ab plc1400 可以用12v电压驱动吗

晶体管型的,电源电压24V,输入控制电压24V,按技术手册的要求,输出控制电压也应该是24V,但是我想用这个PLC 直接控制一个12V的继电器,能不能把输出端的电压调低到12V?

不会降低,晶体管输出本质上是个光藕三极管,输入电压降低不会降低其使用寿命,只要能保正其导通就可以了

那为什么技术手册上说,输出控制电压必须是20.8~28.8V呢?

手册上指的是PLC的输出电压,不是外接电源
那就是说,对于输出端来说,无论电压怎么样,只要电流小于0.75就行了咯?

慧聪网厂家深圳市天士凯电子有限公司为您提供可调电源模块 12A降压 24V转12V LED驱动 带充电的详细产品价格、产品图片等产品介绍信息,您可以直接联系厂家获取可调电源模块 12A降压 24V转12V LED驱动 带充电的具体资料,联系时请说明是在慧聪网看到的。

提示:您在慧聪网上采购商品属于商业贸易行为。以上所展示的信息由卖家自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布卖家负责,请意识到互联网交易中的风险是客观存在的。推荐使用,保障您的交易安全!

手机号: 手机号不能为空

您对该公司的咨询信息已成功提交请注意接听供应商电话。

的输入口的内部电路多为光敏器件,其发光二极管接输入口,再串接一限流电阻接地。其限流电阻阻值是按24V电源下设计的,即输入24V电压,使光敏器件的发光二极管流入5~8ma电流,其发出光亮使光敏器件的光敏三极管可靠饱和导通(即管压降≈0),使该输入口的输入状态由0变1。如果输入12V电压给输入口,其发光二极管的电流将会比24V输入产生的电流小一倍,由于发光亮度不够,会使光敏三极管饱和导通的可靠性降低,即会使光敏三极管产生几伏的管压降,使该输入口的输入状态变得不确定(即或为1或为0状态不定)。故对PLC输入口的输入信号的电压应为24V为好。

    PLC输出口通常有二种电路形式:1、继电器的触点输出,2、晶体管作为电子开关输出,其输出侧的供电源可以用12V,也可接其它电压值。如S7-200PLC,如是晶体管输出,可在其输出侧的L+端接+12V,输出口接电阻,电阻另一端接地(M),当输出为1时,该输出口输出电压=+12V。

    对于继电器触点输出型,其供电源交直流都可,如交流就可接220V电源,但负载电流不能过大,特别是感性负载,否则易使继电器的触点烧毁。