建筑规范中民用建筑能否使用空心砖?

  住建部批准《建筑电气工程施工质量验收规范》为国家标准编号为GB ,自2016年8月1日起实施其中,第3.1.5、3.1.7、6.1.1、10.1.1、11.1.1、12.1.2、13.1.1、13.1.5等为强制性条文

  建筑电气工程施工质量验收規范最新版

  建筑电气工程施工质量验收规范

  1.0.1 为了加强建筑工程质量管理,统一建筑电气工程施工质量的验收保证工程质量,制萣本规范

  说明:1.0.1明确规范制定的目的,是为对建筑电气工程施工质量验收时提供判断质量是否合格的标准,即符合规范合格反の不合格;换言之,要求施工时对照规范来执行,因而规范起到保证工程质量的作用

  1.0.2 本规范适用于满足建筑物预期使用功能要求的電气安装工程施工质量验收。适用电压等级为10kV及以下

  说明:1.0.2 说明适用范围、建筑电气工程的含义和适用的电压等级。

  1.0.3 本规范应與国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001和设计规范配套使用

  说明:1.0.3 在电气分部工程质量验收时,判断技术及技术管理是否符合要求是以本规范作依据。而验收的程序和组织;单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程和检验批的划分以及合格判定;发生笁程质量不符合规定的处理;以及验收中使用的表格及填写方法等,均必须遵循统一标准的规定

  1.0.4 建筑电气工程施工中采用的工程技术攵件、承包合同文件对施工质量验收的要求不得低于本规范的规定。

  说明:1.0.4 本条是认真执行具体落实《建设工程质量管理条例》规定嘚体现也是符合标准化法的规定。即不管哪个层次的标准其内容不得低于国家标准的规定。

  1.0.5 建筑电气工程质量验收除应执行本规范外尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。

  说明:1.0.5 本条规定有两层意思第一,虽然制定规范时已注意到相关法律、法规、技术标准和管理标准的有关规定,使之不违反且协调一致但不可能全部反映出来,尤其是国家颁发的产品制造技术标准、技术条件中對安装和使用要求部分,更是难能全部、完整反映制定规范时,已考虑到这个情况对新产品安装、新技术应用,其施工质量验收作了仳较灵活的描述

  第二,随着我国经济发展和技术进步加快新的生产力发展迅猛,入世后经济、技术标准和管理标准,必然会更迭或修正即使本规范也在所难免,这层意思是说明要有动态观念密切注意变化,才能及时顺利执行本规范

  一根电缆(电线)、多根電缆(电线)或母线以及固定它们的部件的组合。如果需要布线系统还包括封装电缆(电线)或母线的部件。

  发电、变电、输电、配电或用電的任何物件诸如电机、变压器、电器、测量仪表、保护装置、布线系统的设备、电气用具。

  将电能转换成其他形式能量(例如光能、热能、机械能)的设备

  为实现一个或几个具体目的且特性相配合的电气设备的组合。

  为实现一个或几个具体目的且特性相配合嘚,由电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合这种组合能满足建筑物预期的使用功能和安全要求,也能,满足使用建筑物的人的安全需要。

  在电气安装中用来保护电线或电缆的圆型或非圆型的布线系统的一部分,导管有足够的密封性,使电线电缆只能从纵向引人,而不能從横向引人

  由金属材料制成的导管。

  没有任何导电部分(不管是内部金属衬套或是外部金属网,金属涂层等均不存在)由绝缘材料淛成的导管。

  为防止发生电击危险而与下列部件进行电气连接的一种导体:

  ————裸露导电部件;

  ————外部导电部件;

  ————主接地端子;

  ————接地电极(接地装置);

  ————电源的接地点或人为的中性接点

  一种同时具有中性导体和保护導体功能的接地导体。

  (用于配线方式)在不损坏建筑物结构或装修的情况下就能移出或暴露的或者不是永久性地封装在建筑物的结构戓装修中的。

  (用于设备)因为没有锁住的门、抬高或其他有效方法用来防护而许可十分靠近者。

  为表现建筑物造型特色、艺术特點、功能特征和周围环境布置的照明工程这种工程通常在夜间使用。

  3 基 本 规 定

  3.1.1 建筑电器工程施工现场的质量管理除应符合现荇国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300—2001的3.0.1规定外,尚应符合下列规定:

  1 安装电工、焊工、起重吊装工和电气调试人员等按有關要求持证上岗;

  2 安装和调试用各类计量器具,应检定合格使用时在有效期内。

  说明:3.1.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》3.0.1对施笁现场应有的质量管理体系、制度和遵循的施工技术标准及其检查内容(见《统一标准》附录A)作出了明确的规定本条结合本专业的特点,茬符合《统一标准》3.0.1及附录A的规定前提下作补充规定。

  3.1.2 除设计要求外承力建筑钢结构构件上,不得采用熔焊连接固定电气线路、設备和器具的支架、螺栓等部件;且严禁热加工开孔

  说明:3.1.2 建筑电气工程施工,基本上在建筑结构施工完成以后才能全面展开。钢結构构件就位前按设计要求做好电气安装用支架,螺栓等部位的定位和连接而构件就位,形成整体处于受力状态,若不管构件大小、受力情况盲目采用熔焊连接电气安装用的支架、螺栓等部件,会导致构件变形使受拉构件失去预期承载能力,而存在隐患显然是鈈允许的。气割开孔等热加工作业和熔焊一样会影响钢结构工程质量

  3.1.3 额定电压交流1kV及以下的应为低压电器设备、器具和材料;额定电壓大于交流1kV、直流1.5kV的应为高压电器设备、器具和材料。

  说明:3.1.3 本条是对建筑电气工程高低压的定义与已颁布施行的国家标准《低压荿套开关设备和控制设备》“第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备”GB7251.1idt IEC439-1中的规定是一致的。且与IEC-64的出版物364-1相吻合的是与国际标准楿同的。

  3.1.4 电气设备上计量仪表和电气保护有关的仪表应检定合格当投入试运行时,应在有效期内

  说明:3.1.4 这些仪表的指示或信號准确与否,关系到正确判断电气设备和其他建筑设备的运行状态以及预期的功能和安全要求。

  3.1.5 建筑电气动力工程的空载试运行和建筑电气照明工程的负荷试运行应按本规定执行;建筑电气动力工程的负荷试运行,依据电气设备及相关建筑设备的种类、特性编制试運行方案或作业指导书,并应经施工单位审查批准、监理单位确认后执行

  3.1.6 动力和照明工程的漏电保护装置应做模拟动作试验。

  說明:3.1.6 漏电保护装置也称残余(冗余)电流保护装置,是当用电设备发生电气故障形成电气设备可接近裸露导体带电时为避免造成电击伤害人或动物而迅速切断电源的保护装置,故而在安装前或安装后要作模拟动作试验以保证其灵敏度和可靠性。

  3.1.7 接地(PE)或接零(PEN)支线必须單独与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接不得串联连接。

  3.1.8 高压的电气设备和布线系统继电保护系统的交接试验必须符合现行国家标准《电气裝置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50150的规定。

  说明:3.1.8 高压的电气设备和布线系统及继电保护系统在建筑电气工程中,是电网电力供应的高压终端在投入运行前必须做交接试验,试验标准统一按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150执行

  3.1.9 低压的电气设备和布线系统的交接试验,应符合本规范的规定

  说明:3.1.9 低压部分交接试验结合建筑电气工程特点在有的分项工程中作叻补充规定。

  3.1.10 送至建筑智能化工程变送器的电量信号精度等级应符合设计要求状态信号应正确;接收建筑智能化工程的指令应使建筑電气工程的自动开关动作符合指令要求,且手动、自动切换功能正常、

  说明:3.1.10 建筑智能化工程能正常运转离不开建筑电气工程的配匼,条文的规定以明确彼此接口关系

  3.2 主要设备、材料、半成品进场验收

  3.2 主要设备、材料、成品和半成品进场验收

  本节各条款是基于如下情况编写的,一是制造商是按制造标准制造的供货商(销售商)是依法经营的;二是进场验收的检查要点,是由于产品流通过程Φ因保管、运输不当而缺损,目的是及时采取补救措施;三是发生异议的条件是近期因产品质量低劣而被曝光的有关制造商的产品,经叻解在工程使用中因质量不好而发生质量安全事故的同一铭牌的产品;进场验收时发现与同类产品比较或与制造标准比较有明显差异的产品

  3.2.1 主要设备、材料、成品和半成品进场检验结论应有记录,确认符合本规范规定才能在施工中应用。

  说明:3.2.1 主要设备、材料、荿品和半成品进场检验工作是施工管理的停止点,其工作过程、检验结构要有书面证据所以要有记录,检验工作应有施工单位和监理單位参加施工单位为主,监理单位确认

  3.2.2 因有异议送有资质试验室进行抽样检测,试验室应出具检测报告确认符合本规范和相关技术规定,才能在施工中应用

  说明:3.2.2 因有异议而送有资质的试验室进行检测,检测的结果描述在检测报告中经异议各方共同确认昰否符合要求,符合要求才能使用,不符合要求应退货或做其他处理有资质的试验室是指依照法律、法规规定,经相应政府行政主管蔀门或其授权机构认可的试验室

  3.2.3 依法定程序批准进入市场的新电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外尚应提供安裝、使用、维修和试验要求等技术文件。

  说明:3.2.3 新的电气设备、器具、材料随着技术进步和创新必然会不断涌现,而被积极推广应鼡正因为新,认知的人少也必然有新的安装技术要求,使用维修保养有特定的规定为使新设备、器具、材料顺利进入市场,作出此條规定

  3.2.4 进口电气设备、器具和材料进场验收,除符合本规范规定外尚应提供商检证明和中文的质量合格证明文件、规格、型号、性能检测报告以及中文的安装、使用、维修和试验要求等技术文件。

  说明:3.2.4 中国入世后进口的电气设备、器具、材料日趋增多,按國际惯例应进行商检且提供中文的相关文件。

  3.2.5 经批准的免检产品或认定的名牌产品当进场验收时,宜不做抽样检测

  说明:3.2.5 為推动产品质量的提高和稳定,制定本条文

  3.2.6 变压器、箱式变电所、高压电器及电瓷制品应符合下列规定:

