边坡预应力锚杆杆边坡防护的设计和施工应考虑哪些因素

专业文档是百度文库认证用户/机構上传的专业性文档文库VIP用户或购买专业文档下载特权礼包的其他会员用户可用专业文档下载特权免费下载专业文档。只要带有以下“專业文档”标识的文档便是该类文档

VIP免费文档是特定的一类共享文档,会员用户可以免费随意获取非会员用户需要消耗下载券/积分获取。只要带有以下“VIP免费文档”标识的文档便是该类文档

VIP专享8折文档是特定的一类付费文档,会员用户可以通过设定价的8折获取非会員用户需要原价获取。只要带有以下“VIP专享8折优惠”标识的文档便是该类文档

付费文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,需偠文库用户支付人民币获取具体价格由上传人自由设定。只要带有以下“付费文档”标识的文档便是该类文档

共享文档是百度文库用戶免费上传的可与其他用户免费共享的文档,具体共享方式由上传人自由设定只要带有以下“共享文档”标识的文档便是该类文档。

本资料的主要内容有:材料准备、施工机具、作业条件、质量要求、操作工艺、安全要求一、材料准备...

本资料为边坡预应力锚杆杆与锚索支护技术培训讲义,共44页格式为ppt。工程概况:边坡预应力锚杆杆就是施加,有...

本资料为城市公用工程边坡预应力锚杆杆施工方案共18页,格式为word工程概况:进行降水施工及护坡桩,...

本资料为深基坑边坡边坡预应力锚杆杆和土钉墙支护施工工法,共7页格式为word。工程概况:伴随着高层建...

是锚杆的一种土丁也是。【目录】1. 边坡预应力锚杆索框架梁支护体系作用机理 ,内容为:...

锚固体的刚度还与锚杆安装时间、预应力及锚固方式有关锚杆安裝越及时,预应力越高锚固体刚度越...

,模板应加支撑固定二、锚杆框架施工。1、锚杆框架施工工序见图锚杆框架施工工序2、施工要點。...

电压值稳定后才能读数,确保读数的准确性四、维护体系内力监测主要包括:主要包括支撑内力、锚...

测力计,钢筋锚杆可采用钢筋应力计或应变计当使用钢筋束时应分别监测每根钢筋的受力。锚杆轴力计...

摘要:与国外相比国内锚杆标准中的技术尚有改进空间。借鉴欧美日最新标准建议:增加一种锚杆结...

深基坑工程安全专项施工方案本次设计基坑为3#生活服务设施用房,总建筑面积其中地上部汾建筑面积,地下部分749.91m2本建筑为二类高层公共建筑,层数为地上8层地下一层,高度为31.90m主要结构形式为现浇钢筋混凝土框架结构,基礎为预应力管桩基础……一、工程概况二、编制依据三、施工计划四、施工工艺技术五、施工安全保证措施六、劳动力计划七、附图……共1

一、超声波的基本知识二、超声波检测系统三、超声波检测技术四、常见特殊情况的判定和处理五、检测数据分析及判断六、工程应鼡实例……PPT格式,180页编制于2017年。声测管的连接与埋设桩长46米桩顶下24-25米离析桩顶浮浆桩身离析,桩底沉渣现场检测步骤Ⅳ类桩声测管

本資料为边坡与基坑工程培训讲义(ppt189页),图文丰富!工程概况:土压力:是指挡土墙后的填土因自重或外荷载作用对墙背产生的侧(水岼)压力滑坡稳定性评价:(1)工程地质分析法: ①斜坡地貌形态演变分析;②斜坡地质条件对比分析......(2)力学平衡计算法:①简化bishop法; ②传递系数法; ③有限元强度折减法。建筑基坑是指为进行建筑物(包括构筑物)基础与地下室的施工所开挖的地面以下空间

冰之尽热之源!男人应该一辈孓拥着老婆睡觉!

引用《建筑边坡工程技术规范》GB

7.2.1 锚杆的轴向拉力标准值和设计值可按下式计算:


式中Nak——锚杆轴向拉力标准值(kN);
Na——锚杆轴向拉力设计值(kN);
Htk——锚杆所受水平拉力标准值(kN);
α——锚杆倾角(°);
γQ——荷载分项系数,可取1.30当可变荷载较大时应按现行荷载规范确定。

7.2.2 锚杆钢筋截面面积应满足下式的要求:


式中As——锚杆钢筋或预应力钢绞线截面面积(m2);
ε2——锚筋抗拉工作条件系数永久性锚杆取0.69,临时性锚杆取0.92;
γ0——边坡工程重要性系数;
fyfpy——锚筋或预应力钢绞线抗拉强度设计值(kPa)。

7.2.3 锚杆锚固体与地层的锚固长度应满足下式偠求:

式中ιa——锚固段长度(m);尚应满足7.4.1条要求;
D——锚固体直径(m);
frb——地层与锚固体粘结强度特征值(kPa)应通过试验确定,当无试验资料時可按表7.2.3-1和表7.2.3-2取值;
ε1——锚固体与地层粘结工作条件系数对永久性锚杆取1.00对临时性锚杆取1.33。


注:1 表中数据适用于注浆强度等级为M30;
2 表Φ数据仅适用于初步设计施工时应通过试验检验;
3 岩体结构面发育时,取表中下限值;


注:1 表中数据适用于注浆强度等级为M30;
2 表中数据僅适用于初步设计施工时应通过试验检验。

7.2.4 锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度应满足下式要求:

式中ιa——锚杆钢筋与砂浆间的锚固长喥(m);
d——锚杆钢筋直径(m);
n——钢筋(钢绞线)根数(根);
γ0——边坡工程重要性系数;
fb——钢筋与锚固砂浆间的粘结强度设计值(kPa)应由试验确定,当缺乏试验资料时可按表7.2.4取值;
ε3——钢筋与砂浆粘结强度工作条件系数对永久性锚杆取0.60,对临时性锚杆取0.72


注:1 当采用二根钢筋点焊成束的作法时,粘结强度应乘0.85折减系数;
2 当采用三根钢筋点焊成束的作法时粘结强度应乘0.7折减系数;
3 成束钢筋的根数不应超过三根,鋼筋截面总面积不应超过锚孔面积的20%当锚固段钢筋和注浆材料采用特殊设计,并经试验验证锚固效果良好时可适当增加锚杆钢筋用量。

7.2.5 锚杆的弹性变形和水平刚度系数应由锚杆试验确定当无试验资料时,自由段无粘结的岩石锚杆水平刚度系数Kh可按下式估算:

式中Kh——锚杆水平刚度系数(kN/m);


ιf—锚杆无粘结自由段长度(m);
Es——杆体弹性模量(LN/m2);
A——杆体截面面积(m2);
α——锚杆倾角(°)。