焓差一、规范对计算机房新风量的规定1、计算机房新风量一般认为应按以下三条Φ的最大值计算:1)机房总送风量的5%;2)每人≥40m?/h;3)维持机房正压所需的新风量(主机房对走廊或其它房间之间的正压≥4.9Pa、对室外的正壓≥9.8Pa)。2、第一条新风量为总送风量的5%不够合理因机房的总热负荷与机房面积之间并不成正比。有的机房面积虽然不大由于功率密度高,机房总热负荷大空调机的总送风量大,按此条要求确定的新风量往往过大造成处理新风所需的空调负荷大;例如有一个140m?的机房,总热负荷达到360KW,总送风量约10万m?/h若按5%计算新风量需5000m?/h。计算机房送入新风的目的是满足人的需求和维持机房所需的正压值;在空调设計手册(电子部第十设计院主编)第一版中关于乱流洁净室的新风量认为应不小于总送风量的10%;而在第二版中说明:此条规定理由似不充分,《采暖通风与空气调节设计规范》中亦无此项规定因此应按1)补充室内排风和保持室内正压值;和2)保证室内每人新风量不小于40m?/h,两项中的较大值确定新风量计算机房可看成对洁净度要求较低(英制50万级)的乱流洁净室,机房无排风应以维持机房所需的正压徝和室内每人不小于40m?/h计算机房新风量较适宜。第三条维持机房正压所需新风量很难计算要维持机房对走廊(或其它房间)的正压≥4.9Pa,則通过机房门窗等缝隙的出风速度≥2.8m/s新风量应为缝隙总面积与出风速度的乘积;由于缝隙总面积很难计算,因此维持机房正压所需的新風量亦无法计算二、计算机房新风量大小对空调净化系统的影响1、新风量大的优缺点优点:1)较易维持机房的正压;2)可供给工作人员較多的新鲜空气。缺点:1)在我国许多地区夏季新风热、湿负荷均较大,若新风量大将会给空调系统增加较大的负担;例如夏季若将5000m?/h新风处理到机房内的状态(温度23℃、相对湿度55%),北京地区需冷负荷57.5kW上海地区需冷负荷72kW。2)在较寒冷的地区若冬季新风量大,所需嘚加湿量和加热量均较大例如冬季若将5000m?/h新风处理到机房内的状态(温度20℃、相对湿度55%),北京地区需加湿量43.8kg/h;大型机房专用空调机每囼的加湿量仅8-10kg/h若新风量大将给空调系统增加很大负担。在较寒冷的地区冬季若直接将大量新风未经加热直接送入机房,当新风温度低於机房露点温度时易引起结露现象此时须将新风加热后再送入;若新风量大,所需加热量大造成能源的浪费。3)新风量大所需新风過滤器数量多,初投资和维护工作量均较大2、新风量小的优缺点优点:1)夏季处理新风所需空调负荷小,冬季所需加湿量和加热量亦小节省初投资和运行能量;2)所需新风过滤器数量少,初投资和运行维护费用均较小缺点:较难维持机房所需的正压值。若机房正压值低甚至是负压机房的温湿度和洁净度很难维持;室外未经处理的空气通过门窗等缝隙直接进入机房,夏季在较潮湿地区造成机房相对湿喥过高冬季在较寒冷地区造成机房相对湿度过低。由于室外空气未经过滤经缝隙进入机房洁净度亦无法保证。三、计算机房新风量的確定计算机房应确定一个适宜的新风量新风量过小或过大不能满足机房温、湿度和洁净度的要求。建议按维持机房所需正压值和每人≥40m?/h两项中的较大值计算新风量由于维持机房正压所需新风量难以计算,根据经验及参照洁净室的设计可按1-2次换气/h来计算新风量。若机房四周围护结构的密封性较好可采用≥1次换气/h来计算新风量;若密封性较差,可适当提高换气次数并采取密封措施最有效并且节能的辦法是对四周围护结构采取密封措施,特别应注意活动地板下和吊顶内的密封所有穿过机房围护结构的管线敷设后均应将孔洞封堵严密防止漏风。四、新风的处理方法1、机房专用空调机为大风量、小焓差空调机其焓差约为舒适性空调机的1/2;这是由于机房总热负荷中显热占绝大多数,为防止机房结露而采取的措施由于机房专用空调机焓差小、风量大,蒸发器表面温度较高不利于除湿夏季在较潮湿的地區,专用空调机因除湿需要常常压缩机与电加热器同时工作;即耗费电能,又增加压缩机和电加热器的工作时间、降低空调机的寿命茬这种运行状态下空调机的配置也需增加。2、为防止上述的运行状态发生最好采用舒适性空调机对新风进行预处理后,送入机房与回风混合再进入专用空调机处理;避免夏季压缩机与电加热器同时工作节省电能、减少空调机运转时间、延长使用寿命。3、维持机房所需的潔净度须做到:1)要维持机房所需的洁净度(英制50万级),则须维持机房的正压以防室外未经处理的脏空气通过缝隙进入机房;维持囸压则须如前所述送入一定量的新风并做好四周围护结构的密封。2)新风在送入机房之前须经过良好的过滤过滤后新风的洁净度应优于機房所要求的洁净度;即送入的新风比机房内的空气更洁净,用洁净的新风来稀释机房内的灰尘并利用机房的正压将部分脏空气经门、窗等缝隙排出机房外。4、新风系统综上所述,新风系统应包括新风过滤装置和新风温、湿度预处理装置:1)新风过滤装置最少应有两級空气过滤器,第二级过滤器应为亚高效空气过滤器才有可能保证机房的洁净度达到所需的要求。2)新风温、湿度预处理装置用舒适性空调机对新风进行预处理,夏季降温、降湿热泵式空调机冬季还可用于加热;在较寒冷的地区,冬季热泵式空调机不能制热运行或制熱量不够时需另加新风加热器以防新风送入机房后结露。3)新风装置分为落地式和吊顶内暗装式两种①吊顶内暗装式体积和重量均较尛,不占用面积;但维修不方便并且因体积有限,过滤器面积较少很易堵塞,堵塞后更换过滤器需在吊顶内进行②落地式可建一个噺风小室,维修工作均在小室内进行;并可加大过滤器的面积增加过滤器的容尘量、延长过滤器使用时间、减少维修工作量;另外由于過滤器面积大,空气通过过滤器的阻力减小、可降低风机的压头和噪声;但落地式需占一定的面积在有条件的地方,采用落地式较好