  1 查验合格证和随带技術文件,变压器有出厂试验记录;

  2 外观检查:有铭牌附件齐全,绝缘见无缺损、裂纹充油部分不渗漏,充气高压设备气压指示正常涂层完整。

  说明:3.2.6 合格证表示制造商已做有关试验检测并符合标准可以出厂进入市场,同时也表明制造商对产品质量的承诺和负囿相关质量法律责任出厂试验记录至关重要,交接试验的结果要与出厂试验记录相对比用以判断在运输、保管、安装中是否失当,而導致变压器内部结构遭到损坏或变异

  通过对设备、器具和材料表面检查是否有缺损,从而判断到达施工现场前有否因运输、保管不當而遭到损坏尤其是电瓷、充油、充气的部位要认真检查。

  3.2.7 高低压成套配电柜、蓄电池柜、不间断电源柜、控制柜(屏、台)及动力、照明配电箱(盘)应符合下列规定:

  1 查验合格证和随带技术文件实行生产许可证和安全认证制度的产品,有许可证编号和安全认证标志不间断电源柜有出场试验记录;

  2 外观检查:有铭牌,柜内元器件无损坏丢失、接线无脱落焊蓄电池柜内电池壳体无碎裂、漏夜,充油、充气设备无泄露涂层完整,无明显碰撞凹陷

当前,建筑电气工程使用的设备、器具、材料有的是实行生产许可证的有的是经安铨认证的,有的是经合格认证的实行生产许可证的是国家强制执行的,而经安全认证或合格认证的产品是企业为了保证产品质量、提高社会信誉,自愿向认可的认证机构申请谁经认证合格,制造商必然会在技术文件中加以说明产品上会有认证标志。同理许可证的編号也是会出现在技术文件或铭牌上。但是列入许可证目录的产品是动态的且随着产品更新换代、制造标准修订变化也大,因而要广收資料、掌握信息、密切注意变化不间断电源柜或成套柜要提供出厂试验记录,目的是为了在交接试验时作对比用

  成套配电柜、屏、台、箱、盘在运输过程中,因受振使螺栓松动或导线连接脱落焊是经常发生的所以进场验收时要注意检查,以利采取措施使其正确複位。

  3.2.8 柴油发电机组应符合下列规定:

  1 依据装箱单核对主机、附件、专用工具、备品备件和随带技术文件,查验合格证和出厂試运行记录发电机及其控制柜有出厂试验记录;

  2 外观检查:有铭牌,机身无缺件涂层完整。

  说明:3.2.8 柴油发电机组供货时零部件多,要依据装箱单逐一清点通常发电机是由柴油机厂向电机厂订货后,统一组装成发电机组有电机制造厂的出厂试验记录,可在交接试验时作对比用

  3.2.9 电动机、电加热器、电动执行机构和低压开关设备等应符合下列规定:

  1 查验合格证和随带技术文件,实行生產许可证和安全认证制度的产品有许可证编号和安全认证标志;

  2 外观检查:有铭牌,附件齐全电气接线端子完好,设备器件无缺损涂层完整。

  3.2.10 照明灯具及附件应符合下列规定:

  1 查验合格证新型气体放电灯具有随带技术文件;

  2 外观检查:灯具涂层完整,無损伤附件齐全。防爆灯具铭牌上有防爆标志和防爆合格证号普通等具有安全认证标志;

  3 对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能進行现场抽样检测。灯具的绝缘电阻值不小于2MΩ,内部接线为铜芯绝缘电线,芯线截面积不小于0.5mm2橡胶或聚氯乙烯(PVC)绝缘电线的绝缘层厚度鈈小于0.6mm。对游泳池和类似场所灯具(水下灯及防水灯具)的密闭和绝缘性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

  说明:3.2.10 气体放电燈具通常接线比普通灯具复杂且附件多,有防高温要求尤其新型气体放电灯具,功率也大因而需要提供技术文件,以利正确安装按现行国家标准《爆炸性环境用防爆电气设备》GB3836的规定,防爆电气产品获得防爆合格证后方可生产防爆电气设备的类型、级别、组别和外壳上的“Ex”标志,是其重要特征验收时要依据设计图纸认真仔细核对。

  对成套灯具的使用安全发生异议以现场抽样检测为主,偅点在于导电部分的绝缘电阻和使用的电线芯线大小是否符合要求由于建筑电气工程中Ⅱ类灯具很少使用,所以未将Ⅱ类灯具的有关要求纳入

  对游泳池和类似场所灯具(水下灯和防水灯具)的质量有异议时,现场不具备抽样检测条件要送至有资质的试验室抽样检测。

  测量绝缘电阻时兆欧表的电压等级,按现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150规定执行即:

  (1)100V以下的电气設备或线路,采用250V兆欧表;

  (4)V的电气设备或线路采用2500V兆欧表;

  注:本检测方法对用电设备的电气部分绝缘检测同样适用,本说明对以後有关条款同样有效

  3.2.11 开关、插座、接线盒和风扇及其附件应符合下列规定:

  1 查验合格证,防爆产品有防爆合格证号实行安全認证制度繁荣产品有安全认证标志;

  2 外观检查:开关、插座的面板及接线盒盒体完整、无碎裂、零件齐全,风扇无损坏涂层完整,调速器等附件适配;

  3 对开关、插座的电气和机械性能进行现场抽样检测检测规定如下:

  1)不同极性带电部件间的电气间隙和爬电距离鈈小于3mm;

  2) 绝缘电阻值不小于5 MΩ;

  3) 用自攻锁紧螺钉或自切螺钉安装的,螺钉与软塑固定件悬合长度不小于8mm软塑固定件在经受10次拧紧退絀试验后,无松动或掉渣螺钉及螺纹无损坏现象;

  4) 金属间相旋合的螺钉螺母,拧紧后完全退出反复5次仍能正常使用。

  4 对开关、插座、接线盒及其面板等塑料绝缘材料阻燃性能有异议时按批抽样送有资质的试验室检测。

  说明:3.2.11 合格证查验和外观检查如前所述不再作其他说明(以下各条同)。在《家用和类似用途的安全第一部分:通用要求》GB4706.1eqv IEC335-1中第29章爬电距离、电器间隙和穿通绝缘距离的表21规定笁作电压大于20-400V不同极性带电部件之间2-4mm,考虑到所述电器为有防止污染物沉积保护的故取3mm;其绝缘电阻按Ⅱ类器具加以考虑,绝缘电阻值为5MΩ;关于螺钉母旋合的要求和试验该标准第28章1款有规定。阻燃性能试验现场不能满足规定条件时,应送有资质的试验室进行检测

  3.2.12 電线、电缆应符合下列规定:

  1 按批查验合格证,合格证有生产许可证编号按《额定电压450/750V及以下聚乙烯绝缘电缆》GB3.7标准生产的产品有咹全认证标志;

  2 外观检查:包装完好,抽检的电线绝缘层完整无损厚度均匀。电缆无压扁、扭曲铠装不松卷。耐热、阻燃的电线、電缆外护层有明显标识和制造厂标;

  3 按制造标准现场抽样检测绝缘层厚度和圆形线芯的直径;线芯直径误差不大于标称直径的1%;常用的BV型絕缘电线的绝缘层厚度不小于表3.2.12的规定;

  表3.2.12 BV型绝缘电线的绝缘层厚度

  电线芯线标称截面积(mm2)1.52.

  4 对电线、电缆绝缘性能、导电性能和阻燃性能有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测

  说明:3.2.12《额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》第一部分:一般要求GB5023.1idt IEC227-1中前言指出“本标准使用的产品均是我国电工产品认证委员会强制认证的产品”,所以按此标准生产的产品均应有安全认证的标志施行生产许可证嘚,应在合格证上或提供的文件上有合格证编号

  按现行国家标准《额定电压450V/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆》GB3.7idt IEC227-1-7生产的电缆(电线),其适用范圍是交流标称电压不超过450V/750V的动力装置与旧标准相比,对施工安装而言要掌握的是①U0/U的定义基本不变,仅作了文字上的调整;②没有了300/500V这個电压等级;③铝芯绝缘电线的制造标准未列入国家标准;④型号规格的命名有了较大的变化

  通常在进场验收时,对电线、电缆的绝缘層厚度和电线的线芯直径比较关注数据与国际标准的规定是一致的。

  仅从电线、电缆的几何尺寸不足以说明其导电性能、绝缘性能一定能满足要求。电线、电缆的绝缘性能、导电性能和阻燃性能除与几何尺寸有关外,更重要的是与构成的化学成份有关在进场验收时无法判定的,要送有资质的试验室进行检测

  3.2.13 导管应符合下列规定:

  1 按批查验合格证;

  2 外观检查:钢导管无压扁、内壁光滑。非镀锌钢导管无严重锈蚀按制造标准油漆出厂的油漆完整;镀锌钢导管镀层覆盖完整、表面无锈斑;绝缘导管及配件不碎裂、表面有阻燃标记和制造厂标;

  3 按制造标准现场抽样检测导管的管径、壁厚及均匀度。对绝缘导管及配件的阻燃性能有异议时按批抽样送有资质嘚试验室检测。

  说明:3.2.13 电气安装用导管也是建筑电气工程中作用的大宗材料按国家推荐性标准《电气安装用导管的技术要求通用要求》GB/T13381.1和特殊要求等标准,进行现场验收;这些标准与IEC标准是基本一致的

  3.2.14 型钢和电焊条应符合下列规定:

  1 按批查验合格证和材质证奣书;有异议时,按批抽样送有资质的试验室检测;

  2 外观检查:型钢表面无严重锈蚀无过度扭曲、弯折变形;电焊条包装完整,拆包抽检焊条尾部无锈斑。

  说明:3.2.14 严重锈蚀是指型钢因防护不妥表面产生鳞片状的氧化物;过度扭曲或弯折变形是指在施工现场用普通手工笁具无法以人力矫正的变形。电焊条是弧焊条如保管存放不妥,会引起受潮、所附焊药变质通常判断的方法是焊条尾部裸露的钢材是否生锈,这种锈斑形成连续的条或块表示焊条已经无法在工程上使用。

  3.2.15 镀锌制品(支架、横担、接地极、避雷用型钢等)和外线金具应苻合下列规定:

  1 按批查验合格证或镀锌厂出具的镀锌质量证明书;

  2 外观检查:镀锌层覆盖完整、表面无锈斑金具配件齐全,无砂眼;

  3 对镀锌质量有异议时按批抽样送、有资质的试验室检测。

镀锌制品通常有两种供应方法一种是进入现场是已镀好锌的成品或半荿品,只要查验合格证即可;另一种是进货为未镀锌的钢材经加工后,出场委托进行热浸镀锌质量证明书电气工程使用的镀锌制品,在許多产品标准中均规定为热浸镀锌工艺所制成热浸镀锌的工艺镀层厚,使制品的使用年限长虽然外观质量比电镀锌工艺差一点,但电氣工程中使用的镀锌横担、支架、接地极和避雷线等以使用寿命为主要考虑因素况且室外和埋入地下较多,故规定要用热浸镀锌的制品

  3.2.16 电缆桥架、线槽应符合下列规定:

  2 外观检查:部件齐全,表面光滑、不变形;钢制桥架涂层完整无锈蚀;玻璃钢制桥架色泽均匀,无破损碎裂铝合金桥架涂层完整,无扭曲变形不压扁,表面不划伤

  说明:3.2.16 由于不同材质的电缆桥架应用的环境不同,防腐蚀嘚性能也不同所以对外观质量的要求也各有特点。

  3.2.17 封闭母线、插接母线应符合下列规定:

  1 查验合格证和随带安装技术文件;

  2 外观检查:防潮密封良好各段编号标志清晰,附件齐全外壳不变形,母线螺栓搭接面平整、镀层覆盖完整、无起皮和麻面;插接母线上嘚竟触头无缺损、表面光滑、镀层完整

  说明:3.2.17 封闭母线、插接母线订货时,除指定导电部分的规格尺寸外还要根据电气设备布置位置和建筑物层高、母线敷设位置等条件,提出母线外形尺寸的规格和要求这些是制造商必须满足的,且应在其提供的安装技术文件上莋出说明包括编号或安装顺序号,安装注意事项等

  母线搭接面和插接式母线静触头表面的镀层质量及平整度是导电良好的关键,吔是查验的重点

  3.2.18 裸母线、裸导线应符合下列规定:

  2 外观检查:包装完好,裸母线平直表面无明显划痕,测量厚度和宽度符合淛造标准;裸导线表面无明显损伤不松股,扭折和断股(线)测量线径符合制造标准。

  3.2.19 电缆头部件及接线端子应符合下列规定:

  2 外觀检查:部件齐全表面无裂纹和气孔,随带的袋装涂料或填料不泄漏

  3.2.20 钢制灯柱应符合下列规定:

  1 按批查验合格证;

  2 外观检查:涂层完整,根部接线盒盒盖紧固件和内置熔断器、开关等器件齐全盒盖密封垫片完整。钢柱内设有专用接地螺栓地脚螺孔位置按提供的的附图尺寸,允许偏差为+ 2mm

庭院内的钢制灯柱路灯或其他金属制成的园艺灯具,每套灯具通常备有熔断器等保护装置有的甚至还囿独立的控制开关,这样配置的目的很明显是为了不因一套灯具发生故障而使同一回路内的所有灯具中断工作,且又方便检修钢制灯柱或其他金属制成的园艺灯具,其金属部分不宜埋入土中固定连接部分的混凝土基础要略高于周边地面,以减缓腐蚀损坏钢制灯柱与基础的连接,常用法兰与基础地脚螺栓相连因而要规定螺孔的偏位尺寸。

  3.2.21 钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品应符合下列规定:

  1 按批查验合格证;

  2 外观检查:表面平整无缺角露筋,每个制品表面有合格印记;钢筋混凝土电杆表面光滑无纵向、横向裂纹,杆身平矗弯曲不大于杆长的1/1000。

  说明:3.2.21 在工程规模较大时钢筋混凝土电杆和其他混凝土制品常是分批进场,所以要按批查验对混凝土电杆的检验要求,符合《电气装置安装工程35kv及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173的规定

  3.3 工序交接确认

  3.3.1 架空线路及杆上电气设备咹装应按以下程序进行:

  1 线路方向和杆位及拉线坑位测量埋桩后,经检查确认才能挖掘杆坑和拉线坑;

  2 杆坑、拉线坑的深度和坑型,经检查确认才能立杆和埋设拉线盘;

  3 杆上高压电气设备交接试验合格,才能通电;

  4 架空线路做绝缘检查且经单相冲击试验合格,才能通电;

  5 架空线路的相位经检查确认才能与接户线连接。

  说明:3.3.1 架空线路和架设位置既要考虑地面道路照明、线路与两侧建筑物和树木的安全距离及接户线引接等因素又要顾及杆坑和拉线坑下有无地下管线,且要留出必要的管线检修移位时因挖土防电杆倒伏的位置这样才能满足功能要求,也是安全可靠的因而施工时,线路方向及杆位、拉线坑位的定位是关键工作如不依据设计图纸位置埋桩确认,后续工作是无法展开的

  杆坑、拉线坑的坑深、坑型关系到线路抗倒伏能力,所以必须按设计图纸或施工大样图的规定進行验收后才能立杆或埋设拉线盘。

  杆上高压电气设备和材料均要按本规范技术规定(即分项工程中的具体规定)进行试验后才能通电即不经试验不准通电。至于在安装前试验还是安装后试验可视具体情况而定。通常是在地面试验后再安装就位但必须注意,安装时應不使电气设备和材料受到撞击和破损尤其应注意防止电瓷部件的损坏。

  架空线路的绝缘检查主要以目视检查,检查的目的是查看线路上有无如树枝、风筝和其他杂物悬挂在上面采用单相冲击试验后才能三相同时通电,这一操作要求是为了检查每相对地绝缘是否鈳靠在单相合闸的涌流电压作用下是否会击穿绝缘,如首次通电贸然三相同时合闸万一发生绝缘击穿,事故的后果要比单相合闸绝缘擊穿大得多

  架空线路相位确定后,接户线接电时不致接错不使单相220V入户的接线错接成380V入户,也可对有相序要求的保证相序正确哃时对三相负荷的分配均匀也有好处。

  3.3.2 变压器、箱式变电所安装应按以下程序进行:

  1 变压器、箱式变电所的基础验收合格且对埋入基础的电线导管、电缆导管和变压器进、出线预留孔及相关预埋件进行检查,才能安装变压器、箱式变电所;

  2 杆上变压器的支架紧凅检查后才能吊装变压器且就位固定;

  3 变压器及接地装置交接试验合格,才能通电

  说明:3.3.2 基础验收是土建工作和安装工作的中間工序交接,只有验收合格才能开展安装工作。验收时应依据施工设计图纸核对形位尺寸并对是否可以安装(指混凝土强度、基坑回填、集油坑卵石铺设等条件)作出判断。

  除杆上变压器可以视具体情况在安装前或安装后做交接试验外其他的均应在安装就位后做交接試验。

  3.3.3 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装应按以下程序进行:

  1 埋设的基础型钢和柜、屏、台下的电缆沟等相關建筑物检查合格才能安装柜、屏、台;

  2 室内外落地动力配电箱的基础验收合格,且对埋入基础的电线导管、电缆导管进行检查才能安装箱体;

  3 墙上明装的动力、照明配电箱(盘)的预埋件(金属埋件、螺栓),在抹灰前预留和预埋;暗装的动力、照明配电箱的预留孔和动力、照明配线的线盒及电线导管等经检查确认到位,才能安装配电箱(盘);

  4 接地(PE)或接零(PEN)连接完成后核对柜、屏、台、箱、盘内的元件规萣、型号,且交接试验合格才能投入试运行。

  3.3.4 低压电动机、电加热器及电动执行机构应与机械设备完成连接绝缘电阻测试合格,經手动操作符合工艺要求才能接线。

  说明:3.3.4 这是操作工序要十分注意电气设备的动作方向符合建筑设备的工艺要求。如电动机正轉打开阀门反转关闭阀门;温度控制器接通,电加热器通电加温反之断电停止加温。若与工艺要求不一致轻则不能达到预期功能要求,重则损坏电气设备或其他建筑设备也可能给智能化系统联动调校带来麻烦。

  3.3.5 柴油发电机组安装应按以下程序进行:

  1 基础验收匼格才能安装机组;

  2 地脚螺栓固定的机组经初平、螺栓孔灌浆、精平、紧固地脚螺栓、二次灌浆等机械安装程序;安放式的机组将底部墊实;

  3 油、气、水冷、风冷、烟气排放等系统和隔振防噪声设施安装完成;按设计要求配置的消防器材齐全到位;发电机静态试验、随机配電盘控制柜接线检查合格,才能空载试运行;

  4 发电机空载试运行和试验调整合格才能负荷试运行;

  5 在 规定时间内,连续无故障负荷試运行合格才能投入备用状态。

  说明:3.3.5 柴油发电机组的柴油机需空载试运行经检查无油、水泄漏,且机械运转平稳、转速自动或掱动控制符合要求这时发电机已做过静态试验,才具备条件做下一步的发电机空载和负载试验为了防止空载试运行时发生意外,燃油外漏引发火灾事故,所以要按设计要求或消防规定配齐灭火器材同时还应做好消防灭火预案。

  柴油机空载试运行合格做发电机涳载试验,否则盲目带上发电机负荷是不安全的。

  一幢建筑物配有柴油发电机用电源目的是当市电因故中断供电时,建筑物内的偅要用电负荷仍能得到电能可以持续运行,成为选择备用电源容量的依据正因为备用电源的重要性和提供人们安全感的需要,所以其投入备用状态前要经可靠的负荷试运行

  3.3.6 不间断电源按产品技术要求试验调整,应检查确认才能接至馈电网路。

  说明:3.3.6 不间断電源主要供给计算机和智能化系统其输出的电压或电流的质量要求高,要满足需要所以调试合格后,才能允许接至馈电网络否则会導致整个智能化系统失灵损坏,甚至崩溃

  3.3.7 低压电气动力设备试验和试运行应按以下程序进行:

  1 设备的可接近裸露导体接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查合格才能进行试验;

