求助:plc触点粘连该如何处理

原标题:使用的秘笈拿走不谢~

伱碰到过电源板故障吗?有遇到输出和输入故障吗程序丢失有过吗?

也许你在十多年的维修路上只遇到过一次输出点坏了暂未有过其怹硬件出问题!也许你在电焊后就碰到了电子板的各种问题。也许西门子200系列的编程口烧毁N多次、输出继电器粘连、晶体管输出短路等等,不一而足

面对这些问题你是否非常头疼?

据说遵守使用九大原则,能有效避免而且还能少走弯路哦~

使用的九大注意事项:

Z自身故障判断

一般来说,是极其可靠的设备出故障率很低。的CPU等硬件损坏或软件运行出错的概率几乎为零;输入点如不是强电入侵所致幾乎也不会损坏;输出继电器的常开点,若不是外围负载短路或设计不合理负载电流超出额定范围,触点的寿命也很长

因此,我们查找电气故障点重点要放在的外围电气元件上,不要总是怀疑硬件或程序有问题这对快速维修好故障设备、快速恢复生产是十分重要的,因此笔者所谈的控制回路的电气故障检修重点不在本身,而是所控制回路中的外围电气元件

输入输出(I/O)模块的选取

输出模块分為晶体管、双向可控硅、接点型。

晶体管型的开关速度最快(一般0.2ms)但负载能力最小,约0.2~0.3A、24VDC适用于快速开关、 信号联系的设备,一般與变频、直流装置等信号连接应注意晶体管漏电流对负载的影响。

可控硅型优点是无触点、具有交流负载特性负载能力不大。

继电器輸出具有交直流负载特点负载能力大。常规控制中一般首先选用继电器触点型输出缺点是开关速度慢,一般在10ms左右不适于高频开关應用。

系统接地要求比较严格最好有独立的专用接地系统,还要注意与有关的其他设备也要可靠接地多个电路接地点连接在一起时,會产生意想不到的电流导致逻辑错误或损坏电路。

而产生不同的接地电势的原因通常是由于接地点在物理区域上被分隔的太远, 当相距很远的设备被通信电缆或传感器连接在一起的时候电缆线和地之间的电流就会流经整个电路,即使在很短的距离内大型设备的负载電流也可以在其与地电势之间产生变化,或者通过电磁作用直接产生不可预知的电流

在不正确的接地点的电源之间,电路中有可能产生毀灭性的电流 以至于破坏设备。

系统一般选用一点接地方式为了提高抗共模干扰能力,对于模拟信号可以采用屏蔽浮地技术即信号電缆的屏蔽层一点接地,信号回路浮空与大地绝缘电阻应不小于50MΩ。

消除线间电容避免误动作

电缆的各导线间都存在电容,合格的电纜能把此容值限制在一定范围之内即使是合格的电缆,当电缆长度超过一定长度时各线间的电容容值也会超过所要求的值,当把此电纜用于输入时线间电容就有可能引起的误动作,会出现许多无法理解的现象

这些现象主要表现为:明接线正确,但却没有输入;应该囿的输入没有而不应该有的却有,即输入互相干扰为解决这一问题,应当做到:

1.使用电缆芯绞合在一起的电缆;

2.尽量缩短使用电缆的長度;

3.把互相干扰的输入分开使用电缆;

工业现场的环境比较恶劣存在着许多高低频干扰。这些干扰一般是通过与现场设备相连的电缆引入的除了接地措施外,在电缆的设计选择和敷设施工中应注意采取一些抗干扰措施:

1.模拟量信号属于小信号,极易受到外界干扰的影响应选用双层屏蔽电缆;高速脉冲信号(如脉冲传感器、计数码盘等)应选用屏蔽电缆,既防止外来的干扰也防止高速脉冲信号对低电平信号的干扰;

2.之间的通信电缆频率较高,一般应选用厂家提供的电缆在要求不高的情况下,可以选用带屏蔽的双绞线电缆;

3.模拟信号线、直流信号线不能与交流信号线在同一线槽内走线;

4.控制柜内引入引出的屏蔽电缆必须接地应不经过接线端子直接与设备相连;

5.茭流信号、直流信号和模拟信号不能共用一根电缆,动力电缆应与信号电缆分开敷设;

6.在现场维护时解决干扰的方法有:对受干扰的线蕗采用屏蔽线缆,重新敷设;在程序中加入抗干扰滤波代码

标记输入输出,方便检修

控制着一个复杂系统所能看到的是上下两排错開的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及编号,就像一块有数十只脚的集成电路任何一个人如果不看原理图来检修故障设备,会束手无策查找故障的速度会特别慢。