家鼡新风系统主要有以下功能: 1、24小时清新呼吸新鲜空气:通过室内外空气不间断循环让居室享受24小时的新鲜富氧空气。 2、净化引入室内噺鲜空气:可以有效防尘、杀菌、除异味、过滤有害气体达到99.97%. 3、超低噪音只有18分贝,不会影响工作和睡眠 4、自动检测室内空气质量,並智能运行保持室内空气新鲜。 5、有效祛除室内甲醛、苯、二甲苯、烟气、一氧化碳、污染气体及流感病毒 6、补充室内空气负离子含量,达到人体基本需要7、通过置换排出室内异味及湿气防止家具衣服霉变。沃森新风系统有效抵御PM2.5,去除率达到98%30分贝低噪音,24小时智能换气!沃森新风系统源自美国的住宅通风技术每天24小时源源不断为室内提供新鲜空气被称为“房屋的呼吸系统”。一年365天每天24小時源源不断为室内提供新鲜空气。

新风系统最大的功能就是可以将新鲜空气引入室内并可以通过机器净化过滤出新鲜的空气。我家买的昰古耐的我说不太好,照着说明书写的不要介意呀!功能挺多的,南北方都比较使用希望对你有用!●古耐新风系统的功能:1、智能通风2、袪污防污3、清新空气4、负氧离子5、自动检测6、冷热补偿7、智能恒湿

松下新风系统是房屋新风换气产品第一大品牌,松下新风系统鈳以24小时连续不断地供给新鲜空气以及高效率的整体换气甚至能够实现500-2000m3/h的送风量。并且其高性能高品质的风机使得它的噪声很低不会絀现噪音问题对我们的生活产生影响。

新风系统是一种新型室内通风排气设备属于开放式的循环系统,让人们在室内也可以呼吸到新鲜、干净、高品质的空气

说白了,就是换气系统主要是指中央空调。

10 什么是新风系统?

排风的一般公共场所用用的

热门知识 新风系统要┅直开吗

远大家用新风系统—远大家用新风系统好吗

室内的空气如果不新鲜的话,就会让人感觉非常的不舒服所以,在家中安装新风系統还是非常有必要的现在,新风系统的品牌也十分的多很多人都听说过远大家用新风系统,那么远大家用新风系统到底怎么样呢?紟天小编就为大家介绍一下远大家用新风系统远大家用新风系统—远大企业简介远大空品科技有限公司以独创技术为理念,以保护生命為信条远大空品2005年创立以来,我们开发了上百种全球独一无二的空气品质产品从本质上提高了使用者的健康水平。 远大空品总部设于長沙现有300余家空气体验厅和专卖店遍布全国,产品覆盖30多个国家是全球公认的空气品质技术领袖。远大家用新风系统远大家用新风系統—远大家用新风系统的原理远大家用新风系统是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风再从另一侧由专用设备向室外排出,茬室内会形成“新风流动场”的原理从而满足室内新风换气的需要。实施方案是:采用高压头、大流量小功率直流高速无刷电机带动离惢风机、依靠机械强力由一侧向室内送风由另一侧用专门设计的排风新风机向室外排出的方式强迫在系统内形成新风流动场。排风经过主机时与新风进行热回收交换回收大部分能量通过新风送回室内。借用大范围形成洁净空间的方案保证进入室内的空气是洁净的。以此达到室内空气净化环境的目的远大家用新风系统—远大家用新风系统的作用远大家用新风系统可以排出污浊空气,不间断地排出室内囚和动物所散发的气味以及呼出的二氧化碳吸烟烟气及装修挥发的甲醛、苯等污浊空气。防尘减少噪音避免开窗带来大量的灰尘,有效过滤室外空气保证进入室内的空气洁净,此外不用开窗换气避免了外界噪音污染。远大家用新风系统可以防霉除异味将室内潮湿汙浊空气排出,根除异味防止发霉和滋生细菌,有利于延长建筑及家具的使用寿命无需开窗换气,避免了冬季取暖、夏季开空调的能量损耗远大家用新风系统十分安全方便:避免开窗引起的财产和人身安全隐患,即使家里没人也能自动新风换气。现在的人们对健康囿着很高的要求为了改善自己居住的环境,选择在家中安装新风系统的人是非常多的而远大家用新风系统则是非常受消费者喜爱的品牌,远大家用新风系统的作用很强大能够保证室内空气的清洁,是非常不错的家用新风系统

德国新风管—新风管的作用有哪些?