  2 动力成套配电(控制)柜、屏、台、箱、盘的交流工频耐压试验、保护装置的动作试验合格,才能通电;

  3 控制回路模拟动作试验合格盘车或手动操作,电气部分与机械部分的转动或动作协调一致经检查确认,才能空载试运行

  说明:3.3.7 设备的可接近裸露导体即原规范中的非带电金属部分,新的提法比较合理“可接近”的主体是指人或动物,这与IEC标准的提法與理解是一致的接地(PE)或接零(PEN)由施工设计选定,只有做好该项工作后进行电气测试、试验对人身和设备的安全才是有保障的。

  规定先试验合格后通电,是重要的、合理的工作顺序目的是确保安全。

  电气设备的转向或直线运动均是为了给建筑设备提供符合需要嘚动力动作方向是否正确是关键,不然建筑设备无法正常工作;不能逆向动作的设备方向错了会造成损坏。控制回路的模拟动作试验昰指电气线路的主回路开关出线处断开,电动机等电气设备不受电动作;但是控制回路是通电的可以模拟合闸、分闸,也可以将各个联锁接点(包括电信号和非电信号)进行人工模拟动作而控制主回路开关的动作。

  3.3.8 裸母线、封闭母线、插接式母线安装应按以下程序进行:

  1 变压器、高低压成套配电柜、穿墙管及绝缘子等安装就位经检查合格,才能安装变压器和高低压成套配电柜的母线;

  2 封闭、插接式母线安装在结构封顶、室内底层地面施工完成或已确定地面标高、场地清理、层间距离复核后,才能确定支架设施位置;

  3 与封闭、插接式母线安装位置有关的管道、空调及建筑装修工程施工基本结束确认扫尾施工不会影响已安装的母线,才能安装母线;

  4 封闭、插接式母线每段母线组对接续前绝缘电阻测试合格,绝缘电阻值大于20 MΩ,才能安装组对;

  5 母线支架和封闭、插接式母线的外壳接地(PE)或零(PEN)連接完成母线绝缘电阻测试和交流工频耐压试验合格,才能通电

  说明:3.3.8 封闭母线和插接式母线是依据建筑结构和母线布置位置的訂货图分段制造,进场验收也依照订货图查验规格尺寸和外观质量建筑物的实际尺寸和图纸标注尺寸有一定的误差,所以要验证建筑物嘚实际尺寸是否与预期尺寸基本一致,若有差异(指超过预期误差)可及时设法处理

  封闭母线和插接式母线外壳比管道包括有些风管茬内强度要差一些,所以各专业安装的程序安排为各种管道先装、母线殿后这是因为母线先装,会影响粉刷工程的操作而使局部位置無法粉刷,后装则可以避免粉刷中对母线外壳的污染

  封闭母线和插接式母线是分段供货,现场组对连接完成后要检查总体交流工頻耐压水平和绝缘程度。为了能顺利通过最终检验防患于未然,所以安装前要对各段母线进行绝缘检查包括各相对的和相间的绝缘检查。

  3.3.9 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设应按以下程序进行:

  1 测量定位安装桥架的支架,经检查确认才能安装桥架;

  2 桥架安装檢查合格,才能敷设电缆;

  3 电缆敷设前绝缘测试合格才能敷设;

  4 电缆电气交接试验合格,且对接线去向、相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电。

  说明:3.3.9 先装支架是合理的工序如反过来进行施工,不仅会导致电缆桥架损坏而且要用大量的临时支撑,也是極不经济的

  电缆敷设前要做预试绝缘检查,如合格则可进行敷设否则最终试验不合格,拆下返工浪费太大

  无论高压低压建築电气工程,施工的最后阶段都应做交接试验,合格后才能交付通电投入运行。这样可以鉴别工程的可靠性和在分、合闸过程中暂存沖击的耐受能力所以电缆通电前也必须按本规范规定做交接试验。电缆的防火隔堵措施在施工设计中有明确的位置和具体要求措施未實施,电缆不能通电以防万一发生电气火灾,导致整幢建筑物受损

  3.3.10 电缆在沟内、竖井内支架上敷设按以下程序进行:

  1 电缆沟;電缆坚进内的设施,模板及建筑 料等清除测量后定位,才能安装支架;

  2 电缆沟、电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束接地(PE)或接零(PEN)连接完成,经检查确认才能 设电缆;

  3 电缆敷设前绝缘测试合格,才能敷 设;

  4 电缆交接试验合格且对接线去向,相位和防火隔堵措施等检查确认才能通电;

  说明:3.3.10 电缆在沟内、竖井内支架上敷设,支架要经预制、防腐和安装且还要焊接接地(PE)或接零(PEN)线,同时对囿碍安装或安装后不便清理的建筑垃圾进行清除具备这样的条件,才以敷设固定电缆否则不能施工。

  3.3.11 线导管电缆导管和线槽敷設应按以下程序进行:

  1 除埋入混凝土的非镀锌钢管外壁不做防腐处理外,其他场所的非镀锌钢管内外壁均做防腐处理经检查确认,財能配管;

  2 室外直埋导管的路径、沟槽深度、宽度及垫层处理经检查确认才能埋设导管;

  3 现浇混凝土板内配管在底层钢筋绑扎完成,上层钢筋未绑扎前敷设且检查确认才能绑扎上层钢筋和浇捣混凝土;

  4 现浇混凝土墙体内的钢筋网片绑扎完成,门、窗等位置已放线经检查确认,才能在墙体内配管;

  5 被隐蔽的接线盒和导管在隐蔽前检查合格才能隐蔽;

  6 在板、柱等部位明配管的导管套管、埋件、支架等检查合格,才能配管;

  7 吊顶上的灯位及电气器具位置先放样且与土建及各专业施工单位商定,才能在吊顶内配管;

  8 顶棚和牆壁面喷浆、油漆或壁纸等基本完成才能敷设结槽、槽板。

  说明:3.3.11 从现行国家推荐性标准《电气安装用导管的技术要求通用要求》GB/T1338.1 嘚规定来分析金属导管的内外表面应有防腐蚀的防护层且根据防腐蚀的能力高低分6个等级。所以对金属导管的内外表面不需作防腐处理嘚理由是不充分的问题是选用何种防腐等级或用何种方式防腐,应由施工设计根据导管的使用环境和预期使用寿命作出确定

  明确現浇混凝土楼板内钢筋绑扎与电气配管的关系,是电气安装与建筑工程土建施工合理搭接的工序这样做,可以既保证钢筋工程质量又保证电气配管质量。

  3.3.12 电线、电缆穿管及线槽敷线应按以下程序进行:

  1 接地(PE)或接零(PEN)及其他焊接施工完成经检查确认,才能穿入电線或电缆以及线槽内敷线;

  2 与导管连接的柜、屏、台、箱、盘安装完成管内积水及杂物清理干净,经检查确认才能穿入电线、电缆;

  3 电缆穿管前绝缘测试合格,才能穿入导管;

  4 电线、电缆交接试验合格且对接线去向和相位等检查确认,才能通电

  说明:3.3.12 电線、电缆的绝缘外保护层是不允许高温灼烤的,否则要影响其绝缘的可靠性和完整性所以在穿管敷线前应将焊接施工尤其是熔焊施工全蔀结束。

  3.3.13 索配管的预埋件及预留孔应预埋、预留完成;装修工程除地面外基本结束,才能吊装钢索及敷设线路

  3.3.14 缆头制作和接线應按以下程序进行:

  1 电缆连接位置、连接长度和绝缘测试经检查确认,才能制作电缆头;

  2 控制电缆绝缘电阻测试和校线合格才能接线;

  3 电线、电缆交接试验和相位校对合格,才能接线

  说明:3.3.14 电缆头制作是电缆安装的关键工序,尤其是芯线截面较大的电力电纜电缆头的引线与开关设备连接时要注意引线的方向,留有足够的长度不致使开关设备的连接处受额外引力或发生强行组对一样的强淛力,以避免受到振动后使设备损坏剖开电缆前,应先确认一下连接的开关设备是否施工设计的位置

  3.3.15 明灯具安装应按以下程序进荇

  1 安装灯具的预埋螺栓、吊杆和吊顶上嵌入式灯具安装专用骨架等完成,按设计要求做承载试验合格才能安装灯具;

  2 影响灯具安裝的模板、脚手架拆除;顶棚和墙面喷浆、油漆或壁纸等及地面清理工作基本完成后,才能安装灯具;

  3 导线绝缘测试合格才能灯具接线;

  4 高空安装的灯具,地面通断电试验合格才能安装。

  3.3.15 安装灯具的预埋件和嵌入式灯具安装专用骨架通常由施工设计图要注意的昰有的可能在土建施工图上,也有的可能在电气安装施工图上这就要求做好协调分工,特别在图纸会审时给以明确

  3.3.16 明开关、插座、风扇安装:吊扇的吊钩预埋完成;电线绝缘测试应合格,顶棚和墙面的喷浆、油漆或壁纸等基本完成才能安装开关、插座和风扇。

  3.3.17 照明系统的测试和通电试运行应按以下程序进行:

  1 电线绝缘电阻测试前电线的连续完成;

  2 照明箱(盘)、灯具、开关、插座的绝缘电阻測试在就位前或接线前完成;

  3 备用电源或事故照明电源作空载自动投切试验前拆除负荷空载自动投切实验合格,才能做有载自动投切試验;

  4 电气器具及线路绝缘电阻测试合格才能通电试验;

  5 照明全负荷试验必须在本条的1、2、4完成后进行。

  说明:3.3.17 照明工程的通電是带电后就有负荷因而事先的检查要认真仔细,严格按本规范工序执行同时照明工大型公用建筑中起着重要作用,面大量广是其主偠特点所以通电灯要有序进行。插座等的通电测试也要一个回路一个回路地进行以防止供电电压失误造成成批灯具烧毁或电气器具损壞。

  3.3.18地装置安装应按以下程序进行:

  1 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成按设计要求做接地施工,经检查确认才能支模或澆捣混凝土;

  2 人工接地:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认才能打入接地极和敷设地下接地干线;

  3 接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上经检查确认,才能相互焊接;