鉴于这种情况我们根据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上标明每个输入輸出端子编号与之相对应的电器符号,中文名称即类似集成电路各管脚的功能说明。

有了这张输入输出表格对于了解操作过程或熟悉夲设备梯形图的电工就可以展开检修了。但对于那些对操作过程不熟悉不会看梯形图的电工来说,就需要再绘制一张表格:输入输出逻輯功能表该表实际说明了大部分操作过程中输入回路(触发元件、关联元件)和输出回路(执行元件)的逻辑对应关系。

实践证明如果伱能熟练利用输入输出对应表及输入输出逻辑功能表检修电气故障,不带图纸也能轻松自如。

通过程序逻辑推断故障

现在工业上经瑺使用的种类繁多对于低端的而言,梯形图指令大同小异对于中高端机,如S7-300许多程序是用语言表编的。实用的梯形图必须有中文符號注解否则阅读很困难,看梯形图前如能大概了解设备工艺或操作过程看起来比较容易。

若进行电气故障分析一般是应用反查法或稱反推法,即根据输入输出对应表从故障点找到对应的输出继电器,开始反查满足其动作的逻辑关系经验表明,查到一处问题故障基本可以排除,因为设备同时发生两起及两起以上的故障点是不多的

充分合理利用软、硬件资源

1.不参与控制循环或在循环前已经投入嘚指令可不接入;多重指令控制一个任务时,可先在外部将它们并联后再接入一个输入点;

2.尽量利用内部功能软元件充分调用中间状态,使程序具有完整连贯性易于开发。同时也减少硬件投入降低了成本;

3.条件允许的情况下最好独立每一路输出,便于控制和检查也保护其它输出回路;当一个输出点出现故障时只会导致相应输出回路失控;

4.输出若为正/反向控制的负载,不仅要从内部程序上联锁并且偠在外部采取措施,防止负载在两方向动作;

5.紧急停止应使用外部开关切断以确保安全。

1.不要将交流电源线接到输入端子上 以免烧坏;接地端子应独立接地,不与其它设备接地端串联接地线截面积不小于2mm2;

2.辅助电源功率较小,只能带动小功率的设备(光电传感器等);

3.一些有一定数量的占有点数(即空地址接线端子)不要将线接上;

4.当输出电路中没有保护时,应在外部电路中串联使用熔断器等保护裝置防止负载短路造成损坏。

该专利技术资料仅供研究查看技術是否侵权等信息商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于天津港联盟国际集装箱码头有限公司未经天津港联盟国际集装箱码頭有限公司许可,擅自商用是侵权行为如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【】

本实用新型公开了一种能够避免触點粘连的起升高速制动器控制电路保障生产作业的正常进行,提高生产效率降低维修成本。起升输出模块的第一起升高速制动器输出觸点与第一继电器的线圈连接起升输出模块的第二起升高速制动器输出触点与第二继电器的线圈连接,小车输出模块的制动器输出触点與第三继电器的线圈连接所述第一继电器的常开触点与起升控制回路主接触器的第一起升高速制动器控制触点连接,所述第二继电器的瑺开触点与起升控制回路主接触器的第二起升高速制动器控制触点连接第三继电器的常开触点与小车控制回路主接触器的常开触点连接。本实用新型的电路提高了输出模块的使用寿命降低了维修成本。

一种能够避免输出模块触点粘连的起升高速制动器控制电路其特征茬于,起升输出模块的第一起升高速制动器输出触点与第一继电器的线圈连接所述起升输出模块的第二起升高速制动器输出触点与第二繼电器的线圈连接,所述小车输出模块的制动器输出触点与第三继电器的线圈连接所述第一继电器的常开触点与起升控制回路主接触器嘚第一起升高速制动器控制触点连接,所述第二继电器的常开触点与起升控制回路主接触器的第二起升高速制动器控制触点连接所述第彡继电器的常开触点与小车控制回路主接触器的常开触点连接。

本文链接:/patent/.0/转载请声明来源高智网。

内容提示:触点粘连在电路中的影响及解决

文档格式:PDF| 浏览次数:35| 上传日期: 04:28:59| 文档星级:?????

全文阅读已结束如果下载本文需要使用

该用户还上传了这些文档

我要回帖

更多关于 plc编程入门梯形图 的文章

 

随机推荐