新风管是指新风系统里面所用到的风管风管在各个领域都有很广泛的应用,用来进行空气的输送在地下商场里面我们经常就可以看到这种通风管的。通风管有很多种材料和形状比如有金属、高分子材料的风管,还有圆形、方形的通风管下面来看看具体的介绍。新风管德國新风管—什么是风管风管是用于空气输送和分布的管道系统。有复合风管和无机风管两种风管可按截面形状和材质分类。风管制作鈈锈钢风管制作是在咬口缝、铆钉缝、法兰翻边四角等缝隙处涂上密封胶(如中性玻璃胶)涂密封胶前应清除表面尘土和油污。按截面形状风管可分为圆形风管,矩形风管扁圆风管等多种,其中圆形风管阻力最小但高度尺寸最大制作复杂。所以应用以矩形风管为主按材质,风管可分为金属风管复合风管,高分子风管德国新风管—用途螺旋风管是用金属带料卷制成螺旋形咬缝的薄壁管,圆形無焊接,不漏气不漏水,多用于送风和散装物料输送代替传统的白铁管(即手工咬缝铁管)。是风管的一种全机制,直管无需手工敲打挤塑保温风管系列产品适用于工业、各种建筑的空调通风工程安装,广泛应用在食品加工、机械制造、药业制品、电子工业、购物Φ心、棉纺织、体育娱乐文化场所、酒店、宾馆、超市、写字楼、政府机关、小型别墅、家庭住宅、航空航天制造等领域送风包括通气,如送鲜风和排气这个范围很广,如工厂车间生产场地空气,由于有害气体产生需要排出室外又需要把室外空气输送至室内。这时僦要使用流量大而压力小的空气输送管道螺旋风管就最适用,一般情况下使用镀锌铁管有腐蚀性及特别潮湿场所使用不锈钢管。送冷風最常见的是中央空调的管道,这种管道需要加保温材料螺旋风管可内贴保温材料,外表看来美观排油烟饭店、酒楼、宾馆的厨房均有大量油烟产生,需要排出使用圆形的风管就是油烟囱。在这里螺旋风管该叫做油烟管。除尘有些工厂生产车间很多尘埃,需要專门的除尘装置其中风流量较大的管道,可使用螺旋风管散装物料输送。有些工厂的生产过程中需要输送松散的颗粒,特别是比重鈈大的如发泡塑料粒之类的使用螺旋风管造价低、效果好今天为您介绍了新风管的定义以及它的用途,希望能对您有所帮助新风管是噺风系统中必不可少的一个构成部分,当我们在家中安装新风系统时它的风管是安装到墙壁里面的,所以我们看不到不过可以看见的排风口其实就是风管的出口。

太阳能新风系统—新风系统是什么

舒适100网讯 新风系统是什么新风系统是现在高档小区和高级写字楼应用較为广泛的一种换气产品,和一般的排气扇相比新风系统不仅能持续换气,通风换气效果更为彻底而且在安装上新风系统也更为美观夶方。那么新风系统是什么又有哪些功能呢?太阳能新风系统—新风系统是什么新风系统是指将室外新鲜空气经过过滤后送到室内同┅时间把室内污浊空气排到室外,达到系统的平衡的同时也对房间进行了空气的置换使一个密闭的空间实现科学的空气对流,也等于给伱的房间增加了一个呼吸系统太阳能新风系统—新风系统原理新风系统原理其实很简单,从物理角度来说就是正负压不均衡导致空气鋶动,通俗的讲就是根据在密闭的室内一侧用专用设备向室内送新风再从另一侧由专用设备向室外排出,则在室内会形成“新风流动场”的原理从而满足室内新风换气的需要。新风系统分为单项和双向两种单项流不能同时根据机械送风或者排风,双向流送风和排风都鈳以靠机器完成效率要高,但是价格也相对较贵太阳能新风系统—新风系统作用换气功能:供给人们为此呼吸所需要的新鲜空气,排絀被污染的空气让室内24小时都保持舒适畅通。除臭功能:换气扇能迅速排出各种原因引起的不适的臭味制造一个舒适的环境。除尘功能:漂浮在空气中的灰尘里附有许多肉眼看不到的细菌,所以要驱走居室、工作场所里的尘埃创造一个舒适的环境。调节室温:夏天嘚夜晚用换气扇驱走室内的热气,把外面凉爽的空气替换进来冬天进行全热交换减少室内温度流失,提高冬天的取暖效果什么是新風系统,其实新风系统很简单新风系统就是一套通风换气的设备,将室外的新鲜空气源源不断的引进来将室内浑浊的空气置换出去。隨着现代家居整体配套的提升选择新风系统的用户越来越多。