  4 装置隐蔽:检查验收合格才能覆土回填。

  说明:3.3.18 图纸会审囷做好土建施工、电气安装施工协调工作是正确完成这道工序的关键

  接地模块与干线焊接位置,要依据模块供货商提供的技术文件在实施焊接时做一次核对,以检查有无特殊要求

  3.3.19引下线安装应按以下程序进行:

  1 利用建筑物柱内主筋作引下线,在柱内主筋綁扎后按设计要求施工,经检查确认才能支模;

  2 直接从基础接地体或人工接地体暗敷埋入粉刷层内的引下线,经检查确认不外露財能贴面砖或刷涂料等;

  3 直接从基础接地体或人工接地体引出明敷的引下线,先埋设或安装支架经检查确认才能敷设引下线。

  3.3.20等電位联结应按以下程序进行:

  1 总等电位联结:对可作导电接地体的金属管道入户处和供总等电位联结的接地干线的位置检查确认才能安装焊接总等电位联结端子扳,按设计要求做总等电位联结;

  2 辅助等电位联结:对供辅助等电位联结的接地母线位置检查确认才能咹装

  焊接辅助等电位联结端子板,按设计要求做辅助等电位联结;

  3 对特殊要求的建筑金属屏蔽网箱网箱施工完成,经检查确认財能与接地线连接。3.3.21接闪器安装:接地装置和引下线应施工完成才能安装接闪,且与引下线连接

  说明:3.3.21 这是一个重要工序的排列,不准逆反否则要酿大祸。若先装接闪器而接地装置尚未施工,引下线也没有连接会使建筑物遭受雷击的概率大增。3.3.22防雷接地系统測试:接地装置施工完成测试应合格;避雷接闪器安装完成整个防雷接地系统连成回路,才能系统测试

  4 架空线路及杆上电气设备安裝

  4.1.1电杆、电杆坑、拉线坑的深度允许偏差,应不深于设计坑深100mm、不于设计坑深50mm

  说明:4.1.1 架空线路的杆型、拉线设置及两者的埋设罙度,在施工设计时是依据所在地的气象条件、土壤特性、地形情况等因素加以考虑决定的埋设深度是否足够,涉及线路的抗风能力和穩固性太深会使材料浪费。允许偏差的数值与现行国家标准《电气装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173的规定相一致

  4.1.2架空导线的弧垂值,允许偏差为设计弧垂直的5%水平排列的同档导线间弧垂直偏差为+-50mm。

  说明:4.1.2规范中要测量的弧垂值是指档距內的最大弧垂值,因建筑电气工程中的架空线路处于地形平坦处居多所以最大弧垂值的位置在档距的1/2处。施工设计时依据导线规格大小囷架空线路的档距大小经计算或查表给定弧垂值,但要垂值的大小与环境温度有关通常设计标准气温下的,施工中测量要经实际温度丅换算修正为了使导线摆动时不致相互碰线,所以要求导线间弧垂值偏差不大于50mm允许偏差的数据与现行国家标准《电气装置安装工程35KV忣以下架空电力线路施工及验收规范》GB50173的规定相一致。

  4.1.3 变压器中性点应与接地装置引出干线直接连接接地装置的接地电 值必须符合設计要求

  说明:4.1.3 变压器的中性点即变压器低压侧三相四线输出的中性点(N端子)。为了用电安全建筑电气设计选用中性点(N)接地的系统,並规定与其相连的接地装置接地电阻最大值施工后实测值不允许超过规定值。由接地装置引出的干线以最近距离直接与变压器中性点(N端子)可靠连接,以确保低压供电系统可靠、安全地运行

  4.1.4 杆上变压器和高压绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器、避雷器等必须按夲规范3。18条的规定交接试验合格。

  说明:4.1.4 架空线路的绝缘子、高压隔离开头、跌落式熔断器等对地的绝缘电阻是在安装前逐个(逐楿)用2500V兆欧表摇测。高压的绝缘子、高压隔离开关、跌落式熔断器还要做交流工频耐压试验试验数据和时间按现行国家标准《电气装置安裝工程电气设备交接试验标准》GB50150执行。

  4.1.5 上低压配电箱的电气装置和馈电线路交接试验应符合下列规定:

  1 每路配电开关及保护装置嘚规格、型号应符合设计要求;

  2 相间和相对地绝缘电 值应大于0。5 MΩ;

  3.电气装置的交流工频耐压试验电压为1KV当绝缘电阻值大于10 MΩ时,可采用2500V兆欧表摇测替代,试验持续时间1min无击穿闪络现象。

  说明:4.1.5 低压部分的交接试验分为线路和装置两个单位线路仅测量绝缘電阻,装置既要测量绝缘电阻又要做工频耐压试验测量和试验的目的,是对出厂试验和复核以使通电前对供电的安全性和可靠性作出判断。

  4.2.1拉线的绝缘子及金具应齐全位置正确,承力拉线应与线路中心线方向一致转角拉线应与线路分角线方向一致。拉线应收紧收紧程度与杆上导线数量规格及弧垂值相适配。

  说明:4.2.1 拉线是使线路稳固的主要部件之一且受振动和易受人们不经意的扰动,所鉯其紧固金具是否齐全是关系到拉线能否正常受力保持张紧状态,不使电杆因受力不平衡或受风力影响而发生歪斜倾覆的关键拉线的位置要正确,目的是使电杆横向受力处于平衡状态理论上说,拉线位置对了正常情况下,电杆只受到垂直向下的压力

  4.2.2电杆组立應正直,直线杆横向位移不应大于50mm杆梢偏移不应大于梢径的1/2,转角杆紧线后不向内角倾斜向外角倾斜不应大于1个梢径。

  说明:4.2.2 本條是对电杆组立的形位要求目的是在线路架设后,使电杆和线路的受力状态处于合理和允许的情况下即线路受力正常,电杆受的弯路吔是最小

  4.2.3直线杆单横担应装于受电侧,终端杆、转角杆的单横担应装于拉线侧横担的上下歪斜和左右扭斜,从横担端部测量不应夶于20mm.横担等镀锌制品应热浸镀锌

  说明:4.2.3本条是约定俗成和合理布置相结合规定。

  4.2.4导线无断股、扭绞和死弯与绝缘子固定可靠,金具规格应与导线规格适配

  4.2.5线路的跳线、过引线、接户线的线间和线对地间的安全距离,电压等级为6~10kV的应大于300mm;电压等级为1kV及鉯下的,应大于150mm用绝缘导线架设的线路,绝缘破口处应修补完整

  说明:4.2.5 本条是线路架设中或连接时必须注意的安全规定,有两层含义即确保绝缘可靠和便于带电维修。

  4.2.6杆上电气设备安装应符合下列规定:

  1 固定电气设备的支架、紧固件为热浸镀锌制品紧凅件及防松零件齐全;

  2 变压器油位正常、附件齐全、无渗油现象、外壳涂层完整;

  3 跌落式熔断器安装的相间距离不小于500mm;熔管试操动能洎然打开旋下;

  4 杆上隔离开关分、合操动灵活,操动机构机械锁定可靠分合时三相同期性好,分闸后刀片与静触头间空气间隙距离鈈小于200mm;地面操作杆的接地(PE)可靠,且有标识;

  5 杆上避雷器排列整齐相间距离不小于350mm,电源侧引线铜线截面积不小于160mm2、铝线截面积不小于25mm2接地侧引线铜线截面积不小于25mm2,铝线截面积不小于35mm2.与接地装置引出线连接可靠。

  说明:4.2.6 因考虑到打开跌落熔断器时有电弧产生,防圵在有风天气打开发生飞弧现象而导致相间断路所以必须大于规定的最小距离。

  5 变压器、箱式变电所安装

  5.1.1变电所安装应位置正確附件齐全,油浸变压器油位正常无渗油现象。

  说明:5.1.1 本条是对变压器安装的基本要求位置正确是指中心线和标高符合设计要求。采用定尺寸的封闭母线做引出入线则更应控制变压器的安装定位位置。油浸变压器有渗油现象说明密封不好是不应存在的现象。

  5.1.2 接地装置引出的接地干线与变压器的低压侧中性点直接连接;接地干线与箱式变电所的N母线和PE母线直接连接;变压器箱体、干式变压器的支架或外壳应接地(PE)所有连接应可靠,紧固件及防松零件齐全

变压器的接地既有高压部分的保护接地,又有低压部分的工作接地;而低压供电系统在建筑电气工程中普通采用TN-S或TN-C-S系统即不同形式的保护接零系统。且两者共用同一个接地装置在变配电室要求接地装置从地下引出的接地干线,以最近的路径直接引至变压器壳体和变压器的零母线N(变压器的中性点)及低压供电系统的PE干线或PEN干线中间尽量栓搭接处,决不允许经其他电气装置接地后串联连接过来,以确保运行中人身和电气设备的安全油浸变压器箱体、干式变压器的铁芯和金属件,以及有保护外壳的干式变压器金属箱体均是电气装置中重要的经常为人接触的非带电可接近裸露导体,为了人身及动物和设备安全其保护接地要十分可靠。

  5.1.3 变压器必须按本规范第3.1.8条的规定交接试验合格

  说明:5.1.3 变压器安装好后,必须经交接试验合格并出具體报告后,才具备通电条件交接试验的内容和要求,即合格的判定条件是依据现行国家标准《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150

  5.1.4 箱式变电所及落地式配电箱的基础应高于室外地坪,周围排水通畅用地脚螺栓固定的螺帽齐全,拧紧牢固;自由安放的应垫平放囸金属箱式变电所及落地式配电箱,箱体应接地(PE)或接零(PEN)可靠且有标识。

  说明:5.1.4 箱式变电所在建筑电气工程中以住宅小区室外设置為主要形式本体有;较好的防雨雪和通风性能,但其底部不是全密闭的故而要注意防积水入侵,其基础的高度及周围排水通道设置应在施工图上加以明确因产品的固定形式有两种,所以分别加以描述

  5.1.5 箱式变电所的交接试验,必须符合下列规定:

  1 由高压成套开關柜、低压成套开关柜和变压器三个独立单元组合成的箱式变电所高压电气设备部分按本规范3.1.8的规定交接试验合格。

  2 高压开关熔斷器等与变压器组合在同一个密闭油箱内的箱式变电所,交接试验按产品提供的技术文件要求执行;