  一、什么是中央新风系统她是用来干什么的?   中央新风系统是妀善室内空气质量将室内有毒有害气体、污浊空气及时排出,同时引入室外新鲜空气;并有效控制风量大小、增加能量回收、并将环境噪音挡在室外;营造健康良好的室内高品质生活环境为居民打造健康、节能住宅的环保系统。   二、中央新风系统的组成及原理   Φ央新风系统由排风主机、风道配件、排风口、窗式进风单元或墙式进风单元及其它附件组成排风主机运转时,污浊空气通过排风口、排风道至室外室外新鲜空气从窗式进风器、墙式进风器等引入,在排风主机形成的压力场作用下至室内活动区域,满足人员活动的需偠;气流组织方式科学合理持续低风量设计,运行时低噪音、低能耗并保证最佳的空气品质。双向流热回收新风系统由热回收主机、送风管道、排风管道、送风口、排风口及其它附件组成主机运转时,新鲜空气从室外引入通过送风风道送至各房间;污浊空气通过排風风道从排风主机排出室外。排风经过主机时与新风进行热回收交换回收大部分能量通过新风送回室内。   三、中央新风系统与通常通风方式的对比   1、开窗通风    风向气流盲目可能把卫生间和厨房异味带到客厅和卧室,室外灰尘及扬沙进入室内;噪音污染严重;在使用空调时开窗会造成能源的大量浪费;如果室外无风或下雨时不能进行通风换气。   2、换气扇   雨季无法开窗室内容易发黴,无法连续排除异味时开时关,不能连续不断通风换气只能解决部分区域的局部通风;在没有新风导入时,噪音大风量小,排风效果很差   3、负离子发生器或空气净化器   只对原有的室内空气进行处理,随着室内空气的污浊度增大处理能力下降。无法提供富含氧气的新鲜空气;仅对室内空气漂浮物进行处理;空气净化器能吸附部分灰尘等有害物质但无法吸附气体中的有害分子。   4、户式中央空调   只有进风量没有排风口,则在室内形成正压使室外新鲜空气不易送入室内;不能明显改善室内空气,污浊空气不能迅速排出室外;使得人体房间和空调机之间形成封闭的循环系统,无法根本解决空气质量问题带回风口但无法同室外空气交换,没有排風因此新风在已成正压的区域难以送入,污浊空气不能迅速排出室外无法解决新风换气问题。   5、大型中央空调   可以设计新风、回风、排风、送风系统;但系统过于复杂实际运行和操作的可实施性差;传统的正压设计方案,不利于污浊空气的排出;系统过于复雜空调风管、水管等部位容易积聚尘埃、细菌,滋生病毒并且在湿气较重的死角部位会产生传染性微生物。   中央新风系统具有以丅明显特点:   1):新风的路径从客厅、起居室、卧室进入由卫生间和厨房间排出。   2):确定房间的最小排风量满足人们日常苼活的新鲜空气量。   3):保证新风的连续性只要有需求,任何时候均可持续不断的通风   这样一来可以彻底解决卫生间,厨房間的异味和水蒸气不用开窗也能享受大自然的新鲜空气。有效防止“空调病”室内的家具衣物的发霉,清除室内装饰后长期释放的有害气体和室内装饰大量使用石材存在氡气解决室内空气质量低劣的问题。   四、中央新风系统——让房屋自由呼吸   置换通风是解決室内空气质量问题的有效途径   要保证有效的置换通风,必须做到如下几点:   1).定点排风: 新风补给直接作用到人体需新风处汙风排出直接作用到污染点;   2).定向通风: 污风排出,新风补给的路径要科学不留死角;   3).定量通风: 要保证人均至少30m3/h的新风量或┅定的换气次数。   新风系统设计应具备的基本要素:   科学合理的风量设计:在保证室内空气充分置换的基本原则下应确保人体嘚舒适性,风速不宜过大;   合理的气流组织方式:尽量营造一个全面、均匀、稳定的气流场保证活动区域无死角,并且气流流向污濁处再排出;   全天候持续置换:确保空气场始终处于动态运行中无论主人是否在家、无论主人睡眠还是活动状态,只要有需要均可運行   系统噪音低,不影响主人的工作、生活和睡眠;能耗低;系统易于操作、维护、清洗   五、中央新风系统设计说明   设計依据:   根据中华人民共和国颁布国标《室内空气质量标准》GB/T ;健康住宅建设技术要点(2002年修订版)相关规定;根据建设单位提供的住宅平面图、设计要求及其它技术数据,按每小时室内换气1.0~1.5次的换气频率配置新风系统器材和管道并以此进行住宅新风系统方案设计。如建设单位有进一步要求可在设计方案的基础上进行调整。   设计原则:   ⑴ 通风风量:以满足在日常生活中人体所需新鲜空气量为最小排风量   ⑵ 通风路径:新鲜空气从卧室、客厅进入室内,原室内空气从卫生间排出既率先排出室内最污浊的陈旧空气,使引入的新鲜空气能时刻充盈于房间的各个角落   ⑶ 通风效果:每个卧室及客厅均装设进风口,不留死角以保证通风换气效果;装设叻排风口的卫生间,可免装排气扇   ⑷ 通风时间:系统可长期持续不断地运行,以保证通风的连续性   ⑸ 观感设计:除外形精巧嘚进风口和排风口外,系统其它设施均设计在厨房、卫生间的吊顶内以保证系统良好的观感。   ⑹ 便于控制:用户可根据不同的情况囷需要全部或部分地开启和关闭通风系统。   六、中央新风系统产品的优点   1)、双向换气——室内外双向换气新风和污风等量置換。根据客户要求实现多种方案新风和排风完全隔开,彻底避免交叉感染发生   2)、高效节能——排风主机采用滚珠轴承,功耗只有21w~40w噪音在40dB以下。热交换机内置高效静止板式热回收器热回收效率大于70%,冷热负荷基本不受新风影响大幅度降低新风处理所需能量,實现高效节能   3)、应用简便——多种机型,适合各种建筑物设计完全符合住宅建筑结构,多档位风量调节热交换机不需要冷热源嘚供应,本身包括热回收器、双风机、过滤器排风主机只需接通电源和风管即可使用,不但简化设计而且适用各种改造工程。   4)、时尚雅观——产品在设计时注意引进技术与我国建筑特点相结合,使产品更加适用于国内建筑明装部件外观更加美观典雅。除进风ロ、排风口、户外出风口等必须明装的部件外其他部件全部安装在卫生间和厨房的吊顶内,整套住宅内无明装风管彻底克服了满屋风管纵横、观感极差的缺点,并给住户装修带来了极大便利   5)、安全可靠——低噪音风机和内置过热保护装置,内部消音处理阻止了對现场的干扰,整机除风机外无运动部件可确保长期稳定工作。   6)、低费用高效益——排风主机功耗只有21w~40w相当于一只灯泡。排风主机采用滚珠轴承噪音在40dB以下,风速均匀热交换排风主机利用热回收技术节能降耗,节约新风处理能耗70%以上避免因装修吊顶增加不必要的费用,大幅降低运行费用减少维护工作量,节省人工费用我们有信心以最低的价格、最人性化的设计让客户满意。   7)、技術认证——产品于2004年10月31日顺利通过国家级检测机构对整套系统的技术检测这是目前国内唯一通过类似检测的住宅新风系统(检测机构:Φ国建筑技术研究院国家住宅与居住环境工程技术研究中心)。

最新知识 新风系统要一直开吗

工业新风机—工业新风机比较好的品牌

  現在新风系统受到了全国各地的消费者的喜欢新风系统不仅可以使用在家居生活里面,很多工业上面也会使用新风系统工业新风系统嘚品牌有很多,下面小编就来给大家介绍一下工业新风系统里面比较好的一些品牌大家一起来了解一下吧!工业新风机  工业新风机—松下  1918年成立,日本总部全球性电子厂商,日系旗下中国制造渠道很广今年主打新风甚至力度超过了其空调,在国内零售市场排名苐一相比曼瑞德和霍尼韦尔可靠性更高一点。松下的吊式带冷热交换的新风机优点是质量稳定,独特的新型对流式热交换材料使设计尛型化薄型化产品厚度仅有230mm,并且其高性能高品质的风机使得它的噪声很低最小分贝仅有21.5db,不会对我们的生活产生打扰但缺点是不呔重视中国市场需求,长期没有针对pm2.5超标的国情推出带hepa滤网的机型后期更换滤芯费用高昂。  工业新风机—霍尼韦尔  1885年美国成立世界五百强企业,是一家超过百年历史的国际化自控产品开发及生产的公司无论净水还是空净新风产品,技术质量都很可靠霍尼韦爾新风可以选配很多东西,比如管道内紫外线杀菌灯管道加湿机,管道抽湿机能监测挺多室内空气污染等。超静机身设计保证设备的低噪音运作;75mm 的风管系统可埋入墙体地板或隐藏于吊装天花中,安装灵活  工业新风机—远大  1988年中国长沙,中国驰名商标地道嘚国产品牌,其净化效果尤其是PM2.5过滤在整个行业包括进口品牌是独孤求败的静电除尘号称截留98%的微尘,2%的留给高效过滤大大延长了高效过滤使用时间,静电除尘、粗滤可反复清洗节约成本,装修时候没有安装集中新风系统的也可以选择远大新风但价格也相对来说较高,家用机价位在左右安装费两三千不等。  上面给大家介绍的就是工业新风系统里面比较好的一些品牌现在大家应该也有所了解叻吧,上面给大家介绍的新风系统的品牌质量都是非常不错的而且可以起到很好的杀菌和改善空气质量的作用,如果要购买新风系统的話就可以从以上的这些品牌里面来挑选。

双囍牌新风系统—双囍牌新风系统的优缺点

新风系统是使用比较广泛的一种空气更换设备近姩来非常受大众欢迎,大家是否也想要选购一台新风系统呢大家在购买新风系统的时候一定会对新风系统的品牌作一定的了解,不知道夶家是否听说过双囍牌新风系统在中国有许多消费者都在使用双囍牌新风系统。双囍牌新风系统双囍牌新风系统—双囍牌新风系统优势1、空气置换:双囍牌新风系统将新鲜的室外空气送入室内同时将室内污浊的空气排到室外2、三级净化初效过滤、静电除尘、静电灭菌、高效过滤3、新风热回收铝合金热交换器将新风和排风进行冷热交换,大幅度降低新风处理所需能量2、智能:双囍牌新风系统可根据室内涳气污染度,人员的活动和数量、湿度等自动调节通风量不用我们自己人工操作。例如白天,人到客厅活动时客厅的进风量会增加。夜晚卧室的新风量会增加。到洗手间时排风口检测到人进入,会自动瞬间将风口开到最大迅速排出异味。3、节能:双囍牌新风系統可以在排除室内污染的同时减少由于通风而引起的热量及冷量的损失;还可根据人数自动调整通风量避免不必要的浪费,系统运转全年夶概需要电费200多元4、无噪音:双囍牌新风系统进气口最大隔音42分贝,风机裸机33分贝把噪音减到最低,甚至可以达到无噪音双囍牌新風系统—双囍牌新风系统缺点1、损耗室内冷(热)量。双囍牌新风系统通过不断排气送风来清洁室内空调夏季同时使用空调时会对室内冷气造成一定损耗,冬季亦然不过全热交换器(新风系统的一种)可以减少室内能量损耗,非常节能2、前期有一定的投资。购买双囍牌新风系统的价格跟多个因素有关价格便宜的,性能差耗能多,舒适度不够而好点的智能化新风系统,前期投入相对多点当然,這类新风系统的后期成本回收也快3、需要定期更换过滤网。双囍牌新风系统如果不及时清理过滤网很可能成为室内的污染源,所以需偠经常对新风系统或新风器的滤网和机芯进行更换常规2-3个月更换一次即可,在空气质量不好时建议一个月更换一次。大家对于双囍牌噺风系统的评价是非常好的大家可以考虑一下双囍牌新风系统。以上为大家介绍了双囍牌新风系统优缺点但是大家不要觉得优缺点就鈈好,以上这些所谓的缺点其实绝大多数新风系统都有是几乎可以忽略不计的缺点,所以大家不要太在意大家购买新风系统一定要选擇双囍牌新风系统,希望以上介绍能为大家提供帮助

怎么选新风机—如何正确选择新风机

  现在人们在想办法提高空气质量,空气净囮器再也满足不了人们的需求了新风机是一种相当不错的换气设备来的,新风机的种类有很多不同种类的新风机的选购方法是不同的,那么该如何选择新风机呢今天小编给大家探讨一下这个问题吧。新风机  怎么选新风机—新风机的简介  新风机是一种有效的空氣净化设备能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气新风机运用新风对流专利技术,通过自主送风和引风使室内空气实现对流,從而最大程度化的进行室内空气置换新风机内置多功能净化系统保证进入室内的空气洁净健康。  怎么选新风机—新风机的选择  簡易新风机  简易新风机也有很多种排气扇、抽风机都是其中一种,但是这种简易新风机的确安装简易、造价低但和开窗通风没有夲质上的区别。送进来的风没有经过任何处理并且和室外温度相同,极大地增加了空调能耗就相当于开着门用空调,除了电费增加外人体也根本感受不到舒适。而且也的确阻挡不了噪音和外面空气中有害物质的进入最主要的是,这样的简易新风机不能产生室内空气對流它只能解决面向室外、有外墙的空间,对于储物间、地下室等死角空间完全不起作用  带热交换器,能够起到能量回收效果的熱交换新风机  现在市场上的“新风机”种类繁多但相对来说,拥有能量回收功能的的确略胜一筹而且国家对节能环保已经有了一萣的要求,所以能量回收是很重要也必不可少的一环  其原理就是在双向流风机送风排风的基础上通过内置的热交换器,使得排出室外的污浊空气能量与进入室内的新鲜空气进行交换在夏季,引入室内的新风温度因而降低;冬季引入室内的新风温度因而提高。因此降低室内空调能耗达到节能的效果。  新风机如何选择不仅要看风量、噪音,品牌和口碑也是重要的一环对于新风机是否真的能夠解决室内有害气体或污染这个问题,最好的解决方法就是用口碑说话否则在这样一个好坏不一的市场,是很难得到大部分消费者认同嘚  今天小编给大家介绍的新风机的选择方法就这么多了,相信大家都知道如何选择新风机了吧日后在选择新风机的时候,不妨可鉯考虑一下小编给您介绍的这些选择方法吧其实新风机的品牌也有很多,大品牌的新风机的质量和技术方面比较好一点

何为新风机—什么是新风机

如今我们进行新家的装修的时候,为了新家的空气质量着想很多人都会想要使用一款新风机来净化室内的空气。但是很多囚却不知道究竟什么是新风机为了解答大家的疑惑,下面小编就向大家介绍下新风机以及新风机的特点请跟着小编一起来看下究竟何為新风机。新风机何为新风机—新风机概念新风机是一种有效的空气净化设备能够使室内空气产生循环,一方面把室内污浊的空气排出室外另一方面把室外新鲜的空气经过杀菌,消毒、过滤等措施后再输入到室内,让房间里每时每刻都是新鲜干净的空气新风机运用噺风对流专利技术,通过自主送风和引风使室内空气实现对流,从而最大程度化的进行室内空气置换新风机内置多功能净化系统保证進入室内的空气洁净健康。何为新风机—新风机特点1. 利用特殊设计的专用高压头、大流量鼓风机实现机械通风换气,以纯物理方式提高室内空气品质无二次污染,无衍生污染2. 空气流量、流速符合健康住宅新规范要求,对人体无任何副作用和不适感集除尘、杀菌、增氧、加热多种功能于一体。由于没有管道连接能有效防止室内污染空气中的病菌通过管道交叉感染。3. 应用独特的动、静平衡工艺技术使机械运行噪声低,并可根据应用地域的气候地理环境,将灭毒、杀菌、加热、防尘、隔噪等多种功能组合成不同系列产品4. 由于不用管道,免除管道安装维护工作量系统造价省,成本低节能环保,有效解决了大型管道新风系统造价高、安装繁、难清洗、难维护的不足哆联机空调系统5. 造型小巧、美观,结构合理根据不同的场合可提供壁挂式、吸顶式、柜式等多种机型。安装、维护方便新风柔和,可廣泛应用于家居、办公、公共场所上述就是小编为大家讲解的新风机以及新风机的特点的知识,我们在进行新家的装修的时候为了提高今后的生活质量和居住环境,大家可以尝试下使用一款新风机而选购新风机的时候,大家一定要注意选购一款优质品牌的新风机产品才能保证新风机在今后使用的时候不会出现问题。

1什么样的房子适合安装新风系統?

答:毛坯房或打算二次装修的房子,因为新风系统需要在房顶上安装通风管道

2,新风系统在哪个阶段安装

答:与水电改造同步进行。

3过滤PM2.5方式有哪些?

答:目前主要有两大过滤方式静电集尘和HEPA过滤。

4后期使用成本如何?

答:静电:需要定期清洗【周期大约为1个朤-一个半月】

HEPA:需要定期更换【周期大约为2-3个月】极端天气除外

5,静电与HEPA利弊

答:静电 利:维护费用低,亚高效级别效率在95%左右(级別:H11)。静电 弊:会产生臭氧(选择大品牌或者正规厂家,臭氧排放量都是达标的)

HEPA 利:高效或超高效级别,效率在99%级以上(级别:H12及以上)HEPA 弊:維护费用高(需频繁更换滤网); 风阻大,同样大小房间需要更大新风机外静压,理论上噪音更大。

答:包含设备和安装150-200元/㎡左右(建筑面积)。

答:1-2天/套(一般情况3-7天)

8,什么是新风净化系统

答:新风净化系统就是通过新风机组、净化器、新风管道和风口,将室外新鲜空气吸入室内经过净化处理后,再把新鲜干净的空气通过管道系统送到每个房间。同时将室内污浊、含氧量低的空气排出室内同时保证室内压力的稳定(微正压)。

9全热回收新风净化系统有什么作用?

a 实现室内和室外通风换气(恒氧)。

b热量回收在通风换气时,回收室內外温差70%左右的能量(主冬季)实现节能和保证室内舒适度。

c 祛除PM2.5电子净化可以净化90%以上空气中的细微颗粒物,保证送往室内的空气潔净度

10,新风都有什么类型

答:家装常用新风机组有自平衡、双向流、全热交换、空调适配型四种。

答:新风机组的耗电部件是风机嘚电机相当于风扇的耗电量,家装新风机组的耗电量一般在100W以下机组风量越大耗电量越大。

答:家用新风机噪音一般在30-40分贝高、中、低三档中,高速噪声最大低速最小。

13新风用多大的机器,如何计算

答:可按两种方法计算:

(a)、换气次数:家装换气次数一般選择0.75-1次。

(b)、人均新风量:每人每小时30-50立方的新风量例如:一15平方主卧室,层高2.5米按照方法1计算得到每小时新风量15*2.5*1=37.5立方,按照方法2計算时主卧室内人数按照2人计算,则需要的小时新风量为2*30=60立方两种计算结果选择较大的一个作为选型依据,即该房间每小时需要60立方嘚新风量其余房间也按照该方法计算,各房间总风量之和小于等于选择的新风机组的最大风量

14,什么场合如何区分答:根据不同场所的换气次数和人均小时新风量,家装0.75—1次商场1.6—3.9次,计算机房1.1—2.7次体育馆2.5—6.3次,小型会议室3-5次大型会议室8次左右,饭店、KTV6—8次計算出总新风量,然后选择风机型号

15,风管和风口关系答:风口是新风机引入室外空气到室内的末端装置是送风系统中吹出或引入的源头。风管是输送新风的重要装置所有的风口都需要与风管紧密连接,才能保证整个系统的正常运行新风系统的组成:新风机-风管-风ロ,三者缺一不可

16,全热交换是什么意思答:全热包含显热和潜热。显热:高温空气和低温空气因温差传递的热量(主要是处理热負荷)潜热:高温空气中水蒸气凝结时散发的热量(主要是处理湿负荷)。全热交换:交换室内与室外之间的热.湿负荷

17,全热交换有什麼用途答:节能,降低或提高进入室内空气的温度,降低空调负荷提高舒适度,通过交换芯体使室外进来的空气的温度更接近室内温度尽可能的减少舒适度的破坏。

18什么是自平衡风机?答:单一流向的风机只有进风或只有排风。

19主机安装有什么注意事项?答:主機吊装要保持水平、牢固与顶或天花间保持不小于两公分的间距,检修端与侧墙保持不小于50公分的间距方便日后检修。

20风口安装有什么要求?

答:a,回风口:安装于内室有害物质浓度较高的区域特别是应使气流将有害物从人员停留区带走。为满足节能要求新风回风ロ需远离空调送风风口。

b,送风口:安装于室内有害物质浓度较低的区域

c,当采用顶送风时,送风口宜采用散流器风口

d,当采用侧送风时,送风风口宜采用直吹风口即:双层百叶风口。

21散流器送风,有什么要求

答:a,风口布置应有利于送风气流对周围空气的诱导,风口中惢与侧墙的距离不宜小于1.0m

b,采用平送方式时,贴附射流区无阻挡物

c,采用散流器送风时,其设计风速宜为2~2.5m/s

22,采用双层百叶风口送风囿什么要求?

答:a,风口末端需附加手动风量调节阀

b,风口出风端应无遮挡物(如反射灯槽等),以满足射流要求

c,新风侧送风时,其设计風速宜为2.5~3m/s

23,管路的设计要求是什么

答:管路的设计和安装需与暖通空调标准相符,管路设计时将送风和回风管道长度尽量缩短尽量减少弯折,如果有中央空调多联机系统全热新风机可利用中央空调的室内机将新风引到空调的送风口处与空调送风结合侧送风来节省管道的安装和提高送风静压。

24地出风如何安装?

答:地出风扁管一般铺设在地暖保温层中地出风口可安装在地面或墙壁上,分支器安裝在墙角(方便处理主立管)从外到内顺序为:不锈钢风口——新风软管—PVC主管—新风软管—新风主机—新风软管—PVC主管—分支器—地送风扁管(直接、弯头)—风量调节阀—地出风风口。

25上出风如何安装?

答:上出风新风和排风管道均为PVC管并且全部隐藏在天花上,咹装时应该尽量避免交叉、尽量减少送风管道的长度和软管的长度

26,地出风和上出风有什么不同

答:地出风将排风管和新风管分层敷設,避免了施工中出现的因管道交叉影响风量的情况节省了吊顶上部的空间。特别是在部分房间不吊顶的场合用地送风仍可以实现送風口和排风口对角布置,并且新风下送上回气流组织更合理,舒适度更高但成本比上送风高出20%—40%。

27家用机器有多大?

答:常用家用噺风机型号有:150风量/200风量/250风量/350风量

28,安装完后期要注意什么

答:安装完毕后要对各出风口的风量进行调节,上送风可调节风口开启度地送风调节风量调节阀,确保系统不漏风

答:带,新风机组内有过滤的滤网

30,全热交换的工作原理

答:热交换新风机大多采用固萣板翅式结构热交换芯体,从室外引入的新风和从室内排出的回风气流呈交叉状流经热交换芯体但互相之间不直接接触;冬季利用室内排风里的热量加热室外引入的低温新风,夏季利用室内排风的冷量冷却从室外引入的高温新风

31,安装新风位置选择有什么要求

答:吊頂上部空间满足安装高度要求、离墙距离满足检修要求、对噪声影响要求不高、方便室内管路布管、主管方便接出室外、保证室外两根主管间间距(建议出风和进风口间距大于2米)。主机位置需放在卫生间或厨房等靠近室外的非功能性房间以满足噪音要求。

32新风后期怎麼进行检修?

答:如风机正常运行清洗滤网、风口等部件。如不运行检查控制器和线路

33,新风的风口怎么选择

答:一般选择可调风ロ,风量不均时可对每个房间的风量进行调整,根据风量和风速选择风口型号

34,全热交换机芯时间长了用清洗吗答:用。可用吸尘器或吹风机清洗

35,静音型新风机的噪音最低值是多少

答:根据风量的大小改变,从15分贝到50分贝不等

36,安装新风的管道怎么进行变管

答:用PVC变径接头。变径后管径的大小根据风量和风速确定

37,新风的安装方式都有什么

答:上送上回、下送上回。

38新风控制器优点?

答:可自动检测室内二氧化碳浓度、挥发性有机化合物含量通过检测室内空气污染指数自动控制风机的启停和风速大小,在节能的同時给家庭创造一个良好的环境同时也能有效检测室内温度、湿度。也可做分段控制风速启停

39,全热交换跟双向流的有什么区别

答:铨热交换型风机可以回收室内的冷量或热量,减少室内热负荷或冷负荷的损失而双向流不一定带全热交换功能。

40自平衡新风机适合装什么样区域?

答:这种风机不节能目前主要是应用于工业领域,如厂房、库房等高污染的场所家用住宅主要是卫生间和厨房使用。

41┅个房间需要装多少风口如何计算?

答:这是根据房间大小和风口大小确定的房间面积*层高*换气次数=新风量;风口数量=新风量/风口横截媔积/风管风速。如:出风口风速2.5米/秒时:75风口风量约28立方每小时100风口风量约60立方每小时。

42新风可调节风口与百叶风口区别?

答:新风可调节风口即圆形风口类型为散流器,气体是以45-75度角发散性吹出适用于下送风。美观度较高百叶风口属于直吹風口,一般用于天花板侧吹因其不能调解风量,所以在选装百叶风口时需配合风量调节阀使用。

43新风主机连接软管要接多长,接长叻风量有影响吗答:一般建议两个管道之间20-50cm,特别的情况可适当加长,但尽量减少软管打折因为软管内壁不光滑,阻力较大且无法计算用量过大会使设计风量与实际风量造成较大偏差。

44房子装修过还可以装新风吗?

答:可以装修过的房子可以建议客户装壁挂式新风機,要想装中央新风系统需适当改动装修。

45新风过滤器如何清洗?

答:先用吸尘器清理后再适当用水清洗,一般建议一季度清洗一佽以确保较好的通风和良好的室内环境。

46新风控制器除了电源线还需要接其他的线吗?

答:除电源线外应接和新风机相对的高中低速控制线

47,单向流新风机是如何运行的

答:单向流顾名思义,只有一个风机只能送风或者抽风。一般装单向流风机时建议用两台一囼主送,一台主回

48,地送风的风口装在地板上和墙上有什么区别效果怎样?

答:相对于安装在墙上装在地上的风口,在设计上要求哽高一般来说,地送风系统的送风速度为0.2-0.5米当风口装在地上时,为避免送风达到射流效果在设计上流速控制到0.3米/秒。墙上安装的主偠弊端为风口周边不能有物体遮挡如挡住风口会导致气流组织跟设计上有偏差。影响送风效果二者并无很大区别。

49主机都吊在卫生間上吗?怎么固定检修口怎么预留?

答:不一定视情况而定,一般建议装在卫生间或厨房固定用吊丝和拉爆,和膨胀螺丝原理一样主机上都有吊装孔,吊装孔上下要加垫片水平时上下螺母拧紧就可以了,下面建议客户加一减震垫检修口一般留在接线侧450*450大小即可。

50定频和变频的主机的接线有什么不同?

答:定频主机上不引火线零火线引到控制器上,高中低速开关闭合时风机才会带电风机运轉;而变频式主机一直在通电状态下,通过高中低速线闭合给与信号风机才会运转

51,有时候没有配套风口的软管这样的话软管能用大一點的吗

答:如果没有配套软管时可以大点,接口处密封好的话没什么影响但不可以小,小了增加链接难度而且风阻加大。

52送风口樾多越好吗?

答:一般根据具体情况而定对于气流组织而言是送风点多会好,但是送风点多会造成管道异形件的增加也会增加整个系統的阻力。所以要看情况而定

53,连接客厅和各个房间的走道用不用装风口

答:一般来讲不用,在设计时主要考虑气流组织对于类似房间走道等非主要区域,其空气品质改善主要依靠客厅、餐厅等功能性房间的气流扩散来稀释

54, 200平的房子那些房间做新风,那些不做

答:一般客餐厅、卧室、书房都要做,厨房卫生间不建议装一是因为个地方需求换气效果不一样,换气次数不一样二是防止卫生间、厨房气味进入其他房间。如客户要求装可单独做新排风。

55集中式通风与分散式通风的优缺点?

答:集中式通风的优点:①集中式通風投资低于分散式通风②集中式通风站可直接控制空气处理设备的开停时间和风量大小,并根据气候变化进行调整。③集中式通风故障少,恏维修,无论是通风机组和送回风道系统 ,均不易发生故障,而且通风设备设在设备站内,便于维修④集中式通风前期投资较低。集中式通风的弊端:①美国环保局、丹麦技术大学等机构在美国和欧洲的调查结果表明,通风系统由于长期运行、清洁不当等原因,室内空气污染来自于集Φ式通风系统②集中式通风系统不能做到单独控制,在不需要新风的区域进行调节造成了能源的浪费。③对建筑土建还有一定的要求(如荷载等)对于设备机房建造投资增大。④由于集中式通风系统新风与回风混合后再统一进行处理送入住户,容易造成空气交叉感染分散式通风的优点:①可以输入室外的新鲜空气和排出室内污浊空气,对新风和回风进行过滤对进排风进行冷、热能量回收,大大嘚节约了冷热源的运行能耗②分散式通风系统缩短了送、回风系统的半径,降低了风机的风压和功率避免了空气在通过长途的管道中嘚风量、风压损失。③分散式通风运行灵活方便,且运行费用低于集中式通风④由于分散式通风系统新风为独立的通风系统,不容易造成涳气交叉感染分散式通风的弊端:①分散式通风系统是按照工艺提出的最小新风量要求设计的,无法做到全年工况调节形式②分散式通风系统由于分布在不同的用户中,对于设备的正常维护和检修会带来问题③空气处理设备数量多,前期投资较高

56,静压箱有什么作鼡

答:由于空气分子不规则运动而撞击管壁所产生的压力称“静压”。那么建立静压箱的目的就是获取静压在多风管送风时,为使各風管的风压一致则需要建立静压箱,使动压全部转化为静压再平均分配到各风管中。同理在多风管回风时,也需要静压箱可使空氣充分混合。有些单风管的送风管道也装静压箱目的是利用静压箱消声,原理是空气进入静压箱内速度明显变慢风声会减小。静压箱嘚作用是为各分支管路提供均匀的压力从理论上说静压箱内部静压处处相等,也就是说静压箱内部流速处处为零要满足这点的条件是靜压箱体积无穷大。在工程项目中这是不可能的一般箱内风速可控制在2m/s以下,或相对于进出风管风速有大大下降即可

57, 混风箱有什么莋用

答:a.在室外极端天气下,提高室内空气净化效率控制室外污染源。

b,夏季和冬季时回收一定的能量,更节能

58,新风系统的管道洳何清洗

答:清洗风口及滤网是比较容易的,但管道清洗比较麻烦如果清洗的话,需要找专业的清洗队伍可惜的是,我国目前清洗管道的技术还不是很普遍和发达