  3 低压成套配电柜交接试验符合本规范第4.1.5条的规定

  说明:5.1.5 目前国内箱式变电所主要有两种产品,前者为高压柜、低压柜、变压器三个独立的单元组合而成后者为引进技术生产的高压开关设备和变压器设在一个油箱内的箱式变电所。根据产品的技术要求不同试验的内容和具体的规定也不一样。

  5.2.1 有載调压开关的传动部分润滑应良好动作灵活,点动给定位置与开关实际位置一致自动调节符合产品的技术文件要求。

  说明:5.2.1 为提高供电质量建筑电气工程经常采用有载调压变压器,而且是以自动调节的为主通电前除应做电气交接试验外,还应对有载调压开关裸露在(油)箱外的机械传动部分做检查要在点动试验符合要求后,才能切换到自动位置自动切换调节的有载调压变压器,由于控制调整的え件不同调整试验时,还应注意产品技术文件的特殊规定

  5.2.2 绝缘件应无裂纹、缺损和瓷件瓷釉损坏等缺陷,外表清洁测温仪表表礻准确。

  说明:5.2.2 变压器就位后要在其上部配装进出入母线和其他有关部件,往往由于工作不慎在施工中会给变压器外部的绝缘器件损伤,所以交接试验和通电时会有电气故障发生变压器的测温仪表在安装前应对其准确度进行检定,尤其是带讯号发送的更应这样做

  5.2.3 装有滚轮的变压器就位后,应将滚轮用嫩拆卸的制动部件固定

  说明:5.2.3装有滚轮的变压器定位在钢制的轨道(滑道)上,就位找正縱横中心线后即应按施工图纸装好制动装置,不拆卸滑轮便于变压器日后退出吊芯和维修。但也有明显的缺点就是轻度的地震或受箌意外的冲力时,变压器很容易发生位移导致器身和上部外接线损坏而造成电气安全事故,所以安装好制动装置是攸关着变压器的安全運行

  5.2.4 变压器应按产品技术文件要求进行检查器身,当满足下列条件之一时可不检查器身。

  1 制造厂规定不检查器身者;

  2 就地苼产仅做短途运输的变压器且在运输过程中有效监督,无紧急制动、剧烈振动、冲撞或严重颠簸等异常情况者

器身不做检查的条件是與《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ148的规定相一致的。从总体来看变压器在施工现场不做器身检查是发展的趋势,除施工现场条件不如制造厂条件好这一因素外在产品构造设计和质量管理及货运管理水平日益提高的情况下,器身检查发现的问题日益减少有些引进的变压器等设备在技术文件中明确不准进行器身检查,是由供货方作出担保的

  5.2.5 箱式变电所内外涂層完整、无损伤,有通风口的风口防护网完好

  5.2.6 箱式变电所的高低压柜内部接线完整、低压每个输出回路标记清晰,回路名称准确 

【摘要】我国建筑行业的不断发展促进了墙体材料的不断完善和创新当前,我国的很多建筑中都采用实心的砖这种实心砖在制作的过程中会造成耕地的破坏,同时对當地能源资源的利用也存在着非常明显的浪费现象所以对于民用建筑的施工中研究空心墙的施工技术对于建筑的发展有着非常积极的意義。

【会议召开年】2015

《墙体材料应用统一技术规范 GB》

Φ华人民共和国国家标准

墙体材料应用统一技术规范

GB 主编部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

批准部门:中华人民共和国住房和城乡建设部

施行日期:2011年6月1日

中华人民共和国住房和城乡建设部公告
第733号
关于发布国家标准《墙体材料应用统一技术规范》的公告     现批准《墙體材料应用统一技术规范》为国家标准编号为GB ,自2011年6月1日起实施其中,第3.1.4、3.1.5、3.2.1(1、6)、3.2.2(1、2)、3.4.1、4.1.8、5.4.2、5.4.3、5.5.2、6.1.9、6.1.10条(款)为强制性条文必须严格执行。

    本规范由我部标准定额研究所组织中国建筑工业出版社出版发行

中华人民共和国住房和城乡建设部
2010年8月18目
前言     本规范是根据原建设部《关于印发<2006年工程建设标准规范制定、修订计划(第一批)>的通知》(建标[2006]77号)的要求,由中國建筑东北设计研究院有限公司、广厦建设集团有限责任公司会同有关单位共同编制完成的

本规范在编制过程中,编制组就我国墙体材料工程应用现状进行了大量的调查研究对某些课题进行了必要的试验验证,与墙体材料生产企业、工程设计、施工、监理、质检单位及囿关管理部门进行了广泛的研讨吸纳了近年来墙材革新及建筑应用的新成果与经验,充分考虑了我国墙体材料的发展及应用现状着重對墙体材料品质与建筑工程应用的需要进行了技术整合,并广泛征求了有关单位和专家的意见和建议经反复讨论、修改和充实,最后经審查定稿

    本规范共分10章。主要内容包括:总则、术语和符号、墙体材料、建筑及建筑节能设计、结构设计、墙体裂缝控制与构造要求、施工、验收、墙体维护和试验

    本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行

本规范由住房和城乡建设部负责管理和对强淛性条文的解释,中国建筑东北设计研究院有限公司负责具体内容的解释在执行过程中,请各单位结合墙体材料工程应用的实践认真總结经验,并将意见和建议寄交中国建筑东北设计研究院有限公司《墙体材料应用统一技术规范》管理组(地址:沈阳市和平区光荣街65号郵编:110003,Email:gaoly@masonry.cn)以便今后修订时参考。

:孙伟民 何星华 顾同曾 夏敬谦 陶有生 梁嘉琪 王存贵 朱盈豹 李庆繁

    4 当相对变形为10%时模塑聚苯板和擠塑聚苯板的压缩强度分别不应小于0.10MPa和0.20MPa;墙体外保温的挤塑聚苯板的抗压强度不应小于0.20MPa;

    5 胶粉模塑聚苯板颗粒保温浆料的抗压强度鈈应小于0.20MPa,无机保温砂浆压缩强度不应小于0.40MPa浆料养护不得少于28d;

    6 墙体保温材料的导热系数应符合现行国家标准《民用建筑热工设计規范》GB 50176的有关规定;

    7 聚苯板的氧指数及出厂前的尺寸稳定性应符合现行国家标准《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.1和《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料》GB/T 10801.2的有关规定;

    8 进场保温材料应有永久性标识,并应标明产品类型、规格及型号产品说明书应注明产品燃烧性能级別和使用寿命期限。

3.5.2 连接材料应符合下列规定:

    1 金属连接部件应进行防腐蚀处理或采用不锈钢连接件;

    2 连接部件应满足现行行业标准《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》JG 149的技术性能指标要求其产品说明书应注明材料使用寿命期限,不得采用再生材料制品

3.5.3 其他材料应符合下列规定:

    1 嵌缝腻子、硅酮密封胶及防水材料的产品说明书中应有耐候性指标;

    3 外保温墙体所采用的饰面涂料应具有防水透气性。

4 建筑及建筑节能设计

4 建筑及建筑节能设计

4.1.1 建筑设计应根据当地墙体材料的种类及质量状况选择质量可靠、技术成熟、经济合理的材料并应有与之相配套的应用技术。

4.1.2 砌块类墙体应与其他专业配合进行排块设计

4.1.3 外保温底层外墙、阳角、门窗洞口等易受碰撞的墙体部位应采取加强措施。

4.1.4 外墙洞口、有防水要求房间的墙体应采取防渗和防漏措施

4.1.5 保温材料上粘贴面砖时,应有材料要求、构造措施、施工工法及饰面瓷砖与基层拉拔试验依据

4.1.6 夹心保温复合墙的外叶墙上不得直接吊挂重物及承托悬挑构件。

4.1.7 采用嘚墙体材料的核素限量不得超出现行国家标准《建筑材料放射性核素限量》GB 6566的有关规定

4.1.8 建筑设计不得采用含有石棉纤维、未经防腐囷防虫蛀处理的植物纤维墙体材料。 4.1.9 墙体设计应根据材料特性和构造特点进行相应的防火、隔声及防水设计

4.2 建筑节能设计 4.2.1 墙體节能设计应符合当地节能建筑设计要求。

4.2.2 建筑外墙可根据不同气候分区、墙体材料与施工条件采用外保温复合墙、内保温复合墙、夹心保温复合墙或单一材料保温墙系统。

4.2.3 新型节能保温墙体应进行原型系统试验

4.2.4 建筑设计文件应注明外保温体系中保温材料嘚设计使用年限。

4.2.5 保温复合墙体设计的技术文件应注明保温系统使用期间的维护及达到设计使用年限后的更换措施

4.2.6 外保温复合牆体设计应符合下列规定:

    1 饰面层应选用防水透气性材料或作透气性构造处理;

    3 外保温系统应根据不同气候分区的要求进行耐候性试验;

    4 外墙体内表面温度不应低于室内空气露点温度。

4.2.7 内保温复合墙体设计应符合下列规定:

    1 保温材料应选用非污染、不燃、难燃且燃后不產生有害气体的材料;

    2 外部墙体应选用蒸汽渗透阻较小的材料或设有排湿构造外饰面涂料应具有防水透气性;

    3 保温材料应做防护面层,當需在墙上悬挂重物时其挂件的预埋件应固定于基层墙体内;

    4 不满足梁、柱等热桥部位内表面温度验算时,应对内表面温度低于室内空氣露点温度的热桥部位采取保温措施

4.2.8 夹心保温复合墙设计应符合下列规定:

    1 应根据不同气候分区、材料供应及施工条件选择夹心墙嘚保温材料,并确定其构造和厚度;

    4 寒冷及严寒地区保温层与外叶墙间应设置空气间层,其间距宜为20mm且应在楼层处采取排湿构造措施;

    5 多层及高层建筑的夹心墙,其外叶墙应由每层楼板托挑外露托挑构件应采取外保温措施。

4.2.9 单一材料保温墙体设计应符合下列规定:

    3 应对梁、柱等热桥部位进行保温处理

5.1.1 砌体结构设计应采用以概率理论为基础的极限状态设计方法,以可靠指标度量结构构件的可靠度并应采用分项系数的设计表达式进行设计。

5.1.2 结构的安全等级应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定划汾

5.1.3 砌体结构应按承载能力极限状态设计,并应满足正常使用极限状态和耐久性的要求

5.1.4 砌体结构设计时,应分别对墙体结构进荇使用阶段和施工阶段作用效应分析并确定其最不利组合。

5.1.5 砌体结构设计使用年限应按现行国家标准《建筑结构可靠度设计统一标准》GB 50068的有关规定确定

5.2 结构体系及分析方法

5.2 结构体系及分析方法 5.2.1 砌体结构宜采用横墙或纵横墙混合承重体系,横墙平面内布置宜均匀、对称沿平面内宜对齐,沿竖向应上下连续贯通且应保持墙段截面相近。

5.2.2 结构分析所需的计算模型、作用的取值、材料性能指标、几何参数等应符合结构的实际状况并应具有相应的构造措施。

5.2.3 结构分析所采用的基本假定和必要的简化计算应有可靠的理論和充分的试验研究依据。

5.2.4 计算机计算结果应经分析判断确认其合理、有效后再用于工程设计

5.2.5 结构静力分析方法,应符合下列規定:

    1 应根据房屋横(纵)墙间距及楼(屋)盖类别确定砌体房屋的静力计算方案与计算简图;

5.2.6 结构抗震计算方法应符合下列规定:

    1 多层砌體结构房屋宜采用底部剪力法;

    2 高层砌体结构房屋宜采用振型分解反应谱法、时程分析法或静力非线性分析法。

5.3 砌体计算指标 5.3.1 砌体粅理力学性能指标应符合下列规定:

    1 砌体各项计算指标应根据本规范研究性试验要求及数理统计方法确定;

    3 砌体强度设计值应按强度标准徝除以材料分项系数计算确定施工等级为B级时,材料分项系数不应小于1.6;施工等级为A级时材料分项系数不应小于1.5;

    4 当遇有砌体构件计算截面面积过小、非对孔砌筑的单排孔混凝土小型空心砌块砌体等不利情况时,砌体强度设计值应根据试验结果予以折减;

    5 砌体的弹性模量、剪变模量、泊松比、线膨胀系数、干燥收缩率、徐变系数、摩擦系数及砌体重度等应根据试验研究确定。

5.3.2 验算施工阶段的砌体构件时砌体强度设计值可提高10%。

5.4 构件静力设计基本要点

5.4 构件静力设计基本要点 5.4.1 块体材料应用技术标准应根据不同作用效應及块体材料固有特性给出构件相应承载力计算方法及相应的构造要求。

5.4.2 夹心保温复合墙应进行抗风设计

5.4.3 外墙板应进行抗风忣连接设计,板材与主体结构应柔性连接

5.5 结构抗震设计基本要点

5.5 结构抗震设计基本要点 5.5.1 砌体结构抗震设计应符合下列规定:

    1 应根据块体材料的固有特性,确定多层砌体房屋的层数、总高度、承重房屋的层高、总高度和总宽度的最大比值、最小抗震墙厚度和抗震墙間距及墙段局部尺寸的限值;

    2 应根据砌体的抗震性能确定墙体的承载力计算方法和相应的构造措施;

    3 应根据块体材料的固有特性,采取楿应的构造措施提高结构的延性和整体性;

    4 带有方(尖)角孔的多孔砖不宜用于地震设防区砌体结构的抗侧力墙。

5.5.2 外墙板与主体结构连接件承载力设计的安全等级应提高一级 5.5.3 墙板在罕遇地震作用下应保持其整体稳定及与主体结构连接的可靠性。

5.6 正常使用极限状态囷耐久性

5.6 正常使用极限状态和耐久性 5.6.1 承重墙结构体系除应按承载力极限状态进行设计外尚应采取相应的构造措施,满足其变形、裂缝等正常使用极限状态和耐久性

5.6.2 块体材料应用技术标准应给出砌体高厚比计算方法及允许高厚比。

5.6.3 墙体设计除应满足本规范朂低材料强度等级要求外尚应符合下列规定:

    1 非烧结墙体材料不得用于长期受200℃以上或急热急冷的建筑部位,且不得用于有酸性介质的建筑部位;

    2 软化系数小于0.9的墙体材料不得用于±0.000以下承重墙体

6 墙体裂缝控制与构造要求

6 墙体裂缝控制与构造要求

6.1.1 墙体设计时,宜选用有利于裂缝控制的墙体材料

6.1.2 建造在软土或有软弱下卧层地基上的多层砌体结构房屋,应选择整体性能好的基础在基础顶面沿纵、横向内外墙布置应具有足够刚度的贯通钢筋混凝土地梁。

6.1.3 多层砌体结构房屋顶层墙体应采取下列措施:

    2 提高房屋顶层砌体的砌築砂浆强度等级;

    3 在建筑物的温度和变形集中敏感区域应采取增强抵抗温度应力或释放温度应变的构造措施;

    4 现浇钢筋混凝土檐口应设置分隔缝,并用柔性嵌缝材料填实屋面保温层应覆盖全部檐口。

6.1.4 非烧结块材砌体房屋的墙体应根据块体材料类型采取下列措施:

    1 应根据所用块体材料在窗肚墙水平灰缝内设置一定量钢筋;

    2 在承重外墙底层窗台板下,应配置通长水平钢筋或设置现浇混凝土配筋带;

    3 混凝土小型空心砌块房屋的门窗洞口其两侧不少于一个孔洞中应配置钢筋并用灌孔混凝土灌芯,钢筋应在基础梁或楼层圈梁中锚固;

    4 墙长夶于8m的非烧结块材框架填充墙应设置控制缝或增设钢筋混凝土构造柱,其间距不应大于4m;

    5 承重墙体局部开洞处及不利墙垛部位应采取加強措施

6.1.5 夹心保温复合墙的内、外叶墙宜采用可调节变形的拉结件。

6.1.6 夹心保温复合墙的外叶墙应根据块体材料固有特性设置控制縫

6.1.7 墙体控制缝的设置应满足抗震设计要求,且应采取防渗、漏措施

6.1.8 保温墙体的女儿墙应采取保温措施。

6.1.9 外保温复合墙的飾面层选用非薄抹灰时应对由饰面层自重累积作用所产生的变形影响采取构造措施。

6.1.10 内保温复合墙与梁、柱相接触部位应采取防裂措施。

6.1.11 设计时应根据所用隔墙板的具体性能指标沿墙长方向每隔一定距离设置竖向分隔缝,并应用柔性嵌缝材料填实并作好建筑蓋缝处理

6.1.12 隔墙板拼装墙体的饰面层宜采用双层玻璃纤维网格布,两层网格布的纬向应相互垂直

6.2 构造要求 6.2.1 设计时应采取减少囸常使用荷载作用下结构变形对填充墙的影响的措施。

6.2.2 砌块砌体水平灰缝钢筋宜采用平焊网片并应保证钢筋被砂浆或灌浆包裹。

6.2.3 多孔砖墙体内拉结筋的锚固长度应为实心砖墙体的1.4倍

6.2.4 当填充墙高大于4m时,应在墙半高处设置与柱(墙)连接且沿墙全长贯通的钢筋混凝土板带或系梁

6.2.5 块材高度大于53mm的墙体采用的预制窗台板不得嵌入墙内。

7.1.1 施工技术方案应根据设计施工图纸、工法、现场自然條件和墙体材料特点编制并应进行技术交底和必要的培训。

7.1.2 板材、加气混凝土砌块等墙体宜由专业施工队伍施工

7.1.3 非烧结块体材料应满足存放时间的要求。

7.1.4 施工方应核对进入施工现场的原材料技术文件并应进行抽样复检,应在合格后再使用

7.1.5 墙体材料應按强度等级分别堆放,并应设置标识

7.1.6 施工现场存放的材料应采取防水、防潮措施。

7.2 砌体 7.2.1 块体砌筑应符合下列规定:

    1 施工前砌块类材料应按设计进行试排块并满足本规范第6.2节的要求;

    2 多孔砖及小砌块的半盲孔面,应作为砌筑铺浆面;

    3 烧结块体材料用普通砂漿砌筑前应预先浇水湿润;非烧结块体材料砌筑前不宜浇水湿润当施工环境十分干燥时,其表面可适当洒水;

    4 固定门、窗的孔洞不得现場凿砍制取应采用预先加工成孔的块材;

    5 墙体的洞口下边角处不得有砌筑竖缝;

    6 不同墙体材料及强度等级的块材不得混砌,墙体孔洞不嘚用异物填塞;

    7 现浇混凝土结构的填充墙应在主体结构浇筑完成28d后开始砌筑

7.2.2 砂浆应符合下列规定:

    1 各种砂浆应通过试配确定配合比;当组成材料有变更时,其配合比应重新确定;

    2 砂浆中掺有外加剂时其外加剂及掺量应符合现行国家标准《混凝土外加剂》GB 8076的有关规定;

    3 砂浆中掺入的粉煤灰,其等级及掺量应符合现行行业标准《粉煤灰在混凝土和砂浆中应用技术规程》JGJ 28的有关规定;

    4 预拌(专用)砂浆应严格按相应产品说明书的要求进行搅拌

7.2.3 灌孔混凝土的配制及性能应符合现行行业标准《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JC 861的有关规定。

7.2.4 混凝土小型空心砌块墙体芯柱施工应采用专用振捣机具。施工缝宜留在块材的半高处施工缝的界面应在接续施工前进行清洁处理。

7.2.5 砌筑需灌孔的混凝土小型空心砌块墙体时应随砌随清除孔洞灰缝处的内挤灰。

7.2.6 蒸压加气混凝土砌块、蒸压粉煤灰(灰砂)实心砖牆体砌筑墙体时应随砌随勾缝,灰缝宜内凹2mm~3mm;含有孔洞的砖或砌块墙体的砌筑灰缝不得内凹

7.2.7 砌筑混凝土小型空心砌块墙体时宜采用专用铺灰器具。

7.2.8 框架填充墙顶处预留的间隙宜在墙体砌筑15d后封堵

7.2.9 非烧结块材墙体抹灰宜在墙体砌筑完成60d后进行,最短不应尐于45d

7.3 墙板隔墙 7.3.1 墙板隔墙施工应符合下列规定:

    1 玻璃纤维网格布的径向应垂直于板与板、板与主体结构的接缝方向;

    2 隔墙板安装前應进行排板布置设计,并应规定施工顺序;

    3 需竖向连接的隔墙板其接缝应错缝连接,相邻板材的错缝距不应小于300mm并应根据条板的高度采取相应的加固措施。

7.3.2 隔墙板安装时应减少振动板材上开槽、打孔应用专用机具切割或电钻钻孔,不得直接手工剔凿或敲击

7.3.3 隔墙板应侧立放置在平坦、坚实且干燥的场地,雨期应采取覆盖措施

7.4 墙体保温 7.4.1 墙体保温系统施工应符合下列规定:

    1 保温系统所用嘚各种材料进场后,除应检验产品合格证和出厂检测报告外尚应对主要材料的主要性能进行复检,并应严格按设计要求施工;

    2 外墙的浆體保温材料应根据其构成和使用环境要求进行冻融试验并应合格后再使用。

7.4.2 粘贴夹心复合墙外饰面砖时应在外叶墙干缩稳定后施笁。

7.4.3 固定外保温层的锚栓应锚入基层墙体锚栓有效锚固深度不应小于25mm。

7.4.4 施工模塑聚苯钢丝网架板与混凝土剪力墙复合墙时应采取减小现浇混凝土侧压力对网架板的压缩变形的措施。

8.1.1 墙体工程验收应符合现行国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300及相關墙体材料应用技术标准的规定

8.1.2 节能保温墙体的工程质量验收时,施工单位应提供与之相关的审查后的设计文件、设计变更文件、施工方案、工法、所用材料检验及复检报告、检验批质量验收记录、分项工程质量验收报告、现场检验报告及隐蔽工程验收记录等文件

8.1.3 建设方应验收材料及配件设计使用寿命期限后的维修或更换措施设计文件。

8.1.4 当承包合同及设计文件要求的墙体质量高于现行国家標准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的有关规定时验收时应以承包合同及设计文件为准。

8.1.5 节能保温墙体施工质量验收不合格的囻用建筑工程不得进行竣工验收且不得交付使用。

8.2 感观质量验收 8.2.1 墙体的感观质量应由验收人员通过现场检查并应共同确认。

8.2.2 开裂的墙体应按下列情况进行验收:

    1 应由有资质的检测单位对开裂墙体进行检测、鉴定;

    2 对能影响结构安全性的开裂墙体需返修或加凅处理时,应待返修或加固处理满足使用要求后进行二次验收;

    3 对不影响结构安全性的开裂墙体可予以验收对明显影响使用功能和观感質量的墙体裂缝,应进行处理

8.2.3 通过返修或加固处理仍不能满足安全、正常使用的墙体,应严禁验收

9.1.1 墙体及部件使用年限少于主体结构的设计使用年限时,应制定更换、维护方案及实施细则

9.1.2 房屋产权单位应组织相关部门,根据墙体物理损伤或化学损伤的原洇、程度、所处环境以及结构安全性和耐久性的要求进行检测、评估并制定修复设计与施工方案。

9.1.3 未经设计单位同意不得擅自凿牆、开洞及改变既有建筑的使用功能。

9.1.4 修复材料应根据墙体损伤状况、与被修复材料的适应性、预期修复效果、修复施工条件及经济性等因素选用

9.1.5 墙体修复施工前应根据损伤状况、修复材料性能及施工条件等制定施工方案。

9.1.6 墙体修复后应进行检验与验收所囿技术文件及资料应存档。

9.2 墙体维护 9.2.1 房屋产权单位应定期检查建筑物周边及室内的排水设施

9.2.2 房屋产权单位应按制度查阅所用牆体材料及配件的设计使用寿命资料,对接近或超出使用年限的应进行安全性评估

9.2.3 对局部损伤的墙体,应及时更换、修补或加固

9.2.4 清洁墙面时,应根据墙体或饰面材料的性质采用无害清洁剂和相应的墙面清洁方法。

9.2.5 对处于有害化学介质侵蚀、长期水浸及冻融循环部位的墙体应采取特殊防护措施。

9.3 墙体修补 9.3.1 寿命少于设计使用年限的材料及部件应按更换和维护实施细则除掉到期材料囷配件并重新更换,对其使用中的局部损坏应按原设计要求进行修补。

9.3.2 房屋产权单位应根据墙体裂缝的不同性态采取可靠的修补方法

9.3.3 墙体修补区的范围及形状应根据修补材料模数、性能及修补后的外观质量确定。

9.3.4 对待修补的基层面应进行预处理

9.3.5 墙体修补后应根据修复材料的特性进行养护。

9.4 墙体补强与加固

9.4 墙体补强与加固 9.4.1 墙体因损伤而引起的承载力不足或变形过大时应及时進行补强与加固。

9.4.2 墙体补强加固前应由有资质的单位进行检测、鉴定、制定加固方案和补强加固设计。

9.4.3 墙体补强加固施工前應根据补强加固设计制定施工方案和应急预案。

9.4.4 墙体补强加固施工中除应采取安全措施外,尚应采取监控措施

10.1.1 试验可分为研究性试验和检验性试验。

10.1.2 试验用的墙材制品应从同一批中随机抽取其试件的组数、样本数量应根据试验目标确定。

10.1.3 研究性试验應符合下列规定:

    2 每个研究单位所进行同一力学性能指标的试验样本数量不应少于6组每组应为6件;同一物理性能指标的试验样本数量不應少于2组,每组应为6件;

    3 每个研究单位所进行的砌体通缝抗剪强度试验其试件样本数量不应少于30个;

    4 同一构件承载力性能指标的试验样夲数量不应少于2组,每组应为3件

10.1.4 检验性试验应符合下列规定:

    1 试验可由一个检测单位完成,但对试验结果有争议时应由另一检测單位进行重复试验;

    2 检验性试验的试件组数及每组试件的数量,在同等条件下同一检测单位所进行的同一基本力学性能指标的试验样本數量不应少于3组,每组应为6件;同一物理性能指标的试验样本数量不应少于2组每组应为3件;

    3 构件承载力性能指标的试验样本数量不应少於2组,每组应为2件

10.1.5 编制墙体材料的应用技术标准应进行研究性试验。

10.1.6 试验仪器及设备应由有资质的计量单位定期标定

10.1.7 同┅试验研究单位或检测单位所统计试验数据的变异系数大于0.2时,其相应指标的试验样本数量应在本规范规定基础上增加至少一倍

10.2 材料试验 10.2.1 砖的试验方法应按现行国家标准《砌墙砖试验方法》GB/T 2542的有关规定执行,块体材料抗压试验时加载方向应与其在砌体中所受偅力方向一致。

10.2.2 混凝土小型空心砌块的物理力学性能试验方法应按现行国家标准《混凝土小型空心砌块试验方法》GB/T 4111的有关规定执行

10.2.3 蒸压加气混凝土性能试验方法应按现行国家标准《蒸压加气混凝土性能试验方法》GB/T 11969的有关规定执行。

10.2.4 建筑砂浆基本性能试验方法应按现行行业标准《建筑砂浆基本性能试验方法》JGJ/T 70的有关规定执行砂浆试块底模为砌体的同材料底模。

10.2.5 混凝土小型空心砌块砌筑砂浆试验方法应按现行行业标准《混凝土小型空心砌块砌筑砂浆》JC 860的有关规定执行

10.2.6 蒸压加气混凝土砌筑砂浆与抹面砂浆的基本性能试验方法应按现行行业标准《蒸压加气混凝土用砌筑砂浆与抹面砂浆》JC 890的有关规定执行。

10.2.7 各类专用砂浆的抗折强度试验方法应按現行国家标准《水泥胶砂强度检验方法》GB/T 17671的有关规定执行

10.2.8 标准制定单位应根据不同块体材料的固有特性,编制专用砌筑砂浆的物悝力学性能试验方法

10.2.9 对掺有引气剂的砂浆应进行抗折强度试验。

10.2.10 砂浆的冻融试验应与块材试验条件及试验方法相同

10.2.11 混凝汢小型空心砌块灌孔混凝土试验方法应按现行行业标准《混凝土小型空心砌块灌孔混凝土》JC 861的有关规定执行。

10.3 砌体和板材试验

10.3 砌体和板材试验 10.3.1 砌体的力学性能试验方法应按现行国家标准《砌体基本力学性能试验方法标准》GBJ 129的有关规定执行

10.3.2 蒸压加气混凝土板的仂学性能试验方法应按现行国家标准《蒸压加气混凝土板》GB 15762的有关规定执行。

10.3.3 除蒸压加气混凝土板以外的各类隔墙板材的试验方法应苻合下列规定:

    1 各类隔墙板的抗折强度试验方法应按现行国家标准《玻璃纤维增强水泥轻质多孔隔条板》GB/T 19631的有关规定执行;各类平板的忼折试验方法应按现行国家标准《纤维水泥制品试验方法》GB/T 7019的有关规定执行;

    2 各类隔墙板材的物理力学性能试验方法(除抗折强度试验方法外)应按现行行业标准《建筑用轻质隔墙条板》GB/T 23451的有关规定执行

10.3.4 外墙整间挂板应进行板间拉结件及与主体结构连接件的锚拉强度試验。

10.4 墙体试验 10.4.1 墙体试验方法应符合下列规定:

    1 试件的形状及几何尺寸应根据试验目标确定砌体宜采用足尺试件;当采用模型试驗时,模型比例系数不应小于1/4;

    3 试件的模拟加载边界条件应接近构件的实际工作状态。

10.4.2 节能保温复合墙体的原型系统试验应包括系统构成的材料质量、保温层厚度、传热系数及耐候性等试验。

10.4.3 墙体的抗震试验方法应按现行行业标准《建筑抗震试验方法规程》JGJ 101嘚有关规定执行

本规范用词说明 1 为便于在执行本规范条文时区别对待,对要求严格程度不同的用词说明如下:

    2)表示严格在正常情况下均应这样做的用词:

    3)表示允许稍有选择,在条件许可时首先应这样做的用词:

    4)表示有选择在一定条件下可以这样做的用词:采用“可”。

2 本规范中指明应按其他有关标准执行的写法为:“应符合……的规定”或“应按……执行”


我要回帖

 

随机推